一戸建て何でも質問掲示板「間取りなんでも相談 その5」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 間取りなんでも相談 その5
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-02-04 13:01:27
 

間取りでお悩みの方、誰でも書き込みしてください。
その際、 以下のテンプレートを利用し、できる範囲で状況を書き込んでください。
敷地図や間取り図などの画像データも投稿できます。参照 http://www.e-mansion.co.jp/photo.html
宜しくお願いします。
■お願い
できるだけ固定ハンドル(固定のお名前)でお願いします。相談者複数の場合に混乱が避けられます。
■敷地
・敷地面積
・敷地形状と方角(建蔽率を上限まで使う場合は敷地の正確な寸法)
・隣接道路方角と幅(
・敷地の高低差(高低差がある場合のみ、詳細記入)
・建蔽率
・容積率
・用途地域、高度地区、壁面後退規制
・現地の状況(隣家がどう建っているか、日当たりなど)
■建物と間取りなど
・家族構成
・階数(平屋、2階建て、3階建て、etc)
・部屋数(各階の部屋構成)
・車、バイク、自転車の台数(大きさを限定していい場合は、普通車、軽などの種別)
・目標とする延床面積と施工面積
・外観(総2階、凹凸ある外観、etc)
・構造(軸組、2x4、重量鉄骨、軽量鉄骨、RC、etc)
・モジュール(910mm、1000mm、1218mm、etc)
・予算
・家作りに最も重要視していること
・風水や地域風習などで取り入れたい事
■第三者様へお願い
[原則]
・相談者以外からアップされた間取り図に第三者は批判的意見を加えない。
[理由]
・スレが荒れる原因になり得る。
・代案なき批判は空論に過ぎない。
・相談者の意向が反映されず、話が横に逸れる。
[例外]
・反論者が代案である図をアップするとき。
・相談者が提案者の間取りを採用する旨を表明したとき。

[スレ作成日時]2011-11-23 09:07:43

 
注文住宅のオンライン相談

間取りなんでも相談 その5

382: 匿名さん 
[2012-03-17 09:34:11]
>>377-379さん

リビングと玄関の間にドアは有るのだろうとは思います。

ダイニングテーブルの位置は、キッチンへの出入りにいかにも邪魔になりそうです。
シュークローゼットは随分大きいですが、使い切ります?庭仕事道具なども置くなら良いですけど。
洗面室には洗濯機と洗面台だけですか?洗面台左手に、バスタオルから洗面道具・洗剤もろもろの収納は必要でしょう。

2Fは寝室が少し狭いような。6畳にダブルベッドは圧迫感が有ると思います。
また、ベランダはやはり狭いので、私なら玄関の屋根になっている部分全体をベランダにして、今のベランダの部分は廊下の延長にします。
そうすれば子供部屋から直接布団も干せますし、広々感も出ます。
雨の日の玄関への出入りも、ベランダでしのぐことができます。

で、2Fの階段向きですが、180度ターンが必ず必要になるので、動線的には使いにくそうです。
1F2Fとも廊下というかホール部分が大きいのが余裕と見るのか無駄と見るのか・・ 階段レイアウトと合わせて再検討した方が良いようには思います。
383: ビギナーさん 
[2012-03-17 09:54:58]
>>380>>382さんありがとうございます。
確かにダイニングテーブルの位置、洗面所の収納のなさは気になってました・・・。
リビング西側に掃き出し窓があっても過ごしやすいでしょうか?今のところ西に屋根がかかるから直接日差しは入らないかな?と思っています。
キッチンを西に寄せて、掃き出し窓をリビングにずらして、階段も向きを変えたいと思います。
シューズクローゼットは当方の住む地域が北国ですので、冬に濡れた上着の脱ぎ着や、除雪道具の保管。温かい時期は趣味の自転車を保管したいのでこの広さがあると便利かなと思っています。

シュークローゼットを実際に使っていて、使用感等はいかがなのでしょうか?
384: 平屋男 
[2012-03-17 10:27:27]
>>377
3年前の平屋を新築した平屋男と申します。

気になった点を記載します。

(1)シューズクローゼットについて
横幅は1.5マスで十分だと思います。その分、リビングを広げた方が良いです。
また、リビングからの引き戸はなくした方が、収納力もアップしますよ。

(2)廊下の収納について
扉の位置が?です。
全面引き戸または折り戸にした方がよいと思います。

(3)食品庫について
奥行き1マス分はいらないです。
他の方もおっしゃってましたが、市販の棚を設置した方が、あとあと自由がきくのでよいです。

(4)和室の押し入れについて
1マス+2マスで区切られていまsづが、1.5マス(床の間)+1.5マス(押し入れ)とした方が、和室が引き立ちますよ。
1.5マス分の押し入れは両開き扉とすることで、布団の出し入れもらくちんです。
 2階も収納が充実しているので、和室はゆったりとした方がよいと思います。

385: 平屋男 
[2012-03-17 10:32:34]
>>383

シュークローゼットに自転車を置くのは厳しいと思います。折りたたみなら話は別ですが。

386: 匿名さん 
[2012-03-17 11:29:49]
>>377
キッチンの目の前オープンな階段って、すっごいホコリ落ちてくるよ。調理中や洗った食器に降り掛かるよ。

1Fそのまま左右反転した間取りが普通だと思うけど。
あまり使わない和室が東南にあったり、ウッドデッキが北西にあったり、なんで?と思わせる間取り。
その普通じゃないところが気に入ってらっしゃるならそれで良いと思いますが。

玄関入って正面が洗面所って、あまり見せたくない、見たくない箇所だと思うんですが。
閉めてたら通気悪いし、客来たら閉めるのはめんどくさいし。

なんか色々ガラッとやり直した方が良いと思うけど。間に合ううちに。
387: 土地勘無しさん 
[2012-03-17 13:01:28]
>あまり使わない和室が東南にあったり、ウッドデッキが北西にあったり、なんで?と思わせる間取り。

図面の上=北なのですか?
388: 匿名さん 
[2012-03-17 13:37:10]
>>377
和室がどうにも中途半端です。
両親を6畳間に押し込めて良しとする発想がいかがなものかと。
そもそも布団を含めた大人2人分の収納だけでも1畳半では足りないです。
思い切って和室・収納に必要十分な床面積にするか、それとも和室は見切ってLDKと収納に割り振るか、決断が必要でしょう。
このままでは使い勝手の悪い部屋が東南に居座るだけです。
389: ビギナー 
[2012-03-17 14:11:24]
皆さんコメありがとうございます。

うーんやっぱり見た感じあまり問題ないかなと思った図面なのですが、色々問題がありますね・・・。

とりあえず、玄関から見通しのいい洗面所は大幅に検討します。
和室はどちらかと言うと我々が年取った後に寝過ごすしたり、来客の応対、宿泊用にしたかったのですが、東南に置くのは向いてないみたいですね。
やっぱりリビングに接しさせて、その分ホールを無くして広く間取りを取るべきでしょうか?
390: 匿名 
[2012-03-17 14:55:35]
389さんへ

皆さん間違った意見ではありませんが、施主の好きずきの部分の指摘も多いですよ。
洗面所の通気の件も、キッチン側入り口を開けておけば良いと住まい手が考えるならば問題ない範囲かと。

ホール廊下が広く個人的に好きな間取りです。
391: なまこ 
[2012-03-17 22:13:07]
>両親を6畳間に押し込めて良しとする発想がいかがなものかと。

苦笑。
どこにもそんなこと書いてない。
勝手な解釈で、レスする奴がいるから困ったもんだな(苦笑)
392: 伊藤 
[2012-03-18 09:59:30]
伊藤です。大変ご無沙汰しており申し訳ありませんでした。
仕事が忙しくあまりアクセスできていませんでした。

皆様からいただきました間取りを参考にさせていただきながら
設計士と相談した結果を添付いたします。

なかなかまとまっていると思っているのですが、このままGOを
かけていいのか、決断のときが迫ってきました。

よろしければ、ご意見をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。
伊藤です。大変ご無沙汰しており申し訳あり...
393: 伊藤 
[2012-03-18 10:00:25]
2階の図面となります。
2階の図面となります。
394: 匿名さん 
[2012-03-18 11:40:23]
>伊藤さん

過去のスレみてないのに言うのもなんなんですが、
この図面は上が北?
せっかく駐車場を南にもってくることによって家に採光を確保できるのにリビングが北?もったいないな。

それとも上が南??(通常、上が北でない場合は方位を描くべきですよ(上が北でも書いたほうが望ましい))
395: もっち 
[2012-03-18 11:57:43]
353さん

レス遅くなりましてすいません。
以前クレバリーホームで検討していた時とごっちゃになっていました。
クレバリーの時は1階天井高が2.6mで建物を北側境界から1m離した状態で2階が一番低い所で1.6mと言われていました。

今現在検討中のホームメーカーさんは1階天井高が標準で2.4mなので、
1階の天井高を上げなければ、もう少し上がると思います。
次回の打ち合わせ時に確認してみます。

家の配置については南側はこのままになりそうですが、西側にハイツがありますので、
西側については2階をもう少し小さくして、ハイツとの距離をあけるよう検討してみます。
396: 伊藤 
[2012-03-18 13:57:54]
>>394
説明不足で申し訳ありません。真南ではありませんが上が南側と考えていただいて結構です。
よろしくお願いいたします。

397: 329 
[2012-03-18 19:47:42]
>>392 伊藤さん
南拡大したのですね。
バルコニーですが、洗濯物を干すには奥行きが小さいかも。
バルコニーだけ図を載せました。
8㎡まで無料。西は隣家。との条件がありますから合理的かと思います。
注意点は吐き出し窓の位置調整が必要なことです。
思い切って、392のまま奥行きを1350mmにするのもいいです。それだと面積8.5㎡になります。

キッチンを通ってリビングに入る点が気になりますが、そこは割り切ってとうまくまとまっている案だと思います。

エコキュート付けますか?だとしたら、設置場所に困りそうです。
WICは7畳の部屋側がいいかと思いますが、好みの問題です。
忘れているのだと思いますが、1階トイレに窓がないです。
冷蔵庫の位置は、逆のほうが料理の邪魔にならないかと。
1階4.5畳洋室とリビングの仕切りは、壁に収納する形にすれば全開にできます。
南拡大したのですね。バルコニーですが、洗...
398: 伊藤 
[2012-03-18 20:40:00]
>>397
返信、ありがとうございます。大変、有益なご意見をいただきました。

>注意点は吐き出し窓の位置調整が必要なことです。

この点、もう少し具体的に教えていただけますか?

>思い切って、392のまま奥行きを1350mmにするのもいいです。それだと面積8.5㎡になります。

ですね。+0.5m2をサービスしてくれって交渉しましょうか(笑 どこか妥協すると無料で
やってくれるかも。

>キッチンを通ってリビングに入る点が気になりますが、

今も、キッチンを通ってリビングに入る間取りなので、ここはOKです。

>そこは割り切ってとうまくまとまっている案だと思います。

ありがとうございます。安心しました。

>エコキュート付けますか?だとしたら、設置場所に困りそうです。

つけますので、設置場所を話し合ってみます。

>忘れているのだと思いますが、1階トイレに窓がないです。

おお、そうでした。外に面していますのでつけたいと思います。

>冷蔵庫の位置は、逆のほうが料理の邪魔にならないかと。

細かいところまで、アドバイスをありがとうございます。

>1階4.5畳洋室とリビングの仕切りは、壁に収納する形にすれば全開にできます。

少し、理解が出来ません。大変、申し訳ありませんが もう少し具体的に
教えていただいてもよろしいでしょうか。

具体的な、ご指摘に感謝いたします。本当にありがとうございます。

399: 物件比較中さん 
[2012-03-18 22:02:34]
>伊藤様

>>注意点は吐き出し窓の位置調整が必要なことです。
>この点、もう少し具体的に教えていただけますか?

2F図面上の右側の洋室はバルコニー右端と吐き出し窓が揃っているので397の提案寸法の場合左にズラす必要があるってことではないでしょうか?

>>1階4.5畳洋室とリビングの仕切りは、壁に収納する形にすれば全開にできます。
>少し、理解が出来ません。大変、申し訳ありませんが もう少し具体的に
教えていただいてもよろしいでしょうか。

引き戸が3枚あって開口部(木枠)の中だけで左右に寄せて開くより、右側の壁を戸袋にして3枚の引き戸を格納してしまえば開口部を全開にして使えるということだと思われます。
400: 329=397 
[2012-03-18 23:31:36]
>>398 伊藤さん

399さんの説明の通りです。
念のため図を載せます。
バルコニーは8.5㎡で交渉してだめなら小さくするのが良さそうですね。

エコキュートは通常、風呂、キッチン、洗面の近くに設置します。
距離が長いとお湯が出るまで待たされます。
薄型タイプもあるので、設計士さんに相談してください。
399さんの説明の通りです。念のため図を...
401: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-19 01:15:45]
伊藤さんへ

南の斜面部が造成されたのでしょうか。その部分のバルコニー利用のおかげで大変住みやすさが増したのではないでしょうか。
バルコニー拡張案も可能であれば大賛成です。

現状の2階に7帖部屋があることは、使用法に幅が増え大変好ましく、お好みで現状案のままでも良いと思うのですが、1点、2階トイレがリビングの上であることはデメリットの1つですね。
おそらく400さんの3枚引込戸の部分にさらにパイプスペースを設けることになると思います。

そこで良案かはわかりませんがトイレ移動案として2階のみ描いてみました。

私の無料ソフトでは寸法図が910モジュールでしか記載できずすみません。
トイレを移動した分、階段2段部分を床にし北西部屋の6帖を確保しました。

ユーティリティーと記載しましたのは将来の書斎利用を提案したい為です。^^

別案として
伊藤さんへ南の斜面部が造成されたのでしょ...
402: 伊藤 
[2012-03-19 06:44:34]
おはようございます。

>>399 >>400
>>注意点は吐き出し窓の位置調整が必要なことです。
理解いたしました。細かいところまで見ていただいて恐縮です。

>>1階4.5畳洋室とリビングの仕切りは、壁に収納する形にすれば全開にできます
この点もよく分かりました。ありがとうございます。

確かにエコキュートの位置は悩ましいですね。

>>401
南側は造成しました。(まだしていませんが)
いろいろとお褒め頂、ありがとうございます。設計士が優秀なのでしょう。
2階トイレの件は相談してみます。

皆様より、いただきましたご意見を参考にしながら進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
403: 平屋男 
[2012-03-19 09:33:27]
>右側の壁を戸袋にして3枚の引き戸を格納してしまえば開口部を全開にして使えるということだと思われます。

うちも同じような3枚の引き戸にしたのですが、
戸を収納する部分のリビング側の壁は、ない方が掃除が楽ということだったので、
我が家の場合、なくしました。

また、3枚の引き戸にした場合、3枚の戸が別々のレールとなるため、
ピタッと締まらないので注意してください。
404: 匿名さん 
[2012-03-19 09:51:12]
もっちさん

遅レスですが、
・制限:高さ10m以内、北側斜線5mから勾配0.6
・立面寸法:下図参照
・屋根:下図参照
・北境界と壁芯の距離:1080mm
以上の条件で、試しに、343の間取りを北に寄せてみました。

立面ですが、薄い緑が斜線境界です。
実際、天井は図より少し下がると思います。
1600mmも下がらず、1000mm以内収まり、階段を配置しても問題なさそうです。
もっちさん遅レスですが、・制限:高さ10...
405: 伊藤 
[2012-03-19 19:50:12]
>>403

アドバイスありがとうございました。実体験に基づくお話には説得力がありますね。
私にはこだわりがないので、女房に聞いて決めてもらうこととします。

 
406: 入居済み住民さん 
[2012-03-20 09:49:57]
>>404
す、すごすぎる。
ひょっとしてプロ?
407: 匿名さん 
[2012-03-20 23:43:14]
>>392 伊藤さん、
その図面ですと階段は1.5間の長さしか無いようなので、かなり急な階段になります。
今時の設計としては、ちょっと珍しいのですが、ご納得の上ででしょうか?
408: サラリーマンさん 
[2012-03-21 00:50:43]
分譲地です。
ミニ戸建の間取りに悩み中です。よろしくお願いします。

■敷地
・敷地面積・・・30坪弱
・敷地形状・・・長方形、南西角地
・隣接道路方角と幅・・・南側4.5m 接道12m
            西側5m 接道9.5m
・建蔽率・・・60%
・容積率・・・200%
・現地の状況(隣家・・・北側に分譲地建つ予定、東側に民家あり。50センチ)
■建物と間取りなど
・家族3人 幼児一名
・2階建て
・部屋数 1FにLDKに繋がる4.5錠以上の和室、対面キッチン、
        リビングダイニングに子供と座れるカウンターデスク
     2Fに2部屋。うち1室は将来2部屋に区切れる間取り。
・車1台
・目標とする延床面積30坪、施工面積 27坪
・外観  総2階
・構造  軸組
  
409: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-21 03:17:34]
>>408サラリーマンさんへ

>>目標とする延床面積30坪、施工面積 27坪 の意味が理解できなかったのですが、バルコニー含まず、30.5坪の間取りをかいてみました。

好き、嫌いを教えていただければ、修正は大いに可能です。
好き、嫌いを教えていただければ、修正は大...
410: 匿名さん 
[2012-03-21 05:19:30]
>408 12M×9.5Mの成形敷地では30坪弱にならないので、正確な敷地図が欲しいですよ。

その他斜線規制の有無、角地隅切り、角地緩和等ありませんか?


411: 入居済み住民さん 
[2012-03-21 10:51:19]
サラリーマンさんへ。

今どのような状況でしょうか?ハウスメーカーは、まだ決まっていないのでしょうか?
普通は、ハウスメーカーに希望を伝えて間取り図を作ってもらうという工程になると思いますが・・・
ハウスメーカーによっては、例え注文住宅でもあっても、完全には建て主の希望通りの間取りには
できない場合もありますので注意が必要です。
もし、ハウスメーカーに間取り図を作ってもらっているのであれば、どのあたりを改善したいのか
具体的に話をされた方がよいと思います。

まずは、間取りの本などを買って、ご自分で、どんな間取りが良いのか考えられた方が良いと思います。

ここで質問するのは簡単ですが、丸投げは、失礼だと思います。
412: 匿名さん 
[2012-03-22 00:28:28]
>>392 伊藤さん
407さんのご指摘は確認されましたでしょうか?
図は、手前が392-393のように1.5畳分の階段、奥が2畳分の階段です。
407さんのご指摘は確認されましたでしょ...
413: サラリーマンさん 
[2012-03-22 20:33:48]
深夜の入居済み住民さん、匿名さん、入居済み住民さん、
素早いレスありがとうございます。

相談ではなく、丸なげで失礼とのご指摘、
パソコンに弱いこともあり、敷地図をアップできずごめんなさい。

斜線規制の有無、角地隅切り、角地緩和等、ど素人なので良くわかりませんが、
お察しのとおり成形地ではなく、南西寄りに出っ張った部分があり、
建物面積としては27坪くらいになります。

具体的な相談としては、
契約前で間取りを詰めている段階なのですが、工務店より提案された間取りは、
玄関からすぐ真正面にトイレの扉があります。
建坪が小さいために極力無駄をなくした間取りになっているため、ホール部分を
狭くしてあり、本当に玄関入って目の前にトイレの扉という感じです。
2階にはたぶんトイレを付ける余裕もないことから、リビング階段よりトイレが
遠くなるのは不便ではないかとも考えてしまいます。

間取りの本を見ても、このように狭い建坪で、前述の希望を叶えた間取りは
なかなかないことから、こちらに投稿させていただきました。

深夜の入居済み住民さん、私のわがままなレスから親切に間取り図を作っていただき
本当に感謝しております。ありがとうございます!!
なかなかいい感じです!参考になります。

1階和室の押入れは、1階では一番メインの収納場所になりそうなので、
なるべく収納スペースを確保できればと思います。
理想はもう一箇所、コートなど帰宅してすぐにしまえる収納が1階にあればと
思います。

また、2階は、もし子供がもう一人できたり、将来親を介護することになり
部屋数が必要となれば2部屋にする区切りをつけるつもりですが、
今のところはひと部屋として使用することを考えています。
(つまり現段階では2階は2部屋で考えています。)

リビングのカウンターデスクは、150〜170センチ位の幅で考えています。
どなたか置いている又は造りつけている方がいらっしゃいましたら、
使い心地をおしえてください!

字ばかりの長文となりすみませんm(_ _)m
またよいアイデアがありましたら、お知恵をさずけてください。
どうぞよろしくお願いします。

414: 伊藤 
[2012-03-22 22:02:39]
>>407 >>412

こんばんは、伊藤です。出張に出ていて、出る寸前に確認したのですがコメントをする
時間がなかったので、遅くなり申し訳ありませんでした。

階段の角度のことはまったく思慮に入っていませんでしたので、びっくりしました。
さすがですね。

ただ、私には階段を緩やかにする妙案が思い浮かびません。なにか解決案があるのでしょうか?
415: もっち 
[2012-03-23 01:00:40]
No.404さん

遅レス申し訳ありません。
確かにこれで見ると問題なく階段が配置できそうですね。
今現在の間取りは間取りだけ見れば気に入っているのですが、
北側の空き部分がもったいないですよね。
自転車置き場に出来ればよいのですが、
手前を車が塞いでしまっているので、
このままだとデッドスペースになってしまいそうな気もします。

やはりご指摘通り建物を北側に寄せた方が敷地も有効活用できそうですね。
カーポートに電動のゲートを設けたいので、車を2台並列に停めるのはそのままにして、
洗面浴室周りをもう少し北側に寄せ、南側をもう少し有効活用出来るように間取りを変更してみます。

これからもよろしくお願いします。
416: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-23 04:20:56]
>>413 サラリーマンさんへ

微力でもご参考にしていただけるならば嬉しいです。

ただ、>>南西寄りに出っ張った部分があり、
建物面積としては27坪くらいになります。
 
とのお話やはり内容がつかめておりませんので、敷地にこの間取りが入るのか、わかりませんが楽しくまた間取りを作ってみました。

ご希望はかなり多く、かなりの詰め込んだものとなりましたが、1550×600の机(奥行は少ないかもです。椅子はダイニングと兼用いただくイメージ)や収納にもこだわり(コートクローゼットは2つも設けてしまいました。)

2階のブルーの線は将来2部屋に区切ったときの収納です。

土地の形はお話を受け想像です。約29.5坪
延床面積がバルコニー含め31坪、含まず30坪。
微力でもご参考にしていただけるならば嬉し...
417: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-23 06:14:14]
間違いました。こちらが正です。
間違いました。こちらが正です。
418: 匿名さん 
[2012-03-23 06:34:30]
結果的に敷地に家が収まらない、家は収まるが車庫が取れない、法規にそぐわない等々では
折角の間取り図も意味がありません。

ある程度の公図や敷地図のコピーを提示することは叶いませんか?


419: 契約済みさん 
[2012-03-23 08:55:42]
>>413

間取りを詰めている段階で、いきなり、今までの間取りをひっくり返した新しい間取りを提示したら、
設計士からかなりの反感を買いますよ。

まずは、現時点の間取り図、敷地図などをアップしてくだささい。
デジカメで図面の写真を撮って、アップするだけですので簡単だと思いますが


「利用規約に同意して投稿する」ボタンの右斜め下の「参照ボタン」を押して、
アップしたい写真を選択して、投稿すればOKです。
420: 匿名さん 
[2012-03-24 07:42:09]
>>414 伊藤さん
できるだけ変えずに、階段を緩やかにするには、洗面の収納なくして2段追加が限界かと思います。
階段2段分は上の部屋と重なるので、天井を少し削る必要があるかもしれません。
約0.5坪増加しています。
できるだけ変えずに、階段を緩やかにするに...
421: 入居済み住民さん 
[2012-03-24 07:51:41]
サラリーマンさんへ

我が家は対面キッチンにL字型のカウンターを作りつけましたが、非常に使い勝手が良いです。
キッチンに対して垂直に伸びる部分にパソコンと電話、書類や文房具などを纏めています。
雑多になりがちなものをここに集約することで、リビング周りがとてもすっきりしました。
ダイニングテーブルに座って真後ろにカウンターという位置関係なので、回転チェアを使っています。

間取りですが、新聞の折り込みチラシなどはご覧になっていますか?
最近は分譲地広告のプラン例などでも、サラリーマンさんの要望を満たすような小さくても効率の良いプランが
多くなったと思いますので、一度チェックされてみてはいかがでしょうか?
参考になる部分があるかもしれません。
422: 匿名さん 
[2012-03-24 07:52:50]
>>414 伊藤さん
今度は、前の案をベースに建物位置を少し回転させました。
敷地に入れば参考になるかもしれません。
この案は、階段勾配もエコキュートスペースも解決できます。
さらに玄関前と駐車スペースにゆとりがあります。
工務店の案よりも1階の凹凸が減り、角に通し柱、耐力壁などバランスがよいです。
LDKは、より南に向きます。
課題は、バルコニーの変形くらいです。
今度は、前の案をベースに建物位置を少し回...
423: 匿名 
[2012-03-24 07:55:25]
設計士の機嫌とる必要もないと思うけどね
それくらいで反感もつ設計士なんてたかが知れてるよ

給料貰って図面を書いてる以上客の要望に応えなければいけないのが設計士

それが嫌なら建築家にでもなるんだね
424: 匿名さん 
[2012-03-24 08:27:50]
>>415 もっちさん
立面の各高さは、メーカーによって違いますが、
ある程度は調整可能と思いますので、設計士さんに確認お願いします。

404は、屋根勾配5寸でしたが、斜線制限と同じ6寸で北寄せするのが、効率良さそうです。
駐車位置を変更しないなら、玄関、クローゼットあたりを調整する必要がありますね。

シアタールームですが、北側の天井が下がるので、
画面やフロントスピーカーを南の壁に配置してはいかがですか?
スピーカーもぶら下げずに耳の高さに配置できそうですから、音も楽しめますね。
425: 匿名さん 
[2012-03-24 08:47:17]
>>414 伊藤さん
422の玄関扉はミスです。脳内補正で逆開きにしてください。
426: 働くママさん 
[2012-03-24 09:59:19]
>>421

L字型のカウンタ―がイメージできないです。
なぜ、文字だけで説明しようとするのでしょうか・・・
写真を一枚アップすれば、分かりやすいのに・・・・
427: 働くママさん 
[2012-03-24 10:03:03]
>>422

素晴らしいの一言。
428: 建築士 
[2012-03-24 10:13:27]
422のプラン・LDKの採光計算はOKでしょうか?

職業上ちょっと気になります、すいませんです。
429: 働くママさん 
[2012-03-24 10:40:21]
>422のプラン・LDKの採光計算はOKでしょうか?

どこがどのように気になるのでしょうか?
素人から見ると、十分なような気がしますが。

ダイニングテーブルの下に窓がないのは、単なる記載漏れでしょうし。

430: 428では無い他人 
[2012-03-24 19:00:22]
>>422のプラン・LDKの採光計算はOKでしょうか?
>どこがどのように気になるのでしょうか?

LDKが221.6畳もあるのに対して、道路側の窓が幅1820の1セットしかないため、建築基準法上の採光基準を満たせるのかどうか疑問、と言っているのです。
確実なのは床面積の7分の1の窓があればよく、条件によっては21分の1の窓があればよいのです(後者を知らない1級建築士もいました!)。

もちろん、422さんの図面からは窓の高さは不明だし、道路側じゃない窓も条件によっては採光計算に算入できるので、なんとも言えないのですが、気をつける必要があります。
431: 428では無い他人 
[2012-03-24 19:58:54]

221.6畳は誤記。21.6畳。
432: 匿名さん 
[2012-03-24 21:39:02]
外壁に面する部分であれば、構造との兼ね合いはあっても窓は作れるのだから
提案間取り上の窓など省略したって、十分意向は業者側に伝わると思います。
逆にもし伝わらないなら、その業者は素人以下。

横槍失礼。



433: 422 
[2012-03-25 01:51:42]
伊藤さん
ミスと指摘を修正しました。

>>427 429 働くママさん
ありがとうございます。ダイニング窓も追加しました。
428さんの質問は、採光基準を満たすのかという法規的観点です。
結構、面倒なのです。

>>428さん
ご指摘ありがとうございます。
LDKに4.5畳を合算して基準を満たせるだろうと考えただけで、計算はしていませんでした。
かなり厳しく計算してみますと、境界との距離2800mm、軒の出750mmで
有効採光面積5.34㎡とれるので、必要有効採光面積5㎡を上回り基準を満たしそうです。

実際、境界との距離は3300mm、軒の出500mmくらいと考えているので、
422で十分基準に達するのではないかと思います。
ダイニングの窓は、有効採光面積にも加算されますし、体感的に暗いので付けたほうが良いですね。
伊藤さんミスと指摘を修正しました。ありが...
434: 伊藤 
[2012-03-25 09:14:41]
おはようございます。
私のちょっとした相談に本格的な図面まで作成してアップしていただいた皆様に
あらためてお礼申し上げます。
面談による打ち合わせが出来ないために何度も何度も書き直していただきながら
それに対して駄目だしをしなくてはいけないことが非常に心苦しいです。
相談をしておいて矛盾することを言っているのですが、どうか私のためにあまり
時間を割かないでください。

>>420 匿名さん
ありがとうございました。女房と話し合いを行いましたが、階段の角度は今の住まいと
同じくらいなので、収納のほうが大事との結論になりました。
考えていただいたのに申し訳ありません。

>>433 by 422 2012-03-25 01:51:42さん
非常に詳細な図をありがとうございます。うちだけかもしれませんが洗面所の収納は
どうしても必要だと言い張りますので、そこは一考の余地が必要かと思いますが
たいへんまとまっているかと思います。
また図面の下側が南側となりますが、そこは土手のような感じになっています。
へたくそな絵をのせます。よって敷地の下側に建物を持っていくとLDKが暗くなって
しまいそうです。後出しとなってしまい申し訳ありません。
こんなに詳細な図を書いていただけるとは思ってもいませんでしたので・・・。


おはようございます。私のちょっとした相談...
435: サラリーマンさん 
[2012-03-25 09:33:04]
深夜の入居済み住民さん
 間取り図を再作成いただきありがとうございました。
 こんな風にもできるのですね。素晴らしいです!
 コートクローゼットが2つはいいですね。
 
 自分ではとても思いつかない間取りなので、
 やはりここに相談してみてよかったです!

No.421さん
 リビングダイニングのカウンターの使い心地について、
 レスいただきありがとうございます。
 もし差支えなければ、幅や奥行、引き出しやコンセントの有無、
 あと費用はどれくらいかかったかなども
 おしえていただけないでしょうか?
 作り付けにしても後々後悔しないだろうかと思ったり、
 市販のカウンターも探していますが、今ひとつで
 どうしようか悩んでいます。
 いろいろ聞いてすみません。
 

 敷地図のアップも検討します。
 レスくださったみなさんありがとうございます。
436: 匿名さん 
[2012-03-26 02:53:30]
今日始めてこのスレ来てざっと見て思ったことは、間取り考えてあげるのは良いけど
家の中の通し柱考えて無い人多いね、自分も素人だから詳しくは無いけど、
間取りばかりに気を取られすぎて地震で直ぐ潰れるような間取りが多いような気がしました。
ちゃんとそこまで考えてアドバイスされているのも確かですが。
まぁ、色々な間取りが参考になるのはあると思います。

>>433の間取りも通し柱が無いように思うのと2階のトイレの配管も出来ないうに思うのですが。
木造でないのなら可能かもしれませんが。自分はそう思った次第です。
折角建てるのならば丈夫な家が良いんじゃないですか?
437: 匿名さん 
[2012-03-26 09:10:37]
>>436

最近の建て方だと通し柱は無しで建てている家も多く、柱位置よりも壁位置や水まわりの配置を気にする方が良いそうです。
柱を通すというより、上下階の間仕切り壁の位置を合わせてあげると、上階の荷重に対して強度が持たせられるそうですよ。
438: 契約済みさん 
[2012-03-26 11:32:38]
>>436
下手なあげ足取りはやめましょう!

そういった、専門的な話は、担当の設計士とすればいいだけの話です。
ここは、あくまで「間取り」を語るスレです。
439: 契約済みさん 
[2012-03-26 11:37:44]
>>折角建てるのならば丈夫な家が良いんじゃないですか?

苦笑。
丈夫な家、住みやすい家、かっこいい家・・・・
いろんな要素があります。
ここでは、主に「住みやすい家」をメインに語るトピだと思っています。

なんか、貴方、ちんぷんかんぷんですね!!!
440: 匿名 
[2012-03-26 11:52:06]
>436

スレタイ読みましょう
第3者からの提供された間取りを外野が批評してはいけません

構造計算はお金を払って設計士に依頼するものです
ここは間取りをゾーニングとしてアドバイスする場所

構造うんぬんをいいだせば設計士しか提案できなくなりアイデアの幅が狭くなってしまう

HMや工務店の設計士は自社の都合の良いプランを進めてくる傾向があるためここでプロ、アマを問わずゾーニングとして色んなアドバイスを受けるというのがこのスレの趣旨ではなかろうか

ここで出来上がった間取りを相談者が実際依頼している設計士と構造を含め相談しながら詰めていく
それでいいのでは?
441: 匿名さん 
[2012-03-26 12:10:03]
通し柱については、強度に不安がある、といった話もみられます。

以下、参考までに2件ほど

http://adsd.sblo.jp/article/34209815.html

http://terrysuma.sblo.jp/article/33431863.html

確認申請には通し柱についての記載があるそうですが、そんな事を言っっていたらツーバイフォーなどは通し柱なんて概念はありません。
建築技術も進歩しており、より強度のある構造も開発されてきています。通し柱が無いから構造が弱い、と判断してしまうのは建築の捉え方が古いように見えますね。

442: 匿名さん 
[2012-03-26 12:38:41]
>441

現在は、余程変な設計をしない限り、
通し柱は横方向に力が強いところに配置されることはありません。
通し柱が折れる状態まで家に力がかかった時は、
耐力壁などの耐力を司る要素が壊れた時です。

