2:
匿名さん
[2006-10-28 20:51:00]
|
3:
匿名さん
[2006-10-28 21:01:00]
グラスウール10kの75mmです。
施主に聞く前に他の皆さんの施工状態なども知りたいなと思いまして・・・ |
4:
匿名さん
[2006-10-28 21:30:00]
天井断熱なら置いてあるだけと言うのも珍しくないでしょうね。
捲れているのは電気工事の際に捲れたりする事もよくある話。 特に手抜きというわけでもなさそうですが。 |
5:
匿名さん
[2006-10-28 21:49:00]
ダウンライトを施工している場合は、ライトの上に隙間無く断熱材を載せると
熱がこもって危険なのでわざとめくっているということも考えられますね。 もしそうなら、ちょっと雑過ぎます。ちゃんと空間を確保した上でその上に 断熱材を施工するように依頼して下さい。 仮に手抜きじゃないとしても、ミスであることには変わりません。 プロにあるまじき施工内容ですので、きちんと説明してもらって下さい。 |
6:
匿名さん
[2006-10-28 21:51:00]
追加です。
めくれた断熱材は極端に断熱性能が落ちてしまいます。 そういうことは業者には理解できないので教えてあげて下さい。 もし、知っててやってるんだったら悪質だ。 |
7:
匿名さん
[2006-10-29 00:00:00]
たぶん大工ではなく、テレビアンテナ工事の人の仕業だと思います。
めくれた断熱材については元に戻すだけで特に留める事などは必要ないでしょうか? |
8:
匿名さん
[2006-10-29 03:40:00]
天井(小屋裏)の断熱材は止めないで重ねて断熱材を天井に置いてるだけですよ。
重ねるだけで大丈夫ですよ。 |
9:
匿名さん
[2006-10-29 09:43:00]
私の家も竣工後天井裏を覗いたら断熱材がところどころめくれている状態でした。
これは大工のせいか電気業者のせいかわかりませんがどっちにしろ施工不良なので、 ハウスメーカーを呼んできちんと隙間なく敷きなおさせました。 (うちはアンテナもハウスメーカー施工でしたので) なお、ダウンライトは高気密対応タイプでしたらダウンライトの上にグラスウールが かぶさっている状態が正常です。(というか最近は殆ど高気密対応のはず) 機種をご確認下さい。 |