前スレが1000件をこえました。
こちらはその3です。
荒らしはスルーで大人の対応を。
全館空調を導入された方 その2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
[スレ作成日時]2012-02-06 10:21:46
全館空調を導入された方 その3
730:
匿名さん
[2012-05-24 13:09:27]
|
||
731:
匿名さん
[2012-05-24 13:24:47]
>729
床下エアコンですから、風呂も含め床暖房です深夜電力で外断熱基礎に蓄熱してます。 床下が全部がダクト(一つの空間)ですから各部屋の温度差はないです。 1階のエアコンで2階で暖を取ってるようなものです。 本当の高高になりますと熱の伝わり方は輻射が殆どです。(80%以上) エアコンは深夜のみの運転ですから24hでしたら余裕充分です。 しかし2台の方が良かったかなと反省してます、夏は2台で暖房と冷房運転して再熱除湿させた方が良かったかな?と思っています。 |
||
732:
匿名さん
[2012-05-24 15:25:00]
ここは全館専用スレ
|
||
733:
匿名さん
[2012-05-26 07:14:09]
ダクトの掃除はどのようにするのかな。
したと言う人 是非教えてください。 |
||
734:
匿名さん
[2012-05-26 08:30:10]
ファブリーズがいいですよ。
全館空調は臭いが全館に充満するので、それを逆手に取るわけです。 |
||
735:
匿名さん
[2012-05-26 16:45:03]
ファブリーズは消臭剤で埃はとれないでしょ。
冗談が好きですね。 |
||
736:
匿名さん
[2012-05-29 12:39:20]
結局ダクトの掃除をした人は居ないということですね。
|
||
737:
匿名さん
[2012-05-29 13:38:48]
|
||
738:
匿名さん
[2012-05-29 18:56:53]
何を言っているのですか。
換気で虫を吸い込むなんて当たりまえでしょ。 何のためにフィルターが付いているの。 虫が嫌いな人は24Hr換気なんてできないよ。 人のことよりいも自分のことを経験を書いてよ。 個別のカビをとりたくてもお金が無いとか。 カビで死んだひとあの世から連絡連絡ください。 737てはっきり言ってば○。 30年も使うのかよ。 737相当のば○。 |
||
739:
匿名さん
[2012-05-29 21:59:51]
737は、ダクトが意外とキレイと言っているのではと推測しますが・・・・
|
||
|
||
740:
匿名さん
[2012-05-30 12:32:52]
>739
参考にならないのを出してるから言われてるでしょ。 |
||
741:
匿名さん
[2012-05-30 12:45:30]
参考になるんじゃない?
|
||
742:
匿名さん
[2012-05-30 16:29:03]
|
||
743:
匿名さん
[2012-05-30 17:44:01]
|
||
744:
匿名さん
[2012-05-30 18:50:39]
>>743さんに同感です。
|
||
745:
匿名さん
[2012-05-30 19:09:03]
全館空調導入者は殆どの方がお気楽で羨ましいです。
お体を大切にして下さい、特にお子様の体に気を配ってあげてください。 |
||
746:
入居済み住民さん
[2012-05-30 21:20:14]
>>745は役に立たないどころか必要の無いコメントだね。
|
||
747:
匿名さん
[2012-05-30 22:18:02]
ところで、Q値と暖房費の関係は相関性があるといわれています。
(冷房費は他の夏期日射取得係数という重要ファクタが入り込むようです) 全館空調を導入しようと考えていますが、そこで、Q値と1月、2月の全館空調の電気代を 教えて頂きたいと考えます。 以下のアンケートの回答をお願いします。 ・都道府県名: ・Q値: ・C値: ・全館空調電気代 ・1月: ・2月: 多分、データを集めればある程度の相関式が出ると思いますので、ご協力のほどを お願いします。 |
||
748:
匿名さん
[2012-05-30 22:32:08]
>747
Q値に延床面積と温度差を掛けて熱損失だから、延床面積を教えてもらうか、 電気代を延床面積で割った面積当たりの電気代を教えてもらわないと。 後者の方が、Q値との関係を一目で比較しやすいと思いますけどね。 |
||
749:
匿名さん
[2012-05-30 22:36:33]
748を訂正。
電力会社によって料金違うので、電気代でなく使用電力量をkWhを延床面積で割った値 でないと比較が難しいかも。 |
||
750:
匿名さん
[2012-05-31 13:41:21]
|
||
751:
全館空調設置者
[2012-05-31 21:21:28]
>全館空調を導入しようと考えていますが、そこで、Q値と1月、2月の全館空調の電気代を教えて頂きたいと考えます。
正直面倒ですね。拙宅(ツーバイ)も評判どおりの環境と電気代です。 これから建設ですか。一番楽しい時期ですかね。単純に全館か個別のどっちかなら全館でよろしいのではないかと思います。ただ、寒冷な地域で暖房設備に他の選択肢(床暖、蓄暖、暖炉などなど)をお考えなら、全館にこだわらない方が迷わなくて済むと思います。 |
||
752:
匿名さん
[2012-06-01 19:57:43]
見栄を貼ったデータは出てこない。
全館ユーザーは金持ちだから電気代なんて気にしない。 そんなもの取っていない。 |
||
753:
匿名さん
[2012-06-01 20:38:40]
>752
かいかぶってた、デ-タを出す知識もなかった(笑) |
||
754:
匿名さん
[2012-06-01 22:04:12]
トヨタの全館空調使えばいいじゃん、設置費こみで105万円。従来の全館より電気代が3割カットで現在最先端
|
||
755:
匿名さん
[2012-06-03 06:13:35]
データを出す知識とはどんな知識なの。
|
||
756:
匿名さん
[2012-06-03 23:54:59]
関東地方です。
C値:0.4 Q値:0.82 です。 建て終わって住むようになったら、全館空調の電気代報告します。 |
||
757:
匿名さん
[2012-06-04 08:12:24]
>756
関東地方でそこまでの性能なら日射と生活熱だけで全館空調も不要ではないですか? |
||
758:
匿名さん
[2012-06-04 21:30:52]
>757
暖房は確かに必要性が薄いかもしれないけれど、夏期日射取得係数μ値との関係や夏場の高湿度がありますので、 冷房は必ず必要になりますですよね。それと家中どこでも同じ温度湿度で快適性を追求していますので・・・。 このくらいの投資はいいかと考えています。 |
||
759:
契約済みさん
[2012-06-04 23:28:35]
断熱と気密はできるだけ良くした方がいい。
明らかに違いが解るよ。 他のOPは我慢するべし。 |
||
760:
匿名さん
[2012-06-05 15:59:17]
確かに756は全館空調はいらない家だね。
無駄な投資はやめた方がいい。 |
||
761:
匿名さん
[2012-06-06 18:51:34]
換気はやるよね。
外の空気が入るんだけど。 |
||
762:
匿名さん
[2012-06-06 21:22:44]
>761
Q値0.82は熱交換器付1種換気でないと無理でしょう。 |
||
763:
匿名
[2012-06-06 22:02:39]
762さんの言うとおり、詳細な断熱材の種類や厚さ、サッシなど分かりませんが、Q値が1を切るようなお宅は全熱交換でしょう。
|
||
764:
匿名さん
[2012-06-07 19:34:20]
全熱換気は温度が下がらないのですか。
|
||
765:
匿名さん
[2012-06-07 20:42:30]
>764
>全熱換気は温度が下がらないのですか。 全熱は湿度交換と温度交換をします、最近は湿度交換効率最大75%、温度効率90%と言われています。 冬の場合では温度20℃で排気すると吸気温度は18℃になります。 |
||
766:
匿名さん
[2012-06-08 05:54:51]
温度効率90%はすごいですね。
どこのメーカーか教えて頂ければ大変有難いのですが。 |
||
767:
匿名さん
[2012-06-08 06:40:54]
>766
今は殆どがその位は有ると思います。 熱交換器付は圧力損失が大きいので電力が熱交換器無しと比較すると10倍近いようです。 熱交換器が役に立つ時期は冬と夏で特に冬ですが1年中電力費が高いことになります。 Ⅰ,Ⅱ地域を除くとメリットは無いようです、電力差でエアコンを運転した方が得になります。 Q値の性能数値(0.3~0.5位影響)を良くするためには重要ですので高高では付いているのが普通です。 高価な物です、Q値争いの弊害で施主に余計に出費させてると思います。 |
||
768:
匿名です
[2012-06-08 21:51:23]
拙宅はQ値=1.2,C値=0.4の次世代省エネ基準の1地域対応です。
個人的な考えですが、第一種の全熱交換は現状では色々と問題があると認識しており、迷わず第3種換気をきちんとしたロジックで使用している工務店さんにお願いしました。767さんが言われているように全熱交換換気を使うだけでQ値が変わります。でも住み心地がそれほど変わるとは思いません(あくまでも個人的な考えです)。HMが素人にこんなにすごい装置(ほとんど日本製)を使用していますと宣伝のために使っているようにしか思えません。スティーベル等のものなら良いかもしれませんが・・・。個人的な意見でした。 |
||
769:
匿名
[2012-06-08 21:54:28]
換気のいらない家がいいな
|
||
770:
入居済み住民さん
[2012-06-09 01:48:52]
全館空調のスレなので換気の話はスレ違いかもしれませんが続けますと…。
我が家は1種全熱交換型です(パナ)。以下の考えで決めました。 (1) 計画換気の確実性(3種は気密性がかなりよくないと計画どおりのルートで換気できないと聞いた) (2) 快適性(3種は特に冬場の冷気が気になる。かなり給気口の配置を考えないといけなそう) (3) フィルタのメンテナンス性(やや粉塵の多い立地なので、何箇所も掃除するの面倒) (4) 熱交換への期待(なんかよさそうジャン) で、住んでみて思ったこと (1) 結局夏冬は換気量絞ってるし、そんなに気にすることでもなかったかな (2) 冬場の給気が15度くらいでも、高高で家全体20度になっている状況に慣れてくると不快。給気口の位置をもっと吟味すればよかった。(あと気化式加湿器の風量を上げても不快) (3) これは良かったです。今のところまめに掃除できてます。 (4) 効果はあるのでしょうが、電気代の割りに効率が悪い。特に夏の蒸し暑さ(愛知県です)に対しては役に立ってる気がしない。また、うちの機種はバイパス機能がないので、最近など、夜や朝方の冷気で躯体を冷やしたいと思うときに不便。 どうせファンの電気代使うなら、居住スペースでない小屋裏や床下に3種で給気して、エアコンなどで温湿度調整して、各部屋に回すような仕組みがうまく作れたら、そのほうが良かったなと思います。あ、もしかするとそれを機械でやると全館空調になるのかな。 |
||
771:
匿名さん
[2012-06-09 06:51:58]
>768
>色々と問題があると認識しており 同感です、ダクト内のメンテが? >Q値=1.2,C値=0.4の次世代省エネ基準の1地域対応です。 熱交換器が無しでの性能は素晴らしいです、殆ど生活熱と日射熱で賄えてると思います。 |
||
772:
匿名さん
[2012-06-09 06:57:22]
>769
貴方が炭酸ガスを出しますので高気密では換気は必要です。 将来、炭酸ガスを初めとして有害物質を吸着分解などを安価にできるようになれば換気レスになるかも知れません。 低気密なら自然換気しますので換気を意識する必要は有りません。 |
||
773:
匿名さん
[2012-06-09 07:14:03]
>770
全館でないですが。 (2)は全館空調ではないでしょう。 (4)は湿度交換効率最高75%は冬の話で夏は効率が大幅に落ちるそうです。 全館空調も除湿(再熱除湿)は電気代を無視すれば出来るでしょう、加湿が問題が有って現在は出来ないと言っても良いと思います。 ダクトが有るのは問題と思います、換気空気は暖めた後に下から入れて家全体をダクトと考えて上から抜くのが良いと思います。 |
||
774:
匿名
[2012-06-09 13:47:27]
そろそろ梅雨時期になりましたが、みなさんは除湿と冷房どちらを使いますか?
|
||
775:
匿名さん
[2012-06-09 13:56:38]
|
||
776:
匿名さん
[2012-06-09 18:30:42]
>775
木は呼吸するは例えであって、実際に木は呼吸出来るわけじゃないよ |
||
777:
匿名さん
[2012-06-10 02:16:37]
|
||
778:
入居済み住民さん
[2012-06-13 21:27:43]
全館空調は5月初めから電源を切っていますが、皆さんいつ頃から電源入れますか?関西地方ですが、今日は暑かったので昼に帰ったときには、まだ家の中はひんやりしていて、この分なら今月末頃まで全館無しでいきたいですね!無理ですかね?
|
||
779:
入居済み住民さん
[2012-06-13 21:29:19]
778です。訂正します。「今日は暑かったのですが、昼に帰ったときには」
|
||
780:
匿名です。
[2012-06-13 23:00:09]
全館空調導入者ではない素人ですが、全館空調(+24時間換気)は電源を切っても良いものなのでしょうか?また常に空気が流れていないとダクトの内部が不衛生になると聞いたことがあります。素朴な質問ですみません。興味がなければスルーして下さい。
|
||
781:
匿名さん
[2012-06-14 00:01:12]
|
||
782:
匿名です。
[2012-06-14 20:52:30]
理解しました。ありがとうございました。
|
||
783:
匿名さん
[2012-06-14 22:15:39]
>778
貴宅のQ値とμ値はどの程度でしょうか。 |
||
784:
入居済み住民さん
[2012-06-15 21:22:38]
Q値などの数値は住む前も住んでからも聞いたことも無かったですので、申し訳ないですけど知りません。昨年5月から新築で住んでますけど、昨年は、全館空調が初めてだったので何も分からないまま電源は5月から11月まで入れっぱなしでしたので、今年は5月初めから切っていますので、皆さんはいつ頃から空調を使い始めるのか知りたいです。よろしくお願いします。
|
||
785:
匿名さん
[2012-06-16 09:17:34]
>784
全館空調の換気を連続運転にした状態で、冷暖房をどの時期で入れるかは、Q値、μ値、居住地域、建物の東西南北方向の開口面積(窓面積)、冷暖房設定温度、居住状態の発生熱量などの各種条件で異なります。居住地域の情報からは、気象庁HPにアクセスして、過去5~10年程度の気温データの分析を行い、暖房度日数と冷房度日数を調査する必要があります。 このため、上記の種々の条件が異なれば、冷暖房の運転時期が異なるわけですから、他の方のものが、貴宅の運転時期の参考になるかどうか一概には言えないと思われます。 そうは言っても、多分目安が欲しいことと思われますので、貴宅の条件を以下のように仮定して(記述していない詳細な条件もありますが・・・・)、計算した結果をお知らせします。 ■計算条件 ・居住地: 東京 ・延床面積: 150m2 ・基礎断熱 ・道路方向: 南東側 ・Q値 : 2.0 ・C値 : 3.0 ・μ値 : 0.04 ■計算結果 ・冷房時期 : 5月~10月 ・暖房時期 : 11月~4月 ただし、冷房の5月と10月、暖房の11月と4月は断続運転になります。 |
||
786:
匿名さん
[2012-06-16 09:21:37]
計算条件の追加です。
■設定温度 ・夏期冷房温度 : 28℃ ・冬期暖房温度 : 20℃ |
||
787:
匿名さん
[2012-06-16 10:01:08]
|
||
788:
匿名さん
[2012-06-16 10:52:39]
神奈川の我が家も冷房を入れ始める時期は787さんと同じくらいですね。
9月後半には冷房を切ります。 風通しの良い場所なので、9月後半になれば窓を開けて過ごせます。 暖房の運転は12月中旬から4月初旬くらいでしょうか。 それでも3月後半に入ると室外機は殆ど動いていません。 家族が皆寒がりなので、暖房の期間が他の方より長いかも知れません。 ちなみに夏場は29度位、冬場は22度位に設定しています。 いずれにしても決まりがあるわけではないので、 寒ければ暖房、暑ければ冷房ってことで良いんではないですか? |
||
789:
入居済み住民さん
[2012-06-16 22:15:43]
皆さん、お答えをありがとうございます。そうですよね、暑くなればスイッチ入れればよいだけですよね(笑)
5月と6月は今のところブレーカー切っていまして、出来れば検診に来る7月初旬まで切っていれば6月の基本料金が半分になるので我慢できるのかな?と考えていたので、ご質問しました。(細かい話ですみません)昨年は初めて使用したので5月から電源入れっぱなしでしたので、6月3日-7月5日の検針で9332円の請求でした。今年は寒いのかな?デンソー6馬力使用です。 |
||
790:
匿名さん
[2012-06-19 22:22:11]
|
||
791:
入居済み住民さん
[2012-06-21 00:00:03]
790さんへ、APF(通年エネルギー消費効率)などの事は、素人なので計算も全く知りませんし、考えたこともありませんので分かりません。すみません。ただ電気代金だけ興味を持って使っているだけです。・Q値 ・C値 と皆さんは言われていますが、これも興味が無い(知識も)ので知りません。全館空調電気代:年間154800 12ケ月の平均12900円 全館空調部分は65坪。2X6工法です。
|
||
792:
入居済み住民さん
[2012-06-21 00:21:25]
No.791です。蒸し暑くなってきましたので、全館スイッチ入れました!正解みたいです。お手数をお掛けしました。
|
||
793:
匿名さん
[2012-06-21 10:39:12]
我が家も一昨日の台風で窓を開けられなかったので冷房運転を開始しました。
2時間ほどで全室キープモードに変更したので、室外機はそれ以来あまり動いてないようです。 朝夕は窓を開けて風を思い切り取り込んでいます。 |
||
794:
匿名さん
[2012-06-21 11:03:06]
うちも台風を機に送風モードから冷房モードに変えました。
窓はほとんど開け閉めしません。 |
||
795:
匿名さん
[2012-06-22 08:13:35]
昨日は涼しかったですが、冷房に切り替えた皆さんいかがでしたか?
うちは今建て替え中で、今度の冬から全館空調になるので楽しみです。 |
||
796:
匿名
[2012-06-22 08:35:32]
我が家も数日前よりスイッチ入れてドライ29℃夕方肌寒く感じたら30℃、就寝時送風にしました。ドライ好きで夏はほぼドライ29℃です。冷暖房自動は殆ど使用してないので非効率使用かもですが、ドライ独特のヒンヤリ感が好きなので。
洗濯物が乾燥機だけでは追いつかないので部屋干ししてますが、ジメジメ感無いのが嬉しい。 DENSO3馬力顕熱交換です。晴れたらフィルター洗おうと思っております。約2ヶ月振りの稼働なんで。 |
||
797:
入居済み住民さん
[2012-06-22 23:17:13]
久しぶりに全館空調のスイッチ入れましたが、28度設定でしたが今夜は切ったほうが涼しくて快適でした。今年は涼しいのかな?
台風のせいかな? |
||
798:
入居済み住民さん
[2012-06-22 23:21:21]
デンソーパラディアン三相の動力タイプですが冷暖房自動はとドライモードは使った事無いのですが、使用感はいかがでしょうか?ドライモードは電気代が高くつくと言われていますが、使用感などは、いかがでしょうか?教えてください。
|
||
799:
匿名
[2012-06-23 00:42:07]
796です。主観ですがドライの使用感は「冷んやり爽やかサラサラ」です(笑)
冷房29℃設定だと帰ってきて玄関開けると暑いし湿気感じるけど、ドライ29℃弱運転は帰って来た時から「冷んやり爽やかサラサラ」に感じます。ドライは冷房の弱運転と聞きましたが、湿気を取るからそう感じるのかも。 電気代、私もドライ高いと聞いてましたが過年度平均は真夏で9千円程度でした。馬力も建物も小さいですが。 更に就寝時はセーブ運転(+2℃)にしてるからかも知れませんが。 これからの季節はドライお勧めですよ! |
||
800:
匿名さん
[2012-06-24 20:06:25]
電気代的には、
冷房 < 弱冷除湿 <<<< 再熱除湿 再熱除湿なんか電気代が怖くて使えません。 それに再熱が必要な温度だと暑くて堪らないって感じでもないし。 |
||
801:
入居済み住民さん
[2012-06-27 22:36:13]
皆さん、今の時期は何度設定で使用されていますか?我が家は28度なら窓を開けてるほうが涼しいですが、これって当たり前ですか?
|
||
802:
匿名
[2012-06-28 12:19:59]
>801
外が28度未満なら当たり前なのかな?と単純に思いますが。 外がいったん30度位になった時に28度設定だと涼しく感じますよね。そのあと外が25度まで下がれば、室内が28度を維持していたとしたら当然窓を開けたほうが涼しく感じるでしょう。 うちは部屋によって28度、29度、30度と設定を変えています。 |
||
803:
匿名さん
[2012-06-28 12:55:36]
>801
単純な温度制御では、不快指数が一定になりませんから、当たり前な現象です。 例えば、日中、外の気温が高いときは冷房が作動しても、夜、外気温が下がるとただの送風動作になり湿度が上昇、不快指数も上昇といった具合です。 このため、我が家では不快感を比較的一定にしてくれるドライ(除湿冷房)を多用します(この使い心地は、メーカーにより違いはあると想像します)。 ここのところ関東は涼しいので、空調は使用していません(特に外が涼しい時間を中心に窓開け)。 |
||
804:
匿名さん
[2012-06-28 13:11:07]
再熱ドライは光熱費が高くなると聞いているので殆ど使ったことがありません。
家は湿度だけを下げたいときは、2階のウォークインクローゼットだけ少し低めの温度で冷房運転させています。 その部屋からのリターン空気を室内全体に換気を使って循環させると、ドライ運転に近い効果が得られます。 ちょうど今の時期にこんな感じで蒸し暑いときに数時間動かしています。 |
||
805:
入居済み住民さん
[2012-06-28 22:35:08]
801です。皆さん色々なご意見をありがとうございます。参考にして快適に過ごしたいと思います。今は涼しいので切ってます。またアドバイスをお願いします。
|
||
806:
入居済み住民さん
[2012-07-01 09:16:49]
昨日は雨で湿気が多かったので始めてドライモードを使用しましたが、湿気が取れて快適な空間になりました。電気代が高くなると聞いていたのd使っていませんでしたが、もっと早く使ったら良かったと思いました。
|
||
807:
入居済み住民さん
[2012-07-01 20:43:12]
全館空調(デンソー)3年目です。今年は4月に空調止めてから、窓あけと扇風機で快適(緑被率の高い高台です)でしたが、今日は気温も高く1日雨でむしむし肌がべたべたしました。昼食調理時に室温弱冷(ドライ)27℃湿度79%になったので窓を閉めて、今年初めて弱冷(ドライ)を1時間ほど運転。すぐにからっとした感じがしはじめ、室温26℃湿度58%になったところでやや寒くなってきて止め。窓を閉めたまま換気のみにして、夕食調理時にまた湿度が上がり始めたので30分ほど運転。その後は湿度室温ともに維持されています。今年はオーニング外部遮光は当然として、全館空調は基本的に弱冷(ドライ)短時間断続運転で運用してみようかと思います。
|
||
808:
購入経験者さん
[2012-07-01 21:46:42]
デンソーのドライ運転は冷房より電気代が高いって言われてますが、何パーセントくらい高いのでしょうか?細かい話ですみません。今は雨で設定が28度(弱冷)で室温25度、湿度74%です。
|
||
809:
匿名
[2012-07-01 22:17:53]
799です。
冷房とドライでどの程度光熱費違うかは分かりませんが、私の使用方法は ①7月~9月基本はドライ29℃、盛夏日中はたまに28℃ ②今頃の様に少し肌寒い日は室温涼しくなったら送風モード ③就寝時は今頃は送風モード、盛夏はドライ29℃→セーブ運転で31℃に こんな感じの運転で過年度平均8月~9月分の請求は9000円程度です。 3馬力なんで基本料金は安いですがリビング階段オープンプラン、オール電化です。フィルター掃除は月2~3回程度水洗いしてます。 |
||
810:
匿名さん
[2012-07-01 22:43:15]
>808
温度設定だけをとってみての、電気代の比較は全く意味がないでしょうね。 再熱でない除湿冷房(冷房の間欠運転)なので、同じ程度の涼しさ(不快指数の低さ)を保とうと使ったならば、あまり差は出ないのではないでしょうか。 |
||
811:
購入経験者さん
[2012-07-01 23:14:34]
No.809 さん、①7月~9月基本はドライ29℃、盛夏日中はたまに28℃とのお話ですが、普通の冷房はいつごろ使われるのでしょうか? No.810さん、私はよく理解で来ていませんが、確かに弱冷(ドライ?)モードにすると冷房時より湿度が少なくなる気がいたします。
|
||
812:
匿名
[2012-07-02 00:18:08]
809です。普通の冷房は使用しません。住み始めの頃は多少使用しましたがサラサラ感に欠ける気がしドライ試したら病みつきになってしまいました。先日久し振りに冷房27℃にしましたが、イマイチ爽やかさに欠けました。冷房の適温と運転力が掴めていないのです。
初夏~盛夏はドライ弱運転、春秋は電源オフ、晩秋~真冬は暖房弱運転、真冬夜で21~22℃日中暖かい日は送風モードです。 光熱費ですが、フィルター掃除をきちんと行い送風モード活用すると結果少なめです。 DENSOですがフィルターは当初掃除機で吸ってましたがヨレヨレになるのが早い&掃除機だけは清潔さに欠ける気がし台所洗剤で水洗いしてます。すぐ乾きますよ。 |
||
813:
入居済み住民さん
[2012-07-06 21:36:28]
デンソーですが、冷房28度でしたら、蒸し暑さがありまして弱冷にしたら30度でも過ごしやすくなりましたが何方かがドライモードは電気代が高いと言われていましたが何パーセントくらい違うのでしょうか?もしも20%も高いのなら怖いなと思いまして・・・。昨年は真夏でも冷房-27-28度でしたが、梅雨時期のほうが暑く感じます。これって普通ですか?何方か教えてください。
|
||
814:
匿名さん
[2012-07-06 23:15:51]
>813
その根拠も程度も伴わないうわさは、28℃の冷房と28℃のドライを比較すればということでは? 一般的には、弱冷房ドライの方が効きが悪い分、消費電力は小さいようです。 http://www.daikin.co.jp/naze/html/a_4.html デンソーの場合、冷房28℃では室温28℃までで止まりますが、ドライ28℃だと室温25~26くらいまで緩やかに動作するかと思います。これは、余計に仕事しているから当たり前で、同じくらいの過ごしやすさを感じるように設定したなら、ドライ29℃に対し冷房27℃(外の温度変化にあわせて変える必要あり)とかになるでしょう。この場合、送風ファンや間欠動作のロスなどわずかな効率の違いは考えられますが、大きな差が出る理由は何も無いと思います。 |
||
815:
入居済み住民さん
[2012-07-06 23:58:05]
814,非常に参考になりました。分かりやすい解説で、納得できました。ドライ運転は、電気代が高いとお聞きしていましたので、昨年は一度も使用していなかったのですが、今の時期はドライモードが快適なのが分かりましたので積極的に使用していきます。また機会があれば教えてください。ありがとうございます。
|
||
816:
匿名さん
[2012-07-07 06:22:41]
トヨタホームが新しく出した新商品の全館空調てどうなん?従来品のデンソー製より光熱費3割カットと記載されてるから、おそらく業界トップの性能になってると思われるんだけど、トヨタが作りましたとしか書かれてないもので。
|
||
817:
匿名さん
[2012-07-07 23:49:18]
いまだ採用したという体験談は聞きませんね。
|
||
818:
匿名さん
[2012-07-08 23:01:31]
現時点で価格は業界最安値、性能は業者トップらしいけどね。いきなりトヨタでてきたな
|
||
819:
匿名さん
[2012-07-23 22:36:39]
東京住人のQ値0.79、C値0.35です。
全館空調の昼間の制御は、送風を最も強くして、外気温25℃までは送風、外気温27~26℃以上で冷房27℃でやっています。 家の中で汗をかくストレッチ体操などをやらない限り、外気温が35度程度になっても、とても快適に過ごしています。 |
||
820:
入居済み住民さん
[2012-07-23 23:26:09]
813です。弱冷と冷房の違いについて、デンソーに聞きました。夏中を弱冷のみで使用を続けるのは、あまりお勧めできないと言われていました。湿度をどんどん下げるので温度も下がりすぎて、機械の中に結露が発生する可能性があるので外気温が上がってきたら、普通の冷房に切り替えてくださいの事でした。電気代はどちらも同じくらいだそうです。でも弱冷を今年初めて使用しましたが、からっとして最高ですが・・・・?どうしようかな?冷房の場合28度設定なら室温も28度ですが、弱冷なら29度設定でも27度になり寝やすいですが・・・・? みなさんどうしてますか?
|
||
821:
匿名さん
[2012-07-23 23:55:52]
>820
全く変な話ですね。 冷房にしろ除湿にしろ、もし室内機に結露が起こらなかった湿度は一切下がりません。 そのためにドレンが付いていて水を排出するようになっています。 使っていれば分かりますが、ドライモードでも湿度が下がり続けることもありません。 何の部署のどういう立場の人の話か分かりませんが、単なる窓口の無責任な話としか思えません。 もし、正式な見解であるならば、カタログや取扱説明書に明記するよう、クレームすべき内容ですよ。 |
||
822:
匿名さん
[2012-07-24 21:43:52]
デンソーPARADIAですが、弱冷はなくなっています。
その代りかどうかは、分かりませんが、除湿が付いており、これは再熱除湿で電気代が冷房より掛りますとの説明を受けています。 我が家は、湿度を下げるために、冷房を多用して、自ら調整しています。 就寝時は28℃設定で快適です。 |
||
823:
入居済み住民さん
[2012-07-27 14:53:55]
デンソー使ってます。
私も弱冷房と冷房の電気代が気になって問い合わせてみました。 デンソーの弱冷房は再熱除湿機能(ドライ)とは違い、 冷房の間欠運転によるものだそうです。 だから、電気代はさほどかわらないらしいですよ。 |
||
824:
入居済み住民さん
[2012-07-27 20:24:13]
820です。821さんの答えが信頼できそうなので、また何かあれば教えてください。823は弱冷房と冷房の使い分けはどうされているのでしょうか?ほんとに暑くなれば弱冷では無理なのでしょうか?私はとりあえず普通の冷房に切り替えましたが、湿度が少し上がるようです。
|
||
825:
購入経験者さん
[2012-08-02 22:14:11]
[820です。821さんの答えが信頼できそうなので]の言葉の意味はメーカーの答えより821さんの方が信頼できるのお話で言葉が不足していて、他の方に誤解を与える表現でした。皆様、すみませんでした。関西地方ですが、先日友人の新築祝いに行きましたら、デンソーの新型(単相200)を使用していましたが、設定温度26度で使っていましたが、我が家は旧型ですが28度設定なのに?友人の家の断熱性能が悪いのか?失礼なので言えませんでしたが、デンソー新型使っている方はいかがでしょうか?
|
||
826:
匿名さん
[2012-08-03 09:28:33]
冷房は温度を下げるためのもの、弱冷除湿は湿度を下げるためのもので同じ冷房でも目的が違います。
冷房は速く設定温度まで冷やし設定温度になればコンプレッサーが止まります。 弱冷除湿は除湿のために温度を急速には下げずに長時間低出力でコンプレッサーを回し続けようとします。 |
||
827:
ご近所さん
[2012-08-07 13:35:10]
全館空調の電気代いくらでしたか?
住み始めて初めての夏を迎えています。 先ほど届いた料金表をみてびつくり! 13000円超です。。。 弱冷房で28~29度にしていることが多く、 7月は何日か涼しい日があったので、その日は送風運転にしていました。 電源を切ることはなくつけっぱなしです。 やはり弱冷房は冷房より高いのかしら? 涼しくても送風にするより、ず~っと冷房をつけっぱなしのほうがいいのかな? 一度部屋の温度が上がると冷やすのに電気をたくさんつかうから。 みなさんの夏の電気代おいくらでした? ちなみに我が家は45坪、基本料金は4000円、関東住です。 |
||
828:
入居済み住民さん
[2012-08-07 14:48:24]
我が家もデンソー6馬力です。関西地方、基本料金5100円くらい床面積65坪、吹き抜け凄く大きいです。
7月4日検針6646円、8月4日検針18473円です。いきなり高くなっているのでビックリです。昨年8月が15291円なので約3000円も高い!理由は考えても分かりませんが、今年初めて弱冷運転を使用したのが関係あるのでしょうか?何方かのご指摘では、関係ないお話ですが、私のは分かりません?設定温度は28度キープです。 |
||
829:
匿名さん
[2012-08-07 21:47:47]
>827
床面積50坪、デンソー4馬力、関東 今年7月20日頃検針分 約300kWhの7000円(内、基本料金約3000円) 昨年8月20日頃検針分 約550kWhの10000円(内、基本料金約3000円) ほぼドライ運転のみで、7月分で涼しかった時はオフした日があります。 送風モードは、ファン電力の無駄なので、一切使用していません。 ちなみに、換気量は弱です。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
高高に及ばない家だと思います。Q値で1.5以下は欲しいですから大手は殆ど無しです。
高高ですと、当然エアコンは24h運転です、その方が電気代が安いです。
空気で多くの熱を運ぶのは適しません、大手HMで全館空調を選択するなら関西までが良いと思います。
話題になる、足元が寒いは関東での鉄骨系HMの典型だと思います。