特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら
二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は
響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか?
勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は
相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。
[スレ作成日時]2012-06-15 18:01:04
直床の方が遮音性高い気がします。
892:
匿名さん
[2013-02-21 00:39:20]
|
||
893:
匿名
[2013-02-21 00:46:48]
>なお部屋の四方に5〜10mm隙間を空けると騒音悪化は防
>げるが当然隙間に物やゴミがたくさん落ちるので住まいとしては使いものにならない。 使い物になるように空けてありますよね。詰め物もしたりしてね。 空気層の密度だけの実験ですから、松岡君には罪はないのですが、 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
||
894:
匿名さん
[2013-02-21 01:03:13]
(財)建材試験センターの報告より
乾式二重床の重量床衝撃音レベル発生系の検討を紹介します。 http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/public/mokuji06/0602_gijyutu.pdf 報告によると防振ゴム付きの一般的な乾式二重床を用いて7つのパターンで床衝撃音レベル低減量を測定した結果、重量衝撃音をあらわす63Hz帯では7つ全てのパターンで床衝撃音レベル低減量がマイナスとなりました。マイナスとは騒音を低減せず増幅しているということです。特に壁際の際根太付近では全ての中心周波数で床衝撃音レベル低減量がマイナス5デシベルに近く、これは重量衝撃音も軽量衝撃音も全て騒音を増幅したということを意味しています。また残念なことに防振際根太は在来際根太よりも騒音を悪化させてしまいました。 |
||
896:
匿名さん
[2013-02-21 01:51:30]
住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準を紹介します。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/ 060601hyouka.pdf 87ページに記載がある通り、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に-5デシベル。つまり5デシベル分の増幅を見こむことと定められています。 |
||
897:
匿名さん
[2013-02-21 11:00:55]
>>896 リンクが外れています。見ることができません。
|
||
898:
匿名さん
[2013-02-21 11:07:51]
|
||
899:
匿名さん
[2013-02-21 11:08:51]
内覧会にいくといるね
直床物件だと 直床のすばらしさと、二重床の扱き下ろす販売委員 二重床だと 二重床のすばらしさと、直床の扱き下ろす販売委員 「静かなんだったら、どちらでもいいのでは?」と言ったら収まったけどw |
||
902:
匿名さん
[2013-02-21 11:18:30]
それとも建築屋さんなのでしょうか?
ならば、質問したいことがたくさんあるのですけど。 |
||
904:
匿名さん
[2013-02-21 11:25:10]
>>903 床仕上げ材だけで床が出来ているの?
|
||
905:
匿名さん
[2013-02-21 11:27:17]
スレ主ですが、ここ数ヶ月書込みは一切してません(笑)
皆さんのやり取りを楽しく見させてもらってます。 ここ最近は特に面白い。 いずれにしてもマンションの音問題は皆さん気にされてることなので、 どっちがどうとか以前に全ての床構造に遮音性の進化を望んでます! |
||
|
||
906:
匿名さん
[2013-02-21 11:29:59]
|
||
907:
匿名さん
[2013-02-21 11:43:34]
>>905
「ドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は響かない気がします」そうですね。 けど、直床は軽量衝撃音に弱いのだから、「直床の方が遮音性高い気がします。」ってタイトルは言い過ぎだね。 と言われて逃げ出したスレ主さん? |
||
908:
匿名さん
[2013-02-21 11:48:49]
>床仕上げ材だけで床が出来ているの?
これらの床衝撃音レベル低減量ってのは同一スラブ条件下で床仕上げを変えながらスラブ下で騒音値を測り、仕上げがあることによってどれだけ音が低減できたのかを表す数値。当然マイナスだと悪化ということになる。スラブの厚い薄いは様々なので別スレでも立てるか物件個別に語りましょうね。 >906 床騒音に関して進化は無いよ。細かいいちゃもんばかりで残念。根本的に論破するんじゃなかったの? |
||
909:
匿名さん
[2013-02-21 11:50:22]
|
||
910:
匿名さん
[2013-02-21 11:53:22]
(財)日本建築総合試験所のテクニカルノートより
http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/GBRC/GBRC115_587.pdf >乾式二重床については現在、住宅性能表示制度に対応する特認試験ガイドラインに基づいた試験方法で重量床衝撃音レベル低減量を0dB以上にすることが当面の開発目標となっている。 と記載されていることからもわかるが二重床では騒音を吸収することよりも増幅させないことが当面の目標になっており、現実の床衝撃音レベル低減量は仕様により最大-15dBを超えて騒音悪化というデータになっている。 なお、正常施工がされるように工夫されている現行直床フローリングの床衝撃音レベル低減量測定結果は+5dBとなり騒音を縮小する方向にあった。 |
||
911:
匿名さん
[2013-02-21 11:58:54]
>>910 床仕上げ材だけで床が出来ているの?
|
||
913:
匿名さん
[2013-02-21 12:10:05]
2008年2月って・・・・何年前?
中古物色中の方には参考にはなるけどね |
||
914:
匿名さん
[2013-02-21 12:14:03]
|
||
915:
匿名さん
[2013-02-21 12:17:57]
5年前だが、なにか?
しっかりした実験なので仕様で規定して測定実験している。仕様は今の二重床となんらかわりない。 客観的な性能で反論できないって辛いね。 |
||
916:
匿名さん
[2013-02-21 12:19:58]
表記を分かりやすくしようという話でしょ?
|
||
917:
匿名さん
[2013-02-21 12:21:48]
↑
もはやかわいそうで笑えない。 |
||
918:
匿名さん
[2013-02-21 12:26:56]
|
||
919:
匿名さん
[2013-02-21 12:29:17]
性能を正しく伝えましょう、という話(2008年2月)ではないの?w
|
||
920:
匿名さん
[2013-02-21 12:32:45]
|
||
921:
匿名さん
[2013-02-21 12:34:05]
|
||
922:
匿名さん
[2013-02-21 12:40:59]
|
||
923:
匿名さん
[2013-02-21 12:44:20]
代表的な二重床メーカーでやった試験が6社とも全て大幅にカタログ値より騒音悪化。
あなたの二重床は大丈夫? なわけないか。 |
||
925:
匿名さん
[2013-02-21 12:48:20]
設計値より悪化しようが、元々の設計値が高ければ実用には問題ないよ。
|
||
926:
匿名さん
[2013-02-21 12:50:05]
机上ではどうか知らんが、実際問題は薄いスラブの直床と厚いスラブの二重床の戦い、そりゃ二重床の勝ちでしょ。
|
||
927:
匿名さん
[2013-02-21 13:06:15]
>設計値より悪化しようが、元々の設計値が高ければ実用には問題ないよ。
元々の設計値が高いわけではなく性能低下がとても大きいので大問題。プラスの効果がマイナスの効果になったら遮音製品としてもはや失格。 >机上ではどうか知らんが、実際問題は薄いスラブの直床と厚いスラブの二重床の戦い、そりゃ二重床の勝ちでしょ。 バカだねー。スレ趣旨ではスラブ同一条件での優劣を問うている。実際にもスラブの薄い直床の相手はスラブの薄い二重床。 性能的に二重床の完敗。有意な反論ができない>926の負け。 |
||
928:
匿名さん
[2013-02-21 13:30:01]
重量衝撃音に弱い傾向の二重床
軽量衝撃音に弱い傾向の直床 「直床の方が遮音性高い気がします。」ってタイトルは言い過ぎだね。 |
||
929:
匿名さん
[2013-02-21 13:32:11]
さあ、
>軽量衝撃音に弱い傾向の直床 をデータで証明してみよう! |
||
930:
匿名さん
[2013-02-21 13:33:15]
>バカだねー。スレ趣旨ではスラブ同一条件での優劣を問うている。実際にもスラブの薄い直床の相手はスラブの薄い二重床。
スレ趣旨ではスラブ同一条件での 【重量衝撃音】の 優劣を問うている。よく見てね。 【重量衝撃音】 |
||
931:
匿名さん
[2013-02-21 13:34:24]
>さあ、
>>軽量衝撃音に弱い傾向の直床 >をデータで証明してみよう! 証明は降参しますw |
||
932:
匿名さん
[2013-02-21 13:35:16]
>証明は降参しますw
だってスレチなんですもん。【重量衝撃音】ではないから。 |
||
933:
匿名さん
[2013-02-21 13:38:09]
>スレ趣旨ではスラブ同一条件での 【重量衝撃音】の 優劣を問うている。よく見てね。
その重量床衝撃音が二重床だと1〜2ランク増幅されるという実験結果が山のように出まてきました。 >スレ主さん 重量床衝撃音の遮音は直床と二重床、どちらが優れていましたでしょうか? |
||
934:
匿名さん
[2013-02-21 13:41:33]
二重床が主流だから、二重床の研究が盛んなのですね。フムフム
|
||
935:
匿名さん
[2013-02-21 13:45:17]
二重床の重量衝撃音特性は少し劣るが、それ以外のメリットが大きいからね。
