個人的には軽量で剛構造な2×4かなと思っています

実際、内外装に被害少ないのってなんですか?

[スレ作成日時]2011-12-23 09:06:55

 
注文住宅のオンライン相談

地震で損傷の少ない工法ってなんですか?

171: 匿名さん 
[2012-02-22 22:57:36]
>・IAUでは110Kineまで実台振動実験しています。
それって、Tarzana増幅波のデータですよね。
3成分合成2450ガル で114カイン でその時の揺れ幅5cm
ガルとカインが分かればその値の時間と揺れ幅が分かります。

ガルがいくら大きくても、カインが突出していなければ、単に加速度が大きいだけで
単純に強い地震とは言えないですよね。
阪神淡路大震災はガルこそは突出しておりませんが、強い地震だったんですよね。

よく実験に使われるものは
阪神淡路大震災 神戸波 91カイン
新潟県中越地震 小千谷波 129カイン
とか?

172: e戸建てファン 
[2012-02-23 09:36:33]
>171
IAUのカタログで過去の実験DATAを調べました、Tarzana増幅波114Kine JMA神戸増幅波110Kineは実台振動実験を実施しています。
新潟県中越地震川口町観測波の更に増幅波2807galでの実台振動実験でOKとかいてありますが、kineの記載は無しでした。(自分でググッても出なかった)

Kineの話を・・・
建築基準法レベルで    : 56kine
兵庫県南部地震、JMA神戸波:105Kine
兵庫県南部地震、 JR鷹取波:156Kine
それぞれの比率はほぼ1:2:3です、過去レスでも書きましたが『旧耐震基準の建物わざとを倒壊させる実台振動実験にJR鷹取波が使われている』と思えます。
免震構造の実台振動実験でJR鷹取波OKの実績は見つけられませんでした、(JMA神戸波なら耐震住宅でもたえられる)免震がJR鷹取波に耐えられるか疑問が残ります。

しかしながら>169 の私自身の被災経験から、大は小を兼ねる(無いよりは有る方が良い)で免震住宅で契約しました、契約から完成まで構造計算や申請で11ヶ月掛かるのでまだ入居はしていません。
173: e戸建てファン 
[2012-02-24 17:49:15]
誰も書き込みしないので本題に対する私の考えを述べます。
鉄筋コンクリートの場合は頑張っても耐震等級3(建築基準の1.5倍)が限界だそうです、大手HMも耐震等級3はできますが安全率対応(建築基準の2倍以上)はやってくれません。
2x4の場合その構造上 普通に建築基準の2.5倍はいくそうです、さまざまな工法がありますが、気密や断熱性やコストも考慮しなければなりません。

http://homepage3.nifty.com/net-forum/index.html
鵜野日出男の今週の本音の過去ログに書いてありましたが、一条の2X4は高気密高断熱で強度もあるようです。
中小ビルダーや地場工務店はやられる(負ける)と書いてありました。
174: e戸建てファン 
[2012-02-24 19:01:58]
連投で失礼します、補足です。

耐震等級の件
鵜野日出男氏によれば鉄筋コンクリート造りは耐震基準の2倍の強度や3倍の強度が実現不可能(たぶんコスト的に)なので耐震強度4以上は国土交通省(業界団体)が設定しない。

安全率対応の件
ハウスメーカーに強度UPをお願いしたことがありますが、指定部材以外は使えない 強度UPすると地震時にアンカーボルトがちぎれたり基礎が割れたりするのでできない、地震時に壁紙に亀裂が入らないような強度はできないといわれました。

よって気密や断熱性やコストで2x4が最良と思います。
175: 匿名 
[2012-02-24 22:42:50]
>>e戸建てファンさん
IAUさんの免震装置はどの製造メーカーのものですか?
IAUさんのHPには、神戸製鋼所、川口金属工業、住金関西工業と何社かあるようですが?
どこの会社のでも性能や保証内容は同じですか?
でも凄いですね、大手メーカー複数社に製造させるなんて。
176: 匿名さん 
[2012-02-25 00:16:06]
>新潟県中越地震川口町観測波の更に増幅波2807galでの実台振動実験でOKとかいてありますが
単純に加速度が大きい実験データだからでしょうね。
中越地震は加速度は大きいが、速度が小さく意外と強くない地震ですし、、、

>免震構造の実台振動実験でJR鷹取波OKの実績は見つけられませんでした
JR鷹取波の最大値は
 NS 641.7ガル 149.2カイン 変位 86.33cm
 EW 666.2ガル 117.0カイン 変位 37.78cm
 UD 289.5ガル  16.5カイン 変位 11.15cm
と典型的な加速度は小さいが作用時間が長く速度が大きいデータです。
その為、変位が大きいので免震の実験に不向きだからと思います。

免震実験は揺れを如何に小さくするかを競ってます。
それは加速度を如何に小さくするかの競争になっており、結果として加速度(ガル)が大きいだけで
変位が少ないデータで実験しているところがあります。

加速度、速度のバランスで変位が大きい地震波が、一番建物に被害を与える地震ですよね。
だから、加速度だけ、速度だけでは論点を勘違いしやすくなります。

やっぱり、阪神大震災は加速度に対して速度が大きい=変位が非常に大きいので、本当に強い地震
ですよね。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる