新築マンションでは、ルームランナーとか置いてできるんでしょうか?
やはり、高い物件じゃないと、音が響いて難しいのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-05-06 01:26:58
注文住宅のオンライン相談
マンションでルームランナー(ランニングマシン)は大丈夫?
181:
匿名さん
[2012-12-08 23:47:35]
|
182:
匿名さん
[2012-12-09 00:05:24]
そういう基準値については素人の私よりあなたの方がわかるでしょう。
一応、スラブのページにありました。 私もスラブと梁の違いが今一解らなかったのですが、構造計算の計算式上は幅のある梁がスラブと同等で似た物になるのでしょうか? 最初のころに4.5倍と出した分布荷重と集中荷重の公式も気づいているのでしょう? 回りくどいツッコミはいいですから、成果のある結論を期待します。 |
183:
匿名さん
[2012-12-09 01:17:28]
>182
構造計算と言うのは、専門にやっている人でないとわからないことが多く、一級建築士を持っていても構造計算まで出来る人は少ないのです。 私が見る限り、この数式は思い当たりませんし、どうしてこれらの数値を入れたのかも理解できません。 両端固定梁の計算式に似ているようです。 スラブの場合、面ですから、X方向とY方向の両方から撓み量を求めるので、スラブの任意の指定された面に荷重を加えた場合の計算式はもっと複雑になるのです。 また、やたらスパン9mと言う一方向だけの話にしかならないことも含めて梁のことなら800kg/㎡と言う数字も含めて理解できることから、スラブではなく梁のことだと思ったのです。 それほど興味があるのなら、確か、スラブの簡単な無料構造計算ソフトがあるはずですので、それで出せるのではないでしょうか。 私は、あなたの代わりに理解も出来ない話の内容を計算することはしません。 それに、実際のマンションで壁芯寸法が9m四方のスラブでのマンションは一般的ではありません、11m・6m~12m・8mくらいのスラブでのマンションが多いです。 しかも、途中には小梁が入りますし、RC壁やPSがスラブの途中にあり、スラブを支えていることもあります。 縦横比が1:2くらいのスラブが大半です。 |
184:
匿名さん
[2012-12-09 08:02:18]
いやいや、耐荷重180kg/m2の構造計算ではなく、
耐荷重180kg/m2が計算されているスラブの分布荷重から集中荷重の計算ですから 複雑であるという考え方はおかしいですよ。 あと、長方形の場合に比べ正方形の場合は簡単な上記公式で扱えるので正方形で計算しています。 (そもそも、正方形以外だと表形式でないと表現できず掲示板への転記は無理) 私が「スパン9mの実例はまず無い」と書いた後から同じ事をなぞられても… 梁間約4.5mで例示したじゃないですか。 |
185:
匿名さん
[2012-12-09 12:46:06]
>184
あなたは何も理解できていません。 まずは基本を理解してからの質問にすべきです。 何も知らないのに、簡単か複雑かの判断もできないのです。 あなたには、スラブの耐過重180kg/㎡という意味も理解できていませんし、梁とスラブとの言葉の違いは分かっていても、構造的な働きの違いなどがあやふやなようです。 あなたが散散書き続けていた一方向だけのスパンと言うのは梁のことです。 スラブならXY二方向のスパンが必要ですし、あなたが知りたいと言っている内容も、XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 その座標のエリアに想定された荷重で、X方向とY方向に配置された鉄筋などの情報からX方向とY方向をそれぞれの撓み量を計算し、それに付随する梁や柱などの検討をして合否を検証すると言う流れになりますので、簡単には出せないのです。 現実には、それに加えて小梁は間柱などのことも加わります。 他でも例えられる話をしますと、体重50kgの女性が歩いているときに、サンダルで立っているあなたの足の甲を彼女の踵で踏んづけたとします。 その女性がサンダルならば、あなたは痛いとも言わず気にしないかも知れませんが、ピンヒールを履いていたらあなたの足には相当な痛みが走るだけでなく、出血するような怪我をするかも知れませんし、最悪の時には骨折をすることも考えられます。 集中荷重とは、ピンヒールなのです。 あなたの足の甲全体に彼女の踵全体が満遍なく乗った場合には耐えられますが、ピンヒールであれば致命傷になるのです。 一般のマンションにおいて、9m四方のスラブだと小梁が入るはずですから、芯芯の面積81㎡で小梁のない空間は、一般分譲マンションでは見たことがありませんし、RC造で建築基準法をクリアするには大きな無駄が出ると思われますので構造計算例すらないと思います。 本気で知りたいのなら、構造設計専門にやっているところを探して質問してみれば良いと思います。 この場では、これ以上の進展はありません。 |
186:
匿名さん
[2012-12-09 13:48:50]
長期荷重の集中荷重は面積の無い荷重だとかと勘違いしていませんか?
ピンヒール?集中荷重が分布荷重の総計と等しいとでも? 撓み量を計算し、各種検討? その検討した結果が耐荷重で、その検討結果から集中荷重を求めるのに再検討の必要はありません。 そもそも検討しなおしたら別物の床になります。 今何を比較しているか認識すらしていないのでしょうか? 9mのスラブの物件を見たこと無い?例示を受け入れておきながら、私が書くまで見たこと無い事にすら気づかず今更ですか? スパンは長さとして梁や、梁間や、辺の長さや、その他にも使われます。(普通は短辺の長さ) 一定面積の全面への荷重の平米あたり荷重と、 同じスラブの一点(1m2)における長期荷重が同じであると言うなら、 耐荷重の分布荷重と集中荷重が同じであることを、貴方が示せばいいではないですか? |
187:
匿名さん
[2012-12-09 14:32:12]
>186
あなたは、私が書いた内容も理解できていないのです。 184で私は >XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 と書きました。 それに、スラブの検討をするには、撓み量を求めることが不可欠なのです。 あなたが何を見て例として9mにしたのかわわかりませんが、最初はスパンと言う一方向だけの話でありました。 その後、一方向のものであったのが何故か2方向である9m四方のスラブに変わったのですが、あくまでも最初のスパン9mと言う例からのことでした。 現行のマンションの図面を見ればわかりますが、南北方向が11mくらいで東西方向が6mくらいの芯芯寸法の部屋が多いのです。 南北方向が11mですのでスパン9mと言うのは当然存在します。 しかし、南北方向が11mで東西方向が6mの長方形のスラブには、南北方向の間に間柱があったり、途中に小梁が必ず存在するので、9m四方の一枚スラブに間柱も小梁も存在しないことは、現実のRC造設計においては理論的には可能ですし、技術的にも可能でしょうが、一般に販売するマンションとして経済的には不可能なのです。 これは、あなたの話の内容が余りにも現実離れし過ぎてきたので、指摘したのです。 >一定面積の全面への荷重の平米あたり荷重と、 >同じスラブの一点(1m2)における長期荷重が同じであると言うなら、 >耐荷重の分布荷重と集中荷重が同じであることを、貴方が示せばいいではないですか? あなたは話を摩り替えるのが好きなのですね。 私が作った理論であるのなら私に説明する責任がありますが、これは、私が学生時代から習った建築構造学の常識なのです。 何十年も前から決まっていることなのです。 つまり、1時間は60分で3600秒であり、楽しいことをしていてあっと言う間に1時間が経ったと言う1時間と、待ち合わせをしていて相手が遅れて舞っている退屈でやることがなく非常に長く感じる1時間はも、同じ1時間であると言うのと同じことです。 なのに、あなたは私に、何故楽しい時には1時間が短く感じるのか説明しろと言っているのと同じです。 私が示す必要はなく、あなたが自分で探して理解すればいいことです。 このような、あなたの展開は、指定暴力団などが用いる「因縁をつける」と言うやり方と同じやり方です。 相手をして欲しいのなら、他を当たったほうがいいですよ。 |
188:
匿名さん
[2012-12-09 14:34:48]
|
189:
匿名さん
[2012-12-09 15:16:00]
>現実離れし過ぎてきたので指摘
当初に指摘していればいいですが、私が「一般的なマンションは9mのスパンが無い」と言ったとたん、主題と関係の無いそこに拘るという、貴方の逃げの姿勢が問題です。 9mが6mになった所で題材に何の影響もありません。 スラブのスパンを指す場合の多くは短辺側の長さを言うと思います。(例えばスラブの純スパン) 最初に9mと言いましたので、9x9が最も計算しやすいと考えました。 略式計算では短辺のみで計算される事も多いですし、長方形や変形させると題材と関係の無い要素が無駄に増えてしまうと思いませんか? あと、スパン(長さ)について、貴方の言っていた壁心より、私の言う梁(支承)の内側と言う方が近いですよね? 分布荷重と集中荷重という言葉がなぜ分かれているか分かりますか? 同一のものではないからです。 1時間は、 一方では「60」分であり、 一方では「3600」秒です。 ある20cm厚の床は 一方では「180kg/m2」の分布荷重であり、 一方では「x」の集中荷重です。 |
190:
匿名さん
[2012-12-09 16:11:41]
>189
あなたは、私が185で >XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 と書いたのを読んいたのに、あなたは186で下記のように書きました。 >長期荷重の集中荷重は面積の無い荷重だとかと勘違いしていませんか? これこそが、あなたは私の書いた内容を読んだはずなのに理解することが出来ないと言う証明なのです。 それに、あなた自身が書いたとおり、スラブの1辺が9mから6mになると言うことが、どれだけ大きな変化をもたらすのかさえ理解できないのです。 スラブ単体でのことなのか、梁や柱や壁とで固定されているものかのかで、考え方だけでなく、求める数値は極端に変わりますよ。 もともとスパンとは、芯芯寸法のことを示します。 あなたの言うのは内寸とか有効寸法と言うものであり、普通、スパンとは言いません。 >分布荷重と集中荷重という言葉がなぜ分かれているか分かりますか? >同一のものではないからです。 そうなのですか、では、何故、分布荷重と集中荷重が分かれているのか、何故、同一のものではないのかを教えて下さい。 |
|
191:
匿名さん
[2012-12-09 16:48:57]
私が185の前に「表形式でないと表現できず」と書いたからですね。
針を由来とするピンヒールでの表現は不適切で理解していないように見えるでしょう。 この議論において、「分布荷重より集中荷重の方が大きい」という主張が覆らない範囲は、小さな範囲です。 結論が変化しないなら、横道にそれるだけなので考慮する必要はありません。 考慮が必要であると言うなら結論が変わるという事を同時に示して下さい。 (貴方にとっても、4mであろうと10mであろうと変わらないという主張であれば何のために拘るのでしょうか?) スラブの強度を見る際にスパンといえば梁の内側だと思いましたが、貴方は何についての話題をしているのでしょうか? 最後の質問は、分布荷重、集中荷重を知らないのでしょうか? |
192:
匿名さん
[2012-12-09 18:31:39]
>191
あなたは、自分が聞くばかりで、他人の文章は読んでいないのか理解できないのかわかりませんが、他人の質問などで都合の悪い部分は全て無かったかのように無視するのには驚きます。 >私が185の前に「表形式でないと表現できず」と書いたからですね。 これは、面積に対してのことでしょうか? 座標と面積は、中学校で習ったと思うのですが、文章で簡単に表現できます。 >針を由来とするピンヒールでの表現は不適切で理解していないように見えるでしょう。 梁を由来とする? 梁を由来とするとは、何のことか理解できません。 それから、「~していないように見えるでしょう。」と言うのは、意味不明の表現ですね。 誰にでも誤解無く理解できるような文章を知らないのですか? あなたには、サンダルとピンヒールの意味が難しすぎて理解できなかったのでしょうか? サンダルは分布荷重でピンヒールは集中荷重です。 >この議論において、「分布荷重より集中荷重の方が大きい」という主張が覆らない範囲は、小さな範囲です。 すいませnが、これは議論ではありませんよ。 議論とは、対等でのやり取りのことですから、これを議論とあなたが認識しているのなら、それは大きな間違いです。 あなたは前に挙げた面積のことにおいて、私が書いた単純な文章内容が理解できていませんでした。 そのような相手と議論することは不可能です。 分布荷重180kg/㎡で設計された四方が固定されたスラブだとして、集中荷重810kg/㎡が載せられると言う、あなたの主張は通りません。 ところで、また不思議な日本語が出てきたので理解できないのですが、「という主張が通らない範囲」とは何に対するどんな範囲なのでしょう? >結論が変化しないなら、横道にそれるだけなので考慮する必要はありません。 何に対してのことなのかわからないので、説明して下さい。 >考慮が必要であると言うなら結論が変わるという事を同時に示して下さい。 >(貴方にとっても、4mであろうと10mであろうと変わらないという主張であれば何のために拘るのでしょうか?) おかしな文章で理解できません。 あなたは自分が何を書いたのかが全く理解できていないようです。 もう一度、自分が書いた文章を読んで見るべきです。 >スラブの強度を見る際にスパンといえば梁の内側だと思いましたが、貴方は何についての話題をしているのでしょうか? 「何についての話題をしている」とは、何を言いたいのか理解できません。 普通の日本語を使って書いて下さい。 >最後の質問は、分布荷重、集中荷重を知らないのでしょうか? おそらく、あなたの言う分布荷重と集中荷重は、私が知っている建築構造学で習ったものと違うようなのです。 だから、あなたの言葉で、私に、分布荷重とは何で、集中荷重とは何か、教えてもらいたいのです。 |
193:
匿名さん
[2012-12-09 19:30:31]
今話してる荷重ね。
分布荷重(荷重が分布している→その最大値として床の各平米に満遍なく荷重を載せたときの1平米の重さ)より、集中荷重(床の1平米に荷重を載せたときの重さ)の方が重い物を置けるです。(長期荷重) NG「梁を由来とする」 原文「針を由来とする」床でなく「荷重」から見た場合の集中荷重は面積が無い荷重として使われ、その意図で針を表現として使う事が多い。 すみません、そちらと誤解したのかと思ったのです。 NG「という主張が通らない範囲」 原文「という主張が覆らない(くつがえらない)範囲」1辺が6mでも9mでも集中荷重の方が大きくなると考えています。 横道にそれるのは止めましょう。 思ったのですが、床スラブの分布荷重から集中荷重への変換方法について、webで検索するとヒットしますのでそちらを参照すればいかがでしょう? 転載やリンクはまずそうなので。 |
194:
匿名さん
[2012-12-09 21:20:27]
>193
あなたの言う分布荷重と集中荷重の説明になっていないのがわからないようですね。 では、何故、あなたは集中荷重のほうが重いものをおく事ができると言うのか、その理由を教えて下さい。 >思ったのですが、床スラブの分布荷重から集中荷重への変換方法について、webで検索するとヒットしますのでそちらを参照すればいかがでしょう? あなたは本当にとぼけているようですね。 あなたが知りたいと言っているのだから、あなたが自分で調べればいいだけです。 何度も言いますが、私が調べる義務はありませんし、興味もありません。 |
195:
匿名さん
[2012-12-10 14:38:27]
↑
結局、問題あるのか無いのかはっきりしろ!! |
196:
匿名さん
[2012-12-10 14:44:44]
答えははっきりしています。 一般の分譲マンションでは、ルームランナーを置くだけ或いは散歩程度の時速4km/hくらい以下の速度で優しく歩くだけなら可能ですが、走ってはいけないと言うことです。 |
197:
匿名さん
[2012-12-10 14:46:47]
なお、ルームランナーの下には、十分な厚さと耐久性のある防振マットを敷くのを忘れないで下さい。 |
198:
匿名さん
[2012-12-10 15:42:32]
何故?いけないの?うちのマンションにはそんなルールはありません。
|
199:
匿名さん
[2012-12-10 16:53:14]
床が持たないし下の部屋に迷惑がかかるからですよ。
|
200:
匿名さん
[2012-12-10 16:53:43]
もう一度、同じことを繰り返したいのですか?
理由を確認したいのなら、このスレッドを読み返して下さい。 同じことを二度と書く気はありません。 |
201:
匿名さん
[2012-12-10 16:59:24]
問題ありません。
|
202:
匿名さん
[2012-12-10 17:21:26]
この問題は、実際なら分譲マンションを本当に購入した人で一般常識を備えている人なら、常識で使うことは良くないことだと問題にもならないです。 それよりも、もっと根本的な意味での深刻な問題があります。 それは、実社会に沿わず、ルールも守らず、モラルも持たない自分勝手で他人への迷惑も全く考えない人が、好き勝手に発言していると言うことです。 今問題になっている北朝鮮のロケット打ち上げと同じです。 このような人が社会を乱すのです。 |
203:
匿名さん
[2012-12-10 18:05:45]
迷惑にならないから問題ない。ただし、一部の造りの柔なマンションわ除く。
|
204:
匿名さん
[2012-12-10 19:54:56]
|
205:
匿名さん
[2012-12-10 19:56:01]
置き床が傷んだら貼り替えれば良いじゃないの。どうせ遅かれ早かれ自費で貼り替えるものなんだし。
|
206:
匿名さん
[2012-12-10 20:02:06]
確かに思考停止し180kgという基準を信仰してしまってる彼は問題だが、北朝鮮とこんな事を同じにするのはおかしい。
|
207:
匿名さん
[2012-12-10 20:07:41]
|
208:
匿名さん
[2012-12-10 20:10:48]
|
209:
匿名さん
[2012-12-10 20:16:00]
>206
まともに話しても勝てないと思ったら、こんな姑息な手段に出るとは情けないですね。 実社会で生活するのは辛いですか? 宇佐晴らししようにも、宇佐晴らしにならず、かえってストレスが溜まってしまったようですが、大丈夫ですか? あなたの思考は北朝鮮が行っているロケット打ち上げと何らかわらないものとしか思えませんよ。 |
210:
匿名さん
[2012-12-10 20:16:18]
標準ではなくて法律で決められた下限値です。
|
211:
匿名さん
[2012-12-10 20:20:44]
耐過重云々の話はマンションも戸建も関係なく問題になるでしょう。
だとしたら、そんなものが一般家庭向けに売られているわけはない。 実際に売られているのだから、使用したらいけないというほうがおかしい。 |
212:
匿名さん
[2012-12-10 20:33:43]
それにしても、凄い連続投稿ですね。
よほどストレスが溜まってしまったのですね。 ストレスが溜まろうが、駄目なものは駄目なのです。 一般的なルームランナーであれば、置くだけなら十分置けます。 しかし、それを使って走るのは問題があります。 もし、どうしてもルームランナーで走る必要があるのなら、方法はあります。 重さを分散してやれば良いのです。 体重80kgくらいの人が自重50kgのルームランナーマシンで走ると想定した場合、ルームランナーの下に、縦1.8m・横0.9m・厚さ12mmの構造用合板を、部屋のRC壁際に沿って縦長3畳の部屋に敷く畳のように3枚を並べ、その上に逆の配置で3枚を並べ、上下を接着剤か両面テープで貼り合せ、厚み24mmにし、ルームランナーをRC壁ギリギリにルームランナー要の防振マットを敷いて置くようにすれば耐えられるようになると思います。 つまり、荷重の半分近くをRC壁際にある梁に掛けてしまうのです。 出来れば、スラブ中間に小梁があれば、その上にルームランナーのセンターが来るように配置すれば安心です。 前にも書きましたが、時速4km/h以下くらいで歩くのであれば、あまり音もしませんので大丈夫です。 |
213:
匿名さん
[2012-12-10 20:47:21]
>210
だとすると、各マンションの設計値はどれくらいなのか数値を示してください。 私が知っているマンションのほとんどが180kg/㎡です。 >211 販売に対しての規制がされていないので、販売する側には責任がないからです。 良くあるのは、購入した品物が送られてきたが、マンションのエレベーターに入らなかったり、マンションの玄関ドアを通らなかったりしても、その責任は販売側にはありません。 全て買う側にあるのです。 ただし、買う側がマンションの何階の部屋で、エレベーターの大きさや共用廊下の広さ、玄関ドアの有効寸法などを知らせた上で、搬入可能であると言う前提で選んだ品物に関しては、販売側の責任となります。 重さや用途に関しても同じです。 普通、ルームランナーをマンションに置いて走ると言うことを前提で販売店で買う場合、まともな販売をする店なら、用途や重さなどで勝手な判断はせず、「販売側ではわかりませんので、マンションの管理会社か管理組合に大丈夫かどうかを聞いて下さい。」というのが普通です。 分譲マンションに住んでいるのなら、ごく普通のことですから、知らないのは分譲マンションに住んでいないからでしょうか? |
214:
匿名さん
[2012-12-10 20:48:30]
情けないですね。
|
215:
匿名さん
[2012-12-10 22:15:14]
「マンション」で使うんですけど、って言って買う?買わないよ。普通。
|
216:
匿名さん
[2012-12-10 22:16:09]
>>207
スラブの計算ソフトに入力して下さい。 (ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) 4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです。 4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重180kの場合、5.3cmです。 18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重なしの場合、10.3cmです。 18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重180kの場合、15.9cmです。 4.5帖のスラブを支えるために3.7cm、荷重を支えるために1.6cm費やされます。 18帖のスラブを支えるために10.3cm、荷重を支えるために5.6cm費やされます。 これは180kgの荷重を支えるためではなく、全面の荷重を支えるために180kg分より多くの強度をスラブに加えているためです。 この余剰分が他に荷重が載っていない集中荷重における原資となっています。 |
217:
匿名さん
[2012-12-10 23:49:47]
|
218:
匿名さん
[2012-12-10 23:58:12]
私的には、普通の人なら買おうと考えないと思うけど…。
マンション戸建ての区分なく、私の知る販売店は設置場所とかは聞いてくるね。 |
219:
匿名さん
[2012-12-11 01:25:07]
>216
一般的なマンションに用いられるダブル配筋スラブの一例です。 ●鉄筋の上部に被せるコンクリートの厚み 40mm ●スラブ上部鉄筋 異形鉄筋D13 X方向 13mm ●スラブ上部鉄筋 異形鉄筋D13 Y方向 13mm ●中間のコンクリートの厚み 45mm ●スラブ下部鉄筋 異形鉄筋D13 X方向 13mm ●スラブ下部鉄筋 異形鉄筋D13 Y方向 13mm ●鉄筋の下部に被せるコンクリートの厚み 40mm 上記の合計は、177mmです。 計算式は、40mm+13mm+13mm+45mm+13mm+13mm+40mm=177mm です。 実際に177mmでの施工は不可能ですので、呼称180mmとして設計します。 鉄筋をシングルで1方向だけ入れると、上下でかぶり厚がそれぞれ40mm必要ですから80mmに鉄筋の太さが加わった厚みが最低限必要です。 通常、シングル配筋とは、X方向とY方向に重ねて網の目になるようにしますので、鉄筋だけの厚みが鉄筋2本分になります。 |
220:
匿名さん
[2012-12-11 06:47:00]
マンションでも大丈夫って広告してる機種もあるから大丈夫。
|
221:
匿名さん
[2012-12-11 07:44:38]
|
222:
匿名さん
[2012-12-11 11:16:46]
>221
あなたの書いた内容は矛盾だらけです。 >216 >スラブの計算ソフトに入力して下さい。 >(ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです。 >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重180kの場合、5.3cmです。 >18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重なしの場合、10.3cmです。 >18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重180kの場合、15.9cmです。 あなたは「ダブル配筋」が前提でのスラブ厚だと書いています。 鉄筋のサイズはデフォルトと言うことなのでしょうが、一般的に用いられるD13を使った場合、鉄筋をダブル配筋として隙間なく重ねただけで53mm、つまり5.3cmになります。 鉄筋だけで5.3cmになるのに、どうしてスラブ厚が3.7cmや5.3cmが可能なのかの説明をして下さい。 また、鉄筋を保護するコンクリートの厚みが必要不可欠ですので、スラブ厚10.3cmにおいて、鉄筋のスラブにおける5.3cmと言う厚さを引いた5cmを2分割し上下に振り分けても、片方で2.5cmにしかならず、建築基準法で定められている、かぶり厚には足りません。 鉄筋を細いものに変えたとしてもダブル配筋では物理的に不可能です。 鉄筋サイズを細くしてシングル配筋ならぎりぎり可能ですが、あなたの前提はダブル配筋ですので不可能です。 更に、ダブル配筋の場合、上下の配筋の間に隙間が必要不可欠なのですが、その隙間を取ることも言うまでもなく不可能です。 どのように配筋をし、隙間をどのようにし、かぶり厚をどのように確保するのかの説明をして下さい。 15.9cmのスラブ厚の場合、シングル配筋なら十分可能ですが、あなたの前提がダブル配筋ですのでD13ではなく細い鉄筋を用いて研究所で実験体を作るように慎重に作れば可能です。 しかし、現実の施工現場では却下されますし、分譲マンションの現場でこのような設計を指示する設計士はいません。 小さな建物で昭和56年の新耐震以前の建物や、現行の建物でもシングル配筋で許可される狭い4m四方程度で四方が柱と梁で囲まれた特殊なスラブや、居室ではない部分についてはシングル配筋の12cm厚スラブを用いる建物もあります。 しかし、今のマンションでは通常、居室部分にそのような四方が柱と梁で囲まれた僅か4m四方の部屋を意図的に作るような無駄な設計をすることはありません。 施工にも手間がかかるなどのことから、建築コストが上がることも理由のひとつです。 >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです このサイズのスラブが、四方が柱と梁で囲まれており、無理やり鉄筋をシングルで配筋し、かぶり厚も無視して作ったとすると、何も載せない、地震力の検討も不要、単に短期間だけ形を保てれば良いのなら可能です。 アートとして、安全性は全く考えないものであるか、実験のために作ったものであるのなら可能ですが、人が暮らす建物として、分譲マンションとしては絶対に有り得ません。 単に経済的での設計は危険です。 今のマンションは、60年は当たり前、100年以上安心して住めるように設計されています。 1日1回だけ集中加重で負担をかけたとして、1ヶ月や1年は平気かも知れませんが、2年。5年。10年もすれば、繰り返し集中加重のストレスは蓄積し、自己修復力のないコンクリートは、徐々に破壊され続けて行くのです。 人が楽しく安全に長く住む建物として考えるべきです。 |
223:
匿名さん
[2012-12-11 12:41:21]
マンションなんて何十年も住まないからご心配なく。
|
224:
匿名さん
[2012-12-11 13:19:18]
>223
本当に自分勝手で世間知らずですね。 あなたは賃貸で分譲マンションを買わないのでしょうが、それはあなたの勝手な考えです。 分譲マンションを買う人は全員、何十年も住まないのを前提に買うのでしょうか? あなたが住まなくても、建物は何十年も存在し続けるのです。 100年コンクリートを採用いたマンションなら、想定を超える災害でもない限り、最低でも100年は持たないといけないのです。 |
225:
匿名さん
[2012-12-11 13:32:44]
スラブ計算がどうのこうのとかじゃなくて、
これは常識の問題だと思うのですが。 普通の感覚の人ならマンションでルームランナー 使おうって発想にならないと思うんだけど。 メゾネットだとかよほどの豪華億ションに 住んでるという認識の方なら別ですが。 だとしても、そういう方はまず 高級スポーツクラブかなんかに行かれるのでは? |
226:
匿名さん
[2012-12-11 14:10:24]
>225
同感です! |
227:
匿名さん
[2012-12-11 14:12:32]
221は、まともじゃないですね。
算数も出来ないようですし。 |
228:
匿名さん
[2012-12-11 14:33:05]
|
229:
匿名さん
[2012-12-11 14:38:04]
216=221は、人が住むマンションとしては考えていませんね。
マンションが、どんなものかを知らないようです。 単に、数字遊びをしたいだけなのでしょう。 しかも、自らダブル配筋と言っているのに、ダブル配筋が出来ない厚さなのに気にもしていません。 ダブル配筋の意味さえも知らないのでしょう。 3.7cmのコンクリート板なら、両手で振り上げる大型ハンマーの一撃で破壊できます。 鉄筋がはいっていてもコンクリートの厚さは片面2cmもありませんので、数発で鉄筋がむき出しになります。 2.7m四方の面で5.3cmだとしても、鉄筋が入っていても、スラブの真ん中で60kgくらいの人間が歩くだけでスラブは揺れます。 もしも飛び跳ねたりすれば、スラブ全体に致命的なクラックがはいり、スラブの下に崩れたコンクリートの破片がぼろぼろ落ちるでしょう。 |
230:
匿名さん
[2012-12-11 14:41:02]
|
231:
匿名さん
[2012-12-11 16:26:53]
ピアノを置いて弾きたい人は、マンションの1室を防音室に改造するのと同じで、どうしても室内でルームランナーで走りたいなら、マンションの1室の床を補強してやれば可能ですが、相当な費用が掛かりますね。
|
232:
匿名さん
[2012-12-11 17:12:27]
|
233:
匿名さん
[2012-12-11 17:22:05]
|
234:
匿名さん
[2012-12-11 17:57:14]
あなたの考え方は某島を国有化したら
暴動を起こしたみたいですね。合法的な行為に対して突っかかってくる。 |
235:
匿名さん
[2012-12-11 18:05:30]
|
236:
匿名さん
[2012-12-11 18:11:47]
|
237:
匿名さん
[2012-12-11 18:13:50]
あと>224も。
|
238:
匿名さん
[2012-12-11 18:31:14]
>>222
180kgの荷重に対して必要な厚みを示すための計算に何を言っているのですか? >ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する やっぱり私の文言を真似して話題をずらすことしかできない。 集中荷重は大きくなることについて反論はないでしょうか? あと、私は昼時間は書き込めません。 |
239:
匿名さん
[2012-12-11 19:49:54]
|
240:
匿名さん
[2012-12-11 19:55:51]
>238
あなたの誤解した集中加重に対して反論できるわけがないです。 全てが、あなたの誤解なのですから。 3.7cmのダブル配筋のスラブが現実に建築基準法に合致して存在できるのなら、あなたの質問に答えるようにしますが、3.7cmのダブル配筋のスラブが建築基準法を満足させると物理的に存在不能ですから仕方ないですね。 3.7cmでは、単なる無筋のコンクリート版です。 |
241:
匿名さん
[2012-12-11 19:58:29]
|
242:
匿名さん
[2012-12-11 20:04:34]
>241
マンションのスラブとしての検討です。 あなたの屁理屈は通用しません。 おそらくあなたはスラブに掛かる重さを、スラブがどのように支えているのかを知らないのでしょう。 それさえわかれば、あなたの誤解は解けますよ。 さて、スラブに掛かる重さを、スラブはどのように支えて耐えているのでしょう? |
243:
匿名さん
[2012-12-11 20:21:48]
>>242
では設計書のスラブについて、最近のマンションの図面を見て下さい。 (平面図)崩れていたらすみません _________ / |380 | 270 | +--------- |320 | 200 | | | | --------- 数字は耐荷重(kg/m2)で、このように各スラブ毎に異なる耐荷重になり180kgを大きく超えるスラブが多いことがわかります。 これは同時に高い集中荷重に耐えれる事を示しています。 同じスラブでも耐荷重は高い数字になり、スラブの強度が高い事がわかります。 マンションの床は一様に180kg/m2ではありません。 なんなら、耐荷重180kg/m2のマンションを示して頂けませんか? |
244:
匿名さん
[2012-12-11 21:14:30]
>243
あなたには、スラブがどのようにして重さに耐えているのかがわからないようですね。 それは後にして。 おそらくですが、あなたの誤解がわかりました。 あなたが言っているのは、スラブではなくて、建物としてのことです。 スラブ単体でのこととは別物のことです。 この図は崩れていて理解できませんが、平面図で、おそらく数字は1㎡ごとに書かれているような図だと推測しました。 スラブの周囲には、柱や梁がありますので、スラブ単体の耐荷重ではなく、梁の上に乗っかっているので、梁の分が加算されていたり、梁や柱に鉄筋で固定されているので、スラブの周囲は中央部分よりも極端に強くなっているのです。 以前、私が説明したのですが、あなたには理解できなかったようですね。 つまり、あなたが見たと言う平面図に表示されたものと、おそらく同じ内容を以前に説明しています。 建物としてみた場合、四辺を梁で囲まれて四隅に柱があり小梁がない一枚のスラブの中央部分が一番弱く、耐荷重は180kg/㎡です。 スラブのサイズや梁などのサイズと配筋によって変わりますが、スラブの周囲に近付くほど、1m四方ごとではありませんので誤解して欲しくないのですが、数値で表すと180kg/㎡よりも大きくなります。 これは、前回あなたに出した問題の答えが理由なのですが、鉄筋量によって変わるのです。 スラブが上に載る重さに耐えられる理由の大半は、鉄筋があるからなのです。 コンクリートだけだと相当分厚くしないと180kg/㎡の数値は達成できません。 鉄筋があるので僅か18センチのスラブでも耐えられるのです。 スラブの周囲は、梁は柱にスラブを固定するために、中央部分で設計した180kg/㎡に耐える配筋に加え、場所によっては2倍以上の鉄筋が入っているのです。 だから、建物としてみた場合、スラブの周囲には中央よりも重いものを載せることも可能なのです。 建物としての意味なら、マンションのスラブの耐荷重は一様に180kg/㎡ではありません。 マンションの図面を見ればわかるように、よく70㎡で3LDKの間取りの部屋がありますが、南北が11mで東西が7mのスラブの中で3LDKの間取りが構成されています。 この南北11mで東西が7mのスラブは一様ではありません。 最大の周囲には大きな梁で固定されていますし、四隅には強い柱で支えられています。 他にもスラブの中に縦横に小梁がいくつか配置してありますし、浴室部分は重さに耐えられるよう、その部分だけスラブが厚くなっていたり、スラブに段差が作られていたりしますし、南北の11mの中間に長方形の魔柱が配置していることもありますし、スラブの中央部金に耐力壁が配置されていることもあります。 これらのことから、浴室やキッチンなどの重量物を考慮した上で、販売されるマンションとして、購入した人が180kg/㎡と言う設計荷重に応じて生活が出来るようになっているのです。 この中で書いたように、浴室などは、あなたが誤解している集中荷重に当たるのではないでしょうか? また、台所や便所なども、既に重量物が設置されていますので、ぶん分を考慮してキッチンや便器の重さを考えて、購入者が180kg/㎡で使えるように、例えばキッチンの重さの70kg/㎡を最初から加算して250kg/㎡で設計しておき、購入者が180kg/㎡で安心して使えるようにしてあるのです。 と言うことから、あなたが言っていた「何も載せていない状態で」と言うのは、この例で挙げたように、システムキッチンを載せるのを前提に設計し施工したスラブのことではないでしょうか? システムキッチンを載せない状態なら、正しくはありませんが、見かけ上、この部分だけの耐荷重は250kg/㎡であるとも言えます。 これを知らないと、リノベーションで失敗するのです。 自分では、浴室を部屋の中央にしたいと思っていても、マンションの構造によっては浴室に耐えられないことが多いのです。 部屋の周囲に沿わせ、浴槽を耐力壁に沿わせ梁の上に載せられる場所なら移動は可能でしょう。 よって、仕上がったマンションの床の耐荷重は180kg/㎡であると言われるのです。 |
245:
匿名さん
[2012-12-11 21:18:39]
耐過重が180ギリギリなのってベランダくらいじゃないかな。
うちのマンションではベランダのみ耐過重が明示されていて、重量物を置かないようにと規約に書かれていますよ。 |
246:
匿名さん
[2012-12-11 21:22:07]
>>244
私の集中荷重が高いという理論的な証明には、理論的な反証がありませんでした。 あなたが反証から逃げる以上、これ以上の展開は無意味です。 なのであなたの180kg/m2への反証です。 設計図を見れば分かりますが、そういった部分補強ではなく、スラブ単位に辺などの長さ広さに従って耐荷重が大きい事が分かります。 |
247:
匿名さん
[2012-12-11 22:26:53]
>>244
ええと、中央が180kg/m2しか耐えれない。 中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… 違いますよ。 全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 (もちろん右左という一方向性ではありません) ですので左右の床に荷重がなければそれだけ支える力に余裕ができ、 大きな荷重を支えることができます。 もし、左側の床を極端に薄くすれば、右側に乗せた超過重で左が劣損することになります。 どの床にもどの床をも支える力が働き、その力を確保しているため、集中荷重時に大きな荷重に耐えることができます。 床:床や荷重 支える:負荷を伝える |
248:
匿名さん
[2012-12-11 22:30:27]
>246
あなたの誤解による集中荷重については、私のほうが拒絶したのも、あなたは覚えていないようですね。 ダブル配筋で3.7cmのコンクリートスラブが存在すると書いた、あなたの言い分を正しく受け止めるのは不可能です。 |
249:
匿名さん
[2012-12-11 23:37:43]
>247
あなたの間違った理屈には驚きます。 それに、私が書いた内容をことごとく改ざんしてしまうのにも驚きます。 >中央が180kg/㎡しか耐えられない と、私が書いたかのように、あなたは指摘していますが、私は書いていませんよ。 あなたが勝手に私の文章を改ざんしたのです。 >中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… とも、私が書いたかのように、あなたは指摘していますが、私は書いていませんよ。 あなたが勝手に私の文章を改ざんしたのです。 >全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 >例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 >中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 >(もちろん右左という一方向性ではありません) これは、詳しくない人だと一見、正しいかのように誤解してしまいそうですが、間違っています。 スラブの中央部分は、スラブ全体で支えているのです。 それは計算式もスラブの構造も、それを示しています。 方程式はここでは関数の表示が出来ませんので検索すれば見つけられるはずですが、あなたには方程式が理解できないかも知れませんね。 スラブの構造ですが、簡単に表現すると、鉄筋がX方向もY方向も、途切れず梁まで繋がっていることが証明していますが、これくらいなら、あなたにも理解できるのではないでしょうか。 >左右の床に荷重がなければそれだけ支える力に余裕ができ、大きな荷重を支えることができます。 表現が理解できないのですが、推測すると、方位に正対している1枚スラブの東西の両端に何も載っていないなら、中央には重いものを載せることが出来ると言っているのでしょうか? それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか? 私が何度も繰り返し言っているのを改めて言いますと、マンションの部屋ならどこでも180kg/㎡に合致する物か、それよりも軽い物を置くことは出来ます。 ただし、スラブの下に梁がある部分には、例外として180kg/㎡以上の重い物を置くことも可能です。 と言うことが基本です。 >もし、左側の床を極端に薄くすれば、右側に乗せた超過重で左が劣損することになります。 どこから出てきた話なのか理解できませんが、もしかすると私が浴室などの例で話したことからの派生なのでしょうか? 左側の床を極端に薄くすればと言いますが、一般的なマンションの居室の場合、ダブル配筋が必要ですので、薄くしたとしても18cmでしょう。 そうすると、「右側に乗せた超過重で左が劣損することになる」と言う事ですが、「超過重」とは何を意味しているのでしょう全く理解できませんし、「劣損」と言うのも同じで全く理解できません。 あなたが勝手に作った言葉ですか? >どの床にもどの床をも支える力が働き、その力を確保しているため、集中荷重時に大きな荷重に耐えることができます。 全く理解不能です。 もしかすると、床を人の集まりだとすると、互いに手をつなぎスラブを構成していると言うことでしょうか? そして、集中荷重時には、大きな荷重に耐えるように皆が協力して普段以上の力を出すと言うことでしょうか? スラブは意思を持って行動できる人ではなく、鉄筋とコンクリートで出来ていますので、協力するからと普段以上の力を出すことはありません。 >床:床や荷重 >支える:負荷を伝える 床は床であり、荷重ではありません、言うなら自重のことですか? 支えるとは、付加を伝えることではなく、荷重を受け止めることです。 |
250:
匿名さん
[2012-12-11 23:41:28]
建築構造学とは、建築家にとっても複雑なもので、実際にわかっていない建築士も沢山いますからね。
|
251:
匿名さん
[2012-12-12 00:35:56]
>247
その考えって、いつだったかタイかどこかの国で、ビルの床が抜けて大勢が死傷した事故があったけど、そんな建物を作る考えだよね。 建つことは建つし、使うこともできるが、いつ床が抜けて落ちるかは分からないって言うのがあなたの建物だね。 |
252:
匿名さん
[2012-12-12 07:55:14]
|
253:
匿名さん
[2012-12-12 07:57:59]
>>249
>スラブの中央部分は、スラブ全体で支えているのです。 私の主張と同じです。 私と貴方の主張が異なるのは、私が1方の荷重が中央を越えて他方へ伝わるとし、 貴方が中央を越えて伝わる事が無いとしている点です。 中央を越えて伝わるには、中央に伝える力の強さが必要で180kg丁度では耐えれないためです。 >それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか? その通りです。 周囲が180kgであれば中央にも180kg置けます。 しかし、どこかに180kgを超える集中荷重が載ると、中央には荷重可能な重量が減少します。 中央から周囲へ伝わると同じく周囲から中央にも伝わっています。 |
254:
匿名さん
[2012-12-12 09:11:08]
>252
なるほど、「存在」ではなく「実施できる」と言ったのですね。 わかりました、では、実施できると言うのなら、ダブル配筋でどのように実施するのかを説明して下さい。 実施するには建築基準をクリアする必要があるのですが、建築基準をクリアできない場合、それは実施ではなく「妄想」となります。 3.7cmで、通常のコンクリートと通常の鉄筋を用いて、建築基準法で定められる鉄筋の被り厚をどのようにクリアするのか説明して下さい。 出来なければ、3.7cmなどの、あなたが計算で出したと言うスラブ暑は建築基準法に適合しないものであり、妄想の産物であることになり、あなたの考えの根本が崩れ去るので、あなたの考え事態が妄想であることになってしまいますので、頑張って建築基準法をクリアして下さい。 そうしないと、あなたは大嘘つきになってしまうのです。 それは私の望むことではありません。 >253 >中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… >全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 >例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 >中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 >(もちろん右左という一方向性ではありません) と書いているのに、私が違うと指摘した「スラブの中央部分は、スラブ全体で支えている」と言うのと同じ考えだと言うのですか? あなたは自分が何を言っているのか理解できていないようですね。 私が、「それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか?」と言う質問に、あなたは >その通りです。 と答えましたが、そうなら、この状態の時、スラブの真ん中付近を居住者が歩くことさえ出来ないことになりますよ。 つまり、私が言う通り、部屋を安全に安心して居住空間として使うには、部屋の周囲には実験的に、理論上、重いものを置くことは出来るが、それは一般的な使用状況には合致しない実験的なことであるので、一般的な使用に対してはスラブ全体の耐荷重が180kg/㎡とされているのです。 これは、建築の構造力学を知らない人が誤って使用して建物に甚大なダメージを与えないことなども考慮して定められたものなのです。 あなたは単に研究中の実験体としての視点でしか物事を見ていません。 あなたのような考えで一般の分譲マンションを使えば、建物の寿命は短くなり、そのダメージは耐震力を低下させる行為となるのです。 ますは、あなたが実施できると言っている3.7cmの厚みに、普通のコンクリートと鉄筋を用い、ダブル配筋にしたスラブで、建築基準法をクリアすることです。 一日も早く、クリアできることを祈っています。 |
255:
匿名さん
[2012-12-12 15:32:55]
3.7センチの床って、素人でもあり得ないと思います。
