一戸建て何でも質問掲示板「セキスイハイムのウォームファクトリー」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. セキスイハイムのウォームファクトリー
 

広告を掲載

トムトム [更新日時] 2023-02-23 12:15:31
 削除依頼 投稿する

セキスイハイムのウォームファクトリーってどうなんでしょうか?
先日モデルハウスで体験してすご〜くあったかい(確かにCMどおり!)って思いましたけど、実際に住むとなるとどうなの?って思いました。去年から売り出した商品らしくまだHPを探してもなかなかウォームファクトリーをつけた方のHPがみつかりません。どなたかわかるかた教えてください。

[スレ作成日時]2006-11-29 11:24:00

 
注文住宅のオンライン相談

セキスイハイムのウォームファクトリー

442: サラリーマンさん 
[2009-01-20 12:32:00]
ハイムさんのCMはちょっと誇大表現なんですね。

我が家は、ハイムさんでは無く、地場のビルダーで
(延べ床35坪、吹き抜け12畳、リビング階段、全館空調)建てましたが、
寒くはないですよ。(残念ながら暖かいとは感じませんが)
全館空調の設定温度は22℃、リビングで20~21℃を保っています。
エアコン暖房+1種換気なので湿度は40%程になってしまいます。
それでも、寝室以外は加湿器なしで過ごしています。
オール電化で、全館空調、照明、給湯等すべてひっくるめて、電気代はピーク時の2月で2万円以下に収まっています。(3人家族で、平日昼間は、日によって人が居たり居なかったりです)

ハイムさんの良さは、暖かく感じること、暖かいことですよね。
CM等でわくわくしながら、実際に建てた家が暖かくなかったらちょっと残念ですよね。
みなさん、頑張って暖かい家を勝ち取りましょう!
443: 入居済み住民さん 
[2009-01-20 13:37:00]
暖かさのような主観的な表現は人それぞれですから温度で表記するのが良いでしょうね。

我が家も室温が22℃程度にエアコン併用でなってますが、リビング階段からのコールドドラフトがあるので体感は肌寒く感じます。

我が家は、愛知県北部で1階床面積19坪 WF10.8kwでエアファクトリー設置のいわゆるウォームエアリーですが、435さんとまったく同じ室内環境です。(朝室温15℃程度)

個人的に考えてる原因は、ウォームエアリー(ウォームファクトリー+エアファクトリー)ではないかと思ってます。

根拠としては、WFの説明書には、床下で温めた蓄熱ブロックからの暖気は上昇し、ガラリを通じて居室を暖めるとあります。
ウォームエアリーの場合、そのガラリが床下空間とは繋がっておらずガラリはエアファクトリーに接続されてますので、床下空間の空気と混じることなく、外気を導入しフィルターを通り熱交換され室内に展開されています。そのため、昼間加温運転をしない場合は出てくるエアーが暖かくはありません。(冷たくもありません)

このことから、ウォームファクトリー単体の場合は、ガラリより床下の暖気の上昇により室内がより暖まると考えられます。現に、床下点検のハッチを空けると非常に暖かい暖気が上がってきます。
しかし、エアファクトリー併用の場合は、床のみが暖まりその輻射熱で室温が暖まるので直接の暖気がない分寒いのではないかと考えてます。

その代わり、エアファクトリーを夜間加温で運転するためか、1階2階の温度差は殆どありません。(1階2階ともに朝15℃程度)

この考え方で問題がないのではないかと思ってますので、そろそろセキスイに問い合わせてみようかと考えてます。

皆様はどうお考えになるでしょうか?
444: 匿名さん 
[2009-01-20 14:27:00]
WFを設置する場合必ずベタ基礎ですよ!
>欠陥住宅…
なんて、おおげさ!ハイムは高気密も売り物の1つでしょ!
暖かくないのは、容量不足でしょ?
440さんは、ハイムで建てるのは、やめたほうが、いいですよ!
445: 匿名さん 
[2009-01-20 14:58:00]
私は、ハイムのCMは誇張とは、思っていません!本当に暖かいですから…蓄熱器から放熱しているので、頭寒足熱! 普通の床暖房やヒーター、エアコンみたいに、のぼせないですよ!
442さんは、その家で満足しているようですから、それで、いいじゃないですか! 私はハイムで、大満足です…
446: 匿名さん 
[2009-01-20 18:10:00]
>>445
普通の床暖房ものぼせないですよ。
適当なこと書かないように。
447: 匿名さん 
[2009-01-20 18:15:00]
>1Fが、40坪で、だだっ広い あまり良い表現ではないですよね〜なんか…だなぁ
448: 446 
[2009-01-20 18:19:00]
友人の家が床暖で、私は、顔が真っ赤になり、不快に感じました。体験からで、別に憶測ではありません。
449: 物件比較中さん 
[2009-01-20 18:46:00]
444さんへ

「欠陥住宅」とは言いすぎかもしれませんが、一生モノの買い物です。
ハイムさんの「あったかハイム」を期待して購入した人たちにとっては決して「おおげさ!」な表現ではないと思いますよ。

高気密が売り・・・かもしれませんが、WFでこれだけ「暖かくない。」という意見があるのなら、原因は容量不足だけじゃないかもしれませんし・・・

容量不足だけならハイムさんの容量計算ミスっていうことですか?
どうでしょう?
450: 匿名さん 
[2009-01-20 19:18:00]
448
それはただ単に温度が高すぎただけでしょ。
床暖房でのぼせるなんて聞いたこと無いよ。
451: 入居済み住民さん 
[2009-01-20 21:34:00]
WFって放熱のコントロールが出来ないので、容量を上げすぎると昼間暑くなりすぎるため、
容量は低めにしておいて、補助暖房としてエアコンなどを併用することを前提にしているのでは?
うちの営業は基本的にWFだけを過大評価するような言い方はせずに上記のような説明でしたね。
とはいえ、容量を多めにしておいても、一応3段階に設定できるし、不要な場所はブレーカーを
落とすことも出来るわけだから、多めに入れといたほうが正解だね。割引も多くなるし。

今月は電気代5万円でした。夜間電力だけで3,600kWh。
今月から燃料調整費が乗っかって、深夜電力10円以上/1kWh。
ここまで深夜電力が高くなると全電化のシステムに狂いが出てくる・・・
452: 匿名さん 
[2009-01-20 23:01:00]
WFが、暖かくない家ばかりと言うのが本当ならば、リコールになるのでは?
453: 購入検討中さん 
[2009-01-21 08:55:00]
そうなんですよね・・・
リコールにならないところをみると、十分満足している人もいるってことだし。
しかし建てた後で、たまたま「ウチは暖かくありませんでした。」では困ります。

展示場へ行ってきましたけど、展示場は1〜2割増しで設置しているとのことでした。
とてもポカポカで快適!!でしたよ。
454: 441 
[2009-01-21 09:27:00]
ん? 「だだっ広い」って、良くない表現でした??
ごめんなさい。では、単に「かなり広い」と読み替えてください。

それとも、1階40坪程度のお宅を広いと言うことそのものがおかしい、ということかしら?
455: 匿名さん 
[2009-01-21 09:36:00]
都会と地方の差ですよ!都会は土地が高いから、相当のお金持ちじゃないと、だだっ広い家は、建てられないですものね〜
456: サラリーマンさん 
[2009-01-21 12:24:00]
>>451さん

オール電化で5万円とありますが、貴邸の広さを教えていただけますか?
457: 契約人 
[2009-01-21 19:06:00]
422さん。蓄熱機はその後いかがですか?70度位になりましたでしょうか?
458: いつか買いたいさん 
[2009-01-21 20:30:00]
あったかハイムがない時に建てた者ですがウォームエアリーは後から設置できますでしょうか。
知っている教えてください。
459: 申込予定さん 
[2009-01-21 22:08:00]
後付けも出来るって言う話でしたよ。
九州の友人がアフターさんに確認してました。
でも、相当値段はかかるでしょうけど。
460: 入居済み住民さん 
[2009-01-21 23:34:00]
>>456
1階は30坪なので18kwの蓄熱入ってます。

WFの後付けって、少なくとも基礎がベタで無いとダメだと思うけど、昔は布基礎だったよね。
いつの世代だろう。
確かどこかのブログで後付けしたのを見たことある。
461: 匿名さん 
[2009-01-21 23:41:00]
>>456さん

451さん宅のWFは24KW近くあるようですから、1階部分で40坪弱といったところなのでは?
463: 462さんへ 
[2009-01-22 23:05:00]
これ何ですか?
464: サラリーマンさん 
[2009-01-24 14:39:00]
457さん。422です。423のご指摘以降床下にもぐっていませんが、ウォームファクトリー使いこなし読本を読んでみると天板の温度が70度になるようで、触ったのが横の金属フレームでしたのでその差はあるかとは思います。
ただし、この読本には床下の温度は25度から30度になると書いてありますが、床下はやはり20度にしかなりません。セキスイハイムに来てもらうことにしていますが、どうなることやら。
465: ちなみに… 
[2009-01-26 17:49:00]
うちは 午後5時、床下温度26℃でした。室温は、 24、5℃です。外気温は、6℃ 床下温度は、測る場所等、条件により違いが出ると思います。
466: 入居済み住民さん 
[2009-01-27 13:10:00]
465さんへ

床下26度 室温24.5度って、蓄暖は何kw入れてるんですか?。

当家は、床下25度でも、室温24度になった事はありません。
★時間は朝7時くらいです。
467: 匿名さん 
[2009-01-27 14:08:00]
一階37坪で19、8KWです。 ウォームエアリーがメイン暖房で、エアコンは使用しても早朝、晩合わせて1時間以内で済みます。エアコンは、よほど寒くない限り必要ありません。(二階は夜間エアコンが必要です) 今もリビングは24℃です 466さん、陽当たりなんかは、いかがでしょうか?
468: 入居済み住民さん 
[2009-01-27 21:48:00]
何度も出てきてはいるけど、リビング階段や吹き抜けがあるかどうかがかなり大きい。
469: 465です 
[2009-01-27 22:05:00]
466さん、うちも朝7時では室温21℃位ですよ〜
470: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 07:51:00]
467さんへ 466です。

当家も一階、37坪です。
ですが蓄暖の容量が14.4kwなんです。
467さんと比べると、やはり容量不足なんですかね〜!?。

昼間の日当たりは良いです。リビング、和室とも南面に面しておりますので、
昼間は暖かいです。

やはり、朝晩床暖のみですと、20度は切っており寒い時期には、16〜17度に
なる為、朝晩は必ずエアコンを入れております。

今年は諦め来年増設したいと考えているのですが。
蓄暖、後から増設した方はいませんかね〜?。
471: 匿名さん 
[2009-01-28 08:46:00]
蓄暖の容量を決めるのは、容量計算ソフトで出して、設計士や営業マンのさじ加減で決めるものではないそうです。どうして14、4KWなのでしょうね?
増設に関しては、すでにベタ基礎なので、可能ですよね〜費用や工事内容は営業マンに聞くのが一番手っ取り早いと思います。
472: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 09:09:00]
470さんへ
はじめまして。
我が家は今、増設する方向ですすめています。
昨日ハイムさんとWFのメーカーさん(委託会社)の方に再度点検をしてもらい「異常なし。」とのことですので(単なる容量不足が原因で暖かくない。)と分かりました。
確かに容量はソフトで計算されているようですが、個々の家庭の事情(酷い冷え性など)までは計算できません。
そういった事情はやはり前もって営業さんに伝えとかなければ・・・。反映されませんよね。
ウチもそこまでツメて話していれば良かった・・・と、今とても後悔しています。
「後付け増設」・・・かなりお高くなるようです。
473: 匿名さん 
[2009-01-28 11:07:00]
14.4kwも入れて容量不足ってどうなの?床上にそんだけの容量入ってたら充分あったかいとおもうがWFって効率悪そう。
みなさんお金もちですな
474: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 12:46:00]
472さんへ 470です。

後で増設する場合の費用はどれくらいなのでしょうか?。

ちなみに展示場へ再度訪問し掲示物を見たところ、20坪で約20kwの蓄暖を
入れ、23度前後を保っている様です。

473さんへ
確かに効率は悪いと思います。
ですが、床上が暖かい為、冬場は朝晩は素足で床上を歩けます。
隣に離れの部屋がありますが、足裏を突き刺すくらいの冷たさで、スリッパ
無しでは歩けません。

WFを導入するのであれば、あくまでメイン暖房ではなく補助暖房的に考えた
方が良いと思いました。

それにお金があって家を買ったのではなく、借金して35年払いで住宅ローン
を組、毎月払っています。
お金を十分持って建てる人なんて、ほんの一握りなのではないでしょうか。
475: 匿名さん 
[2009-01-28 13:53:00]
フローリングの床を素足で歩くということは、小さなゴミやホコリの存在に敏感になります。
三日も掃除しないような家庭ならば、すぐに素足の裏にゴミがついて気持ち悪くなります。
なので、相当、綺麗好きな奥さんが、毎日掃除している家庭は素足で快適だと思いますが、
ズボラで掃除しない家庭だと、素足でフローリングだとゴミが足裏について気持ち悪いことは憶測できます。
476: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 16:54:00]
470さんへ 472です。

