こんばんわ。
みなさんにお聞きしたいのですが、リビングが17畳あるんですがエアコンってやっぱし17畳用のものを買わないと効きがわるいですか??
どなたか17畳以上のリビングでどのくらいのエアコンを買ったかおしえてください!!
電気屋さんに17畳用のエアコンを買うと20万ぐらいはするときいたので。。金銭面的にきつくてなんでます!わかる方おしえてください!!1
[スレ作成日時]2007-11-30 23:25:00
17畳リビングのエアコン
22:
匿名さん
[2008-02-04 20:07:00]
|
23:
匿名さん
[2008-02-04 21:37:00]
最近は大型でも三菱電機のムーブアイの様に室温、壁温、床温、人の有無、体感温度をチェックし人が存在する場所を効率的に冷暖房する機能がついたものがある。カタログデータではムーブアイよりも消費電力が低いものもあるが実際の所おそらく実電気消費量はこのムーブアイが一番低くなるんじゃないかな。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/ |
24:
設計中
[2008-02-04 22:32:00]
新築の設計中ですが、リビングが16帖あります。
この場合ビルトインにするのと市販の壁掛けにするのとはどちらがいいでしょうか? |
25:
匿名さん
[2008-02-04 22:35:00]
|
26:
匿名さん
[2008-02-04 22:38:00]
三菱電機のムーブアイの20畳用1台と三菱電機のムーブアイ10畳用2台で比較して言わなきゃ。
|
27:
匿名さん
[2008-02-04 23:04:00]
正直なところ2台のエアコンとりつけるスペースがおしいわな。特に2Fリビングだと室外機の置き場所が結構じゃまくさい。
|
28:
匿名さん
[2008-02-04 23:05:00]
ムーブアイ2台だとセンサーがちゃんと働くのだろうか??
妙な事になるから1台にしなさい。 |
29:
匿名さん
[2008-02-05 02:20:00]
ムーブアイの場合、床と壁の温度を測定して風向を制御するモードが
ありますから、2台でもそれなりの動作をすると思いますよ。 |
30:
ブルータス
[2008-02-09 15:19:00]
我が家はLDK30畳+リビング階段です。
エアコンは(200V)暖房約6kW(14〜17畳)冷房5kW(14〜21畳)という性能のものを1台付けています。 リビング階段としての空間が開いていますが、夏場は階段途中からそれ以上は冷気が上に行かず、 とても涼しいです。 しかし今のような暖房を使う時期は、どうしても暖気は上へ行き、又冷気は下へ下へと下りてくるのでリビング階段や吹き抜けだと不利ですよね。2階のドアを開けると冷たい風が下りてきます。 我が家は窓も大きく光もよく入ります。 又、LDKにエアコンの他に床暖(ガス温式)も付けています。 床暖の熱が足下からLDKに流れますので、冬場はこの床暖の恩恵がかなり大きいかと。 電気代は夏・冬共に\10,000前後。(冬の方が若干高いです。) 床暖を使用しており又、ガス発電(エコウィル)ですのでガス代はかなり高く、月\16,000〜\20,000です。 今の戸建てはベタ基礎で又気密性も良く断熱構造ですので、昔の住居に比べるとかなりエアコンの効きが良いと思います。能力の低いエアコンは安いですが、部屋が広いとそれなりに強運転しなければならず、電気代も掛かってしまいます。長く使う物ですから少々高くてもお部屋の大きさに応じたエアコンを買った方が良いと思いますよ。 ご参考までに。 |
31:
周辺住民さん
[2008-02-09 19:07:00]
結局06さんが正解と思った。だめなのは家の性能。低低なら2.8kwを3つつけると解決ですよ
100wで夏、初夏晩秋、残暑と切り替えられ ただお客さんにはせこい人とみられがち |
|
32:
エアコン検討中
[2008-06-21 23:30:00]
古いスレを上げてしまいすみません。
識者の方教えてください。 1F LD14.5畳+対面式カウンターキッチン(吊戸棚無し)5畳=実質19.5畳の空間、 リビング階段で吹き抜け様にしてあります。(いまのところシーリングファンはありません) 断熱は建売仕様のロックウール55mm、アルミサッシ+UVカットグリーンガラスペアです。 (いわゆる高・高と呼べるような建物ではありません) ランニングコストを重視し、エアコンは2台で考えています。 この場合、一般論としては2.8kw×2台というのが定石かと思いますが、 まず、階段吹き抜けがあるため19.5畳よりも少し大きめの能力が必要になるかな?という点、 それと、負荷の低い時期・時間帯を出来るだけ1台のみでカバーさせることを期待して、 (いくら負荷の低い時期とはいえ2.8kwでまかなうのはさすがに無理があるような気がするので) メイン4.0kw + サブ2.8kw の組み合わせを考えてますが、これは実際のところどうでしょうか。 (もちろん、効率のいい機種を買いますので、イニシャルコストは覚悟しています。) |
33:
32
[2008-06-21 23:45:00]
補足ですが、
LDは、南北よりも少しだけ東西に長い、正方形に近い長方形をしており、 キッチンはその北東側にのびております。 リビング階段はLDの北西側にあります。 エアコン取り付け位置は、いずれも南側の壁面となり、 メインは南東側から北向きに、サブは南西側から北向きに取り付けとなります。 逆も可ですが、これら以外の場所には取り付けが出来ません。 つまり、2台設置の場合の定石『対角に取り付け』が出来ません。 これも、まずいでしょうか? |
34:
匿名さん
[2008-06-22 11:35:00]
断熱仕様のショボさやリビング階段を考えると
4kw1台じゃきびしーんじゃないの? ハナから2台使用が前提になりそうな予感… |
35:
サラリーマンさん
[2008-12-13 18:24:00]
おしえてください。
断熱ロックウール55mm、樹脂サッシ、LOW-e、間取りはLDK21畳+和室6畳、吹き抜け無し この場合のエアコンは4.0kwを2台がベストなのでしょうか? 電気量販店の目安が上記仕様の家に適してるのか判断が出来ません。 よろしくお願いします。 |
小型2台を分けて配置して2ヵ所から冷やすのでは
小型2台のほうが効率がよくてランニングコストがいいのは
小学生でも理解できる話。
また小型2台合計金額のほうが大型1台より安いのもお店に行けばすぐわかる話。
偉そうに言うまでもないこと。
ただ、マンションとかだと室外機を2台も置くスペースがもったいなかったりするから
皆悩んでるんだよ。