関東ですが半年前に家を建てて、意外と寒くエアコンの熱量ではもの足りなく感じており蓄熱暖房を検討したいのですが、その際の懸案として電源確保と重量対策がありますが、200Vの電源を新たに取るのは100Vのコンセントを1箇所追加するような感覚ではできませんか?※拙宅はオール電化です。
[スレ作成日時]2008-01-20 14:32:00
200Vの電源をとるには…
22:
匿名さん
[2008-01-24 10:07:00]
|
23:
匿名さん
[2008-01-24 13:38:00]
|
24:
マンコミュファンさん
[2008-01-24 14:44:00]
|
25:
住まいに詳しい人
[2008-01-24 17:39:00]
ま、誰が遠吠えしてるか一目瞭然だね。
既存線使って蓄熱暖房機設置だなんてね・・。 スレ主さんはおバ力なレスは無視して電気屋さんに相談しましょう。 |
26:
06
[2008-01-24 18:01:00]
>>23
最後と言いつつ再度。(苦笑) 理解あるまっとうな方がいてうれしいよ。 06の発言でなんであそこまで噛み付かれるのか理解できん。まぁ21見ても素人だからかなぁ。 俺の側から言わせて貰えば普通に指摘したら05が言う所とまったく逆の思いやりのまったく無い 無礼なレスが帰ってきた。 リアル並みの礼節はいらんが喧嘩は売るなよっと。 じゃね。 |
27:
匿名さん
[2008-01-24 19:04:00]
|
28:
06
[2008-01-24 19:41:00]
|
29:
匿名さん
[2008-01-25 00:21:00]
自分の掲示板に対する理想論を人に押し付けるのは良くない。
だから反発ばかり帰ってきちゃうんだよ。 もっと肩の力を抜いてリラックスしていこう。 |
30:
マンコミュファンさん
[2008-01-25 13:37:00]
非常識人の集まりがネットです。
そんなもの。 心して掛かりましょう。 |
31:
匿名さん
[2008-01-25 21:45:00]
非常識人が集まるというか、ネットで人格が変わる人種がいるんですよ。車と同じで顔が見えないと気持ちが大きくなるのでしょう。日ごろかなり抑圧されているんだと思います。まあこんなことを書いている時点で私も同類ですが。
|
|
設置する蓄熱暖房の容量にもよるけど既存のコンセントを分電盤で200Vに変えただけでは
へたすると毎晩蓄熱時にブレーカーが落ちかねないので分電盤のアンペアを上げる必要がある。
既存のエアコン配線などは、耐熱ケーブルでないので壁内で火災の危険もある。
通常の200Vコンセントをつけるのは簡単。
蓄熱用の200V電源を確保するのは、家の状況次第で手間が変わる。
(蓄熱設置場所が1Fであれば床下から配線できるので新設でもそんな費用もかからない)
そもそも蓄熱暖房自体が家の気密、断熱性能に暖房効果を大きく左右されるので容量選定や設置場所を決めるのも素人では難しいので、メーカーなり蓄熱の取扱のある電気工事店なりに相談するのが一番。
関東でオール電化なら東京電力のカスタマーセンターもしくは東電ホームサービスに相談すれば容量決定から提携の業者まで紹介してもらえますよ。