841:
匿名さん
[2012-10-18 20:33:03]
|
||
842:
ご近所さん
[2012-10-18 21:38:42]
>833
今日、基礎を見たら水が濁っていました。 コンクリートが乾いていないうちに、雨が降ってきてしまったようですね。 今日の雨でさらに水浸しになっていました。 施工した業者はなんとも思わないんでしょうかね? |
||
843:
匿名さん
[2012-10-18 23:27:49]
>842
え~…最も恐れるべき最悪な事態ですね。残念ながら、そのコンクリートは所定の強度発現をしない可能性が大です。 均しコン(※墨出しと呼ばれる位置出し作業をするために打設するコンクリート。強度は不要。)ならまだ許せたんですが、今回は立上り部ということで、構造体部分ですからね。もし、私が施主なら引渡を拒否するレベルです。 |
||
844:
特命
[2012-10-20 03:43:14]
>>832
作為的嫌がらせってなくならないね 型枠工事と数日前に打設した現場を比べられてもね 型枠を工事した夜に雨が降ったら大問題なの? タマホーム見たいな安い業者に住○は木造1位を奪われて悔しいのかな?(笑) |
||
845:
匿名さん
[2012-10-20 08:59:36]
話の流れを見てると、833が勘違い?してるみたいなので、時系列を追って確認するけど、832の時は基礎ベースを打った後の型枠工事だと思うから、水に濡れても何にも問題ないと思う。
雨程度で、立上り部分の型枠がズレる事も考えにくいし、もしズレてたら型枠大工の腕が悪過ぎ。(笑) 養生シートの種類もコンクリート養生用マットなのか、雨避け養生のブルーシートなのかも書かれてないから判断不能。 というか、雨避け養生って言っても全てを覆い隠すのは無理な話だから、あんまり効果無いよ。基礎の中に溜まった水を処理する事の方が重要。 気になるのは842の話。時系列的に立上り部のコンクリートを打設してもおかしくない日だから、もし、コンクリートを打設した後に雨に降られて、セメント色に水が濁ってたんなら、843の言う通りに大問題。 |
||
846:
デベにお勤めさん
[2012-10-20 09:44:58]
打設途中に降られたならともかく、事後の雨が強度に影響するとはどういう条件で?
参考までにご教授願いたいが。 |
||
847:
特命
[2012-10-20 16:36:51]
未だに雨の日や雪の日にの基礎工事や上棟が駄目だとか言う人が吠えてるのを見ると笑みが溢れる
まぁ心情は良くないから工事をしないのが吉なのかも知れないが…本当に微笑ましい話題だ♪ |
||
848:
匿名
[2012-10-20 21:16:45]
水がセメント色に濁ってることを問題視されてる方がいらっしゃいますが、
レイタンスだと思いますよ。 |
||
849:
匿名さん
[2012-10-21 00:03:52]
埼玉県の10/18って、土砂降りだったっけ?
|
||
850:
匿名さん
[2012-10-21 09:04:21]
>>847
さすがに雨降ってるとき普通のコンクリ流したり上棟式したりするのはありえん。 |
||
|
||
852:
匿名さん
[2012-10-21 12:11:56]
「多少の雨は強度に影響しない」というと言う根拠のない建築業界の常識を鵜呑みにはしません。
雨水混入の強度比較実験結果があれば別ですが、晴天時に30N/mm2以上の強度が得られるものが28N/mm2以上あるから大丈夫だって言われても・・・強度が落ちるのと影響しないのは別物ですよ。 |
||
853:
サラリーマンさん
[2012-10-22 00:22:35]
少し、専門的な話で長くなりますが、コンクリートの「水セメント比」についての話です。
「水セメント比」これはその名前の通りコンクリート中に含まれる水とセメントの比率です。 通常、住宅の建設に使用される水セメント比は50~60%程度ですが、学術的には水とセメントが水和反応し、凝結作用に必要な水セメント比は35%程度です。 では残りの水はなぜ要るのか?これは作業性(ワーカビリティー)の確保のためです。水セメント比が低いと粘性が高いため、型枠内に十分にコンクリートが回りこまず、スカスカになってしまいます。よって、50~60%程度の水セメント比にしているんです。 そして、この余剰水ですが、打設後はコンクリートの方が比重が重たいため、比重の軽い水は時間を置くと徐々に表面に上がってきます。これを「ブリージング水」と言います。その際に、一緒に石灰石や骨材の微粉末が表面に上がってくるのですが、これが「レイタンス」と呼ばれる白っぽい泥上のものです。 ということで、「多少の雨は強度に影響しない」というのは、上記のような事が理由で、多少、水を含んでも凝結前に表面に上がってくるため、強度には影響しないということなんです。 しかし、この「多少」についてですが、現場環境、気温、湿度、風速、雨量、その他諸々の条件によって変動しますので「どれだけの加水(雨量)なら問題ない」という数値はありません。 雨の日のコンクリート打設は極力避けるという大原則は変わりませんが、「急な天候不良等によって、少量の加水があったとしても大丈夫。」程度に考えられるのが良いかと思います。 |
||
854:
匿名
[2012-10-22 04:54:13]
|
||
855:
サラリーマンさん
[2012-10-22 12:18:37]
「多少の雨は強度に影響しない」ことについての説明をさせていただきましたが、少し補足をしておきます。
コンクリート打設中に雨が降ってしまうことによって、水セメント比が多少、上がってしまうことが考えられます。 水セメント比は低いに越した事はありません。水セメント比が高いとコンクリートの中性化(耐久性の低下)の進行が早くなってしまいますし、乾燥収縮が起こりやすくなるため、ひび割れも発生しやすくなります。 ということで「強度発現には影響はないが、耐久性には影響がある」ということの認識は必要です。 |
||
856:
匿名さん
[2012-10-22 16:51:23]
|
||
857:
匿名さん
[2012-10-22 17:27:35]
|
||
859:
匿名
[2012-10-23 00:07:02]
タマでお家を建てまして、 まだ新築です。2階の廊下の角から入居してからずっと白い粉が沢山出てきます。まだタマさんには伝えていません。掃除機ですってもすっても床が真っ白くなるほどです。原因は何かわからなくて。タマホームさんなんとかしてもらえるか不安。粉なんなんだろ〜
|
||
860:
匿名
[2012-10-23 17:51:52]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
同一犯の仕業だと思うけど、マジでいい迷惑だわ。