築1年を過ぎた我が家、朝方窓の外側に結露がよく発生しております‥
壁内はやはり結露しているのか心配で眠れません‥
お詳しい方、対処方など教えていただけませんか?
断熱材は羊毛断熱に通気層ありです。
[スレ作成日時]2012-07-18 06:32:34
窓ガラスの外側に結露が!壁内は大丈夫?
1:
匿名さん
[2012-07-18 11:05:37]
|
2:
匿名さん
[2012-07-18 20:24:10]
冷房を常時18度設定とかする人は、外側の結露は防げないと思う。
|
3:
質問者
[2012-07-19 01:50:20]
後出しの情報で申し訳ありません。
午前2時から午前7時までの時間、4KWのエアコンで再熱除湿をかけております。 最近、YAHOO天気予報では朝6時、外気温24~25度。湿度94%あたりを記録することが多く、その時間、室内の温湿計では22度の湿度62%ぐらいになります。 また再熱除湿をかける前は室内が27度の湿度75%と湿度のせいで不快な状況です。 深夜時間に除湿をかければ日中はPM3時ごろでも25度、湿度70%と(室外30度を超えても)扇風機で過ごせるようになるためピークカットと電気代の節約の為、また去年、畳にホコリのようなカビが発生したため1日に一度は除湿をかけるようにしましたが、壁内に結露が発生していては本末転倒であり、大変心配しております。 2~3度の温度差であるにかかわらず、たれる程の結露となりますので、壁内のサイディング内側の通気層あたりがたはり結露しているのでしょうか… |
4:
匿名さん
[2012-07-19 07:06:21]
外気温24~25度。湿度94%の露点は23~24℃です。
サッシの種類など不明ですが特にサッシ部を中心に窓ガラスに結露しても当然と思います。 サイデリングは断熱材が有るので温度が下がりにくいですから結露しないのが普通です。 サイデリング外壁面は結露するか、しないかは判りません。 昼間にサイデリングは暖められ温度が高くなり、その余熱で結露しないか、夜になり放射冷却により外気より早く冷却されて結露するかになりますが屋根が有りますので前者と思います。 簡単に言うと夜露、朝露です。気象庁気温は地表より上の温度ですので地表面は1℃程度低い場合が殆どです。 ゆえに低い位置は湿度100%で少しでも低い位置の気温より低い温度の物に触れれば即結露します。 |
5:
匿名さん
[2012-07-19 07:13:06]
>3
25℃94%の空気の露天温度は約24℃。 それより部屋の温度を下げたら壁内の一番室内側で結露している可能性あります。 再熱除湿と書いてありますが、外より大きく温度が下がっているのに再熱というのは疑問です。 |
6:
匿名さん
[2012-07-19 08:16:45]
>>5
再熱といっても、長いスパンで見たら結局室内温度は低下していくんじゃない? 例えば運転開始一時間程度じゃその差は微小だけど、四時間くらい運転したら、開始直後よりは明かに低下してるとか。あくまでもおれの勝手なイメージね。 間違ってたら補足、訂正求む。 |
布でもすだれでも窓の外に吊り下げて試してみれば、放射冷却か分かると思います。