2階建の自宅新築にあたって地震による建物の損傷・倒壊が心配です。
どんな工法が地震で損傷の少ないのか、
皆様に教えていただいたおすすめの工法を参考に決めていきたいと思います。
ただし、免震は除いたところで比較していますので、お願い致します。
あと、おすすめの工法について、
どれくらいの地震(震度・カイン・ガル)に耐えられそうなのか、
実験結果なども交えて教えていただけますと幸いです。
[スレ作成日時]2012-03-15 07:27:44
地震で損傷の少ない工法ってなんですか?(ただし免震は除く)
201:
匿名さん
[2012-03-20 09:26:01]
|
202:
匿名さん
[2012-03-20 09:32:11]
>201さん
教えてくださり、ありがとうございます。 >木造軸組み構造をサンドイッチすれば についてなのですが、前述の参照によりますと、 在来軸組の場合は2×4と異なり、 内壁側は耐力壁としては作用しない趣旨が見受けられます。 このあたりのことが、 いまひとつ理解できずに悶々としています。 もしよろしければ教えてください。 |
203:
匿名さん
[2012-03-20 09:55:34]
>202さんへ
2x4工法等で石膏ボードを指定ビス指定ピッチ(外回り100、中通り200)で留めた場合は壁倍率1.0 木造軸組みで石膏ボードを指定ビス指定ピッチ(外回り100、中通り200)で留めた場合は壁倍率0.9 ですが在来木造は室内壁を耐力壁として使用しない為、極めていい加減に釘打ち(400ピッチぐらい) するだけです。だから外壁耐力壁の2.5しか強度計算されない。 施主としての対策ですが、『「構造用合板特類、ダイライト等」と「タイガーグラスロック12.5㎜等」で2x4のように施工』することが条件ですとビルダーにはっきり伝える事です。 最低でも壁倍率5倍は行きます。地震でも室内壁の損傷がありません。 |
204:
匿名さん
[2012-03-20 10:13:56]
>204さん
とても合点がいきました。 在来軸組の場合は >極めていい加減に釘打ち されやすいため、外と内としっかり施工するよう ビルダーにはっきり伝えることが肝なのですね。 あと、クギが頼りのため、 指定された釘をちゃんと使っているか等も要注意なようですね。 家造りって神経使います。 |
205:
匿名さん
[2012-03-20 10:40:50]
|
206:
匿名さん
[2012-03-20 11:04:59]
|
207:
匿名
[2012-03-20 11:29:41]
等級3+自由が効く=住友林業
|
208:
匿名さん
[2012-03-20 12:57:11]
木造軸組なら住友林業、木造枠組壁なら三井ホーム、
鉄骨系ならパナホームorトヨタホームとうことで、 地震で損傷の少ない工法の家って他に何があるのかな? 積水シャーウッド? |
209:
匿名
[2012-03-20 13:02:43]
|
210:
匿名
[2012-03-20 13:41:52]
積水ハウスシャーウッドの使用部材=ホワイトウッド!!
ホワイトウッド購入先は住友林業グループ が、しかし住友林業もホワイトウッド使用しますが、基本はスーパー檜を使用と言う現実(商品によっては赤から松を使用) あなたは、何を思いますか? ちなみに、他メーカーのオプション関係も住友林業グループから購買していますね(汗) |
|
211:
匿名さん
[2012-03-20 13:50:49]
>209
在来軸組でも内壁で耐力壁を取ったりはしますが大概は筋交い襷がけです。 私が言ってるのは室内側壁の表面材質をモイスやタイガーグラスロックで 2x4のように施工するということです。 当然910mm毎に柱が入るのでコストアップします。 |
212:
住まいに詳しい人
[2012-03-20 14:24:30]
RC造が最強。
|
213:
匿名さん
[2012-03-20 14:54:09]
>209さん
>在来軸組でも内壁で耐力壁を取ることは普通のことです。 >211さん 在来軸組でも内壁で耐力壁を取ったりはします ちょっと理解できなくなってきました。 http://www.ads-network.co.jp/mitumori-zumen/koukoku-03.htm >軸組工法で室内側の石膏ボードを耐力壁として作ることは、工法の仕組み上非常に難しいために、どの会社もほとんど行っていません。(準耐力壁としては可能) >181 >単純なモノコックの軸組や鉄骨は内壁の石膏ボードが耐震として作用しない。ツーバイフォーは軸組モノコックの二倍の壁耐震がとれる。 軸組構法において内壁側の必要な場所に 規定の性能をもった耐力壁を規定どおりの施工精度で付けた場合、 A説・・・2×4と同じように、耐力壁として作用する B説・・・2×4とは異なり、耐力壁としては作用しない どっちなんでしょうか? |
214:
匿名
[2012-03-20 15:11:06]
|
215:
匿名さん
[2012-03-20 15:30:10]
|
216:
匿名さん
[2012-03-20 16:33:16]
こちらも参考までに。
藤田隆史氏(東大教授・工学博士・日本の免震構造技術の第一人者)の自宅は、 >ツーバイフォー工法であれば、免震装置なしでも十分に強い地震に耐えられると確信して いたとして、木造2×4・免震無し・2階建とのことです。 (日本ツーバイフォー建築協会より) |
217:
匿名さん
[2012-03-20 17:17:03]
某ドリフトピン構法+耐力壁(外&内)で検討中です。
住友林業も三井ホームも憧れますが、予算オーバーでして。 結露対策や断熱方式や外装材など考えると、 パナホームもトヨタホームも外れ、 自分の好みの方向のなかで、地震で損傷の少ない工法を検討中です。 むつかしいですね。 |
218:
匿名さん
[2012-03-20 18:31:46]
>216
地震で損傷の少ない工法ってなんですか? その2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/221271/all/ のNo.236と同内容の書込みですか。 そのことについて、上スレで、いろいろと書かれていますね。 |
219:
匿名さん
[2012-03-20 19:01:29]
|
220:
匿名さん
[2012-03-20 19:45:28]
>218さん
>ツーバイフォー工法であれば、免震装置なしでも十分に強い地震に耐えられると確信して 非免震の自宅を建てられた、免震の専門家である藤田教授についての皆さんのやりとりは 自分の家造りの方針を考えるにあたって、参考になりました。 |
筋交いと耐力面材とは全く違います。
耐力面材は剛構造で、筋交いは軸組の強度不足を補う為の物で
撓んだり折れたり耐震金物が千切れたり外れたりします。
耐力面材を否定すると2x4工法は成立しません。
構造用合板やダイライトとタイガーグラスロック等で、木造軸組み構造を
サンドイッチすれば無敵です、筋交いは更にプラスアルファで追加してください。