前スレが1000件をこえました。
こちらはその3です。
荒らしはスルーで大人の対応を。
全館空調を導入された方 その2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
[スレ作成日時]2012-02-06 10:21:46
全館空調を導入された方 その3
2231:
匿名さん
[2013-03-06 23:20:38]
些細なことというよりただのピントはずれ
|
2232:
匿名さん
[2013-03-07 03:54:38]
C値がよくなければ正圧でも大丈夫ってことでいいですか?
|
2233:
匿名さん
[2013-03-07 07:07:39]
C値が劣る場合で漏れにより、繊維系断熱材内で結露が発生した場合は悪循環になる。
温度差換気で漏れるので上から漏れることが多い。 上に漏れ結露すると、結露した部分の断熱性能は劣化する、劣化するため結露を助長する。 漏れが多いと常に水分を供給を続けることになり、やがて増えた結露水は重力により、下に流れ移動する。 移動した水分は断熱性能を劣化させ、結露を助長させることになる。 結露が結露を呼ぶ悪循環になる。 C値が優れてる場合は漏れ量が少ないため、漏れても拡散作用により薄まり結露しない場合も有る。 最近は断熱材の厚みが厚く、密度が高いため拡散は大きくは期待できない。 結露はする、しかし量が少ないため断熱性能の大きな悪化は無い。 溜まった結露水は重力、正面張力により、移動する。 下に移動すれば暖められるので再び蒸発する、徐々に薄まり拡散していく。 結露は紙一重で変る。 |
2234:
匿名さん
[2013-03-07 10:06:09]
>2232
断熱材の室内側で気密を取ってなきゃC値が良くても駄目でしょう。 |
2235:
匿名さん
[2013-03-07 12:47:50]
断熱材に現場発泡のウレタンやアイシネンを使えば、結露の心配がなくなるよ。
|
2236:
入居済み住民さん
[2013-03-07 17:24:29]
我が家は、凄く寒い日でも何処の窓を見ても内側のガラス面もサッシ部分も水滴など全く付いていません。この状況では皆様が議論されている断熱材に結露などの心配は無いのでしょうか? もちろん壁内側には気密シートは張っているそうです。アドバイスをお願いします。
|
2237:
匿名さん
[2013-03-07 17:43:44]
加湿などしてなければ無くても当たり前でしょうね。
厚いカ-テンなど閉じた朝方のサッシ下部に一時的に結露が有るのは正常です。 逆に湿度が高くてもサッシ部に現れないのが怖いですね。 結露を極端に嫌いますが一時的な場合は安全シグナルです。 |
2238:
匿名さん
[2013-03-07 19:21:36]
風呂場や洗面所などは壁内結露しやすいでしょうか?
|
2239:
匿名さん
[2013-03-07 20:02:10]
壁内結露の原因は温度差換気が主です。
冬は室内空気が暖められて軽くなり、浮く力が生じます、浮力です。 家に隙間が多く有り、換気扇で十分に吸い込めないと、下の隙間から吸い込み、上から排出されます。 上ですから、天井の断熱材内で結露する可能性が大きいです。 室内の湿気量と壁内結露は直接には関係はないです。 |
2240:
匿名さん
[2013-03-07 20:25:30]
>2228
>正圧でも全く気が付きません。 >本当に窓を極めて少し開けて気流をチェックしない限り誰も分からないでしょうね。 窓の気流が外へ向かったからといって、換気装置が正圧にしてとするのは早計です。 我が家の場合(デンソー換気)、この季節、窓を極小開けた気流は2階は外へ、1階は内へ向かいます。 これは温度差により生じる2239さんが書いているのと同じ現象で、次の中ほど右図のようなものです。 http://www4.plala.or.jp/kisaradu/sub8.htm ダクトの圧力損失など個別要因から意図せず僅かにアンバランスになることは否定出来ませんが、デンソーの場合、正圧も負圧も意図していないと考えられます。 |
|
2241:
匿名さん
[2013-03-07 21:56:24]
>2240
温度差は、放射温度計で測る限りほとんどありません。 全館空調で高高ですので、当たり前と思われます。 例えば、2F天井部と1F床部では、今、放射温度計で計測したところでは、1F床部の方が0.3℃高くなっています。 空調の初期設定でわずかな正圧になってしまっているってことでしょうかね。 |
2242:
匿名さん
[2013-03-07 22:12:12]
>2241
室内の温度差ではなくて、屋外と屋内の温度差です。 |
2243:
匿名さん
[2013-03-07 22:16:31]
1Fで外に向いているのですが、その場合は、どのようなことなのでしょうか?
|
2244:
匿名さん
[2013-03-07 22:42:44]
マニアック過ぎて、付いていけないのですが・・・・・
他の話題がないのでしょうか |
2245:
匿名さん
[2013-03-08 04:39:32]
自分はすごく興味深くよませてもらってます。
勉強になります。 |
2246:
匿名さん
[2013-03-08 06:24:16]
>2243
下から上に漏れるのですから1階の上から漏れる事も有る。 1階の下から漏れるので有れば2種換気になってる、または2種換気的1種換気になるが聞いたことは無い。 トイレ、浴室の局所排気を使用してもマイナス(吸い込み)にならないようならメ-カ-に聞くべし。 |
2247:
匿名さん
[2013-03-08 08:40:52]
トイレや浴室も全館空調の第一種換気に取込まれています。
断熱材はアイシネンで、永久保証になっていますです。 私はこの制御環境が病院と同等で最適と思っていますので、変更する気はないのです。 |
2248:
匿名さん
[2013-03-08 08:48:12]
全館空調にして初めての春ですが、この3日間くらい湿度が高い。
30%台後半だったのが、今は50%超えてる。 |
2249:
匿名さん
[2013-03-08 10:26:43]
>2247
2種換気は確信犯の結露です。 病院はコンクリ、パナは鉄骨で木の腐りの心配は有りません。 一部H.Mが2種換気を実施してますが歴史は浅い? タブーを実施してるので常に点検をした方が宜しいです。 |
2250:
匿名さん
[2013-03-08 10:42:21]
>2246
我が家のは東芝だけどトイレ、風呂、レンジフードの換気を全部止めても未だ陰圧だよ。 第一種でも若干陰圧にした方が安全サイドじゃないのかな。 ユニットバスの床下換気が陰圧に頼ってるから意図的に陰圧にしてるのかもだけど。 |