関東ですが半年前に家を建てて、意外と寒くエアコンの熱量ではもの足りなく感じており蓄熱暖房を検討したいのですが、その際の懸案として電源確保と重量対策がありますが、200Vの電源を新たに取るのは100Vのコンセントを1箇所追加するような感覚ではできませんか?※拙宅はオール電化です。
[スレ作成日時]2008-01-20 14:32:00
200Vの電源をとるには…
2:
住まいに詳しい人
[2008-01-20 15:02:00]
|
3:
入居済み住民さん
[2008-01-21 13:33:00]
配電盤から配線することになります。
ブレーカーに空きがあればそこへブレーカーを追加、2芯でなく3芯を配線をして、壁にコンセントを作ります。問題は壁に穴を開けて配線が可能か、でしょう。壁の中をはわせるか、室外に引き出し、外から壁を貫通させるか。 工事費用も5〜10万円くらいと幅があるでしょう。 家へのダメージと、必要性を勘案して、数カ所で見積もりと工法を確認して話を進めないと後悔することも起こりえますよ。 気をつけて検討してください。 |
4:
入居済み住民さん
[2008-01-21 22:45:00]
|
5:
大手企業サラリーマンさん
[2008-01-22 07:36:00]
使えそうな場所にあるコンセントを100V→200Vに変更するのは簡単にできます。
ブレーカーのところで線をいじるだけです。 壁に穴をあける必要もないしそういう方法もあるので検討してみてください。 |
6:
匿名さん
[2008-01-22 08:49:00]
|
7:
入居済み住民さん
[2008-01-22 10:49:00]
ウチの場合、買ってきたエアコンが200Vでした。
(恥ずかしながら気にしていなかった) 部屋のエアコン用コンセント(壁の上の方に付いているやつ)は 100Vだったので、取り付けの時、技師の人はほんの10分くらいで 配電盤をいじり、エアコン用のブレーカー脇に 200Vのシールを貼り付けて終わりでした・・・。 |
8:
大手企業サラリーマンさん
[2008-01-22 13:57:00]
>06
その部屋の系統線の配線の仕方によって全部の部屋が200Vになるかどうかが決まるんです。 エアコンの配線を200Vにするだけなら簡単にできますし、そういう方法を考えればいいのでは? エアコンの線を壁の内部にスチール線で別配線を通して床下に引き込んでそれを使うとか、いろいろ方法はあります。 他人を全否定する前に出来るのか出来ないのか状況をご自分で考えた方がいいですよ。 ケチをつけるためにわざわざ書いているとしか思えないレスは不要です。 身のある話しましょうよ。ね。 折角の情報交換の場、有意義に使いましょうね。 |
9:
06
[2008-01-22 17:31:00]
>その部屋の系統線の配線の仕方によって全部の部屋が200Vになるかどうかが決まるんです。
部屋全部だよね?全部の部屋とは意味が違うよ? まぁ書き間違いだとして大抵の部屋は一般コンセント(エアコン用など除く)はブレーカー一つになってます。 大きなリビングで2系統くらい。 それを200Vにしちゃうってのは可能性的には有りでも現実的じゃない。 エアコン用などの単独コンセントは簡単に200Vに出来るけど(もしかしたら元々200Vかも) 蓄暖と一緒には普通しないでしょ。運用しだいで出来ないことはないけどこれも現実的じゃない。 >他人を全否定する前に出来るのか出来ないのか状況をご自分で考えた方がいいですよ。 まぁこんな事書いてるとこみると反論されてむっとしたんだろうけど自分の05読み直して 見てください。 明らかに詳しくないスレ主に対して分かり易い書き方ですか? あれだと何処のコンセントでも自由に変更出来るように感じるよ。 ちゃんと情報交換に役立つように書こうね。(笑 因みに工事会社参考価格 http://www.shinkoh-dc.co.jp/hiyou/meyasu.html |
10:
大手企業サラリーマンさん
[2008-01-22 17:51:00]
じゃあ、あなたこそそう書いてあげなさいよ。
わかりやすくね。 そういう優しさのない書き方でスレ主がわかるのかどうか? ご自分の後の発言に対する意見が前の発言時点での発言姿勢を否定していることにすら気づいていない。 他人は批判できるが自分はそうしないってわざとですか? そういう態度を戒めたつもりだが、上のような回答を書いてくる位だから言うだけ無駄かな。 どうぞご自由に。 言うだけ無駄と言うことがよくわかりました。 |
11:
匿名さん
[2008-01-22 23:32:00]
|
|
12:
大手企業サラリーマンさん
[2008-01-23 08:10:00]
>11
自分の意見が通る通らないではないよ。 このコミュニティの最悪の部分を指摘しただけです。 「アラを探して吐き捨てるように指摘する」思いやりも何もないそんなのが良いはずない。 それがキレていることになるの? そういう短絡的なところもおかしいよ。 ふつうのことがはなせないコミュニティってなんかおかしくないですか? 現実の社会でもあなた達はそうやって暮らしているのですか? もしそうなら「相当な変わり者」と言われますよね。 そうじゃあないでしょ? 大人になる必要があるのは誰か?今一度考えるべきですよね。 書き込みした人が特定できず、姿が見えないとこうなるんですね。 悲しいことですよ。 |
13:
匿名さん
[2008-01-23 08:50:00]
|
14:
06
[2008-01-23 17:36:00]
困ったチャンだなぁ。(苦笑) 最後にしとくよ。
俺が06で書いたのはスレ主にではなく誤ってると思われる部分を指摘しただけだよ。 スレ主、他見た人が誤解しないようにね。 質問そのものは02,03さんの回答で十分だし。 回答者は基本的にそれなりに詳しいはずな訳だからあれで通じるでしょ。 で、「他人を全否定」とか「けちをつける」とか訳わかめなのが帰ってきたもんで チクっとご返杯しただけ。まぁ大人気無いが(苦笑) まさか全部の部屋が200Vとか言い出すとは思わなかったがねぇ。 あなたみたいにリアル並の礼節をBBSなどに求める人もいるけどそれもどうかねぇ。 大体あなたのレスはどうなのよ。 頭冷えた後読み直してみたらいい。 他人を不快にさせまくりだよ。 本題とまったく関係ないのでsage |
15:
匿名はん
[2008-01-23 22:19:00]
***の遠吠えレスはもういい加減にやめろ!
見苦しい。 現実の世界であろうとどこであろうと礼節のない奴は消えろ! |
16:
匿名さん
[2008-01-23 22:28:00]
もう、06は自分で礼節のない社会不適合者と認めているから無視しましょう。
これ位で許してあげた方が良いよ。 どこかで包丁もって歩き回ったり、散弾銃でもぶっ放したらいけないしね。 気を取り直して有意義な楽しい板にしましょうよ! |
17:
入居済み住民さん
[2008-01-23 22:51:00]
蓄暖の電源は、エアコンの専用コンセントとは違います。
まず、蓄暖の電源は200Vコンセントは使えません。 耐熱電線をブレーカーの配線と直結させる必要があります。 また、分電盤の主開閉器の負荷側からではなく、 その手前(メーター側)から配線します。 場合によっては、軒先〜メーター〜分電盤の配線を太くする必要があるかも知れません。 このへんは、蓄暖設置業者か、電気工事店に見積もってもらった方がよいでしょう。 なお、電柱から軒先の引き込み線を太くする必要がある場合は、 関東なら東京電力が無料でやってくれます。 |
18:
入居済み住民さん
[2008-01-23 22:53:00]
>耐熱電線をブレーカーの配線と直結させる必要があります。
書き忘れたけど、アルディの100V、1kW蓄暖は除きます。 これでは容量が全く足りないと思うけど。 |
19:
大学教授さん
[2008-01-24 00:33:00]
17さんがかなり近いけど。
配線系統については、東電などのHPに掲載があります。 1つではありません。 容量(電流)によっては、電線の種類が変わります(耐熱である必要は無い)。 従って、06さんの指摘はもっともな事で 05の誤解(おそらく本人は理解できていない) を与える記述はふさわしくありません。 いずれにしろ、素人が不確かな事を言っても意味がないので 02さんの言われるとおり、工務店にご相談下さい。 |
20:
ビギナーさん
[2008-01-24 00:34:00]
|
21:
05
[2008-01-24 02:47:00]
05です。
私の記載は誤解を招く部分もありますが、基本的にスレ主は家に大幅な改修を加えることなく蓄熱暖房機の電源200Vを取りたい訳でしょう? スレ主は200Vの電源は現在お住まいの家にはなく新たに引き直さないといけないと思っている。 その費用は多大なので何とか安く出来ないかとの思いで質問した訳でしょう? そこで私はどれかコンセントがあればそこから最小の費用でその系統線を使って200Vを取ればいいのではないかとの思いで書いた訳です。 コンセントから直接取るのか線を引くのかそこまでは書かなかったよ。 詳しいスレ主側の情報がないから。 まぁ、不十分なところはあるがそういう案を出したつもり。 後はスレ主がエアコンのコンセントを潰し、それを蓄熱暖房に使うのか?新しく引き直すのか? 身近な電気屋さんにでも相談すればいい。 そう出来る様に基礎の知識をつけてあげたら良いんじゃあないの? 皆さんもよくご存じなら「だけどこういうところをもっとこうしたら、こう良くなるんですよ。」と言う風に書けばもっとこの掲示板は良くなるのではないですか? 皆さんお金ももらわずに好意でレス書いてあげているんでしょ? 助け合いの場ではないのでしょうか?(少なくとも私はこう受け止めています) なのに一部の方はアラ探しで吐き捨てるようにものを言うでしょ? おかしくない? 私はそこに疑問を持って意見したんです。 同じ人助けなら気持ちよくしてあげましょうよ。 思いやりを持って。違う? 目的に対して方法はいくらでもある。それにかかるコストとか期間など懸案事項を考えて解決し、スレ主が最終決断を下せるように教えてあげる場でしょ? いろんな意見があって良いんですよ。但し、有意義なものね。 どうしてネットはこんなになるのかな?皆さんは礼節は不要と思っているのですか? 世間の常識はネットの常識ではないのですね。悲しい世界ですね。 長文失礼しました。 |
22:
匿名さん
[2008-01-24 10:07:00]
スレ主さんは蓄熱暖房用の200V電源が欲しい。
設置する蓄熱暖房の容量にもよるけど既存のコンセントを分電盤で200Vに変えただけでは へたすると毎晩蓄熱時にブレーカーが落ちかねないので分電盤のアンペアを上げる必要がある。 既存のエアコン配線などは、耐熱ケーブルでないので壁内で火災の危険もある。 通常の200Vコンセントをつけるのは簡単。 蓄熱用の200V電源を確保するのは、家の状況次第で手間が変わる。 (蓄熱設置場所が1Fであれば床下から配線できるので新設でもそんな費用もかからない) そもそも蓄熱暖房自体が家の気密、断熱性能に暖房効果を大きく左右されるので容量選定や設置場所を決めるのも素人では難しいので、メーカーなり蓄熱の取扱のある電気工事店なりに相談するのが一番。 関東でオール電化なら東京電力のカスタマーセンターもしくは東電ホームサービスに相談すれば容量決定から提携の業者まで紹介してもらえますよ。 |
23:
匿名さん
[2008-01-24 13:38:00]
|
24:
マンコミュファンさん
[2008-01-24 14:44:00]
|
25:
住まいに詳しい人
[2008-01-24 17:39:00]
ま、誰が遠吠えしてるか一目瞭然だね。
既存線使って蓄熱暖房機設置だなんてね・・。 スレ主さんはおバ力なレスは無視して電気屋さんに相談しましょう。 |
26:
06
[2008-01-24 18:01:00]
>>23
最後と言いつつ再度。(苦笑) 理解あるまっとうな方がいてうれしいよ。 06の発言でなんであそこまで噛み付かれるのか理解できん。まぁ21見ても素人だからかなぁ。 俺の側から言わせて貰えば普通に指摘したら05が言う所とまったく逆の思いやりのまったく無い 無礼なレスが帰ってきた。 リアル並みの礼節はいらんが喧嘩は売るなよっと。 じゃね。 |
27:
匿名さん
[2008-01-24 19:04:00]
|
28:
06
[2008-01-24 19:41:00]
|
29:
匿名さん
[2008-01-25 00:21:00]
自分の掲示板に対する理想論を人に押し付けるのは良くない。
だから反発ばかり帰ってきちゃうんだよ。 もっと肩の力を抜いてリラックスしていこう。 |
30:
マンコミュファンさん
[2008-01-25 13:37:00]
非常識人の集まりがネットです。
そんなもの。 心して掛かりましょう。 |
31:
匿名さん
[2008-01-25 21:45:00]
非常識人が集まるというか、ネットで人格が変わる人種がいるんですよ。車と同じで顔が見えないと気持ちが大きくなるのでしょう。日ごろかなり抑圧されているんだと思います。まあこんなことを書いている時点で私も同類ですが。
|
200Vをとる事は可能です。
工事には資格が必要ですので、電気工事店にご相談下さい