1630: 匿名さん 
[2012-12-31 21:52:27]
>1626
>窓際に2つ。

9畳に2つが普通というのも窓際に2つというのも一般的な話ではありませんね?
仮にそれが普通ならば、家全体で吹出し口が20~30も必要になりますが、それだけあったら異常なことで、ダクトスペースも凄まじいものとなります。
窓面積がかなり大きく偏った場所があるなどの個別事情によるものを、あたかも普通だと表現するのはいかがなものかと思いますが・・・

次の136ページの「全館空調システムの設計・施工ポイント」にも書かれていますが、熱負荷により各部屋の必要能力や風量が決められるのが、基本です。
http://bit.ly/Z3XsSW

もしどうしても9畳に2つなければ足らないということであれば、それは窓も含めた部屋の熱損失にダクト一本の供給能力が追いつかないということなので、かなり窓なり家の断熱性能が悪いからということになります。
1631: 匿名さん 
[2012-12-31 23:03:17]
断熱気密性能の低い家か、熱容量計算もせずボラレタ家か、その両方かだろう
1632: 匿名さん 
[2012-12-31 23:19:22]
我が家の全館空調は吹き出し口が1つしかない (笑)
1633: 匿名さん 
[2012-12-31 23:34:07]
換気システムレスだとしたらそうですね
換気計画に基づいてダクト這わせてますが
1634: 匿名さん 
[2013-01-01 08:32:58]
うちは延床60坪で吹き出し口19箇所でした
1635: 匿名さん 
[2013-01-01 08:56:36]
>1634
多いですね。収納風呂トイレの居室以外を除くと5畳に1つはありそう。
ちなみに我が家は37坪で11箇所。
1636: 1635 
[2013-01-01 09:00:16]
家は小さいけど掃き出し窓が4箇所あるので断熱には不利かな。
1637: 匿名さん 
[2013-01-01 09:02:16]
>1634
吹出し口以外のリターン口や24時間換気の排気口は?
1638: 匿名さん 
[2013-01-02 00:10:57]
>1632
冗談ですよね?
1639: 匿名さん 
[2013-01-02 04:39:15]
>1637

1634です。排気口は11箇所でした。
リターン口は室内機が2台なので2箇所で
合っていますでしょうか?
顕熱です。
1640: 匿名さん 
[2013-01-02 09:56:31]
吹出口 = 排気口
吸引口 = リターン口or排気口
など、いろいろ呼び方があるようです。
家内部を主体に考えて呼びましょう。
1641: 匿名さん 
[2013-01-02 11:18:50]
>1640
吹出口 ≠ 排気口
区別がついていないのは貴方でしょう



1642: 匿名さん 
[2013-01-02 11:35:25]
吸気口 = 吹出口
排気口 = リターン

同じ居室内に吸気、排気の両方が設置されている全館空調システムはあるのかな。
1643: 匿名さん 
[2013-01-02 12:54:43]
>1642
排気口とは24h換気のもの、顕熱交換ではリターンとは別口

吸気口 ≠ 吹出口
排気口 ≠ リターン
1644: 匿名さん 
[2013-01-02 14:44:10]
>1643
ヘェ~、そうなの。
我が家の全熱交換の全館空調は換気と冷暖房が一体化してる。
リターンはダクトが無くてエアコンに吸い込む形。
1645: 匿名さん 
[2013-01-02 15:44:34]
>>1644
空気をクリーンに保つ仕組みとしては顕熱型のほうが一歩リードしてる形になる。だから、風呂やトイレ、キッチンの排気も、熱交換の吸気で回収できる。

全熱型はクリーンにすることに関しては顕熱型より劣る関係で、キッチン、風呂、トイレを使用した際は、熱交換器で吸気をせずに、別口で外からダイレクトに空気を吸気するシステムになってるはず。
1646: 匿名さん 
[2013-01-02 21:44:06]
顕熱タイプは、以下の中で「パラディア空気の流れを模式図で見る(I)」で確認できます。
リターン経路と熱交換経路が異なっているようです。
要は、完全に外部排出用室内空気を外気取入れ空気と熱交換しているようです。さらに、純粋に室内循環されているものがあるということです。
http://paradia.jp/chance/

全熱型のこのような図がありませんか?
1647: 匿名さん 
[2013-01-02 21:48:25]
1648: 匿名さん 
[2013-01-02 21:58:37]
顕熱型は、浴室やトイレからの室内空気が完全に外部排出されるのですね。目からウロコです。
浴室排気をダクトに通すとダクト内にカビが出た時に室内に循環されると思っていました。
これだと浴室排気ダクトにカビが出た場合でも、必ず外部排出されるので、安心ですね。
1649: 入居済み住民さん 
[2013-01-02 22:02:05]
通常は浴室からは排気していない設定になっているようです。我が家も排気していません。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる