イッコダテを新築しました。重量鉄骨造なので、窓をたくさんにして、光が多く入る家にしましたが、
なんか冬は寒いです。窓が多いと、やっぱり寒くなるんでしょうか?
壁にはALC50mmと、パーフェクトバリアの断熱材です。
[スレ作成日時]2007-01-04 23:16:00
窓が多い家にしたら寒いです
62:
匿名さん
[2007-01-26 00:17:00]
|
63:
匿名さん
[2007-01-26 00:26:00]
早速勘違いさんが出てきましたね。
|
64:
匿名さん
[2007-01-26 00:48:00]
木造に両断熱
|
65:
匿名さん
[2007-01-26 00:49:00]
木造に両断熱なんてあるのか?
|
66:
匿名さん
[2007-01-26 11:31:00]
むしろ木造の方が両断熱(付加断熱)の価値があるかと。
木造で内充填断熱を前提とすると 1.断熱性を高めると 内外温度差が大きくなる 2.外気に近い所で結露が発生しやすい(詳細は割愛)ので「壁内」で結露が生じる 3.日中温度が低い地域では乾燥までいかず、結果気づくのが遅くなり問題となる事がある 4.「外貼り」断熱にする事で「壁内」結露は解消する(夏の逆転結露などは置いておく)。 では、全て「外貼り」の方がいいのでは? となるが「外貼り」にも問題点はあって 内から 構造用合板など+断熱材+胴縁+外壁下地+防水シート+胴縁+サイディングなど(多少違ってたら指摘してください) 5.などという構造になり断熱材が厚い程、外壁を支持するのが難しくなり、地震などの場合に落下するリスクが高まる。 6.施工手間がかかるのでコストがかかる。 7.施工に不慣れであると施工不良が起き易い(外貼りに慣れた業者なら問題ないが) 5.の点があるので、内に付加断熱させる。 RCの場合は断然に外断熱が良い。ただし、集合住宅などでは、隣に熱源がないと 32さんの指摘のようになる。 |
67:
匿名さん
[2007-01-26 13:52:00]
実感が湧かないのですが、どこで付加断熱が主流とされているので
しょうか。北のエリアですか?少なくとも関東エリアではちーとも 聞いたことがないので教えてくれますか?第一大手デベが採用とい うよりは、中小が採用の世界ですよね?違います? |
68:
匿名さん
[2007-01-26 15:50:00]
付加断熱が主流だなんて事は今まで出てきてませんが。
コストもかかるし、熱心な工務店くらいでしょうか。 ”大手デベ”は”建売”メインじゃないでしょうか? となると、”外貼り”すらやってません。 |
69:
67
[2007-01-26 18:34:00]
39ですよ。ちなみにマンションの話ですので
皆さん読むタイミングが違うので難しいですが 58から変な方向に流れて、さらにそれの信者が まくし立てています。傍観者としては面白いで すが、所詮理論に毛が生えたような話なので 50歩100歩のように思えるんですけどね。 |
70:
匿名さん
[2007-01-26 20:33:00]
ここ e戸建て だよ。
|
71:
67
[2007-01-26 22:23:00]
漫談みたいな、突っ込みやめろって。
|
|
72:
匿名さん
[2007-01-26 22:50:00]
まぁきちんとした建て方した高高住宅は断熱方法の如何にかかわらず、暖房器具のメインが石油から電気系に変わりつつあることもあってほとんど結露しなくなってます。しかも24時間換気のため基本的に乾燥する方向になっちゃってますし。
外張り断熱や付加断熱もいいですが、しっかりとした厚さのグラスウールで内断熱した家は遮音性が高いので少々の騒音は感じない利点があります。もちろん外断熱でも十分な厚さのグラスウール使っていれば大丈夫ですが、壁が厚くなるのでどこまで厚くできるのか、ですね。大抵は圧縮したグラスウールなんかを使っているのではないでしょうか。 |
73:
匿名さん
[2007-01-27 14:23:00]
>圧縮したグラスウールなんかを使っているのではないでしょうか。
グラスウールは繊維の間に空気を留める事で断熱を確保しているので 圧縮してはダメです。 |
74:
匿名さん
[2007-01-27 14:38:00]
そうなんですよね。グラスウールはある程度の厚さが無いとどうしても性能劣化する、内断熱が今でも主流な理由の一つだと思います。外貼り断熱XIVOも高密度圧縮グラスウールボードの外断熱だけでなくて結局普通の60mmグラスウールの内断熱を併用しています。
外壁と圧縮グラスウールボードの間には通気層もあるし、内断熱+付加断熱のように思いますね。 |
75:
匿名さん
[2007-01-27 16:50:00]
72さんは惜しかったね
最後でずっこけた |
76:
匿名さん
[2007-01-27 17:02:00]
ロックウールではいかんのですか?
|
77:
匿名さん
[2007-01-27 17:52:00]
圧縮したグラスウール==>高密度グラスウールボードという商品もありんす。
発泡ポリスチレンとか、無発泡系とかいろいろ薄い断熱材はありんす。それぞれの利点をうまく利用すれば良い家が建つだす。 ロックウールも断熱性と遮音性にすぐれた良い製品です。ロックウールと石綿は違う物でありんすが、でも昔のロックウールはなぜか石綿を少量含んでいた製品があったようでありんす。解体には注意でざます。もちろん今の物はだいじょうびでありんす。 |
78:
匿名さん
[2007-01-27 21:10:00]
断熱材の話になってるところすみませんが、一般的な仕様の窓の面積を大きくすれば寒いのは当然ですね。
LOW-Eペアガラスなんか効き目ありません。窓ガラスは十分冷たくなります。 木製か樹脂製のサッシでアルゴンガス封入のLOW-Eペアガラスであれば、ガラスもサッシもまったく冷たくありません。上の方で話題の一条工務店もこのような窓仕様ですね。多くはアルゴンガス封入までの仕様はありません。高断熱はこのような窓の仕様にして始めて実現できるのだと思います。でなければ窓の面積を極力小さくしないと。ただのLOW-Eペアガラスで高断熱とはとてもいえません。 |
79:
匿名さん
[2007-01-28 13:09:00]
>78
>LOW-Eペアガラスなんか効き目ありません。窓ガラスは十分冷たくなります。 >木製か樹脂製のサッシでアルゴンガス封入のLOW-Eペアガラスであれば、ガラスもサッシもまった>く冷たくありません。 論理矛盾がありますが。 Low-Eペアガラスとアルゴンガス封入のLOW-Eペアガラスでは大した差はありません。 アルミサッシと木製か樹脂製のサッシではかなり違いがでます。 区別して話を進めないとね。 |
80:
匿名さん
[2007-01-28 14:17:00]
ウチは外部面の窓枠はアルミで内部面は木製です。
アルゴンガス入りの輸入窓ですが。 |
81:
匿名さん
[2007-01-28 14:28:00]
やだやだ 80のように何がいいたいのか分からない
書き込みは嫌だね。内側で熱伝導の低い木質になっているので アルミサッシとは別に考えないと。 |
確かにあの外張りはあってもなくても同じようなものだもんな。