921:
入居予定さん
[2012-10-28 19:26:17]
|
||
922:
匿名さん
[2012-10-28 19:42:26]
ハニカムシェイドは盲点でした。明日明るい所で降ろしてみます。
ありがとうございます。 他にチェックすべき項目はありますでしょうか。 自分としてはEPSの内側が気になるのですが、剥がしてみてもらった方はいらっしゃいますか? 現場監督や営業はその必要はないと言っておりますが、どうしても気になります。 確かに気になりだしたらきりがないのですが・・・ |
||
923:
匿名さん
[2012-10-28 21:32:59]
雨降り上棟なんてしないにこしたことはない。
その必要はないって、たかが監督や営業がどこまでしってるのか疑問です。専門家であるまいし。 |
||
924:
匿名さん
[2012-10-28 23:01:56]
「ただ不安」とか、「予防的に」とかそんな話は必要ないです。「~にこしたことはない」なんて言うのは要らないです。例えば基礎が不十分だったっていうのは場合によっては裁判になったりしていますが、上棟時の雨はどうなんでしょうか。2×4の工法が始まってから随分経ちますが、その間雨に降られた住宅はたくさんあるだろうけど、マズゴミだけでなくネット上も含めて社会的にその工法が問題になっている印象は受けません。
今、いよいよ上棟となった施主さんの不安はよく理解できますが、感情的なスレではなく、実証的なデータを提示してこれから後の(私のような)建築を考えている者への教示をお願いします。2×4工法がそういう点で問題があるのであればそろそろ「上棟時に雨が降った場合、在来工法に比べて○○%欠陥住宅が増える」というデータが出ていてもおかしくないと思えるのですが、寡聞にして知りません。 また、上棟時に雨に降られた対策として、断熱材を外して乾燥させるということを要求される施主さんがいらっしゃいますが、そのことに関しての検証も詳しい方にお願いしたいと思います。真に必要のないことを素人判断で要求した挙句、家の性能を低下させることにつながってはいないのでしょうか。 この件に関してあまりに感情的な議論が先行してると感じられるので、第三者的な意見を求める次第です。 |
||
925:
匿名さん
[2012-10-29 00:54:57]
>924 いい加減なことを断言しないほうがいい。
私は建売りを主に販売している会社の現場を統括している立場の者です。 裁判までは行かなかったが、大騒ぎになってどうにかこうにか解決した事例があります。 雨降りに上棟した家で1階の和室の畳にカビが大量発生した。畳を上げて床下地を確認したらそこには真っ黒カビが部屋一面に発生していた。 他からの雨水の侵入は発見されなかった。念のために床下地に点検穴開け点検したが、そこは乾燥完全に乾燥していた。 結論として、和室の床下地を雨水で濡らしたからとなった。 監督曰く、床下地のシートを畳を載せる直前まではがさなさったから、床下地が乾燥していなかったようである。 このお宅は、床下地を張り替えて畳を全交換でご納得して頂きました。 当社の恥ずかしい事例です。勿論こんなことはなるべく内緒にしておきたいことです。 関係者の方々、私のレスを見てましたらどうかご参加になさって下さい。床下地の不十分な乾燥はこのようなことになる可能性があります。 |
||
926:
デベにお勤めさん
[2012-10-29 01:12:08]
床下地に貼ってある防水シートって結構薄いですよね。
上棟中に破ったか傷つけて雨水が侵入したんだねきっと。またはシーと留めてるタッカーからの進入かな? 雨降りの作業は細かいところに気が回らないからこういうことになりがちだな。 雨降りに上棟してはいけないとは思わないが、せめて晴れた時に床シートめくって乾燥させてから新しいシートに貼り替えて欲しいものです。 多分その監督は目で見て乾燥したと判断したんだろうな。湿気は上に逃げようとするから湿気の上に畳はきついな。 うちの会社でも雨降りでの施工のデメリットは結構あるけど、ちゃんとアフターで対応することにしている。 一条さんくらいなら、こうしたことにはしっかりと対応してくれますよ。 所詮人間が作ったものですから、何がしの不具合はあります。大切なのは、それにどう対応するかだと思うよ。 |
||
927:
匿名さん
[2012-10-29 08:48:33]
>925
そのような症状の場合、一般的には、 完成後の結露が原因のケースが多いと思いますが、 透湿係数や温度勾配を計算され、 床下断熱材の施工不良もないことを確認された結果、 結露の可能性はないという結論になったということでしょうか。 |
||
928:
匿名さん
[2012-10-29 09:32:19]
|
||
929:
匿名
[2012-10-29 09:47:58]
工場で組み込んでくるEPSは剥がさないほうが良いですよ。
心配な気持ちは分かりますが、問題ないって言っている物を自ら破壊してしまうのは本末転倒です。 上棟から2ヶ月近くは壁紙を貼らないでしょうから、その間の天気で乾きます。 木は湿度を調節する効果がありますから、EPS間に侵入した水も吸いだしてくれると信じるしかない。 雨の中上棟するのは良くある話。 だから問題ないとは言えないが、欠陥住宅になるわけでもない。 上棟してしまったら、その後の対処を適切に行えばいいだけ。 湿気ったまま畳かぶせてカビが生えたのも良い経験で、以降は起こさない施工をするでしょう。 世の中そういうものです。 これもこの人のやり方だからこういう失敗があっただけで、一条も同じように失敗するとは限りません。 工務店は隠そうとするのは当然ですが、今の世の中施主が勝手にアップしている時代。 雨の中上棟した。不安。と言う話はよく目にしますが、雨の中上棟した結果どうなったという話は見たことがない。 だから安心とは言いませんが、それで納得できるのも一利有るかと。 ツーバイ材は強制乾燥させて20%未満になっているはずですが、木は普通に乾燥させると30%程度に落ち着き強度も安定します。 生木を乾燥させる速度と、一度乾燥したものが湿気って乾くのは、後者のほうが圧倒的に早い。 含水率を測ったら30%だった。と言うのは表面の話だと思います。 乾いているに等しい数値なんじゃないでしょうか。 干物をお湯に入れても魚に戻らないように、強制乾燥させた木材を二日、三日、水に浸かった程度では表面が湿気るだけですので自然乾燥するのも早いです。 濡れたままビニール被せるのは論外ですけど。 現場監督は経験則でしか語れないと思います。 これだけツーバイの歴史が長いのに、雨の中で上棟したケースを数値で論じている人が居ない=できないんじゃないでしょうか。 |
||
930:
匿名さん
[2012-10-29 09:50:18]
|
||
|
||
931:
匿名さん
[2012-10-29 10:18:29]
あまりにも心配で、EPSを一部剥がしてしまった者です。
含水率は33%程度でした。みなさんのご意見で少し安心いたしました。 しかしEPSを剥がした下や、元からEPSを貼っていない部分に、明らかにカビと思われる物が出て参りました。 これもそのままほおっておいても大丈夫でしょうか。 |
||
932:
匿名さん
[2012-10-29 11:00:59]
>931さん。EPSの含水率って、EPS自体は水を含む物質では無いですよ。
EPSのどの部分をどうやって計測されたかは分かりませんが、それって水でベタベタってことですよ。 本当にEPSの含水率が33%ですか? 構造パネルにしたって含水率33パーセントは高いように思われますが・・・・・。 |
||
933:
匿名
[2012-10-29 12:30:00]
含水率は構造パネルです。営業さんがカウンターを貸してくれました。
やはり30%越えは高いですよね。でも実際にこの数値です。だからカビも生えているのだと思います。1階もそうですが、2階の子ども部屋の壁がこの数値です。EPSを剥がしてできればきちんと調べていただきたいという施主の願いは行き過ぎでしょうか。 |
||
934:
匿名さん
[2012-10-29 13:05:55]
>933さん。大丈夫ですよ。行き過ぎではないと思います。
心配する必要はないと言っていたのに酷い話ですね。結果を本社に報告して、監督と営業を代えてもらえないでしょうか? |
||
935:
匿名
[2012-10-29 13:38:39]
現場監督さんと営業さんを変えてもらおうとは考えておりません。
見えている壁の構造パネルにカビがある際の対応として、施主はどのようにすれば良いかアドバイスいただけますでしょうか。 |
||
936:
ビギナーさん
[2012-10-29 14:08:33]
一条の家ってお洒落じゃないですよね。
名前もi-smart(笑)とか全然スマートじゃないと思うんです。 設備もひと昔前のデザインで値段の割に?です。 |
||
937:
匿名さん
[2012-10-29 14:11:17]
見えているところにこれだけのカビが生えていますから、見えていないところは一体どうなっているのかを見てみたい。と、監督と営業に伝え、一番被害のひどかった箇所のEOSを剥がして中を見せてもらう。
そこの被害がひどい場合は、徹底的に他の箇所も調査を実施する。 |
||
938:
匿名
[2012-10-29 14:33:59]
ありがとうございます。
やはりその方法が良いですよね。EPSは剥がしてしまうと再利用できない上に、再度貼る際にはきれいに貼れない可能性もあるとのことでしたが、家族のためにも頑張ってみます。近いうちに経過報告させていただきます。 |
||
939:
匿名さん
[2012-10-29 17:52:47]
シロートだけど、断熱材が水浸しになるのは悲しいよね。ツーバイフォーで合板の濡れは乾かせばいいとして、グラスウールの濡れなら確実に交換だけど
一条の断熱材はどうなんだろね? |
||
940:
匿名
[2012-10-29 18:09:53]
断熱材自体は大丈夫です。大切なのは、濡れた場合に断熱材と構造パネルの間がどうなっているかでしょう。
|
||
941:
匿名
[2012-10-29 18:32:43]
私は乾燥するまで現在工事が止まっております。しかし何をもって乾燥が完了するのかは分かりません。明確な基準などはあるのでしょうか?
|
||
942:
匿名さん
[2012-10-29 22:04:58]
わたしも雨の中上棟いたしました。もちろん濡れました。
営業さんと現場監督さんに「大丈夫ですよ」と言われ、現在は電気工事関係が進んでいます。 i-smartやi-cubeが建てられてからまだ数年しか経過してしないので、構造パネルが濡れた場合は 10年後などにどのようになるのかは、全く分からないですよね。 ちなみに不安になって営業さんに確認したところ、湿気やカビなどに対する保障はなく、10年後の定期点検でも 壁の内部までは見ないとのことでした。 |
||
943:
匿名さん
[2012-10-29 23:09:09]
心配なら監督にいって工事責任者かしかるべく責任者から一筆とっておくのがよろしいかと。
EPSとかはがして、再施工すると気密性下がるのかな・・・ |
||
944:
匿名
[2012-10-29 23:24:37]
剥がしたとしても、気密測定はやりますよね。
そんな手間隙をかけるのであれば、2×の上棟方法の改善や雨養生の徹底をはかるべき。 |
||
945:
匿名さん
[2012-10-30 06:26:43]
>930
ご気分を害されたようでたいへん申し訳ありません。 しかしながら、 床下の土間及び床下地の裏側は完全に乾燥した状態にもかかわらず、 畳にカビが大量発生するというのは、 典型的な冬季の内部結露の症状かと思います。 そうではないと判断された根拠をお教えいただけると期待していたのですが、残念です。 |
||
946:
匿名さん
[2012-10-30 08:06:36]
>>942
断熱材が入るころには、外壁側に通気防水シートって付けられてませんでした??普通は断熱材が濡れないようにするもんだが、、合板は濡れたってかわくからそう問題ないんだよ、多少接着剤に問題が出るだけで 一般的なグラスウールなら、濡れたらおしまいなので、一条のEPS??がどうだか知らないけど、まあ濡れたらあかん気がするので |
||
947:
匿名
[2012-10-30 08:21:16]
グラスウールは中に水が入ると終わりだけど、EPSは発砲スチロールみたいなものだから表面が濡れることはあっても水が染み込むことはない。
構造材も乾く。 問題は構造材とEPSの間に侵入した水。 で、結局のところ、最適な解決方法が出ていないのは何故? |
||
948:
匿名さん
[2012-10-30 08:33:30]
|
||
949:
ご近所さん
[2012-10-30 08:55:08]
>945さん。あなたは何者ですか?まずは御身分をお証ください。
現地を調査もせずに「典型的な内部結露」と断言できるんですか? 折角の調査済みの体験談の揚げ足取りは良くないんじゃないですか? しばらく静観なされた方が無難じゃないですか」? |
||
950:
匿名さん
[2012-10-30 09:02:45]
|
||
951:
匿名
[2012-10-30 09:23:29]
またへんな方向になってますね。
残念ですね いい感じに読ましてもらっていたんですけどね いつも極端になるのはなんでなんでしょうね |
||
952:
住まいに詳しい人
[2012-10-30 09:25:54]
|
||
953:
匿名
[2012-10-30 09:49:10]
アイスマのドアの色で迷ってます。フローリングの色は5色中2番目の白いやつです。皆さんはどの色の組み合わせにしてますか?
|
||
954:
入居済み住民さん
[2012-10-30 10:09:15]
|
||
955:
匿名
[2012-10-30 12:11:54]
フローリングが一番濃い茶色のビターでドアが白とかもメリハリが出ていいかも。
|
||
956:
匿名
[2012-10-30 13:45:30]
i-smartは内側の断熱材まで貼られてきますよね。家はその中が濡れております。現在家全体を除湿機5台を回しております。上棟から12日経った今も数時間で満タンになります。今さっきもタンクの水を抜いてきました。何をもって乾燥を証明できるでしょうか。
|
||
957:
匿名さん
[2012-10-30 22:58:37]
一条としては何とか話題をそらそうと必死ですよね。
雨の中上棟された方もしくは湿度に不安を感じていらっしゃる方で、具体的に構造用合板などの含水率などを調べられた方はいらっしゃいますか? |
||
958:
匿名
[2012-10-30 23:18:41]
上棟は雨の中でもやるのはしょうがないとしても、結局は現場監督の対応如何で決まる。かの有名な、さ○けさんの現場監督の対応は本当に素晴らしい。(詳細はブログ参照)このような現場監督が増えれば、一条工務店も近いうちに業界ナンバーワンになるであろう。我が家の現場監督にも今後の対応を切に期待したい。
|
||
959:
匿名さん
[2012-10-30 23:38:24]
|
||
960:
匿名さん
[2012-10-31 08:25:14]
>952
壁、床、天井などの内部に室内の空気が侵入し、 露点温度以下に冷やされて液体になるのが冬季の内部結露です。 畳の中の空気も露点温度以下に冷やされれば内部結露して畳が湿ります。 >畳の表面にカビが発生したから畳をめくったら、床下地に部屋一面にカビ発生していた 暖房中に畳が下から冷やされて露点温度以下になると、畳の下のほうで内部結露します。 >壁紙の下側とか雑巾ずりとかに水が通った痕跡が黒く残っている このような症状の場合は、雨漏りや壁の表面結露などを疑います。 |
||
961:
匿名
[2012-10-31 08:31:24]
で、この話題は何をもって解決するわけ?
話題が逸れると困る人がいるようですが、何を期待しているのでしょうか。 さ〇けさん宅も養生外れて水浸しになったみたいですね。 その対応はここで質問している被害者とかけ離れたものですが。 いっそのこと雨の中の上棟ツーバイフォーでスレ立てたほうが良い。 一条に限った話じゃないから、広く意見が聞けると思います。 |
||
962:
購入経験者さん
[2012-10-31 08:35:56]
>960またですか?
皆さんあきれてますよ。自分の身分も明かさずにへんな理論を論じるのはおかしいと思いますよ。 あなたが論じれば論じるほど、その理論は違うと思ってしまいます。それはあなたが撒いた種だから仕方ないですね。 |
||
963:
入居済み住民さん
[2012-10-31 09:25:35]
|
||
964:
匿名
[2012-10-31 10:07:49]
一条の者じゃないけど、もうやめろ。続けたかったらよそに行け。話題にしてほしい事は他にいっぱいある。
|
||
965:
入居済み住民さん
[2012-10-31 12:20:28]
被害に遭われた方には申し訳ないですが、半分以上が釣りのコメントでしょ。
i-smartの情報交換を阻害する目的に話題が利用されているだけです。 |
||
966:
匿名
[2012-10-31 13:03:05]
太陽光縦置き出力が150Wに上がった話が出ていましたが、パワコンも変わったというブログを見かけました。
従来は3キロと5.5キロの組み合わせでしたが。 打ち合わせ進行中の方はどうなっていますか? 購入費や維持費含めて、2つに分けるより1つのほうが安いものなんでしょうか。 考えられるメリット、デメリットって何かありますでしょうか。 |
||
967:
匿名
[2012-10-31 15:50:25]
我が家の上棟時の雨天決行による濡れについて、解決策のヒントをいただきたかったのですが、スレを荒らしてしまったようですいません。第三者機関に判断を仰ぐことにいたします。
|
||
968:
匿名さん
[2012-10-31 19:47:45]
|
||
969:
匿名
[2012-10-31 20:06:01]
ありがとうございます。
少々気が落ち着いて来たので、もう少し様子をみようと思います。 手で触った感じも乾いてきているような気がします。あとは次から次へとカビが生えてきているので、その場所に除湿機を置いて対応していきます。 しばらくしてからまた経過報告させていただきます。みなさん、ありがとうございました。 |
||
970:
入居済み住民さん
[2012-11-01 12:21:14]
>969さん
965の書き込みをしたものです。 あなたを責める気は全くありませんでしたが、もう少し配慮したコメントをするべきだったと思っています。 申し訳ございませんでした。 当方は専門家じゃないので細かいコメントはできませんが、カビの菌は根が強いので乾いたらしっかり除菌されるといいと思います。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
ってことですよね。