2371: 匿名 
[2013-03-18 23:54:07]
5~6000kWhは別に驚くものでもないし、低圧電力だったりすると単価安いから光熱費には大きく響かないんよ。
40坪位だとそれでも冬場は月に13000円位払うが。
2372: 匿名 
[2013-03-19 00:02:50]
>2370
何で2軒分(笑)
全館空調以外は4500kwhなので2倍もないし
全館空調分は全館ユーザーのなかでは多いですけど
2373: 匿名さん 
[2013-03-19 00:16:54]
>2371
大きいなあと思いました。
Q値が1.5くらいだとその半分で済むと思いますが、Q値が2~3くらいと良くないのですかね?
2374: 匿名さん 
[2013-03-19 00:23:17]
>2373
全館空調を入れるのならQ値は2以下じゃないと。
2375: 匿名さん 
[2013-03-19 08:46:28]
ウチは、全館空調分で、年間1500kWhです。
2376: 匿名さん 
[2013-03-19 08:55:22]
>2375
えらく少ないね。
Q値は1.0以下くらいか。
2377: 匿名さん 
[2013-03-19 09:23:53]
そうです。
0.85。
2378: 匿名さん 
[2013-03-19 09:44:08]
家の大きさ、住んでる地域にもよるよ。
2379: 匿名さん 
[2013-03-19 09:50:32]
>2377
安くていいなぁ~
我が家はピークの1月分だけで1,200Kwhですよ。それでもスカスカの家で石油ファンヒーター使ってた時よりトータル光熱費は安いんだけどね。
2380: 匿名さん 
[2013-03-19 09:52:12]
>2377
ひょっとしてエアコン1台だけのなんちゃって全館空調か?
2381: 匿名さん 
[2013-03-19 20:09:11]
いいえ、皆様の期待に反して全館空調です。
2382: 匿名さん 
[2013-03-19 21:19:40]
>2381
何処の全館空調ですか?
2383: 匿名さん 
[2013-03-19 21:48:58]
1月 1110Kwh, 2月 910Kwh, 3月 705Kwh
ま、こんなもんかな。
2384: 購入検討中さん 
[2013-03-20 07:02:02]
絶対に全館が省エネだと思います。
我が家も全館にしたいと思っています。
>2381さん、是非メーカ名を教えてください。
2385: 匿名さん 
[2013-03-20 10:05:19]
>2384
Q値0.8の家が省エネであって全館空調が省エネじゃないでしょ。全館空調もだけど家の断熱仕様を知りたいな。
2386: 匿名さん 
[2013-03-20 15:39:46]
Q値1.3 C値0.8 40坪 IV地区
デンソーパラディア 低圧電力3Kw契約

夏 設定温度28度
7月~9月 3ヶ月 1100Kw
(うち最大は8月610Kw)

冬 設定温度22度
11月~3月 5ヶ月 2700Kw
(うち最大は12月690Kw)

4.5.6.10月はブレーカーオフ0Kw
2387: 購入検討中さん 
[2013-03-20 17:13:42]
Ⅱ地域で新築予定です。
床面積は40坪程度でQ値は1.0前後を計画しています。
冬のシーズンを1200KWhで過ごせるなんて、とても省エネだとおもいます。
>2381さん、メーカ名を紹介してください。
2388: 匿名さん 
[2013-03-20 18:11:22]
>2387
寒冷地の全館空調は実績が少ないですから良く検討した方が良いです。
コ-ルドドラフト対策を忘れないように。
2389: 匿名さん 
[2013-03-20 21:02:25]
>2387
Q値0.8でも年間1200KWhは全館空調としては少ない気がするなぁ。
2390: 匿名 
[2013-03-20 21:51:28]
>2389
冬場にエアコン暖房してなければ、ありえない数字ではないんだけどね。・・床暖もしくはホットカーペットだけとか。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる