3月に高高の家で新築したものです。
高高のスレで少しアドバイスをもらいましたがスレ違いだったので新しくスレを立てました
数日前に床下を点検したところカビらしきものを発見しました。
シロアリ防止の塗装が緑色なので、緑色の部分はシロアリ防止の塗装だと思いますが、白い部分がカビでしょうか?
基礎断熱はカビが発生しやすいということで、床下換気扇とか色々と勉強していましたが、なぜかいつの間にか施工の段階で消えていました。
現在、カビで悩まされている方
基礎断熱で、カビない工夫をされた方
これから家を建てる人で私と同じ失敗をしたくない方
色々と情報交換して住み心地のよい家を目指しましょう
[スレ作成日時]2012-07-08 21:05:22
床下のカビについて
122:
匿名さん
[2014-09-28 08:56:44]
|
123:
匿名さん
[2014-09-28 10:09:06]
検討中の奥様
残念ながらその工務店での建築はもう一度よくお考えになられた方が良いかと思います。 そもそも床下を「通気」により換気する住宅のほとんどは度合いに差はあれどカビが発生します。 夏場の高湿度の空気が外気よりも若干気温の低い床下に入り込むことで結露をが生じてカビが発生します。 床下や構造内もしっかりと換気されなければ住宅は長持ちしません。 床下の換気の心配の話をしたところ工務店から排気をさせるとのお話があったようですが,その工務店は換気の大切には全く関心がないと見受けられます。 知識不足からくる施工ミスも多く出ることでしょう。 検査は全く意味なしてませんからそのまま建てられてしまいます。 よくご検討ください。 |
124:
匿名さん
[2014-09-28 22:38:47]
なぜ床下断熱材ついてないの?
|
125:
検討中の奥さま
[2014-09-30 23:08:59]
皆様。いろいろご意見ありがとうございます。
とても参考になりますし、皆さんに教えていただいたことで、不安を拭えないままで契約はできないと思い、 少し考えさせてくださいと、お伝えしました。 また、工務店さんのお話ですと、 1、基礎の下に防湿シートがありその上に基礎がある 2.基礎を乾燥させてから床を貼っていくのでカビない 不安であれば排気のダクトをいれてくれる。 との事です。 外断熱となり、通気層をもうけない工法です。 室内の湿気は外に透湿する作りのために、通気層はいらないそうです。 結果、床下断熱の基礎パッキンが安全ということなんですかね? |
126:
検討中の奥さま
[2014-09-30 23:20:44]
ここのサイトにかいてあることをみて、
更に怖くなってしまいました! 排気のダクトを入れると余計にカビてしまうこともあるのですね! いかに、情報収集が大事な世の中なのか よくわかりました。 |
127:
検討中の奥さま
[2014-09-30 23:22:12]
|
128:
匿名さん
[2014-09-30 23:25:41]
>室内の湿気は外に透湿する作りのために、通気層はいらないそうです。
説明になっていません。 通気層の必要性と室内の湿気云々とは無関係です。 |
129:
匿名さん
[2014-10-01 02:22:47]
確かに引っ掛かるね、現代の住宅は気密断熱の方向性関係無く
その多くは室内側の湿気を透過させず、換気で排出するという 考え方が主流です。 一部羊毛系断熱材などでは、防湿層は不要といわれますが これは充填断熱ですね。 |
130:
匿名さん
[2014-10-01 08:30:12]
|
131:
検討中の奥さま
[2014-10-01 20:08:15]
>>130
はい、外壁通気層を設けないと言われました。 断熱材に直接透湿モルタルを、塗るそうです。 通気層はやはり必要なのでしょうか? 透湿する外断熱に透湿する、モルタル直塗り 床下の換気は付けるとすると排気のみのダクトです。 |
|
132:
匿名さん
[2014-10-01 21:40:52]
>通気層はやはり必要なのでしょうか?
