教えてください。
本日建築現場を見に行ったのですが、二階の外周の柱と床が金具などで固定されなかったので、大工さんに質問してみたのですが特に固定はしないとの回答でした。
素人考えだと、地震などでズレたりはずれたりしそうで怖いのですが本当に大丈夫なのでしょうか?
写真は横にして撮ったので見にくくてすみません。
溝のような隙間もあり、そこも気になります・・・。
[スレ作成日時]2008-07-25 09:27:00
柱固定しなくても大丈夫なのでしょうか?
2:
匿名さん
[2008-07-25 11:06:00]
|
3:
購入経験者さん
[2008-07-25 12:51:00]
今回の場合「筋交い、構造用合板等を支える柱への耐震金物」とは違いますよ。
柱と床をとめるのに金物は必要か?との質問です。 床に張ってあるコンパネは釘でとまってますよね? 普通は釘のみだと思います。 しかし、柱と梁、筋交いと柱などは金物でとめる必要があります。 また、金物のネジの締め忘れ等が無いかチェックしましょう!! |
4:
購入経験者さん
[2008-07-25 12:56:00]
溝のような隙間も気になるとのことですが、柱と柱の間にはおそらく断熱材が入ります。
また、内装の壁(おそらく石膏ボードをはると思いますが・・・)柱の内側に下地の木を打ちその上に石膏ボードを張ると思います。 よって、今見えている柱より数センチ内側が部屋の壁になるわけです。というわけで、隙間も問題ないと思います。 |
5:
2
[2008-07-25 13:10:00]
梁と柱のことを質問していたのではなかったのでしょうか?
床の面材と柱は当然留める必要はありませんが、梁と柱の間には告示に書かれているものか、N値計算で求められた強さの耐震金物が必要です。 |
6:
スレヌシです
[2008-07-25 17:39:00]
みなさまご意見ありがとうございました!!
やっぱり金物いるんですね・・・。 今から大工に抗議します(怒)。 もうひとつお伺いしたいのですが、モイスの釘打ちの失敗が多数あり、穴が開いているのですが、そこは埋めなくても大丈夫なのでしょうか? 大工に聞いてみると、外壁や断熱材をどうせ張るので埋める意味が無いと言われたのですが・・・。 |
7:
匿名さん
[2008-07-25 19:44:00]
いや…結局柱と何をつなぐ話ですか?
1の文章だと柱と床ですよね。 …まあいいや。大工さんに納得いくまで確認してください。抗議しちゃダメですよ。 |
8:
匿名さん
[2008-07-27 05:55:00]
構造上はどうなのか、写真だけじゃわからないよ。
設計図でそこをどうすることになってるのか、(大工ではなく)工務店の設計屋か、担当してる工事監理者に聞かないとね。 |
9:
近所をよく知る人
[2008-11-23 03:10:00]
こちらはその後どうなったんでしょうか。
「モイスの釘打ちの失敗が多数あり」とのスレ主報告が少し気になるのですが... もしかして... またまた、ですか? |
そうなると、国交省の告示1460号第2項の「筋交い、構造用合板等を支える柱への耐震金物」に該当すると思うので、金物は必須だと思います。