前スレが1000件をこえました。
こちらはその3です。
荒らしはスルーで大人の対応を。
全館空調を導入された方 その2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
[スレ作成日時]2012-02-06 10:21:46
全館空調を導入された方 その3
2231:
匿名さん
[2013-03-06 23:20:38]
些細なことというよりただのピントはずれ
|
||
2232:
匿名さん
[2013-03-07 03:54:38]
C値がよくなければ正圧でも大丈夫ってことでいいですか?
|
||
2233:
匿名さん
[2013-03-07 07:07:39]
C値が劣る場合で漏れにより、繊維系断熱材内で結露が発生した場合は悪循環になる。
温度差換気で漏れるので上から漏れることが多い。 上に漏れ結露すると、結露した部分の断熱性能は劣化する、劣化するため結露を助長する。 漏れが多いと常に水分を供給を続けることになり、やがて増えた結露水は重力により、下に流れ移動する。 移動した水分は断熱性能を劣化させ、結露を助長させることになる。 結露が結露を呼ぶ悪循環になる。 C値が優れてる場合は漏れ量が少ないため、漏れても拡散作用により薄まり結露しない場合も有る。 最近は断熱材の厚みが厚く、密度が高いため拡散は大きくは期待できない。 結露はする、しかし量が少ないため断熱性能の大きな悪化は無い。 溜まった結露水は重力、正面張力により、移動する。 下に移動すれば暖められるので再び蒸発する、徐々に薄まり拡散していく。 結露は紙一重で変る。 |
||
2234:
匿名さん
[2013-03-07 10:06:09]
>2232
断熱材の室内側で気密を取ってなきゃC値が良くても駄目でしょう。 |
||
2235:
匿名さん
[2013-03-07 12:47:50]
断熱材に現場発泡のウレタンやアイシネンを使えば、結露の心配がなくなるよ。
|
||
2236:
入居済み住民さん
[2013-03-07 17:24:29]
我が家は、凄く寒い日でも何処の窓を見ても内側のガラス面もサッシ部分も水滴など全く付いていません。この状況では皆様が議論されている断熱材に結露などの心配は無いのでしょうか? もちろん壁内側には気密シートは張っているそうです。アドバイスをお願いします。
|
||
2237:
匿名さん
[2013-03-07 17:43:44]
加湿などしてなければ無くても当たり前でしょうね。
厚いカ-テンなど閉じた朝方のサッシ下部に一時的に結露が有るのは正常です。 逆に湿度が高くてもサッシ部に現れないのが怖いですね。 結露を極端に嫌いますが一時的な場合は安全シグナルです。 |
||
2238:
匿名さん
[2013-03-07 19:21:36]
風呂場や洗面所などは壁内結露しやすいでしょうか?
|
||
2239:
匿名さん
[2013-03-07 20:02:10]
壁内結露の原因は温度差換気が主です。
冬は室内空気が暖められて軽くなり、浮く力が生じます、浮力です。 家に隙間が多く有り、換気扇で十分に吸い込めないと、下の隙間から吸い込み、上から排出されます。 上ですから、天井の断熱材内で結露する可能性が大きいです。 室内の湿気量と壁内結露は直接には関係はないです。 |
||
2240:
匿名さん
[2013-03-07 20:25:30]
>2228
>正圧でも全く気が付きません。 >本当に窓を極めて少し開けて気流をチェックしない限り誰も分からないでしょうね。 窓の気流が外へ向かったからといって、換気装置が正圧にしてとするのは早計です。 我が家の場合(デンソー換気)、この季節、窓を極小開けた気流は2階は外へ、1階は内へ向かいます。 これは温度差により生じる2239さんが書いているのと同じ現象で、次の中ほど右図のようなものです。 http://www4.plala.or.jp/kisaradu/sub8.htm ダクトの圧力損失など個別要因から意図せず僅かにアンバランスになることは否定出来ませんが、デンソーの場合、正圧も負圧も意図していないと考えられます。 |
||
|
||
2241:
匿名さん
[2013-03-07 21:56:24]
>2240
温度差は、放射温度計で測る限りほとんどありません。 全館空調で高高ですので、当たり前と思われます。 例えば、2F天井部と1F床部では、今、放射温度計で計測したところでは、1F床部の方が0.3℃高くなっています。 空調の初期設定でわずかな正圧になってしまっているってことでしょうかね。 |
||
2242:
匿名さん
[2013-03-07 22:12:12]
>2241
室内の温度差ではなくて、屋外と屋内の温度差です。 |
||
2243:
匿名さん
[2013-03-07 22:16:31]
1Fで外に向いているのですが、その場合は、どのようなことなのでしょうか?
|
||
2244:
匿名さん
[2013-03-07 22:42:44]
マニアック過ぎて、付いていけないのですが・・・・・
他の話題がないのでしょうか |
||
2245:
匿名さん
[2013-03-08 04:39:32]
自分はすごく興味深くよませてもらってます。
勉強になります。 |
||
2246:
匿名さん
[2013-03-08 06:24:16]
>2243
下から上に漏れるのですから1階の上から漏れる事も有る。 1階の下から漏れるので有れば2種換気になってる、または2種換気的1種換気になるが聞いたことは無い。 トイレ、浴室の局所排気を使用してもマイナス(吸い込み)にならないようならメ-カ-に聞くべし。 |
||
2247:
匿名さん
[2013-03-08 08:40:52]
トイレや浴室も全館空調の第一種換気に取込まれています。
断熱材はアイシネンで、永久保証になっていますです。 私はこの制御環境が病院と同等で最適と思っていますので、変更する気はないのです。 |
||
2248:
匿名さん
[2013-03-08 08:48:12]
全館空調にして初めての春ですが、この3日間くらい湿度が高い。
30%台後半だったのが、今は50%超えてる。 |
||
2249:
匿名さん
[2013-03-08 10:26:43]
>2247
2種換気は確信犯の結露です。 病院はコンクリ、パナは鉄骨で木の腐りの心配は有りません。 一部H.Mが2種換気を実施してますが歴史は浅い? タブーを実施してるので常に点検をした方が宜しいです。 |
||
2250:
匿名さん
[2013-03-08 10:42:21]
>2246
我が家のは東芝だけどトイレ、風呂、レンジフードの換気を全部止めても未だ陰圧だよ。 第一種でも若干陰圧にした方が安全サイドじゃないのかな。 ユニットバスの床下換気が陰圧に頼ってるから意図的に陰圧にしてるのかもだけど。 |
||
2251:
匿名さん
[2013-03-08 12:50:57]
|
||
2252:
匿名さん
[2013-03-08 13:21:08]
>2251
アイシネンの断熱性能は圧倒的な性能では無いですよ。 |
||
2253:
匿名さん
[2013-03-08 13:41:30]
結露は飽和すれば起きる自然現象。
飽和量は気温に大きく左右される。 断熱材の中の温度は室内側室内温度、外気側が外気温度に殆どなってる。 室内空気が洩れれば徐々に外気温度に下がっていく。 途中で飽和温度(露点)に達すればそこで結露する。 空気がいきなり結露するより、物に触れる方が結露しやすため、断熱材で結露する。 気密シ-トは漏れを少なくするための方法で完璧ではない、完璧ならC値はゼロになり、結露もない。 窓に結露するかしないかは窓の温度が露点以上か以下なのかだけの話。 結露は毎日、日常的に起きてる現象です、朝露、夜露などです。 話はそれますが屋根の表面でも結露してます、表面は雨を防ぎますから当然問題は有りません。 屋根の下地材アスファルトル-フィングの表面にも結露します、これも防水ですから問題有りません。 ル-フィングの裏側にも結露します、合わせ目、タッカ-穴など有りますから入り込みます。 昔は野地板は幅が狭く隙間だらけのため湿気は屋根裏に逃げ屋根裏換気により外に出て行きました。 最近合板が使用されルーフイングの間の湿気が逃げずらくなってます、大工情報によると合板の野地板は寿命が短いそうです。 結露は水ですから蒸発すれば問題を起こしません。 壁内結露にしても外気側に近い表面近くで僅かに起きる場合は昼間の気温上昇により、乾燥することになります。 前にも述べましたが結露は紙一重で問題になるかならないかになります。 C値が1以下だから良いとか悪いは条件が多彩で決められません、結露も僅かなら良いです。 結露水が増えて重力で流れる状態になったら問題が起きてきます。 |
||
2254:
入居済み住民さん
[2013-03-08 16:02:53]
近畿地方ですが、今日、ゴルフ場に行きましたが、黄砂なのか、花粉なのか目がしょぼしょぼしましたが、帰宅したら我が家の中の空気が綺麗なのが実感出来ますね!全館空調の良さを再発見しました。少し大きな投資でしたが十分元がとれますね!
|
||
2255:
匿名さん
[2013-03-08 16:10:47]
全館空調と換気を混同している。
|
||
2256:
匿名さん
[2013-03-08 16:55:00]
山武の電子式空気清浄機能はいいですよ。
先月から病気療養のため家で過ごしているので、喘息と花粉症が治まっています。 |
||
2257:
匿名さん
[2013-03-08 16:57:07]
日本での全館空調は、換気システムの発展形と言って良いでしょう。
暖房、冷房を備えた「アドバンスト換気システム」です。 |
||
2258:
匿名さん
[2013-03-08 17:12:06]
冷房、暖房、加湿、除湿、換気、空気清浄、脱臭の7機能ですよ。
集中管理なので全館空調が壊れると全滅なのがいまいちだけど。 |
||
2259:
匿名さん
[2013-03-08 17:36:32]
>2255が正しい。
デンソーならこのType1が単独の換気システム単独 http://denso-ace.com/products/clair/ ダイキンならこのベーシックが換気システム単独 http://www.daikinaircon.com/catalog/airquartet/09/index.html?ID=airq というように 東芝のようにユニットから複合形もあるが、機能としては別物。 換気や空気清浄に関しては、換気装置の役割です。 |
||
2260:
匿名さん
[2013-03-08 18:11:45]
だから??
世の中、難しく考えてはダメですよ。メーカーや業者の視点ではなく一般ユーザーの 目線で行きましょう。 |
||
2261:
匿名さん
[2013-03-08 18:24:23]
2260に賛成です。
うちの全館空調もいろんな意味で快適です。 |
||
2262:
匿名さん
[2013-03-08 18:43:24]
営業のコメントに何の意味が有るの?
無駄だろ。 |
||
2263:
匿名さん
[2013-03-08 19:19:38]
|
||
2264:
匿名さん
[2013-03-08 21:41:29]
NHKの9:00のニュースでやっていたが、黄砂とPM2.5の影響を抑止するためには、どなたかがやっていたように第一種換気で正圧を高めた方が良いような気がする。
だいたい第一種換気で正圧・負圧の差で、結露するなんて聞いたことがないよ。 第一種換気しているから、C値1.0以下の高高なら、換気風量に比べて隙間からの漏気は圧倒的に少ないものだと思うよ。 第2種換気なら結露の問題が分かるような気がするが、第一種でそのような問題があるというのは、どこに書いているのでしょうか。 家の結露と人間の健康を天秤に掛けたら、健康の方を取るのが辺りまでしょう。 |
||
2265:
匿名さん
[2013-03-08 21:49:51]
低次元レベルの話に右往左往しているね。
|
||
2266:
匿名さん
[2013-03-08 21:50:00]
全館空調に関係ない話題は別スレでお願いします。
|
||
2267:
匿名さん
[2013-03-08 21:56:06]
|
||
2268:
匿名さん
[2013-03-08 22:01:41]
>2267
ダクト工事費等すべて込みで150万円 |
||
2269:
匿名さん
[2013-03-08 22:04:52]
|
||
2270:
匿名さん
[2013-03-08 22:12:13]
|
||
2271:
匿名さん
[2013-03-08 22:37:46]
>2270
PM25だったら大丈夫だったのですがね。 |
||
2272:
匿名さん
[2013-03-08 22:43:25]
高高だと気密が低下している箇所は、C値試験した方は分かると思いますが、玄関ドア廻りと窓サッシ廻りの開口部になります。
例えば、家の窓が20個あって、その周長が2.0mとすると、総長40m。 延床40坪、C値1.0の場合では、 開口部の平均的な隙間幅tは t=40×3.3×1.0/(40×100)=0.033cm=0.33mm C値0.5の場合では、t=0.16mm 第1種換気でモータを使って強制的に換気しているのに比べれば、わずかな室内風圧や温度差によるこれら隙間からの漏気は小さいものになるでしょう。 要は第1種換気やっていれば、隙間からの漏気は極めて小さく、しかも隙間の主体が窓などの開口部にあるので、壁の内部結露の問題は生じることがないと思われますね。 |
||
2273:
匿名さん
[2013-03-08 22:47:06]
|
||
2274:
匿名さん
[2013-03-08 22:54:27]
>2273
残念ながら10μmメッシュですし全館空調単体では導入できない機種です。 |
||
2275:
匿名さん
[2013-03-08 22:58:56]
全館空調の機種ではなかったのでしょうか。
もしかして普通のエアコン? |
||
2276:
匿名さん
[2013-03-08 23:10:26]
>2275
東芝ウエルブリーズは三井じゃないと取り付けられないはず。 |
||
2277:
匿名さん
[2013-03-08 23:14:13]
|
||
2278:
匿名さん
[2013-03-08 23:18:51]
|
||
2279:
匿名さん
[2013-03-08 23:25:56]
|
||
2280:
匿名さん
[2013-03-08 23:31:56]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |