現在新築中の者ですが、玄関横まで基礎を伸ばすのを忘れていたらしく、後からブロック&(おそらく)モルタルで繋いで施工されてました。
どこかから持ってきたブロックを繋いで付ける程度で問題はないのでしょうか?
担当が言うには、強度的な問題は無いし、化粧モルタルで後からキレイにしますので大丈夫だと言うのですが心配で仕方ありません。
この部分だけ強度が弱いとか、地震などで繋ぎの部分がひび割れるとか無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-08-14 01:38:00
このコンクリートで大丈夫なのでしょうか・・・・
108:
通りすがり
[2008-08-21 21:59:00]
もともと玄関横?の基礎図面なかった?。確認申請も通った。=構造的に問題無い。
|
111:
サラリーマンさん
[2008-08-21 22:19:00]
>確認申請も通った。=構造的に問題無い。
これは違いますね。 そもそもこの建物は、2階建てであれば基礎伏図を確認申請に 添付してない可能性もあります。 4号特例はまだ廃止されていません・・・ >「問題アリ」という人もいれば「問題ナシ」という人もいる・・・。 構造上は問題ないと思います。 ただしプロの仕事ではないと思います。 |
112:
関係者
[2008-08-21 22:36:00]
玄関の袖壁FIX窓の下場ですから、最初から構造計算からは除外しますので、構造的には問題ありません。が、埋めるにしても美しくないし、ブロックは空洞部が大きく給水率が高い材料なのでHMのモラルの問題と、防水性の問題と先日言ったと思います。モイスの件も頻度の問題ですから、1枚の写真で判断するのは難しいです。写真のように、小さなスペースにビスが集中することは、1本のビスにかかる荷重は小さいですが、その限られた狭いスペースにかかる荷重が大きくなるので問題になります。三菱に連絡をされたなら判断を仰ぎ、メーカーの品質保証をもらえば安心でしょう。図面を手に入れましたか?
|
114:
匿名さん
[2008-08-22 21:00:00]
皆さん。見た目等の問題で構造的に問題無しと。現状でもHM保障もするだろうし。
スレ主結果はどうなった?。 |
115:
匿名さん
[2008-08-22 21:10:00]
タマなの??
|
117:
関係者
[2008-08-22 21:38:00]
モイスの件で即答はないでしょ〜。三菱も悩んでいるのでは・・・? 良い材料、良い工法でも、施工レベルと、管理レベルで出来上がりに天と地の差が出る。良くどこどこのHMはどうでしょうか??というスレがたつけど、家は職人と監督で決まり。資格も持たない営業、設計、監督もどきが家を建てているのがおかしい。スレ主さん今週末ぐらいはゆっくりしたほうが気分転換になりますよ^^ 図面は手に入れましたか? 最後にあなた達を守ってくれるのは図面ですよ。早く1式手に入れましょう。近所なら見に行ってあげたいけど・・・あのレベルなら設備の配管が梁を何箇所もぶち抜いている気がするんだけど・・・うちの近所のタ○ホームの現場は良くあること状態で抜いていたけど・・・どうよ設備屋さん! さいあく・最悪1/3までだよ。あけ直しをしてパッキンつめても駄目だよ。
|
120:
匿名さん
[2008-08-22 23:50:00]
なぜ構造上問題無いと主張している人が、スレ主に早く工事を中止しないのか?と言うのか?
支離滅裂だわ!! |
121:
匿名さん
[2008-08-22 23:55:00]
頭弱いでしょ。。
|
122:
関係者
[2008-08-23 00:21:00]
№120by匿名さん
私が構造上問題無いと言っているのは、このスレのスタートになった玄関部の基礎補修の件です。 モイス等に関しては三菱への確認を進めていますし・・・工事のストップを進めているのは、スレ主さんが建築のスピードについていけず、確認漏れが他にもあるように思えるので隠される前に落ち着いて確認することが必要と感じたからです。現に、モイスのビスに関してはすでに確認が出来ない状況にあるとスレ主さんからも話が出ていたと思います。 №118さん 私はタ○ホームではありません。三鷹に住んでいますから大丈夫ですよ。 |
123:
匿名さん
[2008-08-23 00:53:00]
もうサイディングは全て貼ったんだよなぁー?タマホームがどう出るか見ものだ。三菱に賄賂渡してるかもな。タマホームはクレームに強い会社だからな。金の力は凄い・・・・
|
|
124:
匿名さん
[2008-08-23 01:28:00]
No.76です。
玄関サッシ横の基礎が、単なる継ぎ足しのブロック基礎だと ブロック基礎が他の基礎より沈み込んで 建て付けの問題が発生する危険性があると思います。 つまり、玄関扉が上か下で擦れてしまうという事です。 だから、ブロック基礎対応というのは、当然、一般的な事ではありません。 敢えて対応するなら、少なくとも 差筋をして、コンクリートを打設しないといけないでしょう。 |
125:
関係者
[2008-08-23 01:59:00]
№124さん
だからといって、構造上建築基準法にふれるかと言うと・・ふれません。 写真が無いので判断しかねますが、完全な連窓とは思えないので、玄関ドアとFIX窓の間には取り付けようの柱があると思います。ですから、ドア本体のたてつけに影響は出ずらいでしょう。特に、木造用のサッシは3〜4方向取り付けようのつばがありますから、問題は無いでしょう。それより、タ○ホームが意地になって基礎を直すと書いてありましたが、今の状況だとかえって隙間ができて、№124さんが心配する結果引き起こす可能性が・・・補修が悪い結果を引き起こすことは良くありますから・・・ |
126:
匿名さん
[2008-08-23 11:31:00]
ではどうしろと?
写真では判断しかねるものをなぜ構造上問題無いと言いきれるのですか?図面も確認されての話しなら頷けますが・・・・。万が一にも問題ないと言う事でしょうか? |
127:
匿名さん
[2008-08-23 12:05:00]
じゃどうしろと?。それはね、ちゃんとした専門家に診てもらってください。ここで聞いてもラチがあきませんよ、ただネタにされるだけ。
|
128:
匿名さん
[2008-08-23 12:49:00]
|
129:
匿名さん
[2008-08-23 12:54:00]
スレ主が記載した写真、説明について構造上問題無いし構造上建築基準法にふれてないって言ってるんだろ。
他の部分についてはどうなってるのか判らないがね。 見えない部分。皆さんの家は大丈夫ですか?ご自身でしっかりチェック確認されてますか?。 大手だから安心とかは無しですよ。 スレ主はどうしたんだろうね・・ |
130:
匿名さん
[2008-08-23 13:03:00]
建築基準法に反してないから大丈夫と言う人がいますけど、もし自分の家でしたらどうしますか?それをお聞かせ願います。私はスレ主ではありません。
|
131:
匿名さん
[2008-08-23 13:43:00]
スレ主さんは止めないみたいですが??。
自分だったら当然即効で作業止めますけど。それが普通の人。 他の方もそう言ってますよね。 大工も良かれで施工した?(荒いのは×だけど専門じゃないからな。) HM、施主間で図面チェック、承認等もあったはず。 元元図面に基礎施工は無いので元に戻せばいいんですよ。 施工されるまで気付かないのは誰が悪い。 施工が荒いHM(業者)も悪いけど。施主さんにも問題あるんですよ。 |
132:
サラリーマンさん
[2008-08-23 15:36:00]
>大工も良かれで施工した?(荒いのは×だけど専門じゃないからな。)
納まらないので仕方なく施工したの間違えでは? >施工されるまで気付かないのは誰が悪い。 >施工が荒いHM(業者)も悪いけど。施主さんにも問題あるんですよ。 施主は素人だから、施工せれるまで気付かないのはあたり前でしょ。 出来上がりが悪くてクレーム付けるのも当然の権利ですよね。 今回の件は構造上問題がなくても施工業者に責任があると思います。 納得させるだけの説明をすれば、問題ないし、 説明できなければ、満足させるだけのやり直しをするしかないでしょ? ただそれだけの理屈なんだけどな。 |
133:
ビギナーさん
[2008-08-23 15:48:00]
そういうのをクレーマーって言うんでしょ?。
|