だから、重量衝撃音特性だけをこのスレで取り上げているのだろ~ (おっとこれ以上はスレチになるね) |
||
936:
匿名さん
[2013-02-21 13:46:35]
(一部修正いたします)
重量衝撃音に弱い傾向の二重床 軽量衝撃音に弱い傾向の直床 (スレチ) 「直床の方が遮音性高い気がします。」ってタイトルは言い過ぎだね。 |
||
937:
匿名さん
[2013-02-21 13:51:18]
「重量床衝撃音を増幅させる二重床は騒音面で最悪でした」に変えなきゃね。
|
||
938:
匿名さん
[2013-02-21 13:55:25]
937 もっと衝撃的なタイトルになりませんかね?私はノーアイディアですがw
|
||
939:
匿名さん
[2013-02-21 13:55:37]
>924
このデータは二重床の各仕様の性能の試験で二重床と直床の性能試験じゃなくないか? |
||
940:
匿名さん
[2013-02-21 13:56:24]
スレ主ですが、
軽量衝撃音って仮に聞こえたとしても軽い音だしあんまり不快じゃないんですよ。 ところが重量衝撃音はズシンとくるわけです。 そもそも子育て世代で一番心配なのがどうしてもドタバタする子供。 ですからファミリーが住むことがあるマンションは、 重量衝撃音に特段の配慮が要ると思うわけです。 ですかからスレタイにも「気がする」って書いた通りです(笑) つまり個人の感想です。 |
||
941:
匿名さん
[2013-02-21 14:01:09]
当初のスレ主さんとHNが異なりますけど? この際、”スレ主”というHNにされては?(強制ではないですけど)
|
||
942:
匿名さん
[2013-02-21 14:03:50]
>>924
>このデータは二重床の各仕様の性能の試験で二重床と直床の性能試験じゃなくないか? そうですよ。 「二重床の研究が盛んなのです」という資料ですね。 二重床の特性を調べて報告し、性能向上に努めているのですよ。 なにせ、二重床が主流なのですから。 |
||
943:
匿名さん
[2013-02-21 14:09:03]
>そもそも子育て世代で一番心配なのがどうしてもドタバタする子供。
>ですからファミリーが住むことがあるマンションは、 >重量衝撃音に特段の配慮が要ると思うわけです。 いいアドバイスですね。五月蠅いファミリーは直床で十分ですね。 |
||
944:
匿名さん
[2013-02-21 14:39:43]
二重床にメリットなんて皆無ですからね。
|
||
945:
匿名
[2013-02-21 14:41:28]
遮音の性能を床の構造で判断してもいいですが、
自己責任です。 他に強制しないように。 |
||
946:
匿名さん
[2013-02-21 14:48:00]
遮音性を床構造だけで安心するのか?
|
||
947:
匿名さん
[2013-02-21 14:52:58]
当然強制はしませんよ。
中には煩いのが好きな方もいるでしょうし、性能が悪くても無駄に高いコストがかかっていることに満足感を得る人もいるでしょう。そういう人や低い天井じゃないと落ち着かない人、騒音で下階に嫌がらせをしたい人は積極的に二重床を選ぶべきだと思います。 |
||
948:
匿名さん
[2013-02-21 14:57:43]
確かに、子供が飛び跳ねる五月蠅いファミリーは直床を探すべきでしょうね。そういう方々は雨風が凌げればいいのですよ。
|
||
949:
匿名さん
[2013-02-21 14:59:22]
ま、供が飛び跳ねる五月蠅いファミリーは1階を選択するという手もありますが(スレチなのでサワリだけ)
|
||
950:
匿名さん
[2013-02-21 15:18:31]
二重床だと高級なのでどれも直床より遮音性が高くなると思います。
例えば徒歩1分のこの物件は大成建設なので最新の二重床工法を採用してスラブも完璧で遮音性が高いと思います。 http://www.ober.jp/kichijoji/planning.html |
||
951:
匿名さん
[2013-02-21 15:35:47]
直床って団地みたいな古臭いイメージがありますね。吉祥寺あたりで直床ってあるのかな?
日照権で建物を低くするために直床もあるのかもね。 |
||
952:
匿名さん
[2013-02-21 16:46:17]
一流デベの二重床はどれも必要十分な遮音性能を有していますからね。
|
||
953:
匿名さん
[2013-02-21 16:49:02]
貧乏直床が床単体での遮音性能というマンション全体で考えたら殆ど意味をなさないことを自慢するスレはここですか?
|
||
954:
匿名さん
[2013-02-21 16:52:44]
>一流デベの二重床はどれも必要十分な遮音性能を有していますからね。
ごめんなさい。これ、嘘です。 一流デベの二重床も重量衝撃音対策なんてできていません。っていうか、消費者を安心させようと吸音材を床下に置いて、さらに音の共振増幅を助長しちゃいました。 |
||
955:
匿名さん
[2013-02-21 16:54:43]
>貧乏直床が床単体での遮音性能というマンション全体で考えたら殆ど意味をなさないことを自慢するスレはここですか?
低性能二重床さん、スレ趣旨逸脱の方向に話を向けるのはやめてくださいね。 |
||
956:
匿名さん
[2013-02-21 17:00:22]
直床は床暖を入れないと寒い。ジンジンくるね。寿命が縮まりそうだ。
|
||
957:
匿名さん
[2013-02-21 17:04:02]
>貧乏直床が床単体での遮音性能というマンション全体で考えたら殆ど意味をなさないことを自慢するスレはここですか?
いえ、遮音性とは言っても、重量衝撃音のみです。 重量衝撃音限定です。 |
||
958:
匿名さん
[2013-02-21 17:11:04]
>950がスルーされてかわいそうです。
みなさんかまってあげて |
||
959:
匿名さん
[2013-02-21 17:12:27]
わかりました。
重厚な梁、やはり日本家屋には必須です。これは日本家屋の伝統ですからね。 |
||
960:
匿名さん
[2013-02-21 17:15:32]
|
||
961:
匿名さん
[2013-02-21 17:30:53]
|
||
962:
匿名さん
[2013-02-21 17:35:22]
>一流デベの二重床も重量衝撃音対策なんてできていません。っていうか、消費者を安心させようと吸音材を床下に置いて、さらに音の共振増幅を助長しちゃいました。
これ、ホントです。 >961 ペラペラスラブの二重床に住んでいる人に失礼ですよ。 |
||
963:
匿名さん
[2013-02-21 17:36:45]
直床は、建物を低く造りたいときにしか採用しないでしょう。裁判になった国立の物件とかね。
|
||
964:
匿名さん
[2013-02-21 17:39:57]
直床の重量衝撃音は凄いですよね。
まるで、自分がウーハーの中にいるようで、本棚や額がビリビリ震える。 部屋中に音の跳ね返る様が見えるようです。 |
||
965:
匿名さん
[2013-02-21 18:39:16]
>961
本当です。ご存知ないようなので教えてさしあげますが、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 評価方法基準によると、87ページに記載がある通り、乾式二重床では床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量が基本的に-5デシベル。つまり5デシベル分の増幅を見こむことと定められています。二重床が煩いのは基本的属性です。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk... |
||
966:
匿名さん
[2013-02-21 18:49:59]
>965
だから?? そんな机上の論理なんて意味ないじゃない。 二重床と直床違い以外は全く同じマンションが存在するわけじゃないんですよ。 あくまでもマンションとしての遮音性能が良いか悪いかの問題ですからね。 上階で飛び跳ねても十分静かなマンションならそれで良いじゃないですか。 |
||
967:
匿名さん
[2013-02-21 18:58:16]
床の構造以外は全く同一で且つスラブ厚が絶対的な遮音性の確保において十分な厚さがない場合に初めて直床を選ぶ意義が生じる。
それだけのとるに足らない事実ですね。 |
||
968:
匿名さん
[2013-02-21 19:08:35]
>967
いやいや、理解されていないようなので取るに足る事実を教えて差し上げます。 現実にはどの二重床でも太鼓音が当たり前に発生しているのです。例として数値やイメージ図まである下記サイトを紹介します。 http://www.bankyo.co.jp/technical/index.html 万協フロアーは研究熱心で真面目な二重床建材の専門メーカー。直床では構造上発生しないのに二重床ではどうしても発生してしまう太鼓音をなんとか低減しようと制震材併用のスラブロックなる工法を開発しています。自身が二重床建材メーカーなのでさすがに大成のような根太工法ではないですね。大成建設ほど大掛かりではないので根本的には解決できていませんが多少は改善しています。ちなみにこのような工夫ある二重床は一般的には全く採用されていません。 万協フロアの話では普通の二重床は地震に弱い上、太鼓音はスラブを励振し階下に影響を及ぼすそうです。 試験データも載っています。 皮肉な話ですが、太鼓現象なんてない、二重床だから大丈夫と思っている消費者や販売員が世にいる限り、大成建設やこのような向上心のあるメーカーの開発行為は無駄になります。消費者側は重量衝撃音に不利な二重床の特性と騒音を正しく認識することが必要です。そうしないと消費者は販売側にカモられ放題になります。 二重床メーカーすら自身で警鐘をならす太鼓現象。これからマンションを選ぶ人は二重床は遮音性が高いという妄想に騙されないように気をつけましょう。 スラブが厚くても二重床では台無しです。 |
||
969:
匿名さん
[2013-02-21 19:19:45]
>968
やはりとるに足らない事実ですね。 |
||
970:
匿名さん
[2013-02-21 19:25:02]
|
||
971:
匿名さん
[2013-02-21 19:27:47]
>969
なるほど。 インパクトが欲しいのであれば日本騒音制御工学会研究部による乾式二重床の床衝撃音の低減性能の表記に関する技術解説資料を紹介します。 http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p... >残響室における床衝撃音レベル低減量は、残教室上に設置されたプレキャストコンクリート板を試験床板とし乾式二重床端部の取り合いを考慮しない条件で得られたものです。この実験室データ(カタログ値)と同じ乾式二重床が施工された実建物での床衝撃音レベル低減量を比較すると、図21に示すように重量床衝撃音・軽量床衝撃音ともに平均的には10dB前後の大きな差がみらてます。残響室に比べて、実建物では著しく床衝撃音の低減性能が低下する傾向(実験室での低減量 > 現場での低減量)が確認されます。 とされており、実験データグラフを見るとカタログでは+5dBあるはずの重量床衝撃音レベル低減量が実建物では6データ全てで-5〜9dBとなっておりカタログ値より10〜14dBも悪化しています。 他研究で二重床が遮音で秀でていると語る数少ない資料はこの残響室試験でのデータをもとにしたものです。残響室では床と壁との隙間を15mm位あるのが普通で、中には壁自体が無く実際の部屋とは全く違う環境で試験している例もあります。しかし実際のマンションではそうはいきません。隙間は大きくても数ミリが限度で実際にはベタ付けが殆ど。これが原因で二重床の遮音性が高いという誤解と現実での大きな騒音が生まれています。 |
||
972:
匿名さん
[2013-02-21 19:42:09]
>971
ですから、どれだけ悪化しようが結果として得られる遮音性能が、生活の質を確保するうえで十分に足りている以上は何も問題ないですよね。後は、仕様や設備の充実度合いで満足度が変わってくるだけです。直床だったら今より15%静かだったか?なんて考えもしませんし、その必要もないのです。 |
||
973:
匿名さん
[2013-02-21 19:51:37]
>972
二重床の取るに足るメリットとは何ですか? |
||
974:
匿名さん
[2013-02-21 19:55:28]
直床の人長文連投大変だね
同じのばっかり |
||
975:
匿名さん
[2013-02-21 19:57:32]
別に二重床だから、直床だから、といった理由でマンションを選ぶ訳ではありませんよね。
あくまでも、その他諸々の項目も含めて総合的に判断しますよね。 床だけに拘る意味が解りません。 |
||
976:
主婦さん
[2013-02-21 20:07:20]
975さん
だから総合で評価する時に二重床だとマイナスポイントってことですよ |
||
977:
匿名さん
[2013-02-21 20:20:10]
>976
遮音が何%悪化したかは点数に関係ありませんよ。 結果としての遮音性能が高いか低いかです。 同じマンションが直床だったらとか、タラレバの話は意味ありませんよ。 総合点の高いほうを選んだら、二重床だったということでは、おかしいですか? |
||
978:
匿名さん
[2013-02-21 20:23:48]
それは物件ごとに異なる話。地域によって異なる話。
あなたの話から関東に溢れる薄いスラブの安価な二重床マンションはどうしようもない存在だということがわかりました。 二重床自体にはメリットはないということですね。 |
||
979:
匿名さん
[2013-02-21 20:43:46]
なんという暇人の集まり…
どうでも良すぎる。 直床は単なるデベのコストダウン。 代わりにフニャフニャなスポンジっぽい床材を使うから、結果的には遮音性良いが、木じゃないなんちゃってフローリングには難あり。 結局は、コストダウンには必ず代償があり、二重床であるに越したことはない。 以上。 |
||
980:
匿名さん
[2013-02-21 20:48:25]
ここで必死に直床をポジってる人は、
直床の物件を買っちゃって、 劣等感に駆られて後悔してる人。 劣等感を少しでも誤魔化すために、ここで必死になって宣伝活動。 二重床を最初から買った人は劣等感はなく、後悔もなく、こんな掲示板で必死になる必要性もなく、幸せな新居ライフを送っている。こんなスレ立てるのは直床の人だけ。二重床の人がスレ立てるのは見たことがない。 これが結果であり事実。 |
||
981:
匿名さん
[2013-02-21 21:01:55]
>978
同様に薄いスラブの安価な直床マンションもどうしようもない存在ですよ。 まあ、薄いスラブの安価なマンションなんて買う人自身が悪いんですがね。 せいぜい、薄いスラブの安価なマンションの中で、どっちが勝った負けたと言い続けていて下さい。 |
||
982:
匿名
[2013-02-21 21:02:50]
スレを最初から全部見たけど二重床派がここまで
完敗ムードってこのスレ始まってから初めてでは? 最初は二重床は遮音が良いから採用してるって 言ってたんだぜw |
||
983:
匿名さん
[2013-02-21 21:08:11]
「二重床が遮音が良い」ではなくて、「二重床物件が良い」ですよ。それは今でも変わっていません。
|
||
984:
匿名さん
[2013-02-21 21:13:09]
二重床派はもう完全に二重床では戦えなくなっているからね。
なにせここ数日で遮音性能の悪さが客観的なデータとしてすべて明らかになっちゃったから。 マンション床材の遮音性はスラブが厚かろうが薄かろうが良い方が良いに決まっている。 でも遮音が良い悪いの議論に喰いつくと、直床派にデータを出されてまたボコられる。 だから「二重床物件の高級さが一番」とかスレ趣旨との関係も根拠もないことを言ってお茶を濁す。 山ほどある低価格低スペックの二重床物件は見て見ぬ振りをしながら。 もう二重床派にはそれしかない。 まさか自分の二重床がうるさいなんて・・・でも、 実のところちょっと心当たりは、あったんだけどね。 |
||
985:
匿名さん
[2013-02-21 21:38:34]
|
||
986:
匿名さん
[2013-02-21 21:52:43]
・二重床にすることのメリットって、何?
・山程あるチープな二重床マンションはどう考えるの? この2つは二重床派がいつまでたっても答えられない禁断の質問。 |
||
987:
匿名さん
[2013-02-21 21:53:32]
関東で二重床が流行っているのは、単に直床が貧乏くさいからです。
山ほどある貧乏仕様の直床物件の存在に目を瞑らないで下さいね。 |
||
988:
匿名さん
[2013-02-21 21:56:10]
お金こ細かい関西ではコストメリットのある直床が支持されるのでしょう。
|
||
989:
匿名さん
[2013-02-21 21:59:52]
あるねえ。チープな直床マンション。
でも同じようにチープな二重床マンションもたくさんあるでしょ。同じくらいの価格の。むしろ関東ではこっちの方が多いくらい。 でもね、チープな二重床マンションよりチープな直床マンションの方が、騒音が少ないことが判明しちゃったんだよね。 やっぱり遮音性能は、高い方が良いよね。 |
||
990:
匿名さん
[2013-02-21 22:07:50]
直床のフワフワした床の安っぽさが有り得ない、許せないんてす。
|
||
991:
匿名さん
[2013-02-21 22:08:58]
安物はなんちゃってフローリングだからね(笑)
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
乾式二重床の床下空気層の密閉度が重量床衝撃音レベル低減量に与える影響について
http://www.toda.co.jp/lucubration/pdf/v541.pdf
ここに書かれている内容を要約すると
乾式二重床の重量床衝撃音遮断性能はスラブ素面に対して1 〜2 ランク程度性能が低下する場合が多い。その原因のひとつとして床下の空気が密閉されることでばねとして作用していることが挙げられる。 この実験では床の端部に空気抜きの隙間を設けることによりその性能の改善をはかる。
結果として、悪化する騒音をプラスマイナスゼロレベルにするためには部屋の四方に5〜10mmの隙間が必要である。隙間が小さい場合は床衝撃音レベル低減量はマイナスで騒音増幅となり、中には10デシベル近く悪化する最低なケースも見られた。
なお部屋の四方に5〜10mm隙間を空けると騒音悪化は防
げるが当然隙間に物やゴミがたくさん落ちるので住まいとしては使いものにならない。