前スレが1000件をこえました。
こちらはその3です。
荒らしはスルーで大人の対応を。
全館空調を導入された方 その2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
[スレ作成日時]2012-02-06 10:21:46
全館空調を導入された方 その3
527:
匿名さん
[2012-03-18 12:39:26]
|
528:
匿名さん
[2012-03-18 12:52:32]
|
529:
匿名さん
[2012-03-18 14:48:17]
|
530:
匿名さん
[2012-03-18 15:01:22]
>>529
通常の換気量は2時間に1回で十分ですが風の強い日には2時間で8回。 計画換気の800%の換気量は問題にならないとは言えないと思いますが。 また無風の状態だと隙間が多いと換気扇の近くから吸気してしまい 換気扇から遠い部屋は換気不足となります。 隙間の多い家だと無風状態でも温度差で換気されるので実際には換気不足にはならないようですが。 |
531:
匿名さん
[2012-03-18 15:32:32]
>>530さん
ありがとうございます。 計画換気量の800%とはどんな建物の場合でしょう。 C値2の場合の隙間面積は120㎡の建物の場合240平方センチと聞いたことがあります。 この程度の隙間で800%(2時間に3000㎥くらい?)もの空気が流出してしまうのでしょうか? |
532:
匿名さん
[2012-03-18 15:55:11]
>529
40坪でC値5ですと250mm四方の穴が開いてます(一ヶ所に集めたとして) 冬に自分の近くに穴が開いていることを想像して下さい。 >530 地域により異なりますが6m/sの風が吹くのは時々だと思います。 また最近の家は通気層などが設置されてます、隙間に対して風が直接その風速で当たることも殆どないと思います。 冬で考えると室内外の温度差は20℃程度有ります、家の高さも2階建てが多いので6m位有ります。 常に浮力の力が働いています(煙突効果)、概算すると約3m/sになります。 上の方に隙間があれば、3m/sで抜けていきます、下に隙間があれば3m/sで入ってきます。 風による影響も有りますが実際は常に働いてる浮力の影響が大きいと推測します。 |
533:
匿名さん
[2012-03-18 16:19:25]
|
534:
住まいに詳しい使徒
[2012-03-18 18:17:14]
あまり細かい事気にしてると禿げますよ。
何も気にせず快適!これが全館の良い所じゃないですか~ 少なくとも我が家は何も気にせず快適ですよ( ´ ▽ ` )ノ |
535:
匿名さん
[2012-03-18 19:54:33]
>533
40坪でC値2ですと隙間面積は264Cm2(16Cmx16Cm)になります。 仮に天井と床部分に半分ずつ穴が有り換気扇が停止してるとすると3400m3/日が下から吸い込み上から漏れます。 換気扇運転時は換気扇能力により隙間全部より吸い込みます、倍の6800m3/日以上と推測できます。 換気扇それぞれの能力を調べなければ正確な値は分かりません。 264Cmは径10Cmの換気扇3台分以上の隙間ですから換気扇の最大能力量で排気されると推測できます。 計画換気とトイレの換気で合計6100m3/日ですがそれ以上の可能性が有ります。 また2階上部隙間等から吸い込まず漏れている可能性も有ります。 2階の引き違いサッシの上部から漏れることが有ります、冬に漏れれば窓の外の上部に結露が出ますので調べて下さい。 サッシから漏れるのが前提ですが結露すれば残念なC値となります。(サッシ下部は新品でも漏れることを確認してます) 漏れる場合は換気扇で引ききれないことになり、問題になります。 2階天井の隙間から漏れてる可能性が高いからです、漏れた空気は天井の上で結露します、繊維系断熱材ですと特に内部結露によるカビの恐れが有ります。おおらかに考えれば室外ですの関係ないのですが室内外の温度差により吸い込みに変わることも有りますので注意が必要です。 内部結露を防止するため隙間からは吸い込むように3種と1種換気(3種と同様に吸い込ませる)を普通は採用してます。 しかし隙間が有り過ぎると換気扇の能力を超えてしまいます。ゆえにC値は大切になります。 |
536:
匿名さん
[2012-03-18 20:49:22]
|
|
537:
匿名さん
[2012-03-18 20:51:23]
もう禿げてます、、、
|
538:
匿名さん
[2012-03-18 21:19:24]
>>537
なんで分かったんですか。 |
539:
匿名さん
[2012-03-19 10:05:06]
>>532さん
>常に浮力の力が働いています(煙突効果)、概算すると約3m/sになります。 数年前にハワイで簡易の風速計がついているカートのあるゴルフ場でゴルフをしたことがあります。 マイル表示なので正確にはわかりませんが、風速3m(7マイル/h)というとかなり風を感じます。 そんな風が2階に向かって吹き上げていれば、階段を下りるときなどかなりのアゲンストの風を感じるはずですが、我が家ではそのような経験はありません。 >>535さん >2階の引き違いサッシの上部から漏れることが有ります、冬に漏れれば窓の外の上部に結露が出ますので調べて下さい。 引き違いサッシの場合は上下枠と障子に少なく見積もっても各2mm程度の隙間がありますから、1500mm幅とすると、サッシ1ヶ所で60c㎡の隙間になります。 それでも我が家のサッシは北側でも結露したことはありません。 そうすると隙間が多少あっても空気はあまり漏れないってことなんでしょうかね。 サッシの性能表を見ると隙間はあってもA3等級程度の通気量を超えないようですし。 >>536さん >一般的な軸組みのC値5で風速15mの時の値です。 なるほど、風速15mですか。 我が家の場合それほどの風が吹くことは何年に一度程度ですからあまり考慮する必要はないかもしれません。 >>534さん >何も気にせず快適!これが全館の良い所じゃないですか~ 確かにそうですね。 スレ趣旨から離れてしまっているようなので、このあたりで切り上げます。 |
540:
匿名さん
[2012-03-19 10:27:27]
|
541:
匿名さん
[2012-03-19 20:18:20]
C値は繊維系の断熱材を室内の湿気から守るために必要なのです。
|
542:
匿名さん
[2012-03-19 21:47:25]
全館空調をより快適にする(個別空調も共通)ためには、Q値やC値を戦略的にもっと小さく規定して、より高気密高断熱の住宅仕様に導いて、我が国の住宅も海外並み仕様に速くするべきであると思います。
国土交通省も鉄骨系の大手HMのご意見ばかり聞いていないで、国民目線で住宅性能を上げて欲しいと思います。 |
543:
購入検討中さん
[2012-03-23 19:04:11]
↓こんなまとめがあったんですね。とても参考になります。
-------------------------------------------------------------- 全館空調ユーザーのブログや掲示板の情報を集めてみました。 これから全館空調を検討される方はご参照下さい。 「全館空調だけだと、なんか足元が寒いんですよね…。」 http://relaxjapan.blog2.fc2.com/blog-entry-264.html 「全館空調・吹き抜けありの我が家。夜ははっきりいって寒いです。特に足もと。」 http://20821638.at.webry.info/201001/article_3.html 「全館空調の設定温度。29度で寒い」 http://ameblo.jp/yutaine/entry-10624700063.html 「リビング20畳の床暖房ですが、吹き抜けなので全館空調だけだと足元が寒くて…」 http://xn--vuqu96b702auic.gbc21.com/knc/page/m-denmou_yukadanbogasudai... 「全館空調だと、どうしても、足元の暖まりは悪いですから。」 http://blogs.yahoo.co.jp/myuta_neko/35122291.html 「床暖房の様に足下からの暖かい空気の固まりがないため、冬場は寒がりました。 」 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/build/1296382211/l50 「欠点は、今の時期、乾燥することと、足元があまりあたたかくないこと。」 http://desktop2ch.jp/build/1138468983/ 「うちも全館空調で床暖房なしなので、せっかく暖めても足元が非常に冷える。」 http://www.inter-edu.com/forum/read.php?1275,713922 「冬は正直いって、寒がりの方には「床暖房」などの併設がお勧めです。」 「欠点は室内を空気のながれがあるので、ダイニングのにおいが広がりやすいことです。」 「ダイニングに別途空気清浄器をいれようと考えています。」 http://wewill.freeshell.org/forumlog/200102/01020010-010207-010219.htm... 「あれっ??俺だけかな? 寒くはないけど足元だけ少し冷たいような気がするんだけど」 http://yaplog.jp/hamachan-house/archive/30 「確かに我家も1月は足元が寒くて「全館空調ってこんなものかな」と思いました。」 http://relaxjapan.blog2.fc2.com/?mode=m&no=238&m2=res 「夏の終わり頃から臭い(古いエアコンのような臭い)も気になるようになりました。」 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1263922037 「焼肉をしたりタバコをすうと臭いが違う部屋まで行き渡るそうです」 「アロマなんかは香りが行き渡ってうれしいです」 http://blog.goo.ne.jp/y8k8h8k8/c/b4ee7242e050b4bbac6d844e205cf589 「家が全館空調で常に埃が空中を舞っていて困っています。」 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=13706864/ 「全館空調が欲しかったから三井にしたところもあるんですが・・」 「全館空調+吹き抜けだと匂いが家全体に廻るというデメリットも体感しましたし」 http://blogs.yahoo.co.jp/knk_myrev/37056.html 「確かに、焼き魚をしたときや、焼肉をしたときは、2階にも匂いが行きますね。」 http://www.zenkankucho.com/sekou-interview01.html 「床暖房を採用すれば、さらに快適な暮らしが実現します。」 http://www.mitsui-reform.com/menu/energy/air_condition.html 「友人が三井ホームで全館空調ですが、足元が寒くて床暖が欲しいと言っていました」 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/res/762 「1階では足元が少し冷えてしまうので、寒がりな母は電気カーペットを敷いている」 「電気カーペットなどの輻射式暖房器具の併用もお勧めします。」 http://www.hoc-tsukuba.co.jp/demerit.html |
544:
匿名さん
[2012-03-23 23:37:22]
やはりQ値やC値が低い住宅は足下寒いのですね。
我が国では、最低Q値1.5は確保しましょうね。 |
545:
住まいに詳しい使徒
[2012-03-24 01:29:03]
ネガティブコメントだけ集めたリンク集が参考になるとかw
どうぞ個別空調を採用して下さい。 そして二度と全館スレに来ないで下さい。 |
546:
契約済みさん
[2012-03-24 01:39:30]
家自体が寒いのでは?
全館空調は1Fと2Fの温度差がほとんどないですよ。 1Fが寒ければ、当然に2Fも寒いです。 |
2000m3/日の空気を室内外温度差20℃で1ヶ月換気すると約400Kwの熱の損になります。
空調機COPを3程度、電気単価を12円/kwとすると1600円/月の光熱費増しになります。
換気扇電気代は400円程度と推測。
合計2000円が高いと思えば小まめにスイッチを入り切りすればよろしいです。
足元が寒く感じなければC値が良いのでよろしいと思います。