戸建住宅の玄関前(1F)のポーチ部分に雨よけがないため、透明色のひさし(ポールで床かからささえるのではなく、壁付け)を探しています。
1案としてトステムのクリアルーフが良いかなと思いましたが、板材でポリカーボネートを使用しています。
http://www2.lixil.co.jp/rp/dfw/biz-lix/lineup/classification/products/...
ちなみにDW認定を受けていると聞いています。
仮に取り付けようとすると、隣地境界線から約600mmぐらいの位置から、庇の出幅の板が掛かることになります。
準防火地域です。
延焼の心配があるため、いろいろ調べたのですが、どうもよく分からない部分があります。
こういった庇も建物の一部と見なされ、防火の規制を受けるのでしょうか。
・建物の一部とする見方
・建物の一部としない見方
いろいろありました。
あとは役所に聞けという見方もありました。
素人目にみて何故このように見解が割れるのか良く分かりません。
また、アルミパンチパネルや透明防火シール(そういうのがあるか分かりませんが)などを使えば、ポリカ
も耐火性があると認められるものなのでしょうか?
取りとめもない質問で申し訳ありません。
[スレ作成日時]2012-09-05 12:48:59
玄関部に透明のひさしを設置する場合
1:
匿名さん
[2012-09-05 12:55:07]
|
3:
契約済みさん
[2012-09-05 22:30:49]
スレ主です。建物にくっ付いている場合の移り火の危険性は理解しました。でも自治体によってはイケるということなのでしょうか。
最初から書いておけばよかったのですが、一番解釈に困ったのはプラスチック板協会の以下のQAです。どう解釈すればよいのでしょう。。。引き続き理解の助けになるコメント頂けると助かります。 http://www.p-bankyo.com/qa.html 耐火建築物の庇(ひさし)へのPC板の適用可否 ①庇は建築物の主要構造物ではないため、文言による耐火建築物の制限事項等に関する記載はありません。 ②正確な情報を得るには、当該自治体の検査機関(建築主事)等にご確認下さい。 ③一般的な解釈として、建築物から1m以内であれば、PC板はDW認定グレードであり、PC板を庇に適用することは 問題ないと考えられます。 |
4:
匿名さん
[2012-09-05 23:39:30]
|
5:
匿名さん
[2012-09-05 23:47:43]
アルフィンのほうが見た目もよくないかな?
|
6:
匿名さん
[2012-09-06 00:10:39]
株式会社デバイスのキトラはガラスでデザインも悪くない。近所の建築事務所にキトラがついているが、夜中はLEDが点灯するとさらにカッコイイ
|
7:
契約済みさん
[2012-09-06 00:28:48]
スレ主です。みなさんコメントありがとうございます。
>4さん ですね。 2Fでポリカがダメだったようですので、あるいは設計士さんがうまく延焼地域を避けて設置されたのかもしれません。 聞きかじりですので的外れだったらごめんなさい。 うちはとなりの近くに玄関があるので、限りなくアウトな気がしてきました…。 >5,6さん アルフィンいいですよね。キトラはちらっとみたことがあります。 人通りが少ない場所だったらたぶん使ってます。 ただ、玄関を出入りするお客さんや子供に万が一の破片飛散があると行けないので、ガラス材は使いたい・・・けどためらう、そんな状況です。 採光が取れる面白い庇を紹介してもらえると助かります。 マニアックなの歓迎です。 |
8:
匿名
[2012-09-06 00:44:42]
http://www.alfin.co.jp/products/af800/index.html
アルフィンのLEDを俺も検討してる。メーカーに聞いたら頑丈で人が乗れるんだと。防犯上で足掛かりにならないかが逆に心配。 |
9:
匿名さん
[2012-09-06 00:50:21]
強化ガラスなら割れた時に粉々になりますから、普通のガラスに比較して
それ程の危険はありませんよ。 (車のサイドや後ろのガラスが、一般的には強化ガラスです) |
10:
匿名
[2012-09-06 00:57:10]
そうですね。透明ならポリカよりガラスのほうが持ちもよいと思うし。くすんだりもしなそう。後は透明じゃないけどアルミかな。外観に合うかがあるだろうけど。
|
11:
匿名さん
[2012-09-06 01:16:32]
色付きなら良いけど完全な透明だと夏暑いよ。
|
|
12:
匿名
[2012-09-06 01:21:00]
玄関の庇の下で長時間何をするつもり?訪問の人?
|
13:
匿名さん
[2012-09-06 01:29:25]
|
14:
匿名
[2012-09-06 01:35:39]
外観に合うかがあるだろうけど、とさっき書きました。
玄関がどっち向いてるかもそれぞれだし。 スレタイにも雨よけと書いているよ。 モダンな家でないと合わないだろう。 |
15:
匿名さん
[2012-09-06 01:48:26]
北玄関は想定外でした。
我が家の勝手口(北)の庇は半透明ポリカです。 |
16:
匿名さん
[2012-09-06 02:01:55]
別にスレ主も誰も北玄関などと書いてないと思うけど。変わった人だね。玄関の方向も植栽の有無とか場合によっては隣戸の距離だとか諸条件はそれぞれで違うでしょう。
それで勝手口を多少なりともオシャレにしたいからここを見てるのですか?ポリカの庇は基本的に一番安いものだしね。気持ちはわからないでもないよ。 |
17:
匿名
[2012-09-06 02:18:23]
いまどきの断熱性能が1.5とか(Ⅰ・Ⅱ地域準拠)の玄関ドアで庇の影響をそれ程大きく受けないと思うが。
|
19:
匿名さん
[2012-09-06 11:52:27]
|
20:
購入検討中さん
[2012-09-06 19:40:44]
ポリカだろ?
経年変化で黄ばんできそうだな 車のヘッドライトカバーと同じように |
21:
匿名さん
[2012-09-06 21:24:08]
法規上の問題は、スレ主さんの自己責任で決めて下さい。
どんな庇でもメンテナンスというか掃除できるようにしておかなければなりません。 我が家は2階の窓から掃除ができます。 透明な庇の安全性は強化硝子を使えば、だいたいクリアーできます。 それ以上の性能を要求すると、合わせがラス+飛散防止フィルム貼りとなります。市販品でいうと防犯ガラスです。 一番大切なのは庇の取付方法を設計段階で検討しておくことです。 支柱の当たる所だとか、支柱無しの場合は庇の位置に梁と同材を仕込んでおくとかしておかねばなりません。 ガラスが割れるとかいうよりも台風で吹き飛んだり、変形して壊れ無いようにして下さい。 透明な庇は掃除がたいへん。実際にはいつも汚れや落ち葉のない状態は我が家で無理です。 で、アルフィンの支柱無しのアルミ庇にしました。 なお、ポリカは経年で細かい傷が多数付きます。 |
22:
匿名さん
[2012-09-06 21:27:48]
追記です。
庇の奥行きは最低90㎝以上 庇の巾は180㎝以上 で検討して下さい。 ドアを開けるときの体の動きや、雨の吹き込みを考えると、それが最低寸法です。 もちろんデザイン重視で、小さな庇でもいいのですか・・・。 |
23:
匿名さん
[2012-09-06 22:04:30]
|
24:
契約済みさん
[2012-09-06 23:39:27]
スレ主です。みなさんコメントありがとうございます。
拝見してて思ったのは、透明でなく半透で緩く光が入るものも 候補に入れます。 検討サイズは出幅900mm 横1800mm 結構大きいです。 たしかに夏は暑い。。。 ポリカは確認して、ダメなら使用しないことにします。 プラ業界ももっと頑張れると思ったのですが、安全性には変えられません。 絶対に燃えないプラスチックとか、ほこ×たてっぽくて面白いと思うのですが。。。 強化ガラス、思ったよりも安全そうで、びっくりしました。 メーカー云々より、強化ガラスで既製品のポールが上手く壁に付くか付かない かの方が重要かもしれません。 パンチングメタルガラスなんか使ってみたいのですが、ひさしに使うものではないで すかね?探しましたが売ってませんでした。 |
25:
契約済みさん
[2012-09-07 00:03:57]
スレ主です。訂正します。
>パンチングメタルガラスなんか使ってみたいのですが、ひさしに使うものではないで すかね? ちゃんと強化ガラスで挟んでないと、割れたら超あぶなそうですね。失礼しました。 |
26:
匿名さん
[2012-09-07 00:04:09]
うちもアルフィンをベランダの雨除け(と日除け)に検討しましたが、価格が高いのと色で断念しました。
|
27:
匿名さん
[2012-09-07 04:52:40]
クリアルーフはオプションでパンチングがあったはずだが、材質は何だろうね。
|
28:
匿名さん
[2012-09-15 02:28:06]
>仮に取り付けようとすると、隣地境界線から約600mmぐらいの位置から、庇の出幅の板が掛かることになります。
>検討サイズは出幅900mm 横1800mm 結構大きいです。 隣地境界線から庇が300mmはみ出すという意味ですか? それなら準防火地域とか関係なく違法です。やめましょう。 |
だから建築完了検査の後で取り付ける人も居ます。違法ですが。
建物に極めて隣接させて独立の支柱で建てる場合はどうなるかは不明です。