1990: 匿名さん 
[2013-02-08 23:15:25]
>1984
断熱境界は、99坪の外側ですよね。
全館空調の場合は、家全体を暖めているので、最外壁部の断熱境界でQ値を計算して良いです。
(子供部屋を個別空調にしているという意味は、全館空調の吹出口がないってことですね。これは、電気代にあまり関係していません。ただ、子供部屋の壁・床を断熱している場合は、その考慮が必要です)

断熱境界が99坪の場合は、PARADIAの性能を考慮して、おおよそQ値1.0弱になっています。
立派な高高住宅ですよ。
1991: 匿名さん 
[2013-02-09 01:45:03]
>1990
>断熱境界が99坪の場合は、PARADIAの性能を考慮して、おおよそQ値1.0弱になっています。

次のような計算により、Q値は1.3~1.4程度ではないかと思います。

電力量1405kWhは、COP=3.4での発生熱量は4777kWh。
1時間当たりで、4777000Wh÷(28x24h)=7109W。
99坪で平均温度差17℃とし内部発熱や個別エアコン使用等無いものとしてQ値を求めると、
7109W÷(99x3.3m2x17K)=1.28W/m2K。
1992: 匿名さん 
[2013-02-09 10:58:02]
建物が大きいので、日射取得熱と内部発熱の1700W分を見込んでください。
よって、
(7109W-1700W)W÷(99x3.3m2x17K)=0.97W/m2K
でした。
1993: 匿名さん 
[2013-02-09 11:05:43]
>1992
逆ですよ。

(7109W+1700W)W÷(99x3.3m2x17K)=1.59W/m2K
1994: 匿名さん 
[2013-02-09 11:15:18]
Wダブり訂正。
(7109W+1700W)÷(99x3.3m2x17K)=1.59W/m2K
1995: 匿名さん 
[2013-02-09 23:03:17]
普通の2x6なら1.6辺りが妥当だね
1996: 匿名さん 
[2013-02-09 23:06:14]
2x6でここはQ値:0.75w/m2K
http://ishidahome.co.jp/technology/insulation.html
1997: 匿名さん 
[2013-02-09 23:09:52]
窓が木製トリプルなら、簡単にQ値1.0を下回るということ。
1998: 匿名さん 
[2013-02-09 23:15:36]
ところで、芦屋の豪邸さんの窓はどうかな?
1999: 匿名さん 
[2013-02-10 00:12:22]
>1995
熱交換換気の改善分があるので、Low-Eペアの35坪くらいで1.4くらいにはなるはずです。
同じ断熱仕様でも延床面積が増えればQ値は良くなるので(床面積3倍は壁面積1.7倍で済む)、100坪なら普通の2x6でも1.0くらい出るのでは。

本当に100坪の2x6でQ値1.3~1.4なら壁の断熱材が2x4と同じ90mmしか入っていないなど疑われます(窓だらけとか平屋100坪でもなければ)。
2000: 匿名さん 
[2013-02-10 09:11:06]
そろそろ全館空調の話題に戻しましょう。
2001: 匿名さん 
[2013-02-10 10:55:35]
>1977
>申し訳ありませんがQ値はホントに知りません。2X6で気密と断熱はかなり高いと思います。

全館空調の電気代が高いようですが、断熱材の種類と厚みはどうなってますか?
また、サッシとガラスはどういったものですか?
2002: 匿名さん 
[2013-02-10 13:53:27]
電気代高いって、昔の家に比べると激安だよ。
エアコンベースで冬の電気代は7万だったからな。
ガス別だぜ。
2003: 匿名さん 
[2013-02-10 13:59:38]
>2001
99坪で、Q値1.0前後なのだから、もういいじゃないですか。
本人もこれ以上話したくないようですよ。
2004: 匿名さん 
[2013-02-10 14:28:32]
>2002
そうね、コタツから出たくないし、石油ファンヒーターは温風に当たって無いところは寒い。それなのに光熱費は全館空調よりも高い。光熱費全部合わせて3万円以下で全部屋快適な全館空調は良いね。
2005: 匿名さん 
[2013-02-10 18:01:52]
2月分の電気代が分かった方、おられますのでしょうか。
2006: 匿名さん 
[2013-02-10 18:21:40]
電気代電気代ほんとウッセー!
分不相応なんだよ
コタツにでも入っとけって思うわ
2007: 匿名さん 
[2013-02-10 18:48:08]
あんたがウッセー!!!
2008: 匿名さん 
[2013-02-10 18:48:16]
全館空調の家でコタツを使っている家なんてあるのか?
2009: 匿名さん 
[2013-02-10 18:49:59]
>2005
未だ10日なので2月分の請求は来ないけど低圧電力だからメーターを見て日割りすれば出ないことはないけどね。
知りたい?
2010: 匿名さん 
[2013-02-10 19:37:46]
>2005
1/10〜2/8分の請求書来ました。前月分より数百円高かったです。
ちなみにコタツはありません。
2011: 匿名さん 
[2013-02-10 19:40:22]
2010ですが、うちは低圧電力ではないので全館だけの電気代はわかりません。
2012: 匿名さん 
[2013-02-10 20:54:03]
全館空調でコタツだと暑いと思う。
2013: 匿名さん 
[2013-02-10 22:22:08]
>2003
>99坪で、Q値1.0前後なのだから、もういいじゃないですか。

1400kWhもの電力消費からすればQ値1にはほど遠い。

2x4並の断熱が原因なのか?
それとも、
全館空調の不良を直せないのか?

という話です。
2014: 入居済み住民さん 
[2013-02-11 09:58:23]
毎月電気代一万位です

オール電化ですが全館ではありません
2015: 匿名さん 
[2013-02-13 01:31:26]
全館空調の低圧の電気代を除いた電気代1万5千円とガス7千円は毎月かかります。
2016: 匿名さん 
[2013-02-13 09:15:18]
我が家は全館があまり動いていない時期は電気代5、6千円、ガス代5千円くらいです。
2017: 匿名さん 
[2013-02-13 22:49:27]
>2016
随分、電気・ガスがお安いですね。
ちなみに、延床何坪?
2018: 匿名さん 
[2013-02-14 22:19:16]
んん~~
とても快適過ぎて、話題が電気代しか話題がなくなったってことかな。
2019: 匿名 
[2013-02-14 23:53:06]
春とか寒くも暑くもないときも窓を開けないのでしょうか?
2020: 匿名さん 
[2013-02-15 00:58:45]
>2019
家の中が暑くも寒くもならない気候では開けません。
閉め切っていたら暑くなる気候では夜を中心に開けて冷やします。
外が暑くも寒くもない気候では家の中は外より暑くなるから開けます。
要するに過ごしやすくなるのであれば窓を開けます。
これは全館空調とは何ら関係なく、家の断熱に依存するものであって、個別エアコンにしろ他の暖房設備にしても全く同じです。
2021: 匿名さん 
[2013-02-15 01:50:12]
>2020
うちも全く同じです。
ただ、空気清浄機能を使いたいので、窓を開けるのは年間で20~30日
くらいです。極端な事を言えば、遮音性を上げる為に全部はめ殺し窓でも良かったと
思えるくらい窓を開ける機会が少ないです。
2022: 匿名 
[2013-02-15 05:48:15]
病気っぽいですね。
2023: 匿名さん 
[2013-02-15 07:11:17]
>春とか寒くも暑くもないときも窓を開けないのでしょうか?
実際は丁度良い温度の時は皆無に近いですよ、一日でも大きく変化しますから、一時です。
変化を緩和するのが家の役目です。
快適な家になると窓開けは怠るでしょうね、24時間換気も有りますから。
2024: 匿名さん 
[2013-02-15 08:35:24]
>2017
2016です。述床32坪(二階建)、夫婦二人の共働きです。ちなみに一番多い月は電気代28000円位、ガス代8500円位です。ご参考までに。
2025: 匿名さん 
[2013-02-15 08:44:48]
>2017
2016です。すみません、見間違えてました。一番安い月の電気代は11000円でした。汗
2026: 匿名さん 
[2013-02-15 09:13:34]
ドンマイ
2027: 匿名さん 
[2013-02-15 11:33:44]
日当たり信仰、窓開け信仰は根深いものがありますね。
うちも空気清浄機能付きなので、閉め切っておいた方が空気が綺麗なのですが、
窓を開けて空気の入れ替えをしないと気分的に納得出来ない人が多いようです。
季節の良い時など、遊びに来た母や友達に窓開けないの?と言われました。
確かに、窓からそよぐ風は気持ち良いですものね。
2028: 匿名 
[2013-02-15 12:22:14]
実際窓を開けた場合、全館空調の電源は切るのですか?
2029: 匿名さん 
[2013-02-15 12:51:43]
>2028
暖房や冷房が必要なければ切ります。
個別エアコンと何ら変わりありません。
2030: 匿名さん 
[2013-02-15 12:53:04]
>2028
いちいち換気まで切らない。

庭で子供が遊んでいたりしたら暑くなきゃ網戸にするわな。
ろくに庭もない家じゃないか?
2031: 匿名さん 
[2013-02-15 13:50:07]
たしかに。
庭がなきゃ窓も開けないか。
2032: 匿名さん 
[2013-02-15 22:12:52]
当方は、窓を全く開けたことがありません。
全館空調で空気の清浄化が完璧なのに、窓を開ける意味が不明です。

デンソーの高機能フィルターを使っているので、PM0.3以上の外部空気からの埃を除去してくれます。
最近、中国で問題になっているPM2.5も完全に除去できています。
http://paradia.jp/technology/

これは、都会住宅で、家族が全員、強度の花粉症でしたので、導入しました。
家の中にいる分には、春でも花粉フリーになります。
また、このおかげで、子供のアトピーもほとんどなくなり、都会の中ですが環境的には山頂の空気環境です。
この空気洗浄環境はお勧めですよ。
2033: 匿名さん 
[2013-02-15 22:37:56]
まあ、可哀そうとしかいえないね。
最低限の換気が確保されているからいいよな。
部屋の中の空気が汚くてもな(笑)
2035: 匿名さん 
[2013-02-15 22:57:29]
>2033
部屋側の空気洗浄用にも、同じフィルタが入っていますよ。
良く見て、勉強してね。
2036: 匿名さん 
[2013-02-15 23:04:18]
窓を開けないと>2035みたいな陰湿な性格になってしまうんですね。
やっぱり窓あけ換気は大切だわ。
2037: 匿名さん 
[2013-02-15 23:23:05]
>2032
>全館空調で空気の清浄化が完璧なのに、窓を開ける意味が不明です。

窓を開ける意味は、外気冷却にあります。
家の断熱が良ければ良いほど内部発熱により室内の温度は上がります。
花粉症でない人間には、自然の力で冷却出来るのにもかかわらず、電気を使った冷房で冷却する行為は馬鹿げています。
この程度の想像力くらいは持った方が良いです。
2038: 入居済み住民さん 
[2013-02-16 01:08:23]
2032のように、都会でしかも花粉症持ちだったら自分も窓は開けない方向で検討するなぁ。
都会だと窓開けて自然冷却なんて到底無理そうだし。
2039: 匿名さん 
[2013-02-16 02:23:38]
今度は窓の開け閉めにまで文句を言うんですね。
他人様の家が気になって気になって、、いや、気に障って仕方ない人って病気ですね。
心も換気出来ればいいのにね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる