一戸建て何でも質問掲示板「上棟中に梁が割れました!!」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 上棟中に梁が割れました!!
 

広告を掲載

元のサイズの画像を表示
じゃん [更新日時] 2008-08-06 21:36:00
 削除依頼 投稿する

木造2階建(プレカット)で現在新築中です。
先日、上棟作業中に職人さんがハンマーで叩いて1階部分の柱に梁を組み上げていたのですが、
ハンマーの衝撃で梁が割れてしまいました。
割れた梁は両面から見て亀裂が確認できましたので貫通割れをおこしている様です。
梁の高さ(厚み?)が15cmあり、亀裂部分から上部が3cm、下部が12cmで
梁の端っこから中央に向って横に50cm程亀裂が走っており、固定するボルトの穴に干渉しております。
大工さんから添え木をしてボルトで固定して補強すれば大丈夫との説明でしたので
その後も作業を継続して、2階屋根部分も出来上がり骨組みは完成しました。
後日、現場に行くと補強は梁の下に添え木をして補強してくれてましたが、
この補強方法で問題ないでしょうか?
問題の梁の場所は家のもっとも外側(窓がつく壁の上)にあります。
うまく説明できず大変分かりづらと思いますが、アドバイスお願い致します。

[スレ作成日時]2008-07-31 08:14:00

 
注文住宅のオンライン相談

上棟中に梁が割れました!!

2: じゃん 
[2008-07-31 08:22:00]
亀裂がわかりにくかったので写真をもう一枚貼ります。
亀裂がわかりにくかったので写真をもう一枚...
5: じゃん 
[2008-07-31 14:05:00]
ご回答ありがとうございます。
赤線が亀裂部分です。
添え木と割れた梁を貫通させて青色のところにボルトを入れて固定するようです。
プレートは確認できませんでした。
やはり金属プレートで挟んで固定しなければ強度不足ですかね?
ご回答ありがとうございます。赤線が亀裂部...
13: じゃん 
[2008-08-01 06:08:00]
真上から撮った画像です。
2ヶ所、枕木との梁を固定する金具が補強されてました。
正方形の小さな金属プレートも確認できました。
平面形状の確認できますでしょうか?
体力壁といわれるものは仕様にないです。
筋交いのサイズは45×90でした。
真上から撮った画像です。2ヶ所、枕木との...
26: じゃん 
[2008-08-03 15:35:00]
左側の梁のカマがかからない部分とは写真の赤点の場所でよろしいですか?
また青点の箇所ももう1本ボルトを補強してもらったほうが良いですか?
左側の梁のカマがかからない部分とは写真の...
41: じゃん 
[2008-08-06 10:14:00]
補強がなされたので画像をのせます。
一階から撮った画像です。(わかりづらいかも)
青点の箇所にもボルトが入ります。
皆さまのアドバイスのおかげで個人的には満足し納得しております。
いかがでしょうか?
補強がなされたので画像をのせます。一階か...

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる