はじめまして。
今回中央住宅(ポラス)で新築一戸建を購入いたしまし。
今までは賃貸でクーラーは購入すれば、壁に最初から穴が開いているため何の疑問も持たず安い電気屋さんでクーラーを購入していました。
ですが今回は一戸建。
クーラーのスイッチは付いていても穴までは開いていませんよね?
販売業者に『穴だけ開けてください』とお願いしたら『それは出来ない』と言われてしまいました。
ポラスはインテリア部門もやっていて、そこのインテリアでクーラーを購入すれば取り付けももちろんやってくれるとのこと(有料だけど・・・)
でも、建物の構造は分かっているので穴を開ける場合の失敗はないだろうと思っています。
もし、大手の(コ0マ・ヤ0ダ・・などなど)で安く購入して穴を開ける場合失敗したらどうしよう??と思って今悩んでいます。
でも、ポラスに頼んだらいったいいくら位かかるのかなぁー???
部屋の数も多くなればクーラーの台数も結構な数・・・。
普通の電気屋さんに頼むのとポラスに頼むのじゃかなり金額が違うのかなぁーと・・・。
もし、同じような経験をいたしました方がいらっしゃりましたらアドバイスをお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-03-07 15:33:00
クーラーの取り付け
63:
入居予定さん
[2008-07-26 01:36:00]
|
64:
57です
[2008-07-26 01:49:00]
>53のエアコン取り付け業者さん
あとから穴を開ければ大なり小なり気密性や水密性に悪影響が出るのは理解しています。 ですから、理想を追い求めればやはり建築中に事前に開けておくべきでしょう、と言ってます。 24時間換気の吸気ダクトと同じですよ。施工上は出来ないことではない筈。 …と言うと、HMは決まって『エアコンによって位置が違うので』とか必ず言いますが、 そもそもエアコンなんて10年スパンで買換えですよね?その時はどうするのでしょうか?? 言っていることが矛盾しています。 ちなみに私は業界の人間ではありませんのであしからず。 建築なんぞより緻密な業界の人間故、建築業界のいいかげんさに呆れている次第です。 >63 >エアコンの予定場所には下地があり、そこには断熱材は入っていないそうです って、凄いこと書いてますね。外周に面した壁に、断熱材が入ってない場所があるのですか? 普通、下地というと、石膏ボードの代わりに合板張りにするだけでしょう。 断熱材が入ってないということはないのでは? |
65:
入居予定さん
[2008-07-27 04:48:00]
64=57さんへ
理想はおっしゃる通りです。 が 今はまだ現実的では無いですね。 理由としては 今までに 喚起ダクトと同じように施工されたエアコン穴を見たことが無いです。 穴をあけてプラスッチク のスリーブを入れてるだけのは何件かあります。 ただ圧倒的に少ないです。 仮に施工上は 出来たとして、ホンの少しずれていてもクレームになりやすいと思います。穴が1cm、2㎝くらい ずれていても穴が隠れない場合があります。エアコンの買い替え時は無理やり穴に合わすか どうしても隠れないときは相談になります。 |
66:
契約済みさん
[2008-07-27 21:11:00]
来年の1月に完成予定なのですが、エアコンって 冬でもメーカー直売とかで 安く買えますか?コジマでは、売れ残りしかないっすよ。今、買って部屋におくか 工務店に相談しろと言われたのですが・・・
部屋なんて 置き場所ないッス・・・ |
67:
入居予定さん
[2008-08-03 03:33:00]
63です。
断熱材の件ですが、今日、HMさんに聞いたのですが、 断熱材がなく、その部分が空洞になっている訳ではなく、木(2×4の)が入っているそうです。 この場合どうなのでしょうか?なんだか不安になってきました。 近所でまだ、これから建売が建つ予定なので、その時に見せてもらう約束をしました。 |
68:
匿名はん
[2008-08-04 15:08:00]
そんな高々穴の1戸や2個、どうだっていいじゃん。中を真空にする訳じゃないんだから。見えないところに穴があいていても、住み心地がよけりゃいいじゃん。入居後、毎日、測定するんだろうか?住宅は精密機械じゃない、トータルバランスでしょう。重箱の隅に穴があいてたって、所詮、重箱の隅だよ。
|
69:
匿名さん
[2008-08-19 13:25:00]
教えてください!!
コジマで半年前にクーラーを買いました。 お掃除機能がついてる、当時最新の20万円くらいのもを購入。 ですが「1年に1回はお手入れする」と説明書の書いてあったので、こないだフタを開けようとしたら!!! 天井につかかって開かないのです!!! 取り付けた業者は、お掃除機能がついてるエアコンなので、フタを開けて手入れする必要は無いと勘違いし、天井近くに付けてしまったとのコト!!! そして、対処方法としては、配管カバーを外せば、もう少し下に付けられると言われました!! ですが、新築マンションをせっかく購入したので、配管カバーは絶対に外したくありません。 なので、私は「お掃除機能のついた小さいエアコンに交換してくれ!!」と要求しました。 「当時、フタが開かない事が分かっていれば、このエアコンは買わなかったのだから」と。 今、取り付け業者とコジマともめてる最中です。 ですが、たとえ違うエアコンに交換してくれたとしても、新築のカベにまた穴を開けられるってコトですよね? 気持ち的にも納得いかないし、何より強度的に心配です。 場所は窓の上で、クーラー取り付ける梁?みたいな場所だけ壁と違い、柔らかい材質になってるっぽいです。 地震の時に強度が弱くなって落ちてくるって事は無いのでしょうか?? 【管理担当です。写真を削除しました。】 |
70:
匿名さん
[2008-08-21 17:57:00]
FUJITSU ですね。
|
71:
匿名はん
[2008-08-21 18:41:00]
>>69さん
>「当時、フタが開かない事が分かっていれば、このエアコンは買わなかったのだから」と。 普通は自分で蓋の開閉方向や大きさと取り付け予定スペースを考慮してから購入するものだと思うんだけど? まぁ工事屋さんが取り付け時に考慮してあげれば良かったんだけどね。 配管カバー取って設置位置下げるのが妥当なところでしょう。 |
72:
匿名さん
[2008-08-21 18:57:00]
下げて何処につけるの?下はカーテン?カーテンの横?
|
|
73:
匿名さん
[2008-08-22 01:16:00]
5cmか10cmくらい下げればカバー開くんじゃないの?
カーテンに高さが少しかぶりそうだけど干渉はしなさそうだから良いんじゃないかな。 見た目は悪いかもしれんが。 まーよく確認しないで買った69が迂闊だね。 |
74:
匿名さん
[2008-08-22 07:27:00]
本来、カーテンの上はエアコン取り付ける場所で無い気がします。
エアコン上部から何センチ以上開けろって取説に書いてない? |
75:
いいのかそれで
[2008-08-25 22:17:00]
コジマ電気の気密施工を行って構造体に不具合があった場合せっかく漏水について10年保証あっても報償されずに莫大な修繕費用がかかるのどあるのではないのですか?
|
76:
無知な奴です
[2009-02-13 12:24:00]
クーラーの穴を開けて貰ったのですが、外壁の穴にクーラーの配管が通り化粧カバーです。クーラーの配管の周りはシールで埋めてません。これって普通ですか?
|
77:
76です
[2009-02-13 12:29:00]
すいません。配管の周りは粘土で埋めてます。不安で主人が留守なので、相談する人が居なくて。つまらない質問でごめんなさい。中傷はやめて下さいね。
|
78:
匿名さん
[2009-04-14 21:25:00]
先日、引っ越し屋にエアコンの取り外し取り付けを4台お願いしたのですが、取り付けの際に新しいホース代はかからないと言っていたのに取り付け業者から4台分48000円の他にコンセントが合わないとかで3000円等と言われ結局、63000円も払いました。話が違う!と言ったのですがやらなきゃ仕方ないとやりました。これってボッタクリではないですか!?どなたか真実を教えてください!納得がいきません。ちなみに引っ越し屋はファミリー引っ越しセンターです。汚い商売してるんですかね?
|
81:
匿名さん
[2009-04-15 01:48:00]
一般的なエアコンですと、だいたい大きさが幅790高さが295+くらいでしょうか。
スリーブ位置は天井面より100ミリ以上本体を離し、そこから295が下端。約55ミリ 程上がった位置を中心に70φの穴で貫通スリーブを入れます。内側への追い込みは機種毎 に多少違いますが本体端から120ミリほど見ておきます。スリーブは外に向かって多少の 勾配を取ります。機種が未定の場合スリーブの位置決めはこんな感じでやってます。 基本的には本体右出しです。外配管の美観を考えて左出し、機種によっては中央付近から 出せる物もあります。 新築の場合、タイベックシートの時点で一度ウレタン系(シリコンは使いません) コーキングを施し、外壁を貼り終えた時点でカバー工事と架台工事を行います。窯業系の サイディングの場合、ビス一本に渡るまでコーキングを付けます。 スリーブの長さについては、外壁側は少し突き出す程度、内部側はボードの表面位置まで です。スリーブも室内側と外壁側の方向性があります。長さ調整は外壁側を切り詰めて 行います。 ※あくまで私の施工方法です と書き始めましたが、うざかったら続きは書かずこれで終わりにします。 続きはまた? |
82:
契約済みさん
[2009-04-15 03:10:00]
81さん
聞きたいです。 |
83:
81
[2009-04-15 12:04:00]
コーキングはウレタンではなくて変成シリコンでした(訂正)
普通のシリコンでは作業性はよいのですが、黒ずみ汚れがすぐ出るためです。 |
84:
匿名さん
[2009-04-16 03:40:00]
81さん
もっと聞きたいです。 タイルの家の施行での配慮や気密への対処、バルコニーのない二階への設置方法(足場必須?)など。 |
お返事ありがとうございます。
外壁通気工法なのですぐにシートという訳ではなさそうです。
HMに聞くと、エアコンの予定場所には下地があり、そこには断熱材は入っていないそうです。
外壁の穴ばかり気にしていましたが、内壁の穴の方が問題のようですね。
今更仕方ないですが・・・。
詳しくどうもありがとうございました。