新築マンションでは、ルームランナーとか置いてできるんでしょうか?
やはり、高い物件じゃないと、音が響いて難しいのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-05-06 01:26:58
注文住宅のオンライン相談
マンションでルームランナー(ランニングマシン)は大丈夫?
161:
匿名さん
[2012-12-08 02:03:02]
|
162:
匿名さん
[2012-12-08 12:14:20]
>161
>強度はkg/単体m2の長期荷重ですが、耐荷重kg/m2と紛らわしくなるため便宜上分けているだけです。 あなたが強度の単位だと言う、kg/単体㎡の「単体」とは何を意味するのですか? こんな単位は初めて見ました。 あなたが作り出した単位なのですか? それとも、特殊な分野で用いられている単位なのでしょうか? >9mスパン(81m2)の耐荷重180kg/m2とは この床の耐荷重180kg/㎡とは、スパンとは無関係のものです。 それにスパンとは、一方向に対して用いる言葉ですので9m四方の正方形のエリアを表現するものではありません。 >条件1.1平米に180kgの長期荷重に問題ないこと。 >条件2.81m2に14580kgの長期荷重に問題ないこと。 >この2つが必須条件となります。 改めて書く必要のないことです。 床の耐荷重が180kg/㎡となっていれば、誰もが長期荷重のことしか解釈しませんし、面積を掛ければ長期の最大積載荷重になるだけで、条件ではなく、言うならば必然でしょう。 >180kgという基準を信仰していませんか? 信仰していません。 一般の分譲マンションで特に特徴として謳われていない限り、建築基準法で指定されている数値だからです。 >広いスパンにおいては、条件2の要件の達成が課題となり、その設計の結果として条件1に対しては大きく上回る事になると言っているのです。 ここがおかしいのです。 まず、前述の通り、スパンとは一方向を示すものですから、広いとか狭いではなく、長いか短いと表現します。 条件2は条件1を満たしていれば自動的に満たされます。 おそらく、あなたが言いたいのは、あなたが分かり易いように、出来るだけあなたが用いる表現で言いますと、次のようになるのではないでしょうか。 スラブAはX方向がスパン5mでY方向がスパン5mのスラブで、スラブBはX方向がスパン10mでY方向がスパン10mのスラブで、スラブAもスラブBも共に同じ床の耐荷重180kg/㎡にした場合を比べます。 スラブAのスラブ厚と配筋間隔と鉄筋量よりも、スラブBのほうが、スラブ厚は厚くなり、配筋間隔は狭くなり、鉄筋量は増えることを言いたいのではないでしょうか? 実際に設計する場合、理論では正方形の中央付近のスラブ厚を薄く出来るのですが実際に分譲マンションなどで行うことはありません。 それは施工難度が上がるのでミスが起こりやすくなると言うリスクと材料などを節約できるメリットはあるのですが、それ以上に施工管理コストがかかってしまい、ミスすれば後に建物の寿命や人命にもかかわる可能性があるからです。 スラブAの中央付近の1m四方だけを切り取り、スラブBの中央付近の1m四方と比べると、当然のことながらX方向とY方向のスパンが長いスラブBのほうの耐荷重はスラブAの180kg/㎡を上回ります。 あなたは、このことを言いたかったのではないでしょうか? しかし、実際の建物として解析した場合、スラブAもスラブBも床の耐荷重は同じ180kg/㎡なのです。 幅が50センチで長さが11mで厚みが5センチのプラスチックの板があるとします。 その板を、同じ高さで隣り合ったビルの屋上に渡して、その上を歩いて渡るとします。 Aの場合、隣り合った同じ高さのビルの間隔は5mで、Bの場合、隣り合った同じ高さのビルの間隔は10mです。 Aをゆっくり渡ると、真ん中の時点で一番撓みますが折れずに渡りきれましたが、Bをゆっくり渡ると、真ん中に行く前に撓みが大きくなりAの時以上に撓み真ん中に行く前にプラスチックの板は折れてしまいました。 と言うことと同じなのです。 このBの場合、幅と長さは同じで良いのですが、厚さはもっと厚くしないと耐えられなくて折れてしまうのです。 広い面積の中の一部分だけを切り取って議論しても意味がないのです。 スラブとはひとつの面を構成するものですから、一部分を切り取っても意味がないのです。 |
163:
匿名さん
[2012-12-08 12:44:06]
「部屋になにもなければ、1平米に810kg置ける」
という今の題材は 「広い面積の中の一部分だけを切り取って議論」 しているところではないでしょうか? 81m2のうち(部屋に何もなく)1m2だけに荷重をかける今の議論と、「広い面積の中の一部分だけを切り取って議論」は大きく異なるものなのでしょうか? |
164:
匿名さん
[2012-12-08 13:10:19]
厚さの異なる(場所により強度の異なる)床の、強い部分に耐荷重を大きく超える積載をした場合、積載した部分ではなく何も積載していない弱い床が破損する事があります。
貨物による負荷は床を伝播し床から梁や柱へ逃がされます。 床には、耐荷重に示される重さと、伝播する負荷の両方に耐える必要があります。 ですので貨物を載せず伝播する荷重による負荷が無い場合、 耐荷重の示す値以上の長期荷重に耐えれる設計になっています。 |
165:
匿名さん
[2012-12-08 13:51:23]
>163
>「部屋になにもなければ、1平米に810kg置ける」 >という今の題材は >「広い面積の中の一部分だけを切り取って議論」 >しているところではないでしょうか? >81m2のうち(部屋に何もなく)1m2だけに荷重をかける今の議論と、「広い面積の中の一部分だけを切り取って議論」は大き>異なるものなのでしょうか? その通りだと推測しています。 だから、162のように書いたのです。 問題は、切り取った1m四方のスラブを空中に置いた状態には出来ませんので、どのように固定するかなのです。 切り取った1m四方のスラブを地面に置いた場合、コンクリートは圧縮には強いので底辺が1m四方で重さ810kgの物体をゆっくり置いても壊れません。 しかし、9m四方のスラブの真ん中に、底辺が1m四方で重さ810kgの物体を置けば、集中荷重となりますので、物体を置いた面ではなく、スラブの端部と端部から1mくらいの部分に大きなクラックが発生するでしょう。 一度大きなクラックが発生すれば、コンクリートは二度と元には戻りませんので、そのスラブは居住に耐えられない状態になります。 |
166:
匿名さん
[2012-12-08 15:37:32]
9x9mで耐荷重180kg/m2の場合、
(9/128x1800x9^2)/(5/32x9) (1/8x1800x9^2)/(3/16x9) の低い値より小さい、729kgが 部屋になにもなければ、1平米に置けるのではないですか? 計算式は多少誤っているかもしれませんが、 180kgより明らかに大きな値になるはずです。 |
167:
匿名さん
[2012-12-08 16:22:25]
>166
計算式が間違っているかどうかと言う問題ではありません。 何度も説明しましたが、180kg/㎡で設計されたマンションの居室には、180kg/㎡のものを置くことは出来ません。 ところで、あなたが書いた計算式ですが、単位もなければ何の数字なのかもわかりません。 >(9/128x1800x9^2)/(5/32x9) >(1/8x1800x9^2)/(3/16x9) 各々の数字の単位と何の数字であるのかを教えてもらえませんでしょうか? 前にも同じようなことを書きましたが、あなたは全く読んでいないようなので、もう一度別の表現で書きます。 販売して人が住むマンションではなく、単なる実験体として作った建物であるのなら、4本の柱と梁で外周をさせられた9m四方のスラブ(180kg/㎡)の中央に、底辺が1m四方で729kgの物体を、そっと置いた場合、直ぐに崩れ落ちることはないと思いますが、スラブの周囲に大きなクラックが入りスラブの真ん中付近が何センチも下がってしまうでしょう。 |
168:
匿名さん
[2012-12-08 16:26:36]
167です。
大切な部分が一部抜けているのに気が付きましたので、訂正して、再投稿します。 計算式が間違っているかどうかと言う問題ではありません。 何度も説明しましたが、180kg/㎡で設計されたマンションの居室には、180kg/㎡以上のものを置くことは出来ません。 ところで、あなたが書いた計算式ですが、単位もなければ何の数字なのかもわかりません。 >(9/128x1800x9^2)/(5/32x9) >(1/8x1800x9^2)/(3/16x9) 各々の数字の単位と何の数字であるのかを教えてもらえませんでしょうか? 前にも同じようなことを書きましたが、あなたは全く読んでいないようなので、もう一度別の表現で書きます。 販売して人が住むマンションではなく、単なる実験体として作った建物であるのなら、4本の柱と梁で外周をさせられた9m四方のスラブ(180kg/㎡)の中央に、底辺が1m四方で729kgの物体を、そっと置いた場合、直ぐに崩れ落ちることはないと思いますが、スラブの周囲に大きなクラックが入りスラブの真ん中付近が何センチも下がってしまうでしょう。 |
169:
匿名さん
[2012-12-08 16:33:52]
分布荷重から、その分布荷重に収まる集中荷重を算出しているものです。
(よくPとかMとかで記載される式です) あなたが>>139で集中荷重と思われることを最大積載荷重と言ったので、どう表現するか迷っていました。 私の誤解なのでしょう。 なぜ集中荷重を知っていて、私の長期荷重における分布荷重と長期荷重における集中荷重についての主張を拒絶するのでしょう… |
170:
匿名さん
[2012-12-08 17:27:52]
>169
>(9/128x1800x9^2)/(5/32x9) >(1/8x1800x9^2)/(3/16x9) 各々の数字の単位と何の数字であるのかの根拠を教えてもらえませんでしょうか? >私の長期荷重における分布荷重と長期荷重における集中荷重についての主張を拒絶するのでしょう… あなたの論文発表と言うことですか? 拒絶しているもなにも、あなたが何を言っているのか理解できないので説明を求めているのに、あなたはそれに答えなくて別の視点での展開をするので取り留めの無い状況になっているだけです。 ただ、ここは、一般に分譲されているマンションなどでルームランナーを置いて走っても良いかと言うスレッドですので、あなたの考えとは違ったものだと思うのです。 あなたの主張とルームランナーで走ることとが、どのようにつながっているのかも教えて下さい。 |
|
171:
匿名さん
[2012-12-08 18:23:16]
ルームランナーをおいてあまり問題ないという意見と問題という意見がありました。
180kgを超える荷重はNGという方がいたので、耐荷重はそういうことではないよ(集中荷重があるよという意味合い)と言ったところ、 貴方が反論してきたのでしょう。 多分、(9/128(正曲げ)*180kg*81m2)/(5/32*180kg)。(分布荷重が大丈夫な設計値で集中荷重を逆算している、つもりでした) 式に自信は無いので、貴方の方で分布荷重と集中荷重を算出すればよいです。 長期荷重における分布荷重と集中荷重は私の創作でなく、普通にあることですよ。 |
172:
匿名さん
[2012-12-08 18:39:57]
>171
ルームランナーを置くだけなら何の問題もありません。 しかし、ルームランナーで走ることとなると問題があると言うことです。 建築の構造設計において、スラブの部分に関しては、撓み量が大きなポイントになるのです。 耐えられるかどうかではなく、撓んだスラブが元に戻り、その後も繰り返し同じ撓みに対して耐えられるかどうかが構造設計のポイントなのです。 つまり、あなたが言うのは壊れなかれば良いが、その後。使い物にならなくても良いと言うことになるのです。 高額なマンションを購入して、部屋の真ん中に力学計算でスラブが抜けない荷重をかけてしまうと、その後、その部屋は2度と使うことが出来ないだけでなく、下の部屋にも迷惑をかけることになり、更には、建物全体の耐震性能の低下と言う問題にも繋がってしまうと言うことです。 |
173:
匿名さん
[2012-12-08 18:57:38]
この集中荷重の値は長期荷重ですよ。
集中荷重と短期荷重を混同していませんか? 地震の話題で短期荷重の集中荷重がある意味有名かもしれませんが。 ・長期荷重の分布荷重 ・長期荷重の集中荷重 ・短期荷重の分布荷重 ・短期荷重の集中荷重 ルームランナーは私も反対意見を書いていますよ。 長期荷重は振動が発生しない荷重ではありませんから。 また、たとえ振動すら発生しなくても共同生活における行動としてスレていると感じたので。 |
174:
匿名さん
[2012-12-08 20:49:47]
>173
わかっているつもりです。 あなたが分譲マンションで直床の仕様で2階より上に住んでいるのなら、間取りにもよりますが、リビングルームでプラン図に出ている柱の中心辺りに、鉄で出来た1辺が1mで厚さ1センチで約8kg弱の重さの板を100枚積み重ねてみて下さい。 家具などがあるのなら、その分、あなたが納得出来る重さの分を引いて行ってみて下さい。 間取りにもよりますが、一般的な60~70㎡の3LDKで田の字の間取りなら、リビングと洋室か和室がベランダに向かって並んでいますが、床が数センチ下がってしまいますので、リビングに隣接する洋間か和室への出入するドアか戸襖の開閉が困難になるはずです。 その後、鉄板を取り除いても元には戻らず、おそらく、数ミリではなく1センチ以上柱と柱の間がくの字に下がったままになるはずです。 二重床の場合、置き床の足が何処にくるかわかりませんが、鉄板を積み重ねて行く途中で、折れるか押しつぶされるようにつぶれてしまうでしょう。 その場合、それまで積み重ねられた鉄板がスラブに落下したような衝撃を与えることになるでしょうから、スラブが一気に下がってしまい、直床よりも酷い状態になると思われます。 実際に行えば、少なくともこのようになってしまうと思われますし、これ以上の酷いことが起こる可能性もあり、地震の揺れなどよりもマンションに被害を与えることになるはずです。 しかし、あなたは大丈夫だと言うことですよね? あなたの理屈では、二重床でも同じようになるのかわかりませんが、試す人がいない様に祈るだけです。 |
175:
匿名さん
[2012-12-08 21:41:45]
まず一般的なマンションは9mのスパンが無いので集中荷重が異なります。
9mにしたのは、たまたま9mスパン製造を記事で見、例としては長大な方が比較しやすいからです。 しかし、広いスパンに必要な強度が集中荷重の元になっている事が分かっていないのかな? (狭いスパンでは180kg/m2以上の耐荷重で設計される事が多いですが) 例えば4.5mスパン(13帖~の部屋)で、耐荷重180kg/m2の最低限の床構造だと集中荷重は360kgに落ちます。 2重床は知りませんが、メーカーサイトで耐荷重400kg/m2とか見ましたよ。 たぶん、軸足がスパン(1m以下間隔?)になるでしょうから、2重床で集中荷重が分布荷重(メーカー記載の耐荷重)を越える事はまず無いでしょう。 |
176:
匿名さん
[2012-12-08 21:48:11]
あと、式が2つありましたが正曲げと負曲げです。
要は、180kg/m2の耐荷重(分布荷重)で許容されるより小さな曲がりであることを計算しています。 (歪みの話を出してきているのに正曲げの記述をスルーされるとは…) |
177:
匿名さん
[2012-12-08 22:35:19]
>175
何度も言いますが、どのような理屈で、どんな計算式で出された数字なのかがわからない限り、理解は出来ません。 |
178:
匿名さん
[2012-12-08 22:53:00]
だから追記したし、単に構造計算の公式集の公式使っているだけなので、何が分からないのか分からないのですが…
|
179:
匿名さん
[2012-12-08 23:20:52]
|
180:
匿名さん
[2012-12-08 23:29:39]
171のです。
建築物のです。 |
181:
匿名さん
[2012-12-08 23:47:35]
>180
この式のことですか? 9/128(正曲げ)*180kg*81m2)/(5/32*180kg 9/128(正曲げ)の9と128は何を表していて、単位は何でしょう? 同様に、5/32の5と32は何を表していて、単位は何でしょう? もしかして、スラブではなく梁と誤解していませんか? |
182:
匿名さん
[2012-12-09 00:05:24]
そういう基準値については素人の私よりあなたの方がわかるでしょう。
一応、スラブのページにありました。 私もスラブと梁の違いが今一解らなかったのですが、構造計算の計算式上は幅のある梁がスラブと同等で似た物になるのでしょうか? 最初のころに4.5倍と出した分布荷重と集中荷重の公式も気づいているのでしょう? 回りくどいツッコミはいいですから、成果のある結論を期待します。 |
183:
匿名さん
[2012-12-09 01:17:28]
>182
構造計算と言うのは、専門にやっている人でないとわからないことが多く、一級建築士を持っていても構造計算まで出来る人は少ないのです。 私が見る限り、この数式は思い当たりませんし、どうしてこれらの数値を入れたのかも理解できません。 両端固定梁の計算式に似ているようです。 スラブの場合、面ですから、X方向とY方向の両方から撓み量を求めるので、スラブの任意の指定された面に荷重を加えた場合の計算式はもっと複雑になるのです。 また、やたらスパン9mと言う一方向だけの話にしかならないことも含めて梁のことなら800kg/㎡と言う数字も含めて理解できることから、スラブではなく梁のことだと思ったのです。 それほど興味があるのなら、確か、スラブの簡単な無料構造計算ソフトがあるはずですので、それで出せるのではないでしょうか。 私は、あなたの代わりに理解も出来ない話の内容を計算することはしません。 それに、実際のマンションで壁芯寸法が9m四方のスラブでのマンションは一般的ではありません、11m・6m~12m・8mくらいのスラブでのマンションが多いです。 しかも、途中には小梁が入りますし、RC壁やPSがスラブの途中にあり、スラブを支えていることもあります。 縦横比が1:2くらいのスラブが大半です。 |
184:
匿名さん
[2012-12-09 08:02:18]
いやいや、耐荷重180kg/m2の構造計算ではなく、
耐荷重180kg/m2が計算されているスラブの分布荷重から集中荷重の計算ですから 複雑であるという考え方はおかしいですよ。 あと、長方形の場合に比べ正方形の場合は簡単な上記公式で扱えるので正方形で計算しています。 (そもそも、正方形以外だと表形式でないと表現できず掲示板への転記は無理) 私が「スパン9mの実例はまず無い」と書いた後から同じ事をなぞられても… 梁間約4.5mで例示したじゃないですか。 |
185:
匿名さん
[2012-12-09 12:46:06]
>184
あなたは何も理解できていません。 まずは基本を理解してからの質問にすべきです。 何も知らないのに、簡単か複雑かの判断もできないのです。 あなたには、スラブの耐過重180kg/㎡という意味も理解できていませんし、梁とスラブとの言葉の違いは分かっていても、構造的な働きの違いなどがあやふやなようです。 あなたが散散書き続けていた一方向だけのスパンと言うのは梁のことです。 スラブならXY二方向のスパンが必要ですし、あなたが知りたいと言っている内容も、XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 その座標のエリアに想定された荷重で、X方向とY方向に配置された鉄筋などの情報からX方向とY方向をそれぞれの撓み量を計算し、それに付随する梁や柱などの検討をして合否を検証すると言う流れになりますので、簡単には出せないのです。 現実には、それに加えて小梁は間柱などのことも加わります。 他でも例えられる話をしますと、体重50kgの女性が歩いているときに、サンダルで立っているあなたの足の甲を彼女の踵で踏んづけたとします。 その女性がサンダルならば、あなたは痛いとも言わず気にしないかも知れませんが、ピンヒールを履いていたらあなたの足には相当な痛みが走るだけでなく、出血するような怪我をするかも知れませんし、最悪の時には骨折をすることも考えられます。 集中荷重とは、ピンヒールなのです。 あなたの足の甲全体に彼女の踵全体が満遍なく乗った場合には耐えられますが、ピンヒールであれば致命傷になるのです。 一般のマンションにおいて、9m四方のスラブだと小梁が入るはずですから、芯芯の面積81㎡で小梁のない空間は、一般分譲マンションでは見たことがありませんし、RC造で建築基準法をクリアするには大きな無駄が出ると思われますので構造計算例すらないと思います。 本気で知りたいのなら、構造設計専門にやっているところを探して質問してみれば良いと思います。 この場では、これ以上の進展はありません。 |
186:
匿名さん
[2012-12-09 13:48:50]
長期荷重の集中荷重は面積の無い荷重だとかと勘違いしていませんか?
ピンヒール?集中荷重が分布荷重の総計と等しいとでも? 撓み量を計算し、各種検討? その検討した結果が耐荷重で、その検討結果から集中荷重を求めるのに再検討の必要はありません。 そもそも検討しなおしたら別物の床になります。 今何を比較しているか認識すらしていないのでしょうか? 9mのスラブの物件を見たこと無い?例示を受け入れておきながら、私が書くまで見たこと無い事にすら気づかず今更ですか? スパンは長さとして梁や、梁間や、辺の長さや、その他にも使われます。(普通は短辺の長さ) 一定面積の全面への荷重の平米あたり荷重と、 同じスラブの一点(1m2)における長期荷重が同じであると言うなら、 耐荷重の分布荷重と集中荷重が同じであることを、貴方が示せばいいではないですか? |
187:
匿名さん
[2012-12-09 14:32:12]
>186
あなたは、私が書いた内容も理解できていないのです。 184で私は >XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 と書きました。 それに、スラブの検討をするには、撓み量を求めることが不可欠なのです。 あなたが何を見て例として9mにしたのかわわかりませんが、最初はスパンと言う一方向だけの話でありました。 その後、一方向のものであったのが何故か2方向である9m四方のスラブに変わったのですが、あくまでも最初のスパン9mと言う例からのことでした。 現行のマンションの図面を見ればわかりますが、南北方向が11mくらいで東西方向が6mくらいの芯芯寸法の部屋が多いのです。 南北方向が11mですのでスパン9mと言うのは当然存在します。 しかし、南北方向が11mで東西方向が6mの長方形のスラブには、南北方向の間に間柱があったり、途中に小梁が必ず存在するので、9m四方の一枚スラブに間柱も小梁も存在しないことは、現実のRC造設計においては理論的には可能ですし、技術的にも可能でしょうが、一般に販売するマンションとして経済的には不可能なのです。 これは、あなたの話の内容が余りにも現実離れし過ぎてきたので、指摘したのです。 >一定面積の全面への荷重の平米あたり荷重と、 >同じスラブの一点(1m2)における長期荷重が同じであると言うなら、 >耐荷重の分布荷重と集中荷重が同じであることを、貴方が示せばいいではないですか? あなたは話を摩り替えるのが好きなのですね。 私が作った理論であるのなら私に説明する責任がありますが、これは、私が学生時代から習った建築構造学の常識なのです。 何十年も前から決まっていることなのです。 つまり、1時間は60分で3600秒であり、楽しいことをしていてあっと言う間に1時間が経ったと言う1時間と、待ち合わせをしていて相手が遅れて舞っている退屈でやることがなく非常に長く感じる1時間はも、同じ1時間であると言うのと同じことです。 なのに、あなたは私に、何故楽しい時には1時間が短く感じるのか説明しろと言っているのと同じです。 私が示す必要はなく、あなたが自分で探して理解すればいいことです。 このような、あなたの展開は、指定暴力団などが用いる「因縁をつける」と言うやり方と同じやり方です。 相手をして欲しいのなら、他を当たったほうがいいですよ。 |
188:
匿名さん
[2012-12-09 14:34:48]
|
189:
匿名さん
[2012-12-09 15:16:00]
>現実離れし過ぎてきたので指摘
当初に指摘していればいいですが、私が「一般的なマンションは9mのスパンが無い」と言ったとたん、主題と関係の無いそこに拘るという、貴方の逃げの姿勢が問題です。 9mが6mになった所で題材に何の影響もありません。 スラブのスパンを指す場合の多くは短辺側の長さを言うと思います。(例えばスラブの純スパン) 最初に9mと言いましたので、9x9が最も計算しやすいと考えました。 略式計算では短辺のみで計算される事も多いですし、長方形や変形させると題材と関係の無い要素が無駄に増えてしまうと思いませんか? あと、スパン(長さ)について、貴方の言っていた壁心より、私の言う梁(支承)の内側と言う方が近いですよね? 分布荷重と集中荷重という言葉がなぜ分かれているか分かりますか? 同一のものではないからです。 1時間は、 一方では「60」分であり、 一方では「3600」秒です。 ある20cm厚の床は 一方では「180kg/m2」の分布荷重であり、 一方では「x」の集中荷重です。 |
190:
匿名さん
[2012-12-09 16:11:41]
>189
あなたは、私が185で >XYの位置座標と指示されたエリアの面積が必要なのです。 と書いたのを読んいたのに、あなたは186で下記のように書きました。 >長期荷重の集中荷重は面積の無い荷重だとかと勘違いしていませんか? これこそが、あなたは私の書いた内容を読んだはずなのに理解することが出来ないと言う証明なのです。 それに、あなた自身が書いたとおり、スラブの1辺が9mから6mになると言うことが、どれだけ大きな変化をもたらすのかさえ理解できないのです。 スラブ単体でのことなのか、梁や柱や壁とで固定されているものかのかで、考え方だけでなく、求める数値は極端に変わりますよ。 もともとスパンとは、芯芯寸法のことを示します。 あなたの言うのは内寸とか有効寸法と言うものであり、普通、スパンとは言いません。 >分布荷重と集中荷重という言葉がなぜ分かれているか分かりますか? >同一のものではないからです。 そうなのですか、では、何故、分布荷重と集中荷重が分かれているのか、何故、同一のものではないのかを教えて下さい。 |
191:
匿名さん
[2012-12-09 16:48:57]
私が185の前に「表形式でないと表現できず」と書いたからですね。
針を由来とするピンヒールでの表現は不適切で理解していないように見えるでしょう。 この議論において、「分布荷重より集中荷重の方が大きい」という主張が覆らない範囲は、小さな範囲です。 結論が変化しないなら、横道にそれるだけなので考慮する必要はありません。 考慮が必要であると言うなら結論が変わるという事を同時に示して下さい。 (貴方にとっても、4mであろうと10mであろうと変わらないという主張であれば何のために拘るのでしょうか?) スラブの強度を見る際にスパンといえば梁の内側だと思いましたが、貴方は何についての話題をしているのでしょうか? 最後の質問は、分布荷重、集中荷重を知らないのでしょうか? |
192:
匿名さん
[2012-12-09 18:31:39]
>191
あなたは、自分が聞くばかりで、他人の文章は読んでいないのか理解できないのかわかりませんが、他人の質問などで都合の悪い部分は全て無かったかのように無視するのには驚きます。 >私が185の前に「表形式でないと表現できず」と書いたからですね。 これは、面積に対してのことでしょうか? 座標と面積は、中学校で習ったと思うのですが、文章で簡単に表現できます。 >針を由来とするピンヒールでの表現は不適切で理解していないように見えるでしょう。 梁を由来とする? 梁を由来とするとは、何のことか理解できません。 それから、「~していないように見えるでしょう。」と言うのは、意味不明の表現ですね。 誰にでも誤解無く理解できるような文章を知らないのですか? あなたには、サンダルとピンヒールの意味が難しすぎて理解できなかったのでしょうか? サンダルは分布荷重でピンヒールは集中荷重です。 >この議論において、「分布荷重より集中荷重の方が大きい」という主張が覆らない範囲は、小さな範囲です。 すいませnが、これは議論ではありませんよ。 議論とは、対等でのやり取りのことですから、これを議論とあなたが認識しているのなら、それは大きな間違いです。 あなたは前に挙げた面積のことにおいて、私が書いた単純な文章内容が理解できていませんでした。 そのような相手と議論することは不可能です。 分布荷重180kg/㎡で設計された四方が固定されたスラブだとして、集中荷重810kg/㎡が載せられると言う、あなたの主張は通りません。 ところで、また不思議な日本語が出てきたので理解できないのですが、「という主張が通らない範囲」とは何に対するどんな範囲なのでしょう? >結論が変化しないなら、横道にそれるだけなので考慮する必要はありません。 何に対してのことなのかわからないので、説明して下さい。 >考慮が必要であると言うなら結論が変わるという事を同時に示して下さい。 >(貴方にとっても、4mであろうと10mであろうと変わらないという主張であれば何のために拘るのでしょうか?) おかしな文章で理解できません。 あなたは自分が何を書いたのかが全く理解できていないようです。 もう一度、自分が書いた文章を読んで見るべきです。 >スラブの強度を見る際にスパンといえば梁の内側だと思いましたが、貴方は何についての話題をしているのでしょうか? 「何についての話題をしている」とは、何を言いたいのか理解できません。 普通の日本語を使って書いて下さい。 >最後の質問は、分布荷重、集中荷重を知らないのでしょうか? おそらく、あなたの言う分布荷重と集中荷重は、私が知っている建築構造学で習ったものと違うようなのです。 だから、あなたの言葉で、私に、分布荷重とは何で、集中荷重とは何か、教えてもらいたいのです。 |
193:
匿名さん
[2012-12-09 19:30:31]
今話してる荷重ね。
分布荷重(荷重が分布している→その最大値として床の各平米に満遍なく荷重を載せたときの1平米の重さ)より、集中荷重(床の1平米に荷重を載せたときの重さ)の方が重い物を置けるです。(長期荷重) NG「梁を由来とする」 原文「針を由来とする」床でなく「荷重」から見た場合の集中荷重は面積が無い荷重として使われ、その意図で針を表現として使う事が多い。 すみません、そちらと誤解したのかと思ったのです。 NG「という主張が通らない範囲」 原文「という主張が覆らない(くつがえらない)範囲」1辺が6mでも9mでも集中荷重の方が大きくなると考えています。 横道にそれるのは止めましょう。 思ったのですが、床スラブの分布荷重から集中荷重への変換方法について、webで検索するとヒットしますのでそちらを参照すればいかがでしょう? 転載やリンクはまずそうなので。 |
194:
匿名さん
[2012-12-09 21:20:27]
>193
あなたの言う分布荷重と集中荷重の説明になっていないのがわからないようですね。 では、何故、あなたは集中荷重のほうが重いものをおく事ができると言うのか、その理由を教えて下さい。 >思ったのですが、床スラブの分布荷重から集中荷重への変換方法について、webで検索するとヒットしますのでそちらを参照すればいかがでしょう? あなたは本当にとぼけているようですね。 あなたが知りたいと言っているのだから、あなたが自分で調べればいいだけです。 何度も言いますが、私が調べる義務はありませんし、興味もありません。 |
195:
匿名さん
[2012-12-10 14:38:27]
↑
結局、問題あるのか無いのかはっきりしろ!! |
196:
匿名さん
[2012-12-10 14:44:44]
答えははっきりしています。 一般の分譲マンションでは、ルームランナーを置くだけ或いは散歩程度の時速4km/hくらい以下の速度で優しく歩くだけなら可能ですが、走ってはいけないと言うことです。 |
197:
匿名さん
[2012-12-10 14:46:47]
なお、ルームランナーの下には、十分な厚さと耐久性のある防振マットを敷くのを忘れないで下さい。 |
198:
匿名さん
[2012-12-10 15:42:32]
何故?いけないの?うちのマンションにはそんなルールはありません。
|
199:
匿名さん
[2012-12-10 16:53:14]
床が持たないし下の部屋に迷惑がかかるからですよ。
|
200:
匿名さん
[2012-12-10 16:53:43]
もう一度、同じことを繰り返したいのですか?
理由を確認したいのなら、このスレッドを読み返して下さい。 同じことを二度と書く気はありません。 |
201:
匿名さん
[2012-12-10 16:59:24]
問題ありません。
|
202:
匿名さん
[2012-12-10 17:21:26]
この問題は、実際なら分譲マンションを本当に購入した人で一般常識を備えている人なら、常識で使うことは良くないことだと問題にもならないです。 それよりも、もっと根本的な意味での深刻な問題があります。 それは、実社会に沿わず、ルールも守らず、モラルも持たない自分勝手で他人への迷惑も全く考えない人が、好き勝手に発言していると言うことです。 今問題になっている北朝鮮のロケット打ち上げと同じです。 このような人が社会を乱すのです。 |
203:
匿名さん
[2012-12-10 18:05:45]
迷惑にならないから問題ない。ただし、一部の造りの柔なマンションわ除く。
|
204:
匿名さん
[2012-12-10 19:54:56]
|
205:
匿名さん
[2012-12-10 19:56:01]
置き床が傷んだら貼り替えれば良いじゃないの。どうせ遅かれ早かれ自費で貼り替えるものなんだし。
|
206:
匿名さん
[2012-12-10 20:02:06]
確かに思考停止し180kgという基準を信仰してしまってる彼は問題だが、北朝鮮とこんな事を同じにするのはおかしい。
|
207:
匿名さん
[2012-12-10 20:07:41]
|
208:
匿名さん
[2012-12-10 20:10:48]
|
209:
匿名さん
[2012-12-10 20:16:00]
>206
まともに話しても勝てないと思ったら、こんな姑息な手段に出るとは情けないですね。 実社会で生活するのは辛いですか? 宇佐晴らししようにも、宇佐晴らしにならず、かえってストレスが溜まってしまったようですが、大丈夫ですか? あなたの思考は北朝鮮が行っているロケット打ち上げと何らかわらないものとしか思えませんよ。 |
210:
匿名さん
[2012-12-10 20:16:18]
標準ではなくて法律で決められた下限値です。
|
211:
匿名さん
[2012-12-10 20:20:44]
耐過重云々の話はマンションも戸建も関係なく問題になるでしょう。
だとしたら、そんなものが一般家庭向けに売られているわけはない。 実際に売られているのだから、使用したらいけないというほうがおかしい。 |
212:
匿名さん
[2012-12-10 20:33:43]
それにしても、凄い連続投稿ですね。
よほどストレスが溜まってしまったのですね。 ストレスが溜まろうが、駄目なものは駄目なのです。 一般的なルームランナーであれば、置くだけなら十分置けます。 しかし、それを使って走るのは問題があります。 もし、どうしてもルームランナーで走る必要があるのなら、方法はあります。 重さを分散してやれば良いのです。 体重80kgくらいの人が自重50kgのルームランナーマシンで走ると想定した場合、ルームランナーの下に、縦1.8m・横0.9m・厚さ12mmの構造用合板を、部屋のRC壁際に沿って縦長3畳の部屋に敷く畳のように3枚を並べ、その上に逆の配置で3枚を並べ、上下を接着剤か両面テープで貼り合せ、厚み24mmにし、ルームランナーをRC壁ギリギリにルームランナー要の防振マットを敷いて置くようにすれば耐えられるようになると思います。 つまり、荷重の半分近くをRC壁際にある梁に掛けてしまうのです。 出来れば、スラブ中間に小梁があれば、その上にルームランナーのセンターが来るように配置すれば安心です。 前にも書きましたが、時速4km/h以下くらいで歩くのであれば、あまり音もしませんので大丈夫です。 |
213:
匿名さん
[2012-12-10 20:47:21]
>210
だとすると、各マンションの設計値はどれくらいなのか数値を示してください。 私が知っているマンションのほとんどが180kg/㎡です。 >211 販売に対しての規制がされていないので、販売する側には責任がないからです。 良くあるのは、購入した品物が送られてきたが、マンションのエレベーターに入らなかったり、マンションの玄関ドアを通らなかったりしても、その責任は販売側にはありません。 全て買う側にあるのです。 ただし、買う側がマンションの何階の部屋で、エレベーターの大きさや共用廊下の広さ、玄関ドアの有効寸法などを知らせた上で、搬入可能であると言う前提で選んだ品物に関しては、販売側の責任となります。 重さや用途に関しても同じです。 普通、ルームランナーをマンションに置いて走ると言うことを前提で販売店で買う場合、まともな販売をする店なら、用途や重さなどで勝手な判断はせず、「販売側ではわかりませんので、マンションの管理会社か管理組合に大丈夫かどうかを聞いて下さい。」というのが普通です。 分譲マンションに住んでいるのなら、ごく普通のことですから、知らないのは分譲マンションに住んでいないからでしょうか? |
214:
匿名さん
[2012-12-10 20:48:30]
情けないですね。
|
215:
匿名さん
[2012-12-10 22:15:14]
「マンション」で使うんですけど、って言って買う?買わないよ。普通。
|
216:
匿名さん
[2012-12-10 22:16:09]
>>207
スラブの計算ソフトに入力して下さい。 (ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) 4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです。 4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重180kの場合、5.3cmです。 18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重なしの場合、10.3cmです。 18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重180kの場合、15.9cmです。 4.5帖のスラブを支えるために3.7cm、荷重を支えるために1.6cm費やされます。 18帖のスラブを支えるために10.3cm、荷重を支えるために5.6cm費やされます。 これは180kgの荷重を支えるためではなく、全面の荷重を支えるために180kg分より多くの強度をスラブに加えているためです。 この余剰分が他に荷重が載っていない集中荷重における原資となっています。 |
217:
匿名さん
[2012-12-10 23:49:47]
|
218:
匿名さん
[2012-12-10 23:58:12]
私的には、普通の人なら買おうと考えないと思うけど…。
マンション戸建ての区分なく、私の知る販売店は設置場所とかは聞いてくるね。 |
219:
匿名さん
[2012-12-11 01:25:07]
>216
一般的なマンションに用いられるダブル配筋スラブの一例です。 ●鉄筋の上部に被せるコンクリートの厚み 40mm ●スラブ上部鉄筋 異形鉄筋D13 X方向 13mm ●スラブ上部鉄筋 異形鉄筋D13 Y方向 13mm ●中間のコンクリートの厚み 45mm ●スラブ下部鉄筋 異形鉄筋D13 X方向 13mm ●スラブ下部鉄筋 異形鉄筋D13 Y方向 13mm ●鉄筋の下部に被せるコンクリートの厚み 40mm 上記の合計は、177mmです。 計算式は、40mm+13mm+13mm+45mm+13mm+13mm+40mm=177mm です。 実際に177mmでの施工は不可能ですので、呼称180mmとして設計します。 鉄筋をシングルで1方向だけ入れると、上下でかぶり厚がそれぞれ40mm必要ですから80mmに鉄筋の太さが加わった厚みが最低限必要です。 通常、シングル配筋とは、X方向とY方向に重ねて網の目になるようにしますので、鉄筋だけの厚みが鉄筋2本分になります。 |
220:
匿名さん
[2012-12-11 06:47:00]
マンションでも大丈夫って広告してる機種もあるから大丈夫。
|
221:
匿名さん
[2012-12-11 07:44:38]
|
222:
匿名さん
[2012-12-11 11:16:46]
>221
あなたの書いた内容は矛盾だらけです。 >216 >スラブの計算ソフトに入力して下さい。 >(ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです。 >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重180kの場合、5.3cmです。 >18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重なしの場合、10.3cmです。 >18帖(5.4*5.4)のスラブに荷重180kの場合、15.9cmです。 あなたは「ダブル配筋」が前提でのスラブ厚だと書いています。 鉄筋のサイズはデフォルトと言うことなのでしょうが、一般的に用いられるD13を使った場合、鉄筋をダブル配筋として隙間なく重ねただけで53mm、つまり5.3cmになります。 鉄筋だけで5.3cmになるのに、どうしてスラブ厚が3.7cmや5.3cmが可能なのかの説明をして下さい。 また、鉄筋を保護するコンクリートの厚みが必要不可欠ですので、スラブ厚10.3cmにおいて、鉄筋のスラブにおける5.3cmと言う厚さを引いた5cmを2分割し上下に振り分けても、片方で2.5cmにしかならず、建築基準法で定められている、かぶり厚には足りません。 鉄筋を細いものに変えたとしてもダブル配筋では物理的に不可能です。 鉄筋サイズを細くしてシングル配筋ならぎりぎり可能ですが、あなたの前提はダブル配筋ですので不可能です。 更に、ダブル配筋の場合、上下の配筋の間に隙間が必要不可欠なのですが、その隙間を取ることも言うまでもなく不可能です。 どのように配筋をし、隙間をどのようにし、かぶり厚をどのように確保するのかの説明をして下さい。 15.9cmのスラブ厚の場合、シングル配筋なら十分可能ですが、あなたの前提がダブル配筋ですのでD13ではなく細い鉄筋を用いて研究所で実験体を作るように慎重に作れば可能です。 しかし、現実の施工現場では却下されますし、分譲マンションの現場でこのような設計を指示する設計士はいません。 小さな建物で昭和56年の新耐震以前の建物や、現行の建物でもシングル配筋で許可される狭い4m四方程度で四方が柱と梁で囲まれた特殊なスラブや、居室ではない部分についてはシングル配筋の12cm厚スラブを用いる建物もあります。 しかし、今のマンションでは通常、居室部分にそのような四方が柱と梁で囲まれた僅か4m四方の部屋を意図的に作るような無駄な設計をすることはありません。 施工にも手間がかかるなどのことから、建築コストが上がることも理由のひとつです。 >4.5帖(2.7*2.7)のスラブに荷重なしの場合、3.7cmです このサイズのスラブが、四方が柱と梁で囲まれており、無理やり鉄筋をシングルで配筋し、かぶり厚も無視して作ったとすると、何も載せない、地震力の検討も不要、単に短期間だけ形を保てれば良いのなら可能です。 アートとして、安全性は全く考えないものであるか、実験のために作ったものであるのなら可能ですが、人が暮らす建物として、分譲マンションとしては絶対に有り得ません。 単に経済的での設計は危険です。 今のマンションは、60年は当たり前、100年以上安心して住めるように設計されています。 1日1回だけ集中加重で負担をかけたとして、1ヶ月や1年は平気かも知れませんが、2年。5年。10年もすれば、繰り返し集中加重のストレスは蓄積し、自己修復力のないコンクリートは、徐々に破壊され続けて行くのです。 人が楽しく安全に長く住む建物として考えるべきです。 |
223:
匿名さん
[2012-12-11 12:41:21]
マンションなんて何十年も住まないからご心配なく。
|
224:
匿名さん
[2012-12-11 13:19:18]
>223
本当に自分勝手で世間知らずですね。 あなたは賃貸で分譲マンションを買わないのでしょうが、それはあなたの勝手な考えです。 分譲マンションを買う人は全員、何十年も住まないのを前提に買うのでしょうか? あなたが住まなくても、建物は何十年も存在し続けるのです。 100年コンクリートを採用いたマンションなら、想定を超える災害でもない限り、最低でも100年は持たないといけないのです。 |
225:
匿名さん
[2012-12-11 13:32:44]
スラブ計算がどうのこうのとかじゃなくて、
これは常識の問題だと思うのですが。 普通の感覚の人ならマンションでルームランナー 使おうって発想にならないと思うんだけど。 メゾネットだとかよほどの豪華億ションに 住んでるという認識の方なら別ですが。 だとしても、そういう方はまず 高級スポーツクラブかなんかに行かれるのでは? |
226:
匿名さん
[2012-12-11 14:10:24]
>225
同感です! |
227:
匿名さん
[2012-12-11 14:12:32]
221は、まともじゃないですね。
算数も出来ないようですし。 |
228:
匿名さん
[2012-12-11 14:33:05]
|
229:
匿名さん
[2012-12-11 14:38:04]
216=221は、人が住むマンションとしては考えていませんね。
マンションが、どんなものかを知らないようです。 単に、数字遊びをしたいだけなのでしょう。 しかも、自らダブル配筋と言っているのに、ダブル配筋が出来ない厚さなのに気にもしていません。 ダブル配筋の意味さえも知らないのでしょう。 3.7cmのコンクリート板なら、両手で振り上げる大型ハンマーの一撃で破壊できます。 鉄筋がはいっていてもコンクリートの厚さは片面2cmもありませんので、数発で鉄筋がむき出しになります。 2.7m四方の面で5.3cmだとしても、鉄筋が入っていても、スラブの真ん中で60kgくらいの人間が歩くだけでスラブは揺れます。 もしも飛び跳ねたりすれば、スラブ全体に致命的なクラックがはいり、スラブの下に崩れたコンクリートの破片がぼろぼろ落ちるでしょう。 |
230:
匿名さん
[2012-12-11 14:41:02]
|
231:
匿名さん
[2012-12-11 16:26:53]
ピアノを置いて弾きたい人は、マンションの1室を防音室に改造するのと同じで、どうしても室内でルームランナーで走りたいなら、マンションの1室の床を補強してやれば可能ですが、相当な費用が掛かりますね。
|
232:
匿名さん
[2012-12-11 17:12:27]
|
233:
匿名さん
[2012-12-11 17:22:05]
|
234:
匿名さん
[2012-12-11 17:57:14]
あなたの考え方は某島を国有化したら
暴動を起こしたみたいですね。合法的な行為に対して突っかかってくる。 |
235:
匿名さん
[2012-12-11 18:05:30]
|
236:
匿名さん
[2012-12-11 18:11:47]
|
237:
匿名さん
[2012-12-11 18:13:50]
あと>224も。
|
238:
匿名さん
[2012-12-11 18:31:14]
>>222
180kgの荷重に対して必要な厚みを示すための計算に何を言っているのですか? >ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する やっぱり私の文言を真似して話題をずらすことしかできない。 集中荷重は大きくなることについて反論はないでしょうか? あと、私は昼時間は書き込めません。 |
239:
匿名さん
[2012-12-11 19:49:54]
|
240:
匿名さん
[2012-12-11 19:55:51]
>238
あなたの誤解した集中加重に対して反論できるわけがないです。 全てが、あなたの誤解なのですから。 3.7cmのダブル配筋のスラブが現実に建築基準法に合致して存在できるのなら、あなたの質問に答えるようにしますが、3.7cmのダブル配筋のスラブが建築基準法を満足させると物理的に存在不能ですから仕方ないですね。 3.7cmでは、単なる無筋のコンクリート版です。 |
241:
匿名さん
[2012-12-11 19:58:29]
|
242:
匿名さん
[2012-12-11 20:04:34]
>241
マンションのスラブとしての検討です。 あなたの屁理屈は通用しません。 おそらくあなたはスラブに掛かる重さを、スラブがどのように支えているのかを知らないのでしょう。 それさえわかれば、あなたの誤解は解けますよ。 さて、スラブに掛かる重さを、スラブはどのように支えて耐えているのでしょう? |
243:
匿名さん
[2012-12-11 20:21:48]
>>242
では設計書のスラブについて、最近のマンションの図面を見て下さい。 (平面図)崩れていたらすみません _________ / |380 | 270 | +--------- |320 | 200 | | | | --------- 数字は耐荷重(kg/m2)で、このように各スラブ毎に異なる耐荷重になり180kgを大きく超えるスラブが多いことがわかります。 これは同時に高い集中荷重に耐えれる事を示しています。 同じスラブでも耐荷重は高い数字になり、スラブの強度が高い事がわかります。 マンションの床は一様に180kg/m2ではありません。 なんなら、耐荷重180kg/m2のマンションを示して頂けませんか? |
244:
匿名さん
[2012-12-11 21:14:30]
>243
あなたには、スラブがどのようにして重さに耐えているのかがわからないようですね。 それは後にして。 おそらくですが、あなたの誤解がわかりました。 あなたが言っているのは、スラブではなくて、建物としてのことです。 スラブ単体でのこととは別物のことです。 この図は崩れていて理解できませんが、平面図で、おそらく数字は1㎡ごとに書かれているような図だと推測しました。 スラブの周囲には、柱や梁がありますので、スラブ単体の耐荷重ではなく、梁の上に乗っかっているので、梁の分が加算されていたり、梁や柱に鉄筋で固定されているので、スラブの周囲は中央部分よりも極端に強くなっているのです。 以前、私が説明したのですが、あなたには理解できなかったようですね。 つまり、あなたが見たと言う平面図に表示されたものと、おそらく同じ内容を以前に説明しています。 建物としてみた場合、四辺を梁で囲まれて四隅に柱があり小梁がない一枚のスラブの中央部分が一番弱く、耐荷重は180kg/㎡です。 スラブのサイズや梁などのサイズと配筋によって変わりますが、スラブの周囲に近付くほど、1m四方ごとではありませんので誤解して欲しくないのですが、数値で表すと180kg/㎡よりも大きくなります。 これは、前回あなたに出した問題の答えが理由なのですが、鉄筋量によって変わるのです。 スラブが上に載る重さに耐えられる理由の大半は、鉄筋があるからなのです。 コンクリートだけだと相当分厚くしないと180kg/㎡の数値は達成できません。 鉄筋があるので僅か18センチのスラブでも耐えられるのです。 スラブの周囲は、梁は柱にスラブを固定するために、中央部分で設計した180kg/㎡に耐える配筋に加え、場所によっては2倍以上の鉄筋が入っているのです。 だから、建物としてみた場合、スラブの周囲には中央よりも重いものを載せることも可能なのです。 建物としての意味なら、マンションのスラブの耐荷重は一様に180kg/㎡ではありません。 マンションの図面を見ればわかるように、よく70㎡で3LDKの間取りの部屋がありますが、南北が11mで東西が7mのスラブの中で3LDKの間取りが構成されています。 この南北11mで東西が7mのスラブは一様ではありません。 最大の周囲には大きな梁で固定されていますし、四隅には強い柱で支えられています。 他にもスラブの中に縦横に小梁がいくつか配置してありますし、浴室部分は重さに耐えられるよう、その部分だけスラブが厚くなっていたり、スラブに段差が作られていたりしますし、南北の11mの中間に長方形の魔柱が配置していることもありますし、スラブの中央部金に耐力壁が配置されていることもあります。 これらのことから、浴室やキッチンなどの重量物を考慮した上で、販売されるマンションとして、購入した人が180kg/㎡と言う設計荷重に応じて生活が出来るようになっているのです。 この中で書いたように、浴室などは、あなたが誤解している集中荷重に当たるのではないでしょうか? また、台所や便所なども、既に重量物が設置されていますので、ぶん分を考慮してキッチンや便器の重さを考えて、購入者が180kg/㎡で使えるように、例えばキッチンの重さの70kg/㎡を最初から加算して250kg/㎡で設計しておき、購入者が180kg/㎡で安心して使えるようにしてあるのです。 と言うことから、あなたが言っていた「何も載せていない状態で」と言うのは、この例で挙げたように、システムキッチンを載せるのを前提に設計し施工したスラブのことではないでしょうか? システムキッチンを載せない状態なら、正しくはありませんが、見かけ上、この部分だけの耐荷重は250kg/㎡であるとも言えます。 これを知らないと、リノベーションで失敗するのです。 自分では、浴室を部屋の中央にしたいと思っていても、マンションの構造によっては浴室に耐えられないことが多いのです。 部屋の周囲に沿わせ、浴槽を耐力壁に沿わせ梁の上に載せられる場所なら移動は可能でしょう。 よって、仕上がったマンションの床の耐荷重は180kg/㎡であると言われるのです。 |
245:
匿名さん
[2012-12-11 21:18:39]
耐過重が180ギリギリなのってベランダくらいじゃないかな。
うちのマンションではベランダのみ耐過重が明示されていて、重量物を置かないようにと規約に書かれていますよ。 |
246:
匿名さん
[2012-12-11 21:22:07]
>>244
私の集中荷重が高いという理論的な証明には、理論的な反証がありませんでした。 あなたが反証から逃げる以上、これ以上の展開は無意味です。 なのであなたの180kg/m2への反証です。 設計図を見れば分かりますが、そういった部分補強ではなく、スラブ単位に辺などの長さ広さに従って耐荷重が大きい事が分かります。 |
247:
匿名さん
[2012-12-11 22:26:53]
>>244
ええと、中央が180kg/m2しか耐えれない。 中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… 違いますよ。 全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 (もちろん右左という一方向性ではありません) ですので左右の床に荷重がなければそれだけ支える力に余裕ができ、 大きな荷重を支えることができます。 もし、左側の床を極端に薄くすれば、右側に乗せた超過重で左が劣損することになります。 どの床にもどの床をも支える力が働き、その力を確保しているため、集中荷重時に大きな荷重に耐えることができます。 床:床や荷重 支える:負荷を伝える |
248:
匿名さん
[2012-12-11 22:30:27]
>246
あなたの誤解による集中荷重については、私のほうが拒絶したのも、あなたは覚えていないようですね。 ダブル配筋で3.7cmのコンクリートスラブが存在すると書いた、あなたの言い分を正しく受け止めるのは不可能です。 |
249:
匿名さん
[2012-12-11 23:37:43]
>247
あなたの間違った理屈には驚きます。 それに、私が書いた内容をことごとく改ざんしてしまうのにも驚きます。 >中央が180kg/㎡しか耐えられない と、私が書いたかのように、あなたは指摘していますが、私は書いていませんよ。 あなたが勝手に私の文章を改ざんしたのです。 >中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… とも、私が書いたかのように、あなたは指摘していますが、私は書いていませんよ。 あなたが勝手に私の文章を改ざんしたのです。 >全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 >例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 >中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 >(もちろん右左という一方向性ではありません) これは、詳しくない人だと一見、正しいかのように誤解してしまいそうですが、間違っています。 スラブの中央部分は、スラブ全体で支えているのです。 それは計算式もスラブの構造も、それを示しています。 方程式はここでは関数の表示が出来ませんので検索すれば見つけられるはずですが、あなたには方程式が理解できないかも知れませんね。 スラブの構造ですが、簡単に表現すると、鉄筋がX方向もY方向も、途切れず梁まで繋がっていることが証明していますが、これくらいなら、あなたにも理解できるのではないでしょうか。 >左右の床に荷重がなければそれだけ支える力に余裕ができ、大きな荷重を支えることができます。 表現が理解できないのですが、推測すると、方位に正対している1枚スラブの東西の両端に何も載っていないなら、中央には重いものを載せることが出来ると言っているのでしょうか? それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか? 私が何度も繰り返し言っているのを改めて言いますと、マンションの部屋ならどこでも180kg/㎡に合致する物か、それよりも軽い物を置くことは出来ます。 ただし、スラブの下に梁がある部分には、例外として180kg/㎡以上の重い物を置くことも可能です。 と言うことが基本です。 >もし、左側の床を極端に薄くすれば、右側に乗せた超過重で左が劣損することになります。 どこから出てきた話なのか理解できませんが、もしかすると私が浴室などの例で話したことからの派生なのでしょうか? 左側の床を極端に薄くすればと言いますが、一般的なマンションの居室の場合、ダブル配筋が必要ですので、薄くしたとしても18cmでしょう。 そうすると、「右側に乗せた超過重で左が劣損することになる」と言う事ですが、「超過重」とは何を意味しているのでしょう全く理解できませんし、「劣損」と言うのも同じで全く理解できません。 あなたが勝手に作った言葉ですか? >どの床にもどの床をも支える力が働き、その力を確保しているため、集中荷重時に大きな荷重に耐えることができます。 全く理解不能です。 もしかすると、床を人の集まりだとすると、互いに手をつなぎスラブを構成していると言うことでしょうか? そして、集中荷重時には、大きな荷重に耐えるように皆が協力して普段以上の力を出すと言うことでしょうか? スラブは意思を持って行動できる人ではなく、鉄筋とコンクリートで出来ていますので、協力するからと普段以上の力を出すことはありません。 >床:床や荷重 >支える:負荷を伝える 床は床であり、荷重ではありません、言うなら自重のことですか? 支えるとは、付加を伝えることではなく、荷重を受け止めることです。 |
250:
匿名さん
[2012-12-11 23:41:28]
建築構造学とは、建築家にとっても複雑なもので、実際にわかっていない建築士も沢山いますからね。
|
251:
匿名さん
[2012-12-12 00:35:56]
>247
その考えって、いつだったかタイかどこかの国で、ビルの床が抜けて大勢が死傷した事故があったけど、そんな建物を作る考えだよね。 建つことは建つし、使うこともできるが、いつ床が抜けて落ちるかは分からないって言うのがあなたの建物だね。 |
252:
匿名さん
[2012-12-12 07:55:14]
|
253:
匿名さん
[2012-12-12 07:57:59]
>>249
>スラブの中央部分は、スラブ全体で支えているのです。 私の主張と同じです。 私と貴方の主張が異なるのは、私が1方の荷重が中央を越えて他方へ伝わるとし、 貴方が中央を越えて伝わる事が無いとしている点です。 中央を越えて伝わるには、中央に伝える力の強さが必要で180kg丁度では耐えれないためです。 >それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか? その通りです。 周囲が180kgであれば中央にも180kg置けます。 しかし、どこかに180kgを超える集中荷重が載ると、中央には荷重可能な重量が減少します。 中央から周囲へ伝わると同じく周囲から中央にも伝わっています。 |
254:
匿名さん
[2012-12-12 09:11:08]
>252
なるほど、「存在」ではなく「実施できる」と言ったのですね。 わかりました、では、実施できると言うのなら、ダブル配筋でどのように実施するのかを説明して下さい。 実施するには建築基準をクリアする必要があるのですが、建築基準をクリアできない場合、それは実施ではなく「妄想」となります。 3.7cmで、通常のコンクリートと通常の鉄筋を用いて、建築基準法で定められる鉄筋の被り厚をどのようにクリアするのか説明して下さい。 出来なければ、3.7cmなどの、あなたが計算で出したと言うスラブ暑は建築基準法に適合しないものであり、妄想の産物であることになり、あなたの考えの根本が崩れ去るので、あなたの考え事態が妄想であることになってしまいますので、頑張って建築基準法をクリアして下さい。 そうしないと、あなたは大嘘つきになってしまうのです。 それは私の望むことではありません。 >253 >中央から端に行くに従って、中央側の床を支えていると… >全ての床は全ての床を支える力を、それぞれの位置関係に従って発揮しています。 >例えば、左端の床は左の床を大きく支えていますが、右側の床も少し支えています。 >中央の床は、右側の床も左側の床も少しずつ支え、反対側に負荷を伝えています。 >(もちろん右左という一方向性ではありません) と書いているのに、私が違うと指摘した「スラブの中央部分は、スラブ全体で支えている」と言うのと同じ考えだと言うのですか? あなたは自分が何を言っているのか理解できていないようですね。 私が、「それでは、同じ両端に重いものを載せた場合、中央には軽いものか両端のものが重すぎた場合、中央には何も置けないことになるのでしょうか?」と言う質問に、あなたは >その通りです。 と答えましたが、そうなら、この状態の時、スラブの真ん中付近を居住者が歩くことさえ出来ないことになりますよ。 つまり、私が言う通り、部屋を安全に安心して居住空間として使うには、部屋の周囲には実験的に、理論上、重いものを置くことは出来るが、それは一般的な使用状況には合致しない実験的なことであるので、一般的な使用に対してはスラブ全体の耐荷重が180kg/㎡とされているのです。 これは、建築の構造力学を知らない人が誤って使用して建物に甚大なダメージを与えないことなども考慮して定められたものなのです。 あなたは単に研究中の実験体としての視点でしか物事を見ていません。 あなたのような考えで一般の分譲マンションを使えば、建物の寿命は短くなり、そのダメージは耐震力を低下させる行為となるのです。 ますは、あなたが実施できると言っている3.7cmの厚みに、普通のコンクリートと鉄筋を用い、ダブル配筋にしたスラブで、建築基準法をクリアすることです。 一日も早く、クリアできることを祈っています。 |
255:
匿名さん
[2012-12-12 15:32:55]
3.7センチの床って、素人でもあり得ないと思います。
マンションに使っている鉄筋、D13と言うのは直径が1.3センチなんですね。 網のようになるように重ねただけで2.6センチだとコンクリートは1.1センチしかないです。 すぐに割れてしまいそうですね。 ダブル配筋ってマンションの工事現場の写真をみると、鉄筋で作った網を2枚分が床の中に入ってるから、鉄筋だけで5.2センチですからね。 3.7センチの床だとうるさいだろうし怖くて住めませんね。 |
256:
匿名さん
[2012-12-12 17:45:44]
大丈夫なんですね。良かった。
|
257:
匿名さん
[2012-12-12 18:28:04]
スレチな話で盛り上がってたけど、ルームランナーは問題ないという結論ですね。
|
258:
匿名さん
[2012-12-12 19:30:14]
足を横にシャコシャコ開いたり閉じたりするヤツは
振動や音は響きますか? 上の階の人が使っててうるさいとか 使ってたら下からクレームが来たという方は いらっしゃいますか? |
259:
匿名さん
[2012-12-12 19:41:22]
>>254
>なるほど、「存在」ではなく「実施できる」と言ったのですね。 私のレスは「実施できる事しか書いていません。」です。 私が書いたのは、 >スラブの計算ソフトに入力して下さい。 >(ダブル配筋デフォルト値。荷重と関係ないかぶり厚等のエラーは無視する) です。 私が3.7cmに関し書いたレスは>>216です。 構造計算のソフトは(複数の)エラーを表示するため、計算結果を出してくれます。 ソフトへの入力を実施できましたよ。 >>その通りです。 >と答えましたが、そうなら、この状態の時、スラブの真ん中付近を居住者が歩くことさえ出来ないことになりますよ。 いいえ、 >周囲が180kgであれば中央にも180kg置けます。 >しかし、どこかに180kgを超える集中荷重が載ると、中央には荷重可能な重量が減少します。 耐荷重を超える荷重が載っている事が前提である事を理解していますか? >あなたのような考えで一般の分譲マンションを使えば、建物の寿命は短くなり、そのダメージは耐震力を低下させる行為となるのです。 逆です。 貴方の中央部は180kg分の耐荷重しかありません。 私の中央部は180kg+周囲の荷重を少しずつ支える(伝える)耐荷重を必要とし、180kgを超える耐荷重を要求します。 余裕がなければ180kg/m2は保証できないと言っています。 |
260:
匿名さん
[2012-12-12 19:48:29]
ちなみに、スラブの一箇所に集中荷重限界の重量が載っていた場合、
スラブの中央を人が歩けば耐荷重のオーバーになる可能性が高いです。 長期荷重ですので人が歩く程度の短期荷重は問題ないでしょうが、 50kgの長期荷重をおく事は問題です。 部分の最大荷重がいくらかは計算を要するので、 保証ができる荷重では無いという事だと考えて下さい。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
9mスパン(81m2)の耐荷重180kg/m2とは、
条件1.1平米に180kgの長期荷重に問題ないこと。
条件2.81m2に14580kgの長期荷重に問題ないこと。
この2つが必須条件となります。
180kgという基準を信仰していませんか?
広いスパンにおいては、条件2の要件の達成が課題となり、
その設計の結果として条件1に対しては大きく上回る事になると言っているのです。