マンションに使っている鉄筋、D13と言うのは直径が1.3センチなんですね。 網のようになるように重ねただけで2.6センチだとコンクリートは1.1センチしかないです。 すぐに割れてしまいそうですね。 ダブル配筋ってマンションの工事現場の写真をみると、鉄筋で作った網を2枚分が床の中に入ってるから、鉄筋だけで5.2センチですからね。 3.7センチの床だとうるさいだろうし怖くて住めませんね。 |
256:
匿名さん
[2012-12-12 17:45:44]
大丈夫なんですね。良かった。
|
257:
匿名さん
[2012-12-12 18:28:04]
スレチな話で盛り上がってたけど、ルームランナーは問題ないという結論ですね。
|
258:
匿名さん
[2012-12-12 19:30:14]
足を横にシャコシャコ開いたり閉じたりするヤツは
振動や音は響きますか? 上の階の人が使っててうるさいとか 使ってたら下からクレームが来たという方は いらっしゃいますか? |
259:
匿名さん
[2012-12-12 19:41:22]
>>254
>なるほど、「存在」ではなく「実施できる」と言ったのですね。 私のレスは「実施できる事しか書いていません。」です。 私が書いたのは、 >スラブの計算ソフトに入力して下さい。 >(ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) です。 私が3.7cmに関し書いたレスは>>216です。 構造計算のソフトは(複数の)エラーを表示するため、計算結果を出してくれます。 ソフトへの入力を実施できましたよ。 >>その通りです。 >と答えましたが、そうなら、この状態の時、スラブの真ん中付近を居住者が歩くことさえ出来ないことになりますよ。 いいえ、 >周囲が180kgであれば中央にも180kg置けます。 >しかし、どこかに180kgを超える集中荷重が載ると、中央には荷重可能な重量が減少します。 耐荷重を超える荷重が載っている事が前提である事を理解していますか? >あなたのような考えで一般の分譲マンションを使えば、建物の寿命は短くなり、そのダメージは耐震力を低下させる行為となるのです。 逆です。 貴方の中央部は180kg分の耐荷重しかありません。 私の中央部は180kg+周囲の荷重を少しずつ支える(伝える)耐荷重を必要とし、180kgを超える耐荷重を要求します。 余裕がなければ180kg/m2は保証できないと言っています。 |
260:
匿名さん
[2012-12-12 19:48:29]
ちなみに、スラブの一箇所に集中荷重限界の重量が載っていた場合、
スラブの中央を人が歩けば耐荷重のオーバーになる可能性が高いです。 長期荷重ですので人が歩く程度の短期荷重は問題ないでしょうが、 50kgの長期荷重をおく事は問題です。 部分の最大荷重がいくらかは計算を要するので、 保証ができる荷重では無いという事だと考えて下さい。 |
261:
匿名さん
[2012-12-12 21:36:30]
>257
日本で普通に売っている重さが50kg程度のルームランナーを単におくだけなら何も問題はありません。 問題は、そのルームランナーで走ることです。 ルームランナーでも時速4km程度で歩くのなら問題ありませんが、時速10kmでも走る状態になることは問題です。 何故なら、走る状態になると、体重の少なくとも5倍以上の重さが瞬間的に膝に掛かるのと同じで、床にも掛かるからです。 大樹60kgの人でも走る状態になると300kgとルームランナーの重さが床に掛かります。 床はその重さに耐えるようには出来ていません。 耐えられないからと言っても直ぐに床に穴が開いてしまうとか床が落ちることは起こりません。 人間で言うと、コンクリートが疲労骨折のような状態になるのです。 コンクリートだけで床が出来ていれば直ぐに穴が開いて落ちてしまいますが、床にはコンクリートの中に鉄筋は入っていますので直ぐに落ちないのです。 しかし、コンクリートにダメージが起こると建物全体が弱くなり、地震が起こる度に、その床に歪みが集中して終にはコンクリートが崩れてしまうのです。 でも、建築会社に相談すれば、ルームランナーで走ることが出来るような場所があるかも知れませんし、補強して使えるようにする方法もありますので、必ず相談すべきです。 自分勝手に行って建物に取り返しのつかないダメージを与えた場合、とんでもない金額の支払いを要求されるかも知れませんし、他の居住者の取り返しの付かない迷惑をかけることになるかも知れません。 特に、259のような自分勝手に重いものでも平気で置けると無責任に間違ったことを信じて、大丈夫だと信じてルームランナーで走っていたからと言っても、起こったことの全責任は、あなたにあることを忘れないで下さい。 |
262:
匿名さん
[2012-12-12 21:40:07]
まあ、因果関係を証明しない限り請求したくても出来ませんから。
|
263:
匿名さん
[2012-12-12 21:49:40]
>259
床の耐荷重180kg/㎡で設計したスラブは、安全率を考慮して加え、地震力を考慮して加えているので、一般の分譲マンションで180kg/㎡と言われても、実際の構造計算した数値は220kg/㎡くらいになっています。 だからと言って、1平方メートルの中に220kgのものが置けることではありません。 その余裕は、施工誤差などに対する安全率であり、地震で建物が揺れたりした時に耐えるためのものですから、普段の用途に使ってはいけないものなのです。 あなたには、単なる物で、物としての検討しかしていませんが、建築とは、人が安全に長く暮らせる場を作ることなので、あなたのようなギリギリの考えや、暮らすとはかけ離れた実験のような使い方をするものではないのです。 |
264:
匿名さん
[2012-12-12 21:52:01]
>262
その前に、あなたにマンションが買えれば、ですが。 |
265:
匿名さん
[2012-12-12 21:56:21]
マンション買いましたよ。入居と同時にルームランナーも買いました。実家からグランドピアノも持って来ました。
|
266:
匿名さん
[2012-12-12 22:12:16]
>262
あのように書いたのには実例があるからです。 たしか7年くらい前でしたが、昭和55年築のテナントビルのテナントから「天井から時々音がする。」と連絡が来たので見に行きますと、天井裏にコンクリートの小さい破片が落ちていてスラブに大きくて長いクラックが入っていたのです。 良く観察していると、僅かですが天井が売れているようなのです。 そのテナントは事務所として使っていて、上のテナントは開業医でした。 上に行き事情を説明して中を見せてもらったらトレッドミルがあったのです。 設置して半年くらいだったと思いますが、スラブの中央付近にあったので起こったことでした。 調査した結果、幸いに上下からスラブの一部分を補強するだけで済むことがわかりましたので、テナントの開業医に話してトレッドミルが置ける位置と補強方法を指示し、スラブの補修費用と補修することで下階のテナントが被る損害を請求しました。 テナントの開業医は仲介した不動産屋に聞かずに勝手に設置しましたので、保険なども使えず全額負担となりました。 その後、トレッドミルを部屋の隅に床補強して置き直して営業しています。 |
267:
匿名さん
[2012-12-12 22:17:16]
>>263
180kgより多くを積載できるように設計されていると言っているのが私で、 180kgしか載せれなく180kg以上載せるとマンションが壊れると主張していたのが貴方です。 なので、例え貴方の主張する180kgぎりぎりで設計したとしても、 私はスラブには常に耐荷重以上の厚みがあるといっているのです。 |
268:
匿名さん
[2012-12-12 22:32:04]
|
269:
匿名さん
[2012-12-12 22:41:06]
>>268
氷山の一角かもしれませんが十分可能性のある事です。 元々医療関係で重量物がある上、医療用のルームランナーとなれば、 ある程度強度の高い商業ビルでも、 マンションに元々荷物の多い人がルームランナーを設置するようなものです。 トレッドミルと人が合わせて220kgとしても4~6倍の衝撃になれば1000kgといった衝撃になります。 当然これより軽いとしても、知識の無い状態でマンションで使用する事は危険です。 知識があっても使用する事は、普通の感覚を持っていれば考えません。 |
270:
匿名さん
[2012-12-12 23:05:04]
結局は自己責任なんだから、外野がガタガタ抜かすな。
|
271:
匿名さん
[2012-12-12 23:46:13]
>270
共同住宅である分譲マンションのスラブにダメージを与えているのだから、マンションの全所有者に迷惑をかけるだけでなく、資産価値の低下にもつながることになるのですよ。 自己責任だと言うのなら、共同住宅ではなく、一戸建てにして下さい。 あなたは一般常識が欠如していますので、共同生活をすべきマンションに住めるような人ではありません。 |
272:
匿名さん
[2012-12-12 23:51:31]
>267
あなたに何を言っても全てあなたの解釈にしてしまうので、私の伝えたいことは全く伝わりません。 実社会では通用しないあなたと議論はできません、議論どころか挨拶しても何と取られるのか全く予測できませんので、怖くて挨拶も出来ません。 |
273:
匿名さん
[2012-12-13 10:15:08]
>271
マンションを買うっていうことは騒音も含めて、そういった諸々のリスクも一緒に買うってことなんです。 |
274:
匿名さん
[2012-12-13 10:28:48]
|
275:
匿名さん
[2012-12-13 10:31:43]
妥協とは違いますよ。
自分の思う通りにはならない他人と共同所有するのですから、当然考慮すべきことです。 |
276:
匿名さん
[2012-12-13 11:10:18]
>275
なるほど、そう言う意味なら私の誤解でした、あなたの意見に同感です。 おかしな考えを正しいと信じている人が多くなっていますので、その考慮は必要ですし、覚悟もしておかないといけないかも知れませんね。 |
277:
匿名さん
[2012-12-13 14:26:04]
マンションに限らず鉄筋コンクリートの建物のスラブには、電気の配線を通す配管を埋め込んでいたりジョイントボックスなどの15センチ角くらいのボックスが埋め込んでいるスラブもありますね。
埋め込んだ分だけコンクリートが欠損するので弱くなってしまうのですが、設計図には埋め込む部分だけ床を補強などしていません、安全率で対応しているのです。 鉄筋のかぶり厚も施工基準では3センチとなっているが、4センチが主流です。 D6(直径6ミリの異形鉄筋)を一方向だけに配筋しただけでもスラブの厚みは最低でも66ミリ必要ですが、実際の施工では80ミリにするのが普通でしょう。 スラブで一番大切なのは、網目になるよう縦横に配筋した鉄筋を1枚の網だとすると、上下2枚の網の間隔が大切なのです。 もちろんコンクリートが隙間なく充填されることも大切ですが、2枚の網の間隔が広いほど安全になります。 そして、2枚の網の間隔が広いほど、配管などを埋設しても安心になるのです。 だからと言って床の耐荷重が増えるわけではありません。 設計値が180kg/㎡であるのなら、それは変わりません。 |
278:
匿名さん
[2012-12-13 21:59:29]
私のレスは259、260、267、269です。
また、私はルームランナーに関しては設置に反対のレスしか書いていません。 89以前のどのレスが私かは他者にはわからないでしょうが、>>173でも改めて書いています。 >ルームランナーは私も反対意見を書いていますよ。 >長期荷重は振動が発生しない荷重ではありませんから。 >また、たとえ振動すら発生しなくても共同生活における行動としてズレていると感じたので。 私が反論しているのは、耐荷重(180kg/m2)以上の荷重を 一箇所でも載せるとスラブが破損するという事についてだけです。 マンションは180kgしか耐えれないと危機を煽るのではなく、 正しい知識と相手への配慮・思いやりが大切だと思います。 危険からルームランナーを止めた人がいたとしても、 「では180kg/m2以下の衝撃なら問題ないのか」と 新たな迷惑者を生んでしまいます。 ルームランナーでなく人間だけとしても、衝撃を完全に通さないためにはスラブ厚が110cmともそれ以上必要とも聞きます。 互いに快適に過ごせるよう正しい知識と対処を心がけて行きたいものです。 |
279:
匿名さん
[2012-12-13 23:26:02]
>278
>私が反論しているのは、耐荷重(180kg/m2)以上の荷重を一箇所でも載せるとスラブが破損するという事についてだけです。 私はこれまでに何度も書いていますが、そんなことを書いていません。 あなたは他人の文章を自分勝手に変えてしまうのです。 他の人の書き込みと誤解しているのではないでしょうか? 何故なら、あなたはスラブのダブル配筋の意味も知らないようですし、鉄筋が重さを支えていると言うことも知らずにコンクリートだけで重さを支えていると誤解していることや、スラブは面なのでX方向とY方向の検討が必要だから単なるスパンでは何を言っているのかもわからない、スパンと表すのは梁などの一方向に対して応力解析すべきものなのにそんなことも知らず、知らないだけでなく理解しようとせず、どこで見つけたのか知りませんが、ダブル配筋で被り厚を無視した3.7cmと言う厚みのスラブが実施できると言い張るなどのことからも、少なくともあなたには建築に関する基本的な考え方から誤解しているのが明白だからです。 普通に考えれば、特殊な分野に用いる計測器などでない一般的な物に関して、180kg/㎡だからと言って、180.001kgを載せると破損するものは存在しません。 全ての物には安全率などの余裕とも言える部分が盛り込まれています。 一般常識を備えた人であるのなら、このことを理屈では知らなくても感覚では知っているのです。 私が言っているのは、いろんな素人では理解できない理由も含めて、また、法的に定められた無意味とも思える規制も含めて、180kg/㎡で設計された一般に分譲されている大半のマンションのスラブには、180kg/㎡を越える重量物を載せないようにすると言うことです。 それから、衝撃と長期荷重とは全く違うものですから比較することは出来ません。 >衝撃を完全に通さないためにはスラブ厚が110cmともそれ以上必要とも聞きます。 そんな出鱈目を誰から聞いたのか知りませんが、それは嘘です。 何を根拠にして110cmになったのか、全く理解できません。 衝撃を完全に通さないのなら、マンションとしてのスラブを、いくら厚くしても無意味です。 何故なら、衝撃とは固体を伝達するものだからです。 空気を伝達する衝撃波でも、一部は固体に伝達するように変換しますので無理です。 衝撃を完全に止めるには、衝撃を吸収するしかないのです。 このように、基本的な考え方からして誤解から始まっているのです。 それに加え、あちこちから聞きかじった知識は間違ったものが多いのです。 もしも私がマンションで、そんな衝撃を止めるのは無理ですが、常識範囲で少なくするとすると、スラブをRC造ではなくSRC造かR造にしますね。 そして、接合部分をピンにして伝達を少なくするようにするでしょう。 しかし、そうすると、普通の音の遮音が難しくなりますし、住み心地は良くないでしょう。 だから、居住空間としてのマンションで、衝撃を起こすような生活をしてはいけないと言うことです。 |
280:
匿名さん
[2012-12-13 23:37:30]
ルームランナーで走ってはいけないのですね。
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
この式のことですか?
9/128(正曲げ)*180kg*81m2)/(5/32*180kg
9/128(正曲げ)の9と128は何を表していて、単位は何でしょう?
同様に、5/32の5と32は何を表していて、単位は何でしょう?
もしかして、スラブではなく梁と誤解していませんか?