現在新築中の者ですが、玄関横まで基礎を伸ばすのを忘れていたらしく、後からブロック&(おそらく)モルタルで繋いで施工されてました。
どこかから持ってきたブロックを繋いで付ける程度で問題はないのでしょうか?
担当が言うには、強度的な問題は無いし、化粧モルタルで後からキレイにしますので大丈夫だと言うのですが心配で仕方ありません。
この部分だけ強度が弱いとか、地震などで繋ぎの部分がひび割れるとか無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-14 01:38:00
このコンクリートで大丈夫なのでしょうか・・・・
22:
余計なお世話ですが。
[2008-08-15 09:48:00]
|
23:
経験者
[2008-08-15 10:09:00]
まずは出来ることをしましょう。
毎日見に行ってチェックするしかない。 毎日行けば進む量も少ないし、修正も容易です。 建築士に頼んでも毎日は見てくれません。 自己防衛の為には毎日行くしかない。 毎日行っても高々3ヶ月くらいのことです。 それ位の工数なら一生過ごす家の為には僅かなこと。頑張って! 建築中のミスを減らすにはってスレッドもあったと思うよ。参考に。 |
24:
匿名さん
[2008-08-15 10:23:00]
建て直しだ、
建て直し!! 出るとこ出ろ、金を払う価値なんか無いよ。 金どころか命まで払うはめになるかもよ。 こんな業者は公表して業界から追放したほうが後々の為だ。 |
25:
匿名さん
[2008-08-15 10:58:00]
それにしても汚い施工ですね。
写真を拝見させていただきましたが 強度云々より、汚さが気になります。 とても新築とは思えない写真でした。 たぶん他も酷い所たくさんありそうですね。 早く専門家に相談したほうがよさそうですね。 |
26:
匿名さん
[2008-08-15 11:36:00]
ウホッ。
これは酷いですね。 |
27:
デベにお勤めさん
[2008-08-15 14:00:00]
問題ありません
|
28:
匿名さん
[2008-08-15 20:49:00]
酷すぎですね・・・これでは高い金出す気にはなれませんね。
|
29:
スレ主
[2008-08-16 06:20:00]
みなさま色々なご意見ありがとうございます。
先日、HMの店長に抗議をしたら、 「設計士に聞いてくれ」 というので設計士の方と直接お話してみました。 汚い手書きの図で申し訳ないのですが、基礎図面でも赤い柱から柱までの間は基礎はありませんでした(基礎屋は図面通りに施工したということになります)。 本来は玄関ドアを柱で挟むのだが、玄関ドア横に縦長のFIX窓を入れるので、(図面でいうドアの下部に)柱が入らない。 柱が入らないところは構造上問題ないので(負荷がかからない)、(図面で言う下部の)柱の部分までの基礎にした・・。 とのことです。 今回のツギハギ基礎は黄色の部分になりますが、だったら最初から黄色の部分まで基礎を伸ばしていれば何の問題は無かったのでは?と言ったら 「そうですね・・・・」 との回答。 じゃあ、黄色の部分の基礎はどうする予定だったのですか?最初からブロックで繋ぐ予定だったのですか?と聞くと 「ブロックでつなぐとか方法は特に何も考えていなかった。現場で対処してもらう予定だった」 との返事。 要するに構造上問題ない箇所なので、何にも考えずに図面を作ったようです。 一体になった基礎と、ブロックでツギハギした基礎ではどちらが強いかお分かりですよね?と聞くと、 「確かに一体にした基礎の方が強いと思いますが、でもいくらなんでも割れたり、ひびが入ったりしないと思いますから大丈夫ですよ」 との回答。 ・・・・とりあえず、担当も店長も設計士も「構造上問題ないからいいでしょ?」「良くやってる方法」を主張してきて、一歩も引く気は無いようです。 このレスで皆様からいただいた「一般的な工法ではない」ことを主張すると、 「そんなデタラメなこと言ってるのは誰ですか?私はこの業界で18年やってますが何回も見てますよ」 と逆ギレのご様子・・・・・。 とんでもないHMを選んでしまったとあきらめた方が良いのでしょうか? 追伸:No22様、良く見たら検査会社はJIOでは無くJ○Sでした。 |
30:
スレ主
[2008-08-16 06:30:00]
たびたびスミマセン。
もう一つだけ皆様にお伺いしたいことがあります。 先日外壁材の貼り付けが終了したのですが、ねじが大量にモイスを突き抜けていました。 これは何ですか?と質問すると、 「外壁材をひっかける金具をとりつけるためのネジです。問題ありません」 とのことでしたが、かなり長いネジが大量に突き抜けているので、断熱材の袋がやぶけないか心配です。 モイスを打ち付けたときのように柱に打ってくれれば良かったのですが、外壁材を打ち付ける場合は仕方が無いのでしょうか? 短いネジだと外壁材が落ちてしまうので長いネジにしているらしいのですが・・・。 |
31:
匿名さん
[2008-08-16 07:49:00]
自分なら、こんなでたらめな施工する工務店見捨てるね。
29の写真もひどいな。 JOSとやらに、話を持ち込んだほうがいいんじゃないかな。 |
|
32:
余計なお世話ですが。
[2008-08-16 10:01:00]
確かに、窓と外壁だけしか荷重はかからない位置ではありますが、着工時に玄関扉の寸法が決まらず保留になっていたとしても、本来なら外壁を組む前に、ケミカルアンカーで配筋を組んでコンクリを流すべきです。補修の仕方というか、工程にも問題があります。
ただ、今から正しい方法での補修にしても、部分改修で済むので、良心的なところならば、打ち直してくれるでしょうね。ただ、タ○ホームで、今の状況からあまり強く言うと、クレーマー扱いされる可能性は高いと思います。どうするのが良いのでしょうね。 今回の補修とは関係ないですが、今の構造だと、玄関扉のまぐさに非常に大きな荷重がかかっています。まぐさの寸法を確認してみて下さい。120mm厚以上なら良いのですが、それ未満だと、常に大きな力が掛かるので経年的に劣化する可能性も高いです。 また、コーススレッドの件は、断熱材の心配以上に外壁の耐荷重の点で心配です。外壁の抑え金具は常に荷重を受け続けるところなので、モイスだけで受けては危険です。短いネジだとの説明も要領を得ていません。モイスにだけ打つのなら引抜き力は同じです。 |
33:
スレ主
[2008-08-16 12:32:00]
No32様
ご指導ありがとうございます。 「まぐさ」は玄関扉の上部の支えている水平の柱のことでよかったでしょうか? 寸法図ってみます。 外壁材は胴縁を使うべきだったのでしょうか? 以前聞いたときには、うちは釘打ちでは無く金具を使いますので胴縁は使いません・・・と言っていたのですが・・・。 |
34:
匿名さん
[2008-08-16 13:46:00]
もし、問題になっているのがタ○ホームでしたら支店やFCで話しが通用しないのであれば本社にクレームをつけてみては?
まあこの工事でクレーマー扱いするのはおかしいし、顧問弁護士が出てきたところで恐れる事はありません。 私のやり方でしたら、顧問弁護士が中に入って明らかに会社側に有利な法律持ち出した時点で建築現場に新聞社なりのマスコミを連れてきてとりあえず写真なり撮らせますが・・・ やるかどうかは人それぞれだと思いますが、やらなければ泣き寝入りで我慢しなくてはなりませんね。 マスコミを上手く利用しましょう。 |
35:
匿名さん
[2008-08-16 14:44:00]
タ○ホームの顧問弁護士は強いよ。
無茶苦茶理不尽な事言ってとにかく非を認めない。 持久戦に持ち込む。 大概の個人は精神的に参ってしまい妥協してしまう。 誰か一人ぐらい徹底的にタ○とやりあってあの酷い会社を なんとか改心させてくれないかなぁ。 ちなみにどっかのブログでも玄関の件で工事中止してまで争っていたが ある時期からぱったりとブログの更新が止まりました。 |
36:
匿名さん
[2008-08-16 15:58:00]
とにかく相手はマスコミで広がった会社なので、その威力は十分知っているはずです。
話しにならないのなら裁判を起こすか、マスコミを巻き込んで社会的に知らしめるしかないでしょう。それともみのさんに相談? 何れにせよ泣き寝入りしたくないなら大騒ぎするしかないでしょう。 相手がタ○ならマスコミも食い付くと思うのだが・・・。 とにかくあらゆる手段を使った方がいい。 写真を見た限りでは強度的に問題がないから大丈夫で済む事ではないと思う。 お金を払う価値なし。 |
37:
匿名さん
[2008-08-16 19:47:00]
マスコミを利用する手はいいのですが、タマはアチコチでCM流してるしみのさんのイメージもある
大人の事情で取り上げて貰えないよ |
38:
購入検討中さん
[2008-08-16 20:33:00]
いいね〜、タ●ホーム
|
39:
建築済みさん
[2008-08-16 21:03:00]
こんな事繰り返してよくまあ成り上がったもんだね。
TV東京でも呼ぼうか? でも今回の件とか昔の件とか明るみになったら みのさん CM降りるんだろうね。 多魔ホームってか? あ〜怖っ! |
40:
匿名さん
[2008-08-16 21:26:00]
スレ主さん、タマホームなんですか?
|
41:
スレ主
[2008-08-16 22:02:00]
HMの名前はあえて伏せさせてください。
みなさんのスレを参考に、 「こんな工法は一般的ではないですよね?」 の質問に、 「誰だ?そんなこと言ってるやつは!!」 としか言われないので、このスレを印刷して見せてみようと思います。 ・・・でも、多分、 「ネットで誰かも知れんやつらの意見なんか知らん!!」 となりそうですけど・・・・。 とりあえず、折れる気はないようです。 きっと手抜き工事のクレーム対応にはなれてらっしゃるのですね・・・。 他の方のHPを見ても、法廷論争になったとしても一切引かないらしいので、よっぽど強い気持ちがないとほとんどの人が泣き寝入りですね・・・。 ところでサイディングの件は大丈夫なのでしょうか・・・・・。 |
42:
匿名さん
[2008-08-16 22:27:00]
もしタ○ホームなら、下記ブログをご参考にされては。
http://apbt1.exblog.jp/7058359/ 昨年9月でブログの更新がストップしており、最終的にどうなったかは不明ですが かなりがんばっておられた方です。 私はこのブログを見てさすがに検討からはずしました。 自分だけはこうならないだろうとも思いましたが実際に起っているのも事実で。 少しでも可能性があるのならこの会社に何千万の家を託すのは無理と判断したからです。 |
43:
匿名さん
[2008-08-16 22:37:00]
外壁材(サイディング)をひっかける金具を固定するビスは、胴縁(通気用)に固定します。
そしてこの胴縁は柱か間柱に固定されています。 また金具が通気金具であれば直接、柱か間柱に固定します。 つまり、外壁材をひっかける金具を固定するビスが写真(No30)の方 (部屋内から、モイスを見た)から見える事はありません。 あったとしても、施工精度として、柱や間柱のすぐ横からはみ出た状態で、 1棟全体で数本程度が限度でしょう。 本当にモイスでビスを支持するといのであれば、モイスにヒビ が入り、面材としての役割を果たしません。 最悪、この壁が耐力壁でなくなります。 状況全体が全部分からないのでなんとも言えない部分もありますが、 個人的には、基礎問題よりも深刻である危険性があるように思われます。 他の専門家にも相談することをお勧めします。 |
44:
匿名さん
[2008-08-16 22:38:00]
ホントに○○ホームなんだ、冗談だと思ってた。エ〜本当〜?
|
45:
こんなの許せんさん
[2008-08-16 23:42:00]
やはり建築関係に精通している公的相談窓口であるとか、その道の専門家又は弁護士等に先ずは相談するべきです。
そこから必ず道は開けていくと思います。 それまでは出来るだけ証拠となるような写真や間違いなくその家の不具合施工と確認出来る様なムービーを撮影しておく事をおすすめします。 出来るだけ急いで相談し、撮影した物を提示してください。 相談先で不良施工であるとの認識であれば即座に工事をストップさせましょう。(たぶん相談先でその様に示唆されるでしょう) 今は建築関係はかなり厳しい取り巻きなのでこんな業者が堂々と業界に居座っていること自体あり得ない事です。 しかるべき機関や窓口に相談すれば必ず知恵や手解きをしてくれます。 今はどうすれば良いのか分からず立ち往生している状況です。 先ずは相談から始めて下さい。 必ず良い方向へ進むでしょう。 |
46:
匿名さん
[2008-08-17 00:30:00]
トドのつまりスレ主さんは、何をどうしたいのですか?または、どうしてもらいたいのですか?
ここまでの所煽りレスに踊らされているだけに見えるのですが。 |
47:
スレ主
[2008-08-17 03:17:00]
N043様
通気用金具を使っているので胴縁は無しです。 担当が言うには 「外壁材はサイズが決まっているので、帳尻を合わせる箇所には釘を打ち込むし、柱にいかないこともある」 とのことです。 施工精度で数本とのことですが、掲載した写真のような釘とネジが何本も出ている部分が何箇所もありました。 断熱材も半分くらい入れ終わってますので、それをはがせばもっと出てくると思います。 柱の無い壁に打ち込むのが当然のようにおっしゃってたので、大丈夫だと思いこんでおりましたが・・・。 モイスにひびが入り、耐力壁を成さなくなるなんて・・・・。 抗議をすれば、 「よくあることです」「大丈夫です」 と言われるのが目に浮かびます・・・・。 NO45様 以前別件で市でおこなっている、無料弁護士相談に行ったことがあるのですが、建築にまったく詳しくない方で、 「詳しくは正式依頼をいただかないと・・」 となり、国民生活センターも全然力になってくれませんでした。 どこかもっと専門的で親身になって相談に乗ってくれるところは無いのでしょうか。 NO46 やり直していただきたいです。 |
48:
関係者
[2008-08-17 04:11:00]
先日、基礎補修の件でレスしたものです。スレ主さんがそういう考えなら、現時点で?と思っていることを、司法書士に質問状に直してもらい、内容証明で検査機関に送付依頼してください。弁護士より全然安いです。確認申請時の図面はお持ちですか? 無ければ、早急に入手してください。
検査機関とHMの癒着を心配されているようですが、掲示板で火達磨になる可能性がある限り、検査機関は公平です。基礎補修に関しては、防水の問題がありますが、HMのモラルの問題にしかなりません。ただ、サイディングの施工に関しては工法を下請け業者が理解していないようですから逆に、モイス(三菱商事建材㈱)に同様に質問状を送り、認定保障が取れるか確認してください。 次に、下請け業者を職人一人にいたるまで確認してください。建築基準法と労働安全基準法の両方で攻めると、止まらない現場はありません。最低でも、下請け業者のリストは入手してください。 皆さんは結構勘違いしているのですが、現場監督にしろ、設計担当にしろ無資格がほとんどです。 1,2級建築士、1,2施工管理士としか話さないといったら、誰もいなくなるかもしれませんよ^^ それが現実です。安心して自分の考えを主張してください。相手も素人です。 |
49:
スレ主
[2008-08-17 04:16:00]
自分で色々モイスについて調べて見たのですが、モイスの施工マニュアルには
「照明器具や飾り棚(30〜40kg程度)、絵画等のアクセサリ、部屋の使用においては特に下地補強を施すことなく取り付けが可能です」 となっておりましたが大丈夫ということなのでしょうか? http://www.moiss.jp/catalog/pdf/manual.pdf しかし、一方「面材実験」をしたHPにおいては 「エアコンなどを下地なしで取り付けることはまだ無理である」 とあり、打ち込んだビスをペンチで引っ張る実験をおこなった場合は抜けたともありました。 http://www.sarex.or.jp/news/2003.11/topix/special.html どちらが正しいのでしょうか? |
50:
関係者
[2008-08-17 04:23:00]
どちらも正しいです。モイスといっても用途により種類が分かれています。
どちらにしても、本格的に行動することお勧めします。勉強熱心なことはすばらしいとおもいますが・・・後から追っかけるのは限界がありますよ。 |
51:
匿名さん
[2008-08-19 10:18:00]
その後どうなりましたか?
|
52:
匿名さん
[2008-08-19 13:01:00]
も〜建って住んでます、ありがとうございました。
|
53:
気になる木
[2008-08-19 13:59:00]
↑
そんなわけないやろ! |
55:
スレ主
[2008-08-19 18:19:00]
No51様
一度会社としての見解を聞かせてください・・・とは伝えてありますが、 担当も店長も設計も 「よくあることです」 としか言わないので、誠意ある対応は期待できないです。 本当の素人なのか、わかってていてそう言っているのか・・・。 会社のクレーム対応マニュアルがそうなっているのかはわかりませんが、工務社員1人につき10件以上も担当物件があるので、10日に1回程度しか現場にきていません(その間に間違った施工のままどんどん進んでいきます)。 担当にお願いしたことが大工伝わっていないこともしょっちゅうです。 価格、経費を安く抑えるためのシステムが、結局はこういったミスやトラブルで施主に降りかかってくるのは仕方が無いことでしょうか・・。 はずれの担当とはずれの大工を引いてしまったら、もう悲惨です。 もちろんあたりの担当、あたりの大工で立てられた方もいらっしゃるはずなので、「運」に左右されることを覚悟で契約をするのもひとつの手だと思います。 残念ながら私は「はずれ」を引いてしまいましたが・・・。 |
56:
匿名さん
[2008-08-19 18:40:00]
いっぱい値引きしてもらっては?
|
57:
スレ主
[2008-08-19 18:51:00]
No56様
間違いを認めないので難しそうです・・・。 |
58:
匿名さん
[2008-08-19 18:51:00]
あの〜素朴な疑問なんですけど、工事はストップするように言いましたか?
|
59:
匿名さん
[2008-08-19 20:15:00]
NO2の写真見ると基礎パッキンも無いしタマっぽくないようにも見えるけど。。
でスレ主さんタマなのかよ・・騒ぎになっているんだからはっきり言ったら? 施工HM何で隠すんだ?隠す必要があるんだ? |
60:
匿名さん
[2008-08-19 21:33:00]
HM晒したら向こうから裁判起こされた時に不利になるからね。
|
61:
匿名さん
[2008-08-19 21:57:00]
HM名出さなくても写真出してるんだから。。見る人が見たらわかっちゃうでしょうね。。
施主側に落ち度なければ裁判も怖くないよ。 |
62:
匿名さん
[2008-08-19 22:00:00]
55のレスといいもうタ○にしか見えない・・・
建築紛争の専門家とかここらでがつんとやってくれないかなぁ。 対応があまりにも酷すぎる。 |
63:
匿名さん
[2008-08-19 22:28:00]
大体何千万とする家に、施工ミスなんか許されるものではありません。
素人からみても、モイスにあんなにネジぶちこんで、耐久性が落ちるってわかります。普通は、柱かタレ木にネジを入れるもんでしょう。 とにかく、こんな施工なんてありえないから、弁護士たてて裁判やるべきだと思います。 |
64:
匿名はん
[2008-08-19 22:53:00]
ってかさ、スレ主さん。
加重の掛からない場所なら問題無いでしょ! 意見の相違であって、この程度ではやり直しとか考えられないし…。 |
66:
契約済みさん
[2008-08-20 00:29:00]
No.42に貼ってあるリンク先のブログを読めば、裁判なんか恐ろしくてとても無理だね。
|
67:
匿名さん
[2008-08-20 07:41:00]
現実的に考えて、やり直すのは無理!裁判になってもやり直すのは無理!いいとこ補修ぐらいじゃないの、
|
69:
匿名さん
[2008-08-20 11:29:00]
払った金弁償してやり直しか他HMに変えたのがいいよ!
|
70:
匿名さん
[2008-08-20 12:49:00]
現実的に無理な物は無理!
|
71:
匿名さん
[2008-08-20 12:54:00]
工事止めないと大変な事になるよ。家が完成してからじゃもうドウニモナラナイ事、解ってるのかな?かわいそうに・・・
|
72:
匿名さん
[2008-08-20 13:04:00]
やり直しできると思います。真面目な業者の考えとしては荷重(加重でない)がかかるかからないの問題ではないし…。
無理なものは無理というのは精神的に未熟すぎませんか?単なる業者の都合で無理って言ってるだけだど思いますよ。そもそも適当な施工(ごまかし)した家を引き渡して満足ですか? |
73:
匿名さん
[2008-08-20 14:35:00]
これは、マスコミに公開して欠陥住宅の特集にあげるべきだと思う
|
74:
匿名さん
[2008-08-20 15:10:00]
マスコミに言っても巨大スポンサーのタマを取り上げてはもらえないよ。
タマにとってあの広告費は隠蔽費と思えば安いもんかも。 |
75:
契約済みさん
[2008-08-20 16:21:00]
No42さん紹介のブログ・・・むちゃくちゃですね。
明らかに○マの不手際なのに、あんな対応ありなのでしょうか? |
76:
匿名さん
[2008-08-20 17:08:00]
単に、工事が雑であったいう内容では、なかなか施主は裁判では勝てないようです。
しかし、安全に関わる、設計や施工上のミスは、裁判では絶対に請負業者は負けます。 普通、木造軸組みは、荷重は柱や梁が負担し、地震力や風圧力などの水平力は、 筋交や面材(この場合モイス)が負担します。 ですので、外壁材の荷重をビスや釘で面材が負担するというのは、普通はあまり無いと思います。 もしかしたら、そういう面材もあるかもしれません。 もし、モイスを提供しているメーカ(三菱マテリアル建材㈱)が外壁材の荷重の負担を 想定していないなら、国交省が認定した壁倍率が期待できない(つまり認定外の施工している) ので、安全が確保できないことになります。 早急に三菱マテリアル建材㈱に質問状をFAXかメールで送り付ける事をお勧めします。 |
77:
とくさん
[2008-08-20 17:16:00]
契約取り消しましょうよ。お金と時間かかっても争うべき。許せないです。ひどすぎ。
|
78:
匿名さん
[2008-08-20 17:40:00]
http://YAPLOG.JP/RIKO_RIKO_RIスラッシュ
(もとのままだと何故か拒否になるので、大文字→小文字に変換。カナ→記号に変換してください。前は貼り付けできたんだけど、どうしてかな。) こういうのもあるんだけど、42さん紹介のブログにしてもこれにしても順調に更新されてたのがパタッと止まっちゃうんだよね。 |
79:
匿名さん
[2008-08-20 18:14:00]
|
80:
匿名さん
[2008-08-20 18:59:00]
やり直す気が有ればあんな施工しないって、マトモじゃ無い業者なんだからあんな施工するのでは、所でホントにタマホームなの?イマイチ解らない?
|
81:
匿名さん
[2008-08-20 19:32:00]
言葉が出てこない・・・・酷過ぎ。
|
83:
匿名さん
[2008-08-20 19:41:00]
タマぽく無いんだけど。。。スレ主、HM名だしなよ。
こういったスレ各HM業者も見ているわけだし。 写真出した以上。見る人はわかるし。 もし違うのであれば逆に訴えられるぞ。 これだけ話が大きくなってきているんだ。 はっきりさせなよ。 |
84:
物件比較中さん
[2008-08-20 20:53:00]
過去スレ見ると。何故工務は気付かないとかありますが・・
スレ主さんは気付かなかったのですかぁ?。 図面も施工状態も見てないのですかぁ? 全て大工、工務にお任せなんですかぁ? 素人でもわかりそうだけど。。。 >>17に基礎の施工ミスから始まり(ギリギリまでやり直すか悩みました) ってありますが何故その段階で作業を止め無かったのでか? 構造に関係無い部分。図面とおりであれば検査通ってしまうし、 問題無しと言われても仕方ないかもねぇ。 ところで途中途中検査あるはずだけど。確認申請の関係で図面にない施工?問題無いの? ここまで施工した状態で・・今となっては一からやり直しはまず無いと思いますよ。。。 スレ主さんの書込みは人事のように感じられますし・・・ スレ主さんもちょっと問題あるように思えてしまいます。 ところでタマなの? |
87:
匿名さん
[2008-08-20 21:56:00]
玄関の袖壁の土台下部分をコンクリートブロックで塞いでも、問題無し。
(場合によっては、土台がなくても、問題無し。) モイスに外壁材固定金物を縫い付けても、問題無し。 (例えその部分が基準法上の耐力壁であっても、換気口の開口もエアコン外機の固定も許されるから、問題無し。) 問題があるとすれば、NO84さんのご指摘道りスレ主さん自身かな? |
88:
建築関係者
[2008-08-20 22:01:00]
どう見ても素人の施工だ。やり直しは出来てもかなりの労力が必要
|
89:
匿名さん
[2008-08-20 22:35:00]
もう、私の事はほっといて下さい、家が建ってしまい住んでます。
|
90:
匿名さん
[2008-08-20 22:49:00]
>>89
>>もう、私の事はほっといて下さい、家が建ってしまい住んでます。 スレ主かい? 家建つのはぇな?。 HMも出さずこんだけ騒いでほっといてって。やっぱり釣りかぃ。 人の家の写真だったらモット問題だぞ。 ゴメンナサイだろw。 |
91:
匿名さん
[2008-08-20 22:55:00]
あんな欠陥住宅なら一年ももたないだろうな・・・
|
92:
匿名さん
[2008-08-20 23:18:00]
ウチを担当した監督さんと大工が定期メンテで来宅したのでこの掲示板をみてもらいました。
明らかに施工ミスであり、会社としては何らかの対策を施さないといけないが、つけたしはまずい。 もっと悪質なのが建築確認のあとそのまま基礎を図面より延長したのは法律に抵触すると。 確認を取り直した後ならいいが、明らかにおかしい。 と言ってました。 でも完成までは第3者機関が何度も図面どうり工事が行われているか監視しているので常識的には不可能と言ってました。公的機関もチェック入るので、解せないなぁとも言ってました。 |
93:
入居済み住民さん
[2008-08-20 23:34:00]
|
94:
スレ主
[2008-08-21 01:05:00]
No76様
三菱マテリアル建材の方に連絡を取りました。 「耐力面材用モイスにサイディングを施工する場合、御指摘の通り柱を介することが基本となっております。」 とのことで一度写真を見てみたいとのことで送りました。 その上で「問題無し」との判断が出れば仕方が無いと思います。 又、報告いたします。 |
95:
スレ主
[2008-08-21 01:15:00]
No92様
わざわざ確認していただいて恐縮です。 ありがとうございます。 私もすごく気になっていたのですが、不自然にその基礎の部分が放置されており、 上部のFIX窓やサイディングだけどんどん進み、JHSの検査が入った次の日 に問題のツギハギ基礎ができてました。 「確認申請の図面では付けてない基礎を付けてあげた」 くらいに言われたのですが、違法をごまかしているのであれば、ちょっと許せな いですね・・・。 |
96:
スレ主
[2008-08-21 01:28:00]
No84様
今までの施工ミスは全て自分で見つけております。 ただ、おっしゃるとおり素人なので、許容範囲なのかどうかの判断ができないことが多いので、こういった場でみなさんの意見をあつめております(担当や大工は何を見つけても「大丈夫」としか言わないので)。 付け足し基礎は図面には無いので、やはり違法なのでしょうか? そこを突っ込むと「ではその部分の基礎を図面通り取り外します」と言われかねない状況です。 人事のように感じていたらすみません・・・。 ただ、感情的になるとこういったスレは間違えなく荒れるのでできるだけ冷静に対処したいと心がけています。 |
97:
匿名さん
[2008-08-21 01:40:00]
で、どこのハウスメーカーなの?
|
98:
匿名はん
[2008-08-21 06:13:00]
既に荒れつつあるのですが?
工事は続行中? 掲示板で質問するくらい神経質なのに、工事を中断させない? >わざわざ確認していただいて恐縮です。 自分の家なのに、自分では何もしていない? |
99:
匿名さん
[2008-08-21 08:28:00]
だけど、完了検査するからいずれバレルのでは?スレ主さん、自分がどうして貰いたいかもっと強く言わないと、相手の言いなりはだめですよ、
|
100:
匿名さん
[2008-08-21 08:34:00]
|
101:
匿名さん
[2008-08-21 11:02:00]
このまま工事を続行すれば施主は後々泣きをみますよ・・・早く中止をして、専門の方に見せたのがいいです。
|
102:
匿名さん
[2008-08-21 19:05:00]
スレ主はこのまま建てて、完成したらTV局呼んで、欠陥住宅特集に出して貰い一儲け、そのお金でもう一軒建てる。これどうですか?
|
103:
スレ主
[2008-08-21 19:21:00]
決定ではないのですが、ケミカルアンカーを入れて基礎をやり直す方向で話を進めているとの連絡がありました。
私の予想でしかありませんが、このスレをHMの誰かが見て 「まずい!!」 と思ったのではないのでしょうか・・・・。 社員総出で「よくあること」で押し通していたはずなのに・・・。 |
104:
匿名さん
[2008-08-21 20:16:00]
構造的に問題ないし欠陥住宅って程の物じゃないよ。
連絡がありましたって何故施工止めないんだ? 他の方も言ってるだろう。 自分の家なのに全く人事って言うかやる気無いって言うか? 図面とおり、公になっても問題になる範囲じゃないし、 HMまずいなんて思ってないよ。。。 図面とおりに元に戻しますって言われたらそれで終わりだけど。 スレ主さん、確認申請図面チェックしたろ。 ケミカルアンカーを入れてって別に基礎やり直しわけじゃないから。 スレ主。確認申請の変更届けは出してあるのか? スレに書込む余裕があるんだったら少し自分で動きなよ。 |
105:
購入検討中さん
[2008-08-21 21:00:00]
HMが軽微の変更届けだしてれば、何の問題も無く検査も通ってしまうでしょう。
HMこの程度でまずいなんで絶対思わないと思うが。 裁判しても第3者いれても。施工が荒い程度で 構造的な欠陥でも無いと問題にもならないでしょうね。 スレ主。予想なんて軽い感覚でいいのかな? 何故作業を止めないのでしょう?。 まっ人の家なんでどうでもいいですが・・・・ |
106:
匿名さん
[2008-08-21 21:01:00]
NO 103
臭いものに蓋。。。 |
107:
契約済みさん
[2008-08-21 21:38:00]
「問題アリ」という人もいれば「問題ナシ」という人もいる・・・。
いったいどっちなのでしょうか? |
108:
通りすがり
[2008-08-21 21:59:00]
もともと玄関横?の基礎図面なかった?。確認申請も通った。=構造的に問題無い。
|
111:
サラリーマンさん
[2008-08-21 22:19:00]
>確認申請も通った。=構造的に問題無い。
これは違いますね。 そもそもこの建物は、2階建てであれば基礎伏図を確認申請に 添付してない可能性もあります。 4号特例はまだ廃止されていません・・・ >「問題アリ」という人もいれば「問題ナシ」という人もいる・・・。 構造上は問題ないと思います。 ただしプロの仕事ではないと思います。 |
112:
関係者
[2008-08-21 22:36:00]
玄関の袖壁FIX窓の下場ですから、最初から構造計算からは除外しますので、構造的には問題ありません。が、埋めるにしても美しくないし、ブロックは空洞部が大きく給水率が高い材料なのでHMのモラルの問題と、防水性の問題と先日言ったと思います。モイスの件も頻度の問題ですから、1枚の写真で判断するのは難しいです。写真のように、小さなスペースにビスが集中することは、1本のビスにかかる荷重は小さいですが、その限られた狭いスペースにかかる荷重が大きくなるので問題になります。三菱に連絡をされたなら判断を仰ぎ、メーカーの品質保証をもらえば安心でしょう。図面を手に入れましたか?
|
114:
匿名さん
[2008-08-22 21:00:00]
皆さん。見た目等の問題で構造的に問題無しと。現状でもHM保障もするだろうし。
スレ主結果はどうなった?。 |
115:
匿名さん
[2008-08-22 21:10:00]
タマなの??
|
117:
関係者
[2008-08-22 21:38:00]
モイスの件で即答はないでしょ〜。三菱も悩んでいるのでは・・・? 良い材料、良い工法でも、施工レベルと、管理レベルで出来上がりに天と地の差が出る。良くどこどこのHMはどうでしょうか??というスレがたつけど、家は職人と監督で決まり。資格も持たない営業、設計、監督もどきが家を建てているのがおかしい。スレ主さん今週末ぐらいはゆっくりしたほうが気分転換になりますよ^^ 図面は手に入れましたか? 最後にあなた達を守ってくれるのは図面ですよ。早く1式手に入れましょう。近所なら見に行ってあげたいけど・・・あのレベルなら設備の配管が梁を何箇所もぶち抜いている気がするんだけど・・・うちの近所のタ○ホームの現場は良くあること状態で抜いていたけど・・・どうよ設備屋さん! さいあく・最悪1/3までだよ。あけ直しをしてパッキンつめても駄目だよ。
|
120:
匿名さん
[2008-08-22 23:50:00]
なぜ構造上問題無いと主張している人が、スレ主に早く工事を中止しないのか?と言うのか?
支離滅裂だわ!! |
121:
匿名さん
[2008-08-22 23:55:00]
頭弱いでしょ。。
|
なら、現場では全く状況が動かないなら、本社に相談してみると良いかもしれませんよ。
本社に相談すると、途端に対応が変わるところは結構あります。
タ○施主のブログで、基礎関係の寸法違いのトラブルを過去に良く目にしたので、
勘違いしてしまったようです。
ブロックを使ったというのは酷い施工だと思いますが、写真を見ただけでは、どの程度荷重がかかる箇所なのか想像できないので、この対応が適切かどうかは、私では判断はできません。
一般論ですが、後から鉄筋を入れる場合は、既存の基礎にケミカルアンカーなどで鉄筋を固定して、その後、新たにコンクリを打つのが一般的です。
しかし、基礎はコンクリートで荷重を受ける圧縮の力を受け持ち、鉄筋で引っ張りの力を受け持ちます。
なので、荷重がかかる場所にブロックなど圧縮に弱い部材を入れてしまっては、鉄筋を入れようが意味はありません。
今回の補修箇所に、どのような力が掛かるのかを判断するのは大切です。
先ずは、本社、支店の上層部に状況を見て貰った後に、第3者に、きちんと現場をみて貰って、判断されるのが賢明だと思います。