不必要だとは言えません。 通気層の目的は 1,外壁体内の湿気の排出 2,雨水の排出 3,温度上昇抑制 があります。 1番は透湿モルタルでカバー出来るのかもしれませんが、2,3番は透湿モルタルではカバーできません。 詳しくは http://www.jhf.go.jp/files/300114320.pdf |
133:
検討中の奥さま
[2014-10-01 22:19:11]
>>132
そういうことだったんですね! 確かに雨水が染み込んできたらどうなるのか ゾッとしました。 URLとても参考になりました。 ありがとうございます。 外断熱、基礎断熱は 本当にきおつけないと、カビやすい住宅になってしまうのですね(´Д` )汗 どうしたものか。 |
134:
検討中の奥さま
[2014-10-01 22:20:01]
|
135:
検討中の奥さま
[2014-10-01 23:18:26]
ネットに、ちょうど私が検討しております。
通気層なし外断熱の木質外断熱の体験談を発見しました。 やばいことになってました。 床下には水がたまっていたそうです。 通気層がないことでこうなったのか分かりませんが、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468933204 |
136:
匿名さん
[2014-10-04 19:20:13]
通気層が無い建物で建築確認申請はできません。
建築確認をした機関に直ぐに連絡してください。 |
137:
匿名さん
[2014-10-05 12:49:10]
それでも家は建ちますが。
|
138:
賃貸住まいさん
[2014-10-05 14:25:31]
>>137
行政騙して建てるって事? |
139:
匿名さん
[2014-10-05 17:01:54]
いいえ、行政は書類さえ正確であれば、施工には無頓着ということです。
|
140:
匿名さん
[2014-10-05 17:40:48]
>通気層が無い建物で建築確認申請はできません。
無知にも程があるぞ! |
141:
匿名さん
[2014-10-05 18:45:30]
↑御都合もいい加減に。
|
142:
匿名さん
[2014-10-05 22:37:22]
|
143:
匿名さん
[2014-10-06 06:55:09]
>142
それより、通気工法なしが基準法違反だという文献を引用して決着を付けたほうが手っ取り早いよ。 |
144:
匿名さん
[2014-10-08 22:20:21]
そういう会社がどこなのか興味あります。堂々と名乗り出てほしいものだ。
|
145:
匿名さん
[2014-10-09 09:33:09]
現在の瑕疵保険制度で外壁をサイディングとする場合は、外壁通気工法で施工することが保証条件ともなっています。
しかし、外壁通気工法は、法規で定められた強制工法ではありませんので注意して下さい。 この工法を採用しなくても違法でも何でもありません。 |
146:
匿名さん
[2014-10-11 08:25:39]
>145
少なくともグラスウ-ルは通気層が無くては機能が半減します。 建築確認申請は通気層が無いと通りませんよ。 通気層をつくるのは、建築の基本中の基本です。 あなたは確信犯ですね。 どこの会社ですか? どこの建築事務所ですか? |
147:
匿名さん
[2014-10-11 09:04:11]
建築基準法に外壁通気うんぬんの記載はあっただろうかな?
まあサイディングで通気層取れよとは、たぶん全部の施工要領でそうなってそうだけど 通気層は否定しないよ、たぶん誰も否定しないと思う でも>146は勘違いじゃない? |
148:
ママさん
[2014-10-11 09:47:08]
|
149:
匿名さん
[2014-10-11 22:24:00]
建築士試験を受ける時には、外壁につけずに内壁から半分だけグラスウ-ルを記載しますよね。
あれはなぜ? |
150:
匿名さん
[2014-10-11 23:36:07]
|
151:
匿名さん
[2014-10-12 00:30:51]
どうして外壁側につけて記載しないの?
|
152:
匿名さん
[2014-10-12 01:19:55]
>146
145です。 私は建築の仕事はしていませんよ。 ただ、壁体内結露を改善するために壁体内の湿気を外部に放出する手段として「外壁通気工法」があり、外壁通気工法が法規で定められた強制工法ではないと言う普通の事を書いただけです。 >少なくともグラスウ-ルは通気層が無くては機能が半減します。 それは理解できますが、通気層が無いと建築確認申請が通らない根拠は何ですか? 私が知らないだけかも知れませんので、逆に法的な規制があるならば教えてください。 |
153:
匿名さん
[2014-10-12 01:27:10]
>149
内壁半分にグラスウ-ルを記載するのは耳付きのGWを使用するからでは? 耐力壁ボード工法では、壁の外側半分に空気層があっても通気層にはなりません。 普通は、透湿防水シートの外側に通気層を設けるのが外壁通気工法ですから。 |
154:
匿名さん
[2014-10-12 03:07:39]
設計上の記載では105ミリの空間に75ミリぐらいのグラスウール充填が
テンプレートになってんのよ。 そのテンプレ図面に、実際に合わせて4寸柱だと120にしたり グラスウール100にしたりの寸法と仕様を後から書き込むだけね。 |
155:
匿名さん
[2014-10-12 16:31:46]
基準法通れば何やっても構わないということではないでしょう。
あれこれ書いているのがいるけど、やはり通気層はあった方がいいね。 http://www.jhf.go.jp/files/300114320.pdf |
156:
主婦さん
[2014-10-17 19:06:42]
あれまあ、規則だけ守れば。最低のことだけしても違法でなければいいとか言っていた。
ワル-イ業者さん、一瞬で静かになりましたね。 住宅業界とは理屈をこねてするべきをしない。 こんなんです。 |
157:
匿名さん
[2014-10-19 11:35:26]
ということで、通気層は必須です。
柱・胴ぶちに合板の切れ端を挟んで打ちつければ、通気層は簡単にできる。 予めつくると運ぶ嵩が増すから、業界はしない。 そんだけのこと。それをまあぎゃあぎゃあと。 悪い奴ほど吠えるとはよく言ったもの。 どこの業者だ 。 あの合板打ちつけ専門の会社の仲間だろうな。 お前らのせいで、業界の評判がガタ落ちだ。 早く潰れてくれ。 |
158:
匿名さん
[2014-10-26 16:37:52]
あれえ
|
159:
匿名さん
[2014-10-30 22:47:55]
意見が止まりましたね。
|
160:
匿名さん
[2014-11-01 10:36:28]
うん
|
161:
匿名さん
[2014-11-02 11:25:46]
通気層は必須アイテムです。
|
162:
物件比較中さん
[2014-12-12 20:46:18]
基礎断熱で建てた場合カビやすいと聞きました。
床下に除湿機をつければ大丈夫でしょうか? |
163:
匿名さん
[2014-12-12 21:38:07]
>162
大丈夫ですが安価な適当な機器がないです。 市販の安価なタイプは水が溜まったら捨てなければならず連続で使用出来ません。 ダイキンにデシカント式が有ります。 https://www.daikin.co.jp/cgi-bin/air/roomdryer/check/index.cgi 結構電力が必要、使用電力分温度が上がってしまう、夏がメインですから温度上昇は? エアコンで除湿した空気を床下に入れるのが良いと思います。 室内の空気を床下に換気扇で押し込み反対側から排出させる。 換気扇は音が出ますから注意。床下は高さが低いですから気積は少ないですから小さい換気扇で良いです。 トイレ用などで十分と思います、後は室内の湿度を上げないように注意するだけです。 床下は室内より温度が低い傾向が有りますから、湿度が高くなります。 築1年めは基礎コンクリの水分が抜けてないため湿度が高くなります。 |
164:
匿名さん
[2014-12-13 01:04:51]
新築基礎は何年もかけて、中の方の水分が抜けてくるのでカビやすい環境に必然となってしまうんです。
|
165:
購入検討中さん
[2014-12-13 02:48:41]
|
166:
購入検討中さん
[2014-12-13 02:49:23]
|
167:
匿名さん
[2014-12-13 10:52:48]
>165
基礎断熱のデメリットはシロアリ被害が広がり易い(発見し難い)構造なだけです、シロアリ被害は床断熱でも有ります。 外断熱と組合せますと数えきれないメリットが有ります。 高気密、高断熱にすれば床下も多めの隙間程度で室内とほぼ同じになります。(1年目は未乾燥基礎で除く) >基礎断熱って面倒なんですかね? シロアリ対処を除けば簡単な工法です、どちらかと言えば技術が低くても出来ます。 気密の施工など簡単になりますから高気密住宅を造り易くなります。 外断熱ですと殆どが断熱材の内側に入りますから1年中温度変化少なくなります。 釘等を使用しますが鉄で熱を伝え易いです、充填断熱ですと釘が冷え釘廻りが結露し木との締結力が弱くなります。 基礎コンクリも冷えたり暖めたりしますと熱による膨張と収縮でひび割れの原因になります、ひび割れから空気で鉄筋を錆びさせ爆裂など起こします、寒い地域ですと、ひび割れ部に湿気が入り氷になり膨張ひび割れが広がる悪循環になります。 木材も安定した温度と湿度を保てば割れたり歪んだりが減ります。 断熱材の内側の物の寿命が延びます、家の寿命が延びます。 その他にもメリットは有りますから検索して下さい。 |
168:
物件比較中さん
[2014-12-13 18:52:19]
|
169:
匿名さん
[2014-12-13 21:30:29]
>168
シロアリはイエシロアリ地域(温暖地)とヤマトシロアリ地域(寒冷地)が有ります。 ヤマトシロアリ地域なら例え被害が有っても被害が少ないです。 セルロースファイバーにも使用されてるホウ酸処理を木材にすれば安心です。 被害が出ても良い業者なら局所的にシロアリのみを駆除してくれます。 シロアリ駆除専門家ですから基礎断熱は賛同してませんが参考になります。 http://skunion.blog.fc2.com/blog-category-3.html |
170:
匿名さん
[2014-12-13 23:43:49]
床下に除湿機を入れなければならない住宅は、基礎底盤の下に設置する防湿シ-トが機能していないと考えて良いのでしょうか?
|
171:
匿名さん
[2014-12-14 01:59:16]
>170
床下の換気が行われていない(機能していない)と考えるのが妥当かと思います。 基礎コンクリートは築後3年ほどかけて水分が抜けて安定してきますので特にその間は湿度調整や換気をしっかり行う必要 があります。 |
コンクリートは水分を通す。
普通であればコンクリート自体の調湿効果で床下がカビる環境では無い。
地盤以外からの水分が影響なら、どこから水分が・・・。