1969さん、ガス管と書きましたが、冷媒のガス管です。そのガス管にフイルターを付けたようです。最初の工事は冷媒ガス管が振動音が出るので、それを抑えるためにマフラーをガス管に装着しましたが、その後冷房能力が弱く?なり外しましたが、電気代が20-30%高くなったので、工事の際に管の内部に異物が混入したかもしれない?との事で除去フイルターを付けました。3月まで待たなくては正確には判断できかねます。異物取り込むようガスの流れを反転させるために時々冷房運転もしています。以上です。
|
||
1972:
入居済み住民さん
[2013-02-06 23:29:10]
1969さんでは無くて1969です。の間違いです。すみません。
|
||
1973:
匿名さん
[2013-02-07 07:18:08]
>1969
なるほど、異物で冷媒の流れる量が減れば、ガスが抜けたのと同じ結果になりますね。 常に疑問を持ち、調べることは大切ですね、メ-カ-も神様ではないので相当な経験者でないと分らない事が多いです。 経験者は少ないですから不具合が有るとすぐに全部取替えになるのが多いです、エアコン程度ですと多くの手間をかけるより安いですから、やむ得ないですね。 |
||
1974:
入居済み住民さん
[2013-02-07 19:38:30]
1973さん、ご意見を有難う御座います。1969です。私はエアコンは素人なのですが、配管に異物が混入したのでは?と思っていまして、フイルターを付けていただきましたが、メーカーは異物は入っていないと思われているようです。判断が難しいと思いますが、フィルターを付けたら2月6日検針では半年振りに納得できる消費電力になりましたので、異物の可能性はありそうですが、気温も少し暖かくなってきましたので(前年同月は調べてませんが)よく分りませんね。3月の検針結果が楽しみです。3月検針結果が出たら公表させていただきます。有難う御座いました。
|
||
1975:
匿名さん
[2013-02-07 21:51:26]
|
||
1976:
匿名さん
[2013-02-07 23:36:40]
|
||
1977:
入居済み住民さん
[2013-02-08 00:10:04]
1975さん、ご質問にお答えします。申し訳ありませんがQ値はホントに知りません。2X6で気密と断熱はかなり高いと思います。延床面積は少しややこしいのですが、延べ床面積は99坪ですが、全館空調は約65坪くらいです。その他の子供部屋は個別空調です。4人の子供は一人だけ同居していますが、直ぐに出て行きますので、子供部屋は個別空調にしています。居住地域は関西です。機械はデンソーパラディア6馬力で、面積的には限度に近いと思われますが快適です。5KW契約です。22度設定でほとんど使用しています。リビングは高さ5Mの吹き抜けですがシーリングフアン2個付けていますので暖流効果は大きいです。
|
||
1978:
匿名さん
[2013-02-08 00:40:13]
|
||
1979:
入居済み住民さん
[2013-02-08 16:02:59]
1978さん、1719の時に60坪と間違って書いたようですが、私自身、全館空調部分だけの正確な数字が分っていないです。
建築時に聞いたのが65坪くらいと覚えていますが、参考になりませんでしょうか? 私は昨年にも同じような事を書いたことがあります。信用されない方は、参考にしないで下さい。宜しくお願いします。 |
||
|
||
1980:
匿名さん
[2013-02-08 16:11:54]
ガセネタは相手にしない事です。
|
||
1981:
匿名さん
[2013-02-08 16:16:00]
気温が下がってもCOPは下がらないの?
|
||
1982:
匿名
[2013-02-08 16:37:07]
COP1より下がることはありえません。
|
||
1983:
入居済み住民さん
[2013-02-08 18:15:15]
1979です。信用されない方が多いので関西電力の低圧電力の表を添付します。これ以上は情報は出しません。失礼します。
【ご本人様からの依頼により写真を削除いたしました。管理担当】 |
||
1984:
入居済み住民さん
[2013-02-08 18:19:24]
写真間違いました。
1979です。信用されない方が多いので関西電力の低圧電力の表を添付します。これ以上は情報は出しません。失礼します。 |
||
1985:
匿名さん
[2013-02-08 18:29:43]
子供部屋だけで34坪もあるなんて凄い。
|
||
1986:
匿名
[2013-02-08 18:43:39]
1983の写真
変なのじゃなくて良かったね |
||
1987:
匿名さん
[2013-02-08 21:26:16]
>1985
我が家は37坪なのに(滝涙) |
||
1988:
匿名さん
[2013-02-08 21:27:56]
芦屋の豪邸ですな
|
||
1989:
匿名さん
[2013-02-08 22:33:10]
電気代はどうでもいいから間取り図を見せてくれないかな?
|
||
1990:
匿名さん
[2013-02-08 23:15:25]
>1984
断熱境界は、99坪の外側ですよね。 全館空調の場合は、家全体を暖めているので、最外壁部の断熱境界でQ値を計算して良いです。 (子供部屋を個別空調にしているという意味は、全館空調の吹出口がないってことですね。これは、電気代にあまり関係していません。ただ、子供部屋の壁・床を断熱している場合は、その考慮が必要です) 断熱境界が99坪の場合は、PARADIAの性能を考慮して、おおよそQ値1.0弱になっています。 立派な高高住宅ですよ。 |
||
1991:
匿名さん
[2013-02-09 01:45:03]
>1990
>断熱境界が99坪の場合は、PARADIAの性能を考慮して、おおよそQ値1.0弱になっています。 次のような計算により、Q値は1.3~1.4程度ではないかと思います。 電力量1405kWhは、COP=3.4での発生熱量は4777kWh。 1時間当たりで、4777000Wh÷(28x24h)=7109W。 99坪で平均温度差17℃とし内部発熱や個別エアコン使用等無いものとしてQ値を求めると、 7109W÷(99x3.3m2x17K)=1.28W/m2K。 |
||
1992:
匿名さん
[2013-02-09 10:58:02]
建物が大きいので、日射取得熱と内部発熱の1700W分を見込んでください。
よって、 (7109W-1700W)W÷(99x3.3m2x17K)=0.97W/m2K でした。 |
||
1993:
匿名さん
[2013-02-09 11:05:43]
|
||
1994:
匿名さん
[2013-02-09 11:15:18]
Wダブり訂正。
(7109W+1700W)÷(99x3.3m2x17K)=1.59W/m2K |
||
1995:
匿名さん
[2013-02-09 23:03:17]
普通の2x6なら1.6辺りが妥当だね
|
||
1996:
匿名さん
[2013-02-09 23:06:14]
2x6でここはQ値:0.75w/m2K
http://ishidahome.co.jp/technology/insulation.html |
||
1997:
匿名さん
[2013-02-09 23:09:52]
窓が木製トリプルなら、簡単にQ値1.0を下回るということ。
|
||
1998:
匿名さん
[2013-02-09 23:15:36]
ところで、芦屋の豪邸さんの窓はどうかな?
|
||
1999:
匿名さん
[2013-02-10 00:12:22]
>1995
熱交換換気の改善分があるので、Low-Eペアの35坪くらいで1.4くらいにはなるはずです。 同じ断熱仕様でも延床面積が増えればQ値は良くなるので(床面積3倍は壁面積1.7倍で済む)、100坪なら普通の2x6でも1.0くらい出るのでは。 本当に100坪の2x6でQ値1.3~1.4なら壁の断熱材が2x4と同じ90mmしか入っていないなど疑われます(窓だらけとか平屋100坪でもなければ)。 |
||
2000:
匿名さん
[2013-02-10 09:11:06]
そろそろ全館空調の話題に戻しましょう。
|
||
2001:
匿名さん
[2013-02-10 10:55:35]
>1977
>申し訳ありませんがQ値はホントに知りません。2X6で気密と断熱はかなり高いと思います。 全館空調の電気代が高いようですが、断熱材の種類と厚みはどうなってますか? また、サッシとガラスはどういったものですか? |
||
2002:
匿名さん
[2013-02-10 13:53:27]
電気代高いって、昔の家に比べると激安だよ。
エアコンベースで冬の電気代は7万だったからな。 ガス別だぜ。 |
||
2003:
匿名さん
[2013-02-10 13:59:38]
|
||
2004:
匿名さん
[2013-02-10 14:28:32]
>2002
そうね、コタツから出たくないし、石油ファンヒーターは温風に当たって無いところは寒い。それなのに光熱費は全館空調よりも高い。光熱費全部合わせて3万円以下で全部屋快適な全館空調は良いね。 |
||
2005:
匿名さん
[2013-02-10 18:01:52]
2月分の電気代が分かった方、おられますのでしょうか。
|
||
2006:
匿名さん
[2013-02-10 18:21:40]
電気代電気代ほんとウッセー!
分不相応なんだよ コタツにでも入っとけって思うわ |
||
2007:
匿名さん
[2013-02-10 18:48:08]
あんたがウッセー!!!
|
||
2008:
匿名さん
[2013-02-10 18:48:16]
全館空調の家でコタツを使っている家なんてあるのか?
|
||
2009:
匿名さん
[2013-02-10 18:49:59]
|
||
2010:
匿名さん
[2013-02-10 19:37:46]
|
||
2011:
匿名さん
[2013-02-10 19:40:22]
2010ですが、うちは低圧電力ではないので全館だけの電気代はわかりません。
|
||
2012:
匿名さん
[2013-02-10 20:54:03]
全館空調でコタツだと暑いと思う。
|
||
2013:
匿名さん
[2013-02-10 22:22:08]
|
||
2014:
入居済み住民さん
[2013-02-11 09:58:23]
毎月電気代一万位です
オール電化ですが全館ではありません |
||
2015:
匿名さん
[2013-02-13 01:31:26]
全館空調の低圧の電気代を除いた電気代1万5千円とガス7千円は毎月かかります。
|
||
2016:
匿名さん
[2013-02-13 09:15:18]
我が家は全館があまり動いていない時期は電気代5、6千円、ガス代5千円くらいです。
|
||
2017:
匿名さん
[2013-02-13 22:49:27]
|
||
2018:
匿名さん
[2013-02-14 22:19:16]
んん~~
とても快適過ぎて、話題が電気代しか話題がなくなったってことかな。 |
||
2019:
匿名
[2013-02-14 23:53:06]
春とか寒くも暑くもないときも窓を開けないのでしょうか?
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>ガス管の中に異物がある可能性
全館空調でガス管って何でしょうか。ダクトという理解でよろしいのでしょうか。