701:
購入経験者さん
[2013-08-16 16:19:08]
|
||
702:
申込予定さん
[2013-08-16 16:33:18]
700さんはセルロースじゃなくてロックウールが良いって
いう意見なのでしょうか? 現在悩んでるのでその訳も教えてください。 |
||
703:
通りすがり
[2013-08-16 16:50:46]
割り込みで申し訳ありませんが、、。
セルロース系は、施工時の職人の力量差が竣工後の性能の差異に繋がるという点では議論の余地がなく、その点、当該工種施工中の写真管理を含む施工管理が必須と思われます。 特に過度の値交渉をしてしまうと、この辺で帳尻を合わせる事が出来ますので。 しかし、この夏の炎暑ではこの断熱材から異臭が発生しているのもまた事実です。 人体への影響はどうなのかと、気になっています。 |
||
704:
入居済み住民さん
[2013-08-16 20:41:40]
異臭がするって本当ですか? それはセルロースの匂いと確かですか?
うちもセルロースなので、どんな匂いか教えてください。 セルロースファイバーが自重沈下しないのは、湿気を吸い込むだけでなく、 放出することも可能だからと聞いています。なので、ちょうどよい湿度を 保ってくれるそうですよ。 うちは、今日の湿度は1階が48パーセント、2階が58%でした。 やはり快適です。 |
||
705:
匿名さん
[2013-08-16 21:31:19]
接着剤を大量に使用します。その匂いかな?
|
||
706:
入居済み住民さん
[2013-08-17 00:49:53]
セルロースファイバーって接着剤は使っていないんじゃないですか?
施行現場を見ると、ぽろぽろこぼれていたぐらいだから、SKホームの 仕方だと接着剤は使っていないような。SKに聞いてみないと分かりませんね。 匂いは、確かにしますね。これは新築の匂いと思っていました。接着剤は、 タイルや石張り、クロス等に使われているから、それだと思いますけど。 |
||
707:
匿名さん
[2013-08-17 07:30:37]
沈降の防止のために接着剤を混入するはずだが?
SKホームが故意に接着剤の混入を止めたのかな? であれば、経年で下に沈下すると思うけどね。 重力に逆らえないから! 古新聞粉塵に各種添加剤・接着剤とくれば、 湿気を帯びた時 何か匂いそうだね! やはりカビ? |
||
708:
入居済み住民さん
[2013-08-17 07:56:12]
707さんの考えは、推測でしょう。そんな簡単に沈下するようなら、
住宅業界に浸透するわけないし、多くの雑誌等で高評価を得られるわけ ないと思います。 707さんは、どんな断熱材がよいと思っているのですか? 前々からセルロースの批判ばかりしているようなので(文体から同じ人 だと思いますが)、建設的な考えを書いてほしいものです。 |
||
709:
入居済み住民さん
[2013-08-17 09:35:35]
うちは他社で建てましたが、セルロースファイバー悩みました。
結局グラスウールにしましたけど。 30~40万の追加費用がかかったので、 電気代ではすぐにペイ出来ないだろうと思いました。 ペイするのは建て替えする年数が経つくらいかかるでしょう。 グラスウールは大工さんがせっせと貼っていきますけど、 セルロースは業者施工ですし、そのため必ず施工費がかかりますよね。 沈下防止に接着剤を混入するのも本当の話ですよ。 |
||
710:
通りすがり
[2013-08-17 12:29:47]
703です。導火線に火を点けたようで罪悪感がありますがこれは本意では無く、あくまでもお知恵
拝借が目的であることを明記させていただきます。とりあえず意見は棚上げし、事実のみを記します。 臭気元は不明ですが、来訪者からもリアルに臭うね!って言われます。 嗅覚は疲労し易いですので、臭いを感じてもそれが長時間継続することはないのですが、 窓の閉諦状態を保つとクラクラするため、この暑さにも関わらず数時間に一度ずつ換気を余儀なく されています。臭気計での測定や収気検査で原因を掴むしかないと思います。 ※どうか感情的なやり取りだけはお互い忌避していきましょう。。。 |
||
|
||
711:
匿名さん
[2013-08-17 13:03:26]
ここを訪れる人というのは、実際はどうなの?とか
住んでいる人はどうなの?とか気になって来ていると思う。 プラスだけではなく、マイナスがあってもいいのではないか? +-を総合的に見てこそ、有意義でかつ建設的だと思うが。 |
||
712:
匿名さん
[2013-08-17 15:35:59]
なんでskのスレってこんな感じなんだろう。
|
||
714:
ビギナーさん
[2013-08-17 15:43:06]
それは、下手な言論統制をしようとする姿勢が見え見えで、
これが支持されずウザいものと感じられるからではないで しょうか? 必死さがいかにもコッケイで、読んでてそう思いますが、 私だけでしょうかね(笑) |
||
716:
購入検討中さん
[2013-08-17 22:13:33]
デザインが単純で飽きがこない!
|
||
717:
匿名さん
[2013-08-17 22:48:37]
単純すぎてsk施工の家は似たり寄ったり!
|
||
718:
匿名さん
[2013-08-18 07:38:50]
skかぁ〜。
車に例えると日産マーチって感じだな。 いろいろ盛り上がってるけど、もともと期待するようなランクの家つくってない。 期待しすぎて買ったら、ガッカリするの当たり前ですよ。 ローコストに毛の生えたイメージを持ちましょう。 そう考えたら許せます! |
||
719:
物件比較中さん
[2013-08-19 00:48:53]
ここでクドクドと悪いイメージつけようとアンチ言ってる人がよっぽど気持ち悪い
検討中でも契約中でもなく、ましてや建てたわけでもない人がアンチレス連投するって何が目的? そんなに恨みがあるの? 自演臭いし粘着もここまで来ると不気味だわ |
||
720:
物件比較中さん
[2013-08-19 06:25:04]
どっちもどっちじゃね?
てか、気色悪い自作自演さで言えば、なりすまし擁護業者の大勝利じゃね?? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
上のデータは沈下が問題なら充填圧次第でそれはクリアされる、ということを示したまでです。
どこに都合が良かろうがデータが事実であることに変わりはありません。
規定充填圧での施工後、自重沈下するという反証をお持ちでしょうか?
後学のために是非知りたいところです。
ちなみに私は断熱材にこだわりがありましたので専門書や業界紙、各種データも漁りました。
また知識だけでなく実体験が大切だと思っていましたので
異なる断熱材を使う体験型モデルハウスにも複数回宿泊し
新築した知人宅にもお願いして泊まらせてもらったりしました。
そんな私ですから、イメージ先行のやり取りが「説得力ゼロ」と感じた次第です。
誤解しているかもしれませんが、私はセルローズが一番良いと言っているのではありません。
私はグラスウールなどの鉱物系からフェノールフォームを含むポリ系までそれぞれの
メリットデメリットを調べて判断した経緯から、一言申したわけです。
個人の価値観で良い建材も異なりますから、そのあたりをちゃんと見極めたいものですね。