通し柱は一体物なので、金物を使う場合よりも引っ張りに強いです。
なので、建物の4点(耐力壁の側など横過重のかかりづらいところ)に配置すると、
2階平面が確実に取れ、壁倍率や床倍率などの計算には入りませんが、
そのことにより2階床にかかる耐力を強固に出来ます。

配置する場所を考えれば、通り柱は入っていた方が良いです。
とは言え、通し柱の有無も数ある耐震要素のうちの一つで、
通し柱が無くても、そこそこの耐震性は確保できますし、
通し柱があるから必ず、無い家よりも耐震性が高くなるわけではありません。

ただ、通し柱は太くしなければならないので細い柱を使っている業者は収めが大変だし、
通し柱は価格も高いし、運搬時に破損する可能性があるので、
使いたくない業者が増えてきています。

ただ使わないだけならいいのですが、
通し柱を使わない業者は、その余程変な設計をしている家を想定して、
通し柱が入ると良くないと宣伝する業者も居ます。
そういった正直でない、または、知識不足の業者は頼む側も注意した方が良いでしょう。
443: 入居済み住民さん 
[2012-03-26 13:07:58]
大黒柱、梁があれば、通し柱は不要では?
444: 契約済みさん 
[2012-03-26 15:57:20]
■敷地
・敷地面積  114.5平米 (約12.5×9.1)
 南東に道路、他3辺は隣家で、道路6m挟んでお向かいの家となります
・建蔽率 60%
・容積率 200%
・用途地域、第一種中高層住居専用地域
 斜線制限あり
■建物と間取りなど
・家族構成 夫婦+子供(現在)男2人 増える可能性あり
・階数 2階建て
・部屋数 1階LDK+和室4・5畳 バストイレ洗面 2階 洋室×3 トイレ バルコニー2坪以内
     駐車場 ミニバン1台 プラスα(将来的に、自転車とか…) 
・目標とする延床面積と施工面積  32坪 
・モジュール(910mm)


家への希望は、

キッチンから幼い子供の様子が見えること
キッチンの対面にはリビングで、ダイニングはキッチンに横並びなのが理想
和室はリビングと繋がっている

玄関入って洗面&トイレの入り口が見えるのはイヤ
でも、リビングを通ってというのもちょっとイヤ(男児2人だし、汚れて帰ってきそうだし…)

家族が一緒にごはんを食べられるのは朝のみの生活リズムなので、
朝日当たりの良いダイニングが理想。
和室の日当たりは重要視しない

収納は多い方が嬉しい

トイレが階段下というのがどうも好きではない…


と、ワガママ放題で自分なりに配置したものが添付の間取りです。
とりあえず1階部分です。

玄関&洗面・お風呂辺りの不細工な感じの形とか、
このままだと駐車が確保できていないとか、
全然まだまだのものだとは思いますが、
文章にするよりも希望が伝わりそうなので添付しました。

写真なので見えにくくて申し訳ありません。。
雰囲気で理解してもらえると大変ありがたいです。
■敷地 ・敷地面積  114.5平米 (...
445: 444 
[2012-03-26 16:03:33]
続きます。

名前を記入せずに投稿してしまったので、444とさせていただきます。

コチラがHM提案の参考プラン図です。
特に気に入ってるポイントはありません。

2階のトイレも、写真にはありませんがダイニングの上に配置されてたり、

「コレをたたき台にして…」

と言われても~(汗)

という感じです。
出来れば、ある程度まとまった間取り図を持参して、

「コチラをたたき台にして下さい!」と言いたい。。。

お時間ある方、ぜひ知恵を貸して下さい!!!
宜しくお願いします。


続きます。名前を記入せずに投稿してしまっ...
446: 入居済み住民さん 
[2012-03-26 16:11:32]
>>444
お名前は、出来れば、数字ではない方がよいと思います(^^;
あだ名でも偽名でも良いので、“お名前”を付けられてみては?(^^)
447: 平屋男 
[2012-03-26 16:19:52]
444さん

HM提案の間取り図拝見しましたが、
駐車スペースは、ギリギリですし、廊下無駄にありますし、
素人目からしても、首を傾げるような間取りですね。

また、リビング隣接の和室については、和室が隣接しているために、
家具の置き場に困ることも多々ありますので注意してください。

444さん作成の間取り図だと、ソファーが、ダイニングとリビング及び
和室とリビングを分断しており、かなり窮屈に感じると思います。
448: 匿名 
[2012-03-26 16:37:31]
和室いる~ぅ? 3畳の物置きにする、もしくは脱衣場を冷暖房完備の4畳半にするとか?LDKにもう少し余裕が欲しいですよね。 男の子ふたり+αで、そのLDK(って何畳??)はむさ苦しそ…です。慣れ? テーブルは160cm以上は必須じゃないですかぁ?慣れ?
駐車2台確保するとなると…う~む(ρ°∩°)ですね。 2階LDKパターン??

449: 入居予定さん 
[2012-03-26 16:46:19]
近くに月極駐車場あれば良いんだけどね。ほんとスペースもったいない。
450: 匿名 
[2012-03-26 21:13:01]
447 448 449は同一人物だね

皆さんスルーで
451: 平屋男 
[2012-03-26 23:26:26]
>>447 448 449は同一人物だね

何を根拠にそんなことを言っているの?
妄想で他人を中傷ですか?あなたは最低の人間ですね。
452: 入居予定さん 449 
[2012-03-26 23:35:17]
え〜!上のお二方とは違うんですけどw
453: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-27 07:05:56]
444さんへ

玄関はとくに見栄えを意識するというか、、
そこらへんのお話、共感いたします。

ただ、なかなか全ての条件にあった間取りは完成しませんでした。

何件かUPします。
444さんへ玄関はとくに見栄えを意識する...
454: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-27 07:08:03]
キッチンⅡ型じゃダメですかね
キッチンⅡ型じゃダメですかね
455: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-27 07:12:43]
難しいなぁ
(前書いた間取りをいじっただけですが)
難しいなぁ(前書いた間取りをいじっただけ...
456: 匿名 
[2012-03-27 07:42:51]
448です! 駐車場を2台にするなら、並列2台のスペースを確保して間取りを考えた方が後々のこと考えると楽では? 角地でない縦、横の組み合わせは出入りが面倒だと思います…です。
457: 444改めメリー 
[2012-03-27 10:10:46]
皆さん、色々な案やご意見ありがとうございます!

本日用事がたてこんでおり、ゆっくりと拝見出来るのが夜になると思うので、
楽しみにしてます。

名前は数字ではない方が良いとのご指摘を頂き、改名しました。
以後、メリーで宜しくお願いします。

補足:
駐車場は1台必須です。
LDKは18帖ほどで図面を作ってみましたが、これ以上は広くとれそうもないし、
今極狭で生活してるので、慣れです。問題ないです。

他、必要な要素があれば追記します。

引き続き、宜しくお願いします。
458: メリー(444) 
[2012-03-27 10:36:02]
続けてスミマセンッッ(汗


ざっと読ませていただいたのですが、更に補足させていただきます。


家具配置はかなりのアバウトなので、あまり気にせずとらえて頂けるとありがたいです。
ソファーそのものを置くかどうかも微妙なので…。

和室は必須です。もっと広いと嬉しいけど、坪数的にも1階面積的にも4・5で決定です。
普段はまだ0歳の子供もいますし、お昼寝したり、遊びスペースにしたりと考えてます。
大きな家具を置く予定はないです。
子供が増えれば将来的に、夫婦がそこで寝ることになるかもしれないですけど。


たまに泊まりに来る身内(未成年)がいるため、畳スペースではなく、
一応部屋として使える和室が欲しいんです。。。

未熟者の見えづらい図面を見て下さった皆様に感謝です!
引き続き、宜しくお願いします。
459: ヴィギナー 
[2012-03-27 10:39:32]
間取りについてのご意見ください。
南駐車場の土地で建築予定です。夫婦と子供二人(内一人予定)で暮らす構想です。
建築場所は青森県のⅡ地域になり、暖房設備はヒートポンプ温水式のパネルヒーターにする予定です。
Q値は1.2程度を目標にしておりますがパネルヒーターの設置箇所や数などはどのようにすれば良いでしょうか?
合わせてアドバイスを宜しくお願いします。
一階です。
間取りについてのご意見ください。南駐車場...
460: ヴィギナー 
[2012-03-27 10:41:00]
二階です。
二階です。
461: ヴィギナー 
[2012-03-27 10:42:20]
外観図です。
外観図です。
462: 平屋男 
[2012-03-27 11:34:56]
ヴィギナーさんへ

以前、間取り図をアップされたビギナーさんですよね?
以前の間取りよりも、だいぶ良くなったように思います。
ただ、改善の余地はあると思いますので、何点か指摘させてもらいます。

1.和室の収納について
収納は、奥行き0.25間分を板の間(床の間感覚)とし、残りの0.25間分を収納としたらどうでしょうか?
収納の奥行きは0.25間分だと狭すぎる場合は、廊下が少し狭くなりますが、
廊下の幅を0.75間から0.5間に狭めて収納の奥行きを深くすることも可能だと思います。
8畳と立派な和室なので、床の間があった方が、映えますよ。

2.洗面台について
スペースに余裕があるようなので、1200mm幅のものにグレードアップしてはどうでしょう?


2階はよい感じだと思います。

463: ヴィギナー 
[2012-03-27 11:59:18]
はい以前も間取りをアドバイスしていただいたビギナーです。この度もご返答ありがとうございます。
和室の収納なんですけれどもアドバイスして頂いてる点はトイレ側に扉のある収納を和室側に向けたら上でのことでしょうか?それとも今ある押入れを板の間にしたらよいのでしょうか?
洗面台についてはアップグレードしたいと思います。
464: 平屋男 
[2012-03-27 13:03:42]
1Fの収納は添付図のようなイメージです。
収納の奥行きは、0.25間分でも良いかもしれません。
奥行きがあるものは、階段下収納に入れれば良いですし、奥行きが有り過ぎると使いにくい場合もありますので。

ところで、今気付きましたが、2階のWICですが、そのサイズのWICは使いにくい(効果がが薄い)と思います。
奥行きを狭めて、普通の折り戸のWICにして、その分、寝室を広げてみてはどうでしょうか?
WICは、人が入るスペースが必要となり、無駄なスペースができやすいです。


それから、写真を添付する場合は、画像サイズを小さくしてアップされることをお勧めします。
私みたいにネットが遅い環境の場合、画像を開くのに時間がかかってしまいます(^^;
ちなみに私が添付した写真は、画像サイズを縦1/5×横1/5しました。
1Fの収納は添付図のようなイメージです。...
465: 匿名さん 
[2012-03-27 13:23:14]
>>459
せっかく広い家なのに、玄関が1間ないのは使いにくいよ。
テレビを西側にしてソファーが東の方が、視覚効果でリビングに入室したとき広く見えると思う。
466: 間取り大好き 
[2012-03-27 13:31:08]
ヴィギナー様

奥行きのある収納は、普段の布団や季節もののホットカーペットなど
比較的大型物を収納するのに必須ですが、
それ以外のこまごまとした物(例えば扇風機、加湿器、スポーツ用品、
ミシン、アウトドア用品、頂いた食器や防災グッズなどなど)は
奥行きが80cm以上の収納場所だとどんどん奥につっこむ形となり、
結構使い勝手が不便だったりします。

私なら和室裏の収納スペースを押入として二間にするか、
半分に板壁で仕切ってホールからも押入からも使える
奥行45cmの収納スペースにするかな・・
ちなみに奥行ある階段下の方の収納は経験上、
小さくてもいいのでどこかに照明をつけると良いと思います。




ヴィギナー様奥行きのある収納は、普段の布...
467: ヴィギナー 
[2012-03-27 14:09:22]
>>464
写真のサイズにつきましては申し訳ありません、気付きませんでした。
ご指摘ありがとうございます。以後縮小してからアップロード致します。

板の間の件、理解しました。なるほどその造りであれば使い勝手もよさそうですね。わざわざ図で説明していただきありがとうございます。

>>465
この間取りだと玄関狭いでしょうか?
奥には500ほど拡げることが出来そうですが、使い勝手は奥行きの問題ではないですよね?

>>466
和室は皆さんの意見を参考にして、収納の半分を板の間にして半分はホール側の収納にしようと思いますがいかがでしょうか?
階段下の収納に照明は忘れず設置したいと思います。


あと思ったのですがホール、階段横の収納をシュークローゼットの壁に合わせて奥行きを無くすようにして、ホール側に折戸を作ったらいかがでしょうか?

ホールへの採光がうまく採れてない気がしますが、大丈夫でしょうか?
窓の大きめな玄関ドアと欄間と袖へ窓を採用しようと思っています。
468: 平屋男 
[2012-03-27 15:02:21]
>>467
ヴィギナーさんへ

階段横の収納の上は、2階へと続く階段となっているため、
シュークローゼットの壁に合わせるとことは、できないと思います。
(合わせても階段分は飛び出すため、見た目が悪いのでは?9

玄関ホールの彩光は、あまり望めないかもしれませね。

うちは、北玄関&両サイドに窓がなく暗かったため、スカイライトチューブという明り取りを付けました。
469: 匿名さん 
[2012-03-27 17:57:09]
>ホール、階段横の収納をシュークローゼットの壁に合わせて奥行きを無くすようにして、ホール側に折戸を作ったらいかがでしょうか?
可能なら便利ですが、1~2階続きの壁がなくなると耐震性は落ちますよ。
470: 匿名 
[2012-03-27 18:48:28]
>>468>>469
2階の階段との壁の事まで考えておりませんでした。
考え直したいと思います。

スカイライトチューブよさそうですね。
でもちょっと値段が…
予算に余裕がありそうなら設置したいです。
471: ヴィギナー 
[2012-03-28 01:38:06]
連投で申し訳ありませんが、この間取りは冬に寒くありませんかね?

リビング階段で吹き抜けがあり1、2階ホールが繋がっているので不安になりました。
472: 匿名さん 
[2012-03-28 01:58:14]
ヴィギナーさんへ

吹き抜けを窓ガラスで塞ぐと良いです。
その隣の子供部屋の吹き抜け窓も大きくすると部屋が明るくなります。
473: ヴィギナー 
[2012-03-28 09:14:05]
>>472

ご返答ありがとうございます。
吹き抜けを窓ガラスで塞ぐとは、吹き抜け部分の天井をガラスにするということですか?
474: 420=422=428 
[2012-03-28 12:05:09]
>>434 伊藤さん

図面はベースがあったので20分程度です。気になさらないでください。

階段勾配59度くらいですが、事前に納得できて良かったと思います。
あとは、平面図では表現できない部分を立面やパースで確認しておくと確実です。
475: 匿名さん 
[2012-03-29 01:24:19]
>>473 ヴィギナーさん、
吹き抜け部分だけガラスにしても、階段が抜けていればそこから寒さが下りてきます。
ガラスの部分はホコリが積もるし、開放感も減るし、大きな地震で万一割れると相当に怖いし、あまり良くないように思います。
全館暖房にすれば、吹き抜けでも寒さは全く気にならなくなるでしょうけど・・

それよりも、リビング南側が吹き抜けで、中程が階段でという構造は、抜けている部分と天井の有る部分が入りくんでいて、視覚的にどうなのかなぁ?という気がします。
吹き抜けのために東側子供部屋の南面採光が無くなるのも、気になりますし・・
というわけで、この構造で行くなら、吹き抜けというより高天井にしてはどうでしょう?
子供部屋に窓を設けられる程度の高さにする感じです。
どうしても吹き抜けにしたいなら、子供部屋はリビング南端上にして、ダイニング部分を吹き抜けにすると、一体感が出ると思います。子供部屋の収納が少し狭くなると思いますが、北国では2Fといえども南からの採光は重要かと。

最後に、ソファが入口に背を向ける感じになっていますので、私ならテレビを西側にします。そうすると、リビング東側にもう一つ小さい窓も付けられますので、採光でも有利になります。
476: 深夜の入居済み住民 
[2012-03-29 02:42:49]
>>473 ヴィギナーさんへ

的ハズレな意見だったらごめんなさい。
キッチン裏のカウンターや食器棚の奥行、図面では420ミリ程度かと見受けますが、最近のオーブンレンジ(SHARPのヘルシオ等)は奥行が500ミリ強のものが多く、新調したがはみ出てしまうケースもあるそうです。

またキッチンコンロ横の階段下の部分、相談し可能であれば壁を作らず階段下収納にすると便利かと。
高さは概算で1100ミリ程度は稼げたとして、ゴミ箱置き場でも食品庫でも大変重宝すると思います。
うちも相当量の収納スペースを確保しましたが、保存食やらすぐに埋まってしまいました。

南側の吹き抜けは圧倒的な明るさで私は賛成です。
冬にやや難があってもそれ以外の季節、(夏はエアコンで)心地良いから徳なのだとも考えられます。
よく聞く話なのですが間取りは夏に考えたものと冬に考えたもので、同じ人間が作っても季節で変わってくるそうです。
無意識でも寒さ暑さに影響を受けるのだそうですが、1年を通し考えられると良いのですが。
477: 伊藤 
[2012-03-29 20:56:01]
>>474 by 420=422=428さん

こんばんは。そう言っていただくと少し心が軽くなります。
ありがとうございました。
478: ヴィギナー 
[2012-03-29 21:28:10]
>>475
子供部屋は窓を大きくして採光をとりたいと思います。勾配天井はちょっと担当と相談して良い方向に向かいたいと思います。
リビングのソファーの位置につきましては他の方もおっしゃってましたしその方が良いんですね。
勉強になりました。

>>476
食器棚の奥行きはまったく考慮していませんでした。
奥行きを500に対応出来るよう変換したいと思います。

お二方、ご返答誠にありがとうございます。

とても、参考になりますのでまた投稿した際もよろしくお願いします。
479: 475 
[2012-04-01 11:21:57]
>>ヴィギナーさん、

ふと、間取りを見直してようやく気付いたのですが、リビングに掃き出し窓を設けないのですか?
降雪地帯で断熱に配慮しているからでしょうか?全般に窓が小さいと思うのですが、それが意図されたものであれば良いですけど。
また、廊下などが大きい割には、LDで11畳分くらいしか無いのは、ちょっと不満な感じもします。どう直すと良いかとなると、結構難しそうですが。

ところで、リビング南部分で、2Fまで通して壁が突きだしているように見えるのですが、これはどのような意図でしょうか?
建坪率や延床面積等の条件が許すなら、そのままリビングにしたい感じがします。
480: ヴィギナー 
[2012-04-01 20:37:38]
>>479
ご察しの通りリビングに掃き出し窓を設けないのは断熱のためです。

ですが、ダイニングに掃き出しがあるので逆のほうがいいですよね?

リビング南の壁が突き出しているのは先日設計に意図を聞きましたら軒を作るためだそうです。
予算等に問題が無ければ拡張したいと思います。
玄関も南に少し拡張する予定です。
どんどん家が大きくなっていく…
玄関の採光がどうしても気になり、2階は玄関上を吹き抜けにして、ベランダを和室の前まで拡張する予定になりました。
WICとトイレの位置を交換する予定になりました。
音が心配なのでいっそのこと2階は壁にグラスウールを入れて防音してしまうか悩み中です。

また、土地の方がようやく決まりそうでまたちょっと間取りが変更するかもしれません。

牛歩のような進捗で、アドバイスを頂いております皆様には誠に申し訳ありませんが、今しばらくご助力をお願い致します。
481: セブン 
[2012-04-02 22:18:13]
■敷地
・敷地面積:99.18㎡
・敷地形状と方角:画像参照
・隣接道路方角と幅:画像参照(道路幅:北東6.0m公道、北西4.0m公道)
・敷地の高低差:無し
・建蔽率:70%
・容積率:200%
・用途地域:第二種住居地域(隣地境界より50cm離す)
・現地の状況:南西隣地2階戸建境界から50cm、南東隣地2階アパート境界から50cm
■建物と間取りなど
・家族構成:私、妻、1歳男子(将来もう一人ほしい)
・階数:2階建て
・部屋数:4LDK(1階LDK+和室+水廻り、2階洋室×3)
・車、バイク、自転車の台数:車1台、自転車4台
・目標とする延床面積と施工面積:30坪前後
・外観:特にこだわりなし
・構造:軸組み
・モジュール:不明
・予算:2000万円程度
・家作りに最も重要視していること:日当たりが厳しそうだが、できるだけうまく確保したい。2階にもトイレ1つ
・風水や地域風習などで取り入れたい事:南玄関

よろしくお願い致します。
■敷地 ・敷地面積:99.18㎡・敷地形...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる