藤沢市の生コン業者が、溶融スラグをコンクリートの材料に使っていたため、分譲中のマンションなど2棟が工事停止中。神奈川県内の約300の物件について、調査が必要になったようです。
以下にニュースソースをご案内します。
==============================================================================
<生コン>神奈川の業者、溶融スラグを違法混入 2棟で確認
7月8日22時31分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080708-00000156-mai-soci
国土交通省は8日、神奈川県藤沢市の生コン製造会社「六会(むつあい)コンクリート」が日本工業規格(JIS)で認められていないリサイクル資材「溶融スラグ」をコンクリートの材料に使っていたと発表した。この製品を柱などの主要部分に使うと耐久性能が弱まるが、横浜市のマンションなど2棟で使用が確認された。同省は8日、同じ製品が使われているおそれのある神奈川県内の約300の物件について、関係自治体に混入の有無を調べるよう指示した。
溶融スラグはごみの消却杯灰などから作られ、これを混ぜた生コンは剥離(はくり)現象を起こしやすく、柱など主要部分に使用した場合は建築基準法違反になる。
国交省建築指導課によると、六会コンクリートは少なくとも昨年7月から原材料の砂の代わりに溶融スラグを混ぜていた。製品納入前の建築主による立ち会い検査では、正規の生コンのサンプルを示すなどして偽装していたという。
溶融スラグは砂に比べ、1立方メートル当たり約100円安いが、同社の秋山広取締役営業部長は8日、取材に対し、混入の理由について「品質が良くなるうえ、リサイクルやエコに協力できるのではないかと技術者が判断した」と釈明した。
国交省の調べでは、建設中の横浜市栄区の分譲マンション(鉄筋コンクリート6階建て、計73戸)と、藤沢市のいすゞ自動車工場の事務棟(鉄骨造り9階建て)の2棟で、柱やはりに使用する建築基準法違反が見つかった。いずれもはく離があり、工事は中断している。横浜市のマンションは半数が売約済みという。同じ生コンを使ったとみられる約300物件の中には鎌倉市の「大仏トンネル」(約130メートル)も含まれる。
国交省と経済産業省が所管する財団法人「日本建築総合試験所」は8日付で、同社のJIS認証を取り消した。民間調査会社などによると、同社は70年設立。資本金1億円で、従業員約40人。
[スレ作成日時]2008-07-08 23:15:00
六会(むつあい)コンクリート
631:
匿名さん
[2008-09-07 11:35:00]
|
632:
サラリーマンさん
[2008-09-07 13:04:00]
そもそもJIS認定生コン工場は、経済産業書の管轄。
住むなら、こちらの方の大臣だろう。 まあ、建物だがら、建築学会の権威の先生方、および溶融スラブのJIS化の直接の 担当研究者を呼んで委員会を結成。 溶融スラグ入りコンクリートと鉄筋の相性とか、しろうと発想の議論があるようだが、 セメント+砂における成分と、一部溶融スラグの入る成分とは比率が違うだけで、 同じ物質で構成されており、中性化速度の比較実験の同等性から、問題ない部分。 戸建てとはスケールが違うこころで、建て替えまでするものかどうか、 経済合理性をふまえて判断される。 例えがふさわしないかも知れないが、新車を購入して、隣のガキに擦り傷を付けられても、 新車を買って弁償しろとは、要求できないと同じ。 |
633:
入居済み住民さん
[2008-09-07 14:14:00]
バブル期の話だが、過去に使われていた問題の骨材のフライアッシュの規定上の混入問題も見かけないですな。
建築学会のレベルはあくまで建築物の視野しかないわけで、それ以上の巨大建設の世界いわゆる テクノパワーの視野に入る土木の方がレベルが高いのも出てこない…と素人的観測。 なら関空にも新幹線も高速道路も利用するな!と言いたい。 |
634:
匿名さん
[2008-09-07 14:43:00]
|
635:
匿名さん
[2008-09-07 19:16:00]
法を犯しても国のお墨付きで無罪放免か・・・
|
636:
入居済み住民さん
[2008-09-07 21:19:00]
>>635さん。
極端な話、原発を建設する際に未知の活断層を見逃した? てな程ですからね。 もし原子炉容器が格納されている分厚いコンクリ壁にひび割れが入り、放射性 物質が漏れ出したら、その周辺地域のマンションの耐震性とか施工不良とか ではなくなりますしね。 しかし、この国の首相が仕事を突然放り投げる議員が2人も出るのでは…何を 信じたら良いのでしょう。かと言ってあまり神経質になるのも夜も眠れなく なるかも知れませんし。 |
637:
住まいに詳しい人
[2008-09-07 23:38:00]
JISコンクリでなくて大丈夫なら、どうして今まで認可しなかったんだよ!阪神、淡路大震災であんなに一瞬に大勢の命が失われて、耐震だのいってたの、その反省は?いつの間にかみんな忘れて、
姉歯やわけのわからないやつが設計した建物がでてきて、この国おかしくなってきている。 その上、また燃えゴミ入りコンクリ入りコンクリが、問題ないと国交省が認可したらどうなるのか?こんなこと、見逃したらいもうなんでもござれだよ。 |
638:
匿名さん
[2008-09-07 23:47:00]
え〜
建築基準法なんて、○○な役人が自分の都合で決めた法律だから 適当に変えちゃってOKでしょう どうせ守ったってたかが知れてます |
639:
匿名さん
[2008-09-08 08:08:00]
シャブコンとか空洞コンとか、横行してると特報首都圏でやってたとおり、
法律があっても守られてない、守らせるチェック機能がない世界でしょ。 氷山の一角 注目されてないマンションの方がよっぽど危険かもね。 |
640:
匿名さん
[2008-09-08 10:22:00]
そんなに憤るって事は、そんだけ信じてたって事ですよね?自分には逆にそこが信じられないんですが・・・
|
|
641:
匿名さん
[2008-09-08 10:39:00]
|
642:
匿名さん
[2008-09-08 11:53:00]
とにかく六会の偽装コンクリが発覚した物権には住みたくない!
|
643:
一住民
[2008-09-08 12:37:00]
>>639 さん
シャブコンっていつの時代の話よ・・・? 昔、今ほどいい薬(高性能AE減水剤等)がなかった時代に行われた不正です。 この不正が行われた背景は、設計通りの固いコンクリートを使用すると、密に 配筋された鉄筋等の為、生コンが回りきらない等の欠陥をきらって、行われて いた不正で、基本的に悪意をもって行っていたものではないです。 加水することによって、強度は犠牲になりますが、もともと強度は余裕をもって 設計されており、それこそ空洞ができて、根本的な欠陥になるよりは、ましだ との判断で行われていました。 机上での理論・設計と、現場での実施工との乖離からやむなく行われていた不正 です。 現在では上記のとおり、よい薬剤があり、生コンクリートの硬さの調整は、水で はなく、薬剤によって行われています。 一体全体どこを見て、そんな報道をしたんですかね? 焼却灰スラグがごみというのも、ちょっと語弊がありますね。 スラグの精製過程で、千数百度まで加熱して溶融しています。 ダイオキシンなどの分解しにくい有害物も800度で分解します。 有機系の有害物質は完全に除去され、万が一混入した重金属等の有害物質も、 結晶の中に閉じ込め、無害化されます。 イメージ的には人工的に溶岩を作っている様な感じですか。 個人的には、今現在無害だと言われても、将来の取り壊し・リサイクル時に 問題が出てきそうなので、あまり使いたい材料ではありませんが・・・。 |
644:
マンション投資家さん
[2008-09-09 00:17:00]
>>639
仮にそうだったとしても、今回の件でマンション名が公表されているところは買いたくない。 現実的に考えて、買った瞬間に相当値が下がる。 これだけで、買うに値しないマンションになってる。 シャブコン使ってても良い値で転売できればそっちのほうがいいだろ。 |
645:
匿名さん
[2008-09-09 08:13:00]
転売が目的じゃなくて住むために買うんだから
使ってたらやだろ。あたりまえじゃん。 価格より安全だろ。 使ってんじゃねぇのかって不安もいやだ。 使ってない確信をどうやったらもてるかですよ。 |
646:
一住民
[2008-09-09 09:26:00]
>>645 さん
シャブコンの事ですよね? 今はまず加水はしないですよ、仮に現場で水を入れてくれと言われても、 生コン車のオペレーターはまず応じないですね。 生コンの工場も加水しているなどと噂が立ったらシャレにならないですからね。 誰が見ているかわかりませんし、最近は内部告発も流行ってますので、皆 かなりピリピリしています。 それでも無いとは言い切れませんが、このご時世でそのようなことをやる、 施工業者の物件は、必ず現場が荒れて、管理もいい加減になっているので、 それなりのもの(きれいに仕上がっていない)になっていると思います。 >シャブコンとか空洞コンとか、横行してると特報首都圏でやってたとおり この番組こそろくな取材もしない「偽装番組」ではないのか!! |
647:
匿名さん
[2008-09-09 19:39:00]
>>646さん
シャブコンと言う呼び方は知らなかったけど 最近でも見掛けましたよ 地方の人目の少ない生コン屋では未だ見られる光景です。 空洞もスランプの小さい生コンを施工の遅れや 生コン工場が早く練り過ぎて打ち込みまでに時間が掛かった現場では 稀にだが見られますね。 主にマスコンですけどね。 |
648:
一住民
[2008-09-09 22:51:00]
>>647 さん
>地方の人目の少ない生コン屋では未だ見られる光景です。 本当ですか? よくあるのは、打設を終わった生コン車が現場周辺で洗ってるのを 誤認するというものですけど・・・。 生コンはなるべく早く洗わないと固まってしまいますので、大抵 現場周辺で洗っています。 >生コン工場が早く練り過ぎて打ち込みまでに時間が掛かった現場では >稀にだが見られますね。 >主にマスコンですけどね。 マスコンならどんどん打設でき、かつ断面に対して鉄筋等の障害物も 少ないので、空洞ができることは、めったにないと思いますが・・・。 マスコンの場合、欠陥として筆頭に挙がるのはコールドジョイントかと 思います。 あと、内部と外気との温度差によるクラックです。 空洞ができやすいのは、マンション等の小断面に鉄筋が密集している様な 構造物でしょう。 土木でも、ボックス化ルバート等、小断面に鉄筋が密集している場合に 多いですね。 |
650:
匿名さん
[2008-09-10 09:54:00]
積水や長谷工が
クレアホームズ東戸塚に目を向けさせようとしているのでは? |
651:
匿名さん
[2008-09-10 20:51:00]
>>648さん
いい加減な現場を知らないのは幸せな事です。 夏の暑い時期に現場のトラブルで(ポンプが詰まるとか)練りから2時間超えで遅れた時とかは 水入れて高速回転くれて そのまま打っちゃう事は有りますよ。 試験練りでスランプの写真が必要な時は 砂足して掻き混ぜてスランプ小さくしたり 逆に頭をペタンペタン叩いて大きくしたりね マスコンに関わる事が多かったので主にマスコンと書いてしまいましたが 確かに鉄筋の複雑な部分に起きやすいですよね。 材料の寸法と打ち込みが適切なら起きにくいでしょうが… |
実際、積水の建築確認の偽装事件は、ほぼ完成していても、初めからやり直しです。
まあ、そんな偽装をするのは『積水』くらいですが・・・