1230:
匿名さん
[2012-11-15 21:23:04]
|
1231:
匿名さん
[2012-11-16 08:26:08]
|
1232:
匿名さん
[2012-11-16 08:49:48]
|
1233:
入居済み住民さん
[2012-11-16 08:57:23]
>1229
三井は全館空調の施工実績が多いので良いんじゃないですか。 |
1234:
匿名さん
[2012-11-16 21:23:02]
全館空調の施工実績が多いのが別に良いわけではない。
全館の設計・施工はそんなに難しくはないし。 要するにダクトスペースをどのように家中に回すか、小屋裏に機械を載せてどのように防振・防音対策を行うか、これを考えるだけで、後は空調メーカーが行うことなので、HM設計屋さんの力はほとんど要りません。 |
1235:
匿名さん
[2012-11-16 22:24:03]
ダクトのレイアウトって、結構重要でない?
機械から各部屋までの距離のバランスとか |
1236:
匿名さん
[2012-11-16 23:31:13]
そうそう、ダクトレイアウトってとても重要。
ダクトがあると天井が30cm程低くなる。給気口の位置も空気循環の流れを 考えながら決めなくてはいけないし。 施工実績なかったらとても無理。 |
1237:
匿名
[2012-11-16 23:55:30]
うち、東急ホームズですよ
|
1238:
匿名さん
[2012-11-17 07:20:11]
東急もそこそこ実績あるんじゃない?
|
1239:
匿名さん
[2012-11-17 08:29:48]
ダクトレイアウトは、風量バランス計算の関係があるので、空調メーカーのお仕事です。
|
|
1240:
契約済みさん
[2012-11-17 09:03:18]
本当?
|
1241:
匿名さん
[2012-11-17 09:11:16]
うち、R-2000 住宅ですよ。
|
1242:
匿名さん
[2012-11-17 09:22:24]
間取り設計はHMの仕事です。空調メーカーと調整しながら設計を行うので
通常の家より、手間が掛かります。 薄利多売をしたいHMは面倒なのでいやがります。 |
1243:
匿名さん
[2012-11-17 23:10:16]
>1240
我が家では設計士が図面引いてたけどね。 |
1244:
1243
[2012-11-17 23:11:19]
×設計士が
○設計士だけで |
1245:
匿名
[2012-11-17 23:17:46]
大抵の空調メーカーが基本プランを書いてくると思います。ただ、梁を逃がしたりは設計・施工側の出番なのではないでしょうか。
|
1246:
匿名さん
[2012-11-17 23:26:43]
梁を逃がしたりや
ダクト位置変更等の レイアウト見直しが重要なのでは? |
1247:
匿名
[2012-11-17 23:29:01]
1245ですが、そう思います。結局空調屋さんは大抵平面だけかせいぜい立面ぐらいしか見てないと思うので。
|
1248:
匿名さん
[2012-11-17 23:41:26]
全館空調が前提の場合(例えば三菱とか)は設計が最初からある程度考えて図面引いてるだろう。それ以外、特に図面がある程度決まってからなら1245や1246の言うとおり。
|
1249:
匿名さん
[2012-11-18 07:15:40]
ダクトの設計は太さ、本数、曲がりの数、長さ等に影響されます、それにより圧力損出が変り風の流れ方に影響します。
ダクト設計は計算して問題が有ればHMに修正を求めるのだと思います。 それぞれの風量は有る程度は調整できますが正しいダクト設計をしないと偏ってしまいます。 |
全館空調は住宅と空調機器の両方のバランスが重要ですが、三井ホームと三菱地所ホームは
経験・性能で全館空調に向いていると思います。