861: 匿名さん 
[2012-04-04 10:35:11]
>856
マンション系の免震だと、滑り支承で風トリガを取るのは結構普通だと思います。
862: 匿名さん 
[2012-04-04 10:35:57]
>856
>滑り系免震がものすごい強風で動くのはある意味良い事だよね。家にかかる無理な力を逃がしてくれるのだから。
往復で60cm程度動くのは、いかがなものでしょうか。

863: 匿名 
[2012-04-04 10:38:38]
>859

おいおい、実験施設じゃあるまいし一方向から常に吹くわけないだろ。

基本ゴムで元に戻るのだから。

>860
それならベアリング系で手動固定のところはしょっちゅう大変な事になるよ。


864: 匿名さん 
[2012-04-04 10:42:22]
>861さん
>マンション系の免震だと、滑り支承で風トリガを取るのは結構普通だと思います。
「滑り支承で風トリガ」の意味がわからないので、ご説明いただけますでしょうか。
マンション系の免震で滑り支承を併用している例があるのですか。積層ゴム単独が多いと思いました。
865: 匿名さん 
[2012-04-04 11:02:29]
>863

おいおい、+からーへの変動は、珍しいぞ。
例えば、北風から南風が交互に吹くわけではないぞ。北風の中での、風速変動だろう。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/08/080912/02.pdf の11頁の上図を参照しろ。


866: 入居予定さん 
[2012-04-04 11:05:20]
>861さん
マンションは一般住宅と違い自重が有るので
積層ゴム&ダンパーだけで
風揺れ装置は不必要と考えられてると思われます。


>863さん
ベアリング系ってIAU以外に有るんですか?
自分の記憶の中では無いのですが。。。
ちなみにIAUは自動なので手動固定では有りません。
867: 匿名さん 
[2012-04-04 11:23:54]
>866
>ベアリング系ってIAU以外に有るんですか?
>ちなみにIAUは自動なので手動固定では有りません。

THKがあります。>863のいう意味は、現場で手動固定している意味ですか?
868: 匿名さん 
[2012-04-04 12:35:07]
何となくTHKより
http://www.menshin.biz/?q=menshin/node/345
鉄球のIAUのほうが良さそうなんだけど、気のせいかな。
869: 匿名さん 
[2012-04-04 13:24:45]
>868
気のせいです、あなたは勘違いしてます。
870: 匿名さん 
[2012-04-04 13:32:49]
>869
その根拠は何ですか。
871: 匿名さん 
[2012-04-04 13:32:59]
>869
精密機械系の装置を、メンテも不十分な戸建住宅に持ち込んで良いことがありますか。
872: 匿名さん 
[2012-04-04 13:37:03]
>869
THK戸建免震の鋼球一個の耐圧性能はいくらですか。
873: 匿名さん 
[2012-04-04 13:51:12]
>869さん
THK戸建免震の風揺れ対策は、どうなっているのですか。
>863さんの言うように、強風時に現場で手動固定しているということですか?
非常に気になるところです。
874: 匿名さん 
[2012-04-04 14:07:51]
>869です。
IAUが最良の免震システムというのは理解しています。
ただ、>868さんのはったリンク
http://www.menshin.biz/?q=menshin/node/345
がスライダーの動画だったので何か勘違いしてると思いました。
875: 匿名 
[2012-04-04 15:02:13]
シンドCUTとかベアリング系でダンパー手動ロックだよ。
876: 匿名さん 
[2012-04-04 15:22:34]
>875
HPでシンドカットは手動ロックを確認しました。強風時でロックしている時に地震が来たらOUTですね。
THKは風揺れ固定装置なし、一条も風揺れ固定装置なしでした。
どこかIAU以外で同等のシステムはありませんか?
877: 入居予定さん 
[2012-04-04 15:43:29]
>867さん
THKのスライドレールもベアリング系でしたね。
私はIAUの様な鉄球の事だと勘違いしてました。

THKの場合、強風下で粘性減退装置と積層ゴムで強風揺れに対応してますね。
なので手動固定も着いていないと思われます。
オプションで有るかも知れませんが
一条もオプションで風揺れ固定装置が有った様な気がしますが・・・
878: 匿名さん 
[2012-04-04 18:07:24]
実際どうなんですか?戸建の免震住宅の累積棟数のうち90%以上は風揺れ固定装置は無いと思われるんですが、何かトラブルや不快な思いをした人はいるんですかね?
一条でオプションになるんなら、つけた人はいるんですかね?金額は?

費用対効果があまり無いんなら、コスパの関係で抑えたほうがいい人もいる訳ですよね。風速70メートルを考える前に、他への対処もしたい訳ですから
879: 匿名さん 
[2012-04-04 18:27:09]
>実際どうなんですか?戸建の免震住宅の累積棟数のうち90%以上は風揺れ固定装置は無いと思われるんですが、何かトラブルや不快な思いをした人はいるんですかね?

一条スレやブログ村でもその手の話は殆ど無いから大丈夫なんじゃないですか。
880: 匿名さん 
[2012-04-04 18:33:42]
>>878
一条免震が強風でズレた! - りん (女性)
http://road2myhome.blog50.fc2.com/?mode=m&no=115
昨日の風ではなく、昔の記事です。
しかし、台風ではなく、12月の強風です。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる