引き続き、意見交換をお願い致します。
【前スレ】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278
[スレ作成日時]2012-03-16 18:26:00
注文住宅のオンライン相談
地震で損傷の少ない工法ってなんですか? その2
921:
匿名さん
[2012-04-08 13:09:50]
|
922:
匿名さん
[2012-04-08 13:36:39]
ここ最近の質問に対してせっせと解答している者です。
フォローしますと、どんな安物免震でも普通の耐震住宅よりは安全です。 なぜかというと、普通の耐震住宅に免震機構を付けられるので、大は小を兼ねるで 免震の方が建物 家財 人命にたしてより効果がある。 |
923:
匿名さん
[2012-04-08 13:52:53]
>>921
一条タイプの滑り免震だと、耐震や免震に詳しい工務店が免震屋さんと共同研究して鉄骨架台から鉄筋コンクリート架台に変えて免震をしているみたいなんですが。理由は同じく鉄の価格の高騰のためだそうです 実際どうなんでしょうか?一条工務店の免震システムをそのまま鉄筋コンクリートにした感じです。 |
924:
匿名さん
[2012-04-08 14:55:30]
|
925:
匿名さん
[2012-04-08 17:05:19]
鉄筋コンクリート架台にしてるのは何でなんですか?一条とTHKのその数頭は?
|
926:
匿名さん
[2012-04-08 17:27:17]
一条数棟、THK1棟,IAU1棟は全て鋼製架台です。(普通の免震でさえ近所に少ないと言う意味でした)
鉄筋コンクリート架台の家など見たこともありません。 |
927:
匿名さん
[2012-04-08 21:42:06]
家の土台って例外なく鉄筋コンクリートなんだから、免震って要は滑る土台なんでしょ?鉄筋コンクリートのほうがよかったりしないの?理論上は??
|
928:
入居予定さん
[2012-04-08 22:52:09]
>927
まず家の土台は風化対策と強度の関係でRC以外では作れないと思います。 。 例えば鉄骨では錆びるし、木では腐るしブロックでは強度不足だからです。 実際 RC台座が一時期の鉄不足の時期ならまだ知らず 今の状況でRCより高価だとは思えません。 |
929:
入居予定さん
[2012-04-08 22:54:13]
訂正
× 実際 RC台座が一時期の鉄不足の時期ならまだ知らず 今の状況でRCより高価だとは思えません。 ○ 実際 鉄骨架台が一時期の鉄不足の時期ならまだ知らず 今の状況でRCより高価だとは思えません。 |
930:
入居予定さん
[2012-04-08 23:00:39]
追記 RC架台で施工する場合、セメント比率とか
毎回施工レベルにバラつきが出る可能性が有りますが 鉄骨なら毎回同じ精度で作れます。 それと自重も上がるので地盤の補強も考慮に入れる必要が有ります。 |
|
931:
匿名さん
[2012-04-10 19:16:58]
>>930
本来は基礎は鉄筋コンクリートがいいけども、基礎の架台まで鉄筋コンクリートにすると価格も高くて施工も現場になり(これは逆にいいかも)自重も上がり基礎補強がいるようになる(下が重くなってバランスは良くなる?)から、鉄骨架台が無難ということですかね。 |
932:
入居予定さん
[2012-04-11 18:01:19]
>931さん
現在 新築住宅の基礎は鉄筋コンクリート以外では認められてません。 上で書かれてた免震架台だと積層ゴムしか入っていないので 架台と言えども、重くなる分、共振すると揺れ過ぎる可能性もあります。 |
933:
匿名さん
[2012-04-11 18:19:45]
>>932
ご指摘ありがとうございます。積層ゴムだけでの免震架台でない場合はどうなりそうですか? 一条のような免震システムで、上の架台はも鉄筋コンクリート。滑り架台に二種類の滑り安い架台と滑りづらい架台を設置。戻りは積層ゴムでの戻りで一条と同じシステム。 売りは免震の変位が40センチ?と一般の免震より長いこと??と、上の滑り面が下の滑り免震よりでかいため、滑り架台に埃やチリが入りこみにくいこと? |
934:
入居予定さん
[2012-04-11 19:03:23]
>933さん
>積層ゴムだけでの免震架台でない場合はどうなりそうですか? ダンパーなどで揺れすぎ防止やスライダーの様な機能があれば その分揺れ幅は減るでしょうし 2階建てレベルなら共振しにくくなるとは思いますよ。 あくまで憶測ですのでご理解下さい。 塵や埃はどうやっても入ってくるので 規定にある点検時期に 掃除機などで除去する方が良さそうですね。 40cm(揺れ幅だと80cm)は土地に余裕があれば その方がいいと個人的には思います。 |
935:
匿名さん
[2012-04-13 19:48:57]
>932 by 入居予定さん
>現在 新築住宅の基礎は鉄筋コンクリート以外では認められてません。 そんなこともなさそうですよ。 日本にはこんなすばらしい基礎工法があるじゃないか。 http://miyauchi-kenchiku.jp/works_06.html |
936:
匿名さん
[2012-04-13 19:54:33]
免震も制震も液状化には無意味だろ。
|
937:
入居予定さん
[2012-04-13 21:52:26]
|
938:
匿名さん
[2012-04-14 00:11:18]
|
939:
匿名さん
[2012-04-14 00:13:48]
|
940:
匿名さん
[2012-04-14 23:52:14]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
IAUは基本鋼製架台です、木製架台は後進国の需要増で鉄の価格が高騰した時に
苦肉の策で考えだした物、今は木製架台はやってません。
免震架台や装置の設置位置はIAUが設計するので実台実験していないコンクリート架台は絶対無理です。