WF増設の件なんですが・・・ごめんなさい、まだ見積り段階なので分からないんです。

我が家は1F約20坪ですが、2.4kwの4台=9.6kwです。
470さんが行った展示場の半分以下しか入っていませんね・・・
展示場では1〜2割多めに設置している。と聞きましたが、こうも違うとは!!
477: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 18:16:00]
472さんへ 470です。

すいません。
私の表現が悪かったようで、展示場は、一階48坪で、3kw×8台入れて
昼夜最大稼動、尚且つ二階はエアコンも稼動させ、室温23,5度(温度計)
を保っておりました。
営業マンの方から聞いた情報です。
○リビング階段がありました。

掲示物は、現在住まわれている方の、光熱費シュミレーションの内容で、蓄
暖の容量が、約20kw(正確には19,4kw)を入れ、あったかハイムと
記載されていたんです。

山形県鶴岡市に友人がおりますが、ハイムで建てて冬場は、あったかハイム
と言っており、半袖短パンで過ごしているそうです。
ただし、電気代は、4万〜45,000円はかかる様です。
一階は、20坪だそうですが、蓄暖の容量は不明です。

以上、訂正の程宜しくお願いします。
478: 匿名さん 
[2009-01-28 20:38:00]
展示場のWFの容量が多めに設置されているのは、観音開きの大きなドアで、通常の家では考えられない、お客さんの出入りが有るため、外気がどんどん家の中に入り込み室温が保たれなくなるからだそうです。
まぁどこのHMの展示場も立派ですよね〜
479: 匿名さん 
[2009-01-28 20:54:00]
うちは、いつも一階の室温が23℃〜24℃に保たれていて、もちろん、子供達は素足です。暖かくないと言うお宅があるので不思議に思っていましたが、我が家の床が一階の和室以外、タイル張りだからかな?と思いました。フローリングよりタイル張りのほうが熱伝導率が良いのでは?
480: 入居済み住民さん 
[2009-01-28 21:36:00]
>>473
WFは5時間通電を前提にしているけど、床上の通常の蓄暖は8時間通電設定なので、
容量が同じでも蓄熱量、電気代は結構違うと思う。

>>479
うちもタイル部分は随分と冷たいので、放熱効果が高いように思う。
でもその分フローリングのような素足ポカポカ感は味わえないのでは?
481: 入居済み住民さん 
[2009-01-29 06:42:00]
479・480さんへ

たしかにハイムの営業の方は「タイルの方が熱伝導率は良いですよ」。と言われてましたね。
それで我が家のキッチンはテラコッタタイル張りにしましたが・・・「WFの効果なし。」で、
冷たいです。
482: 入居済み住民さん 
[2009-01-29 06:53:00]
470さんへ

わざわざ訂正ありがとうございます。
そうですよね、我が家と同じ広さでは展示場としては狭すぎ!!です・・・。
しかし山形県にお住まいのお友達は「あったかハイム」実感で良いですね。
半そで・短パンまでは求めませんが、せめて室温20℃はほしいところです。(だいたい昼間で17〜18℃)贅沢ですかね?
483: ビギナーさん 
[2009-01-29 12:10:00]
>>480
一台あたりの容量が小さいから5時間通電で十分てことではないんですか?
484: 入居済み住民さん 
[2009-01-30 00:30:00]
>>483
言わんとしていることの意味が判るような判らないような。
単純に考えると、
3kW×5h=15kWh と 3kW×8h=24kWh
では後者の方が蓄熱量が多いわけで、当然電気代も高い。
WFと通常の蓄暖をヒーター容量(消費電力)で比較してはいけないのだと思う。
容量と言う言葉を使うから勘違いが起きるけど、蓄熱量で比較するべき。
(蓄暖には有効蓄熱量というスペックがあるみたいね)
485: 物件比較中さん 
[2009-02-02 20:16:00]
はじめまして。現在いろんなハウスメーカーで土地付で住宅購入を検討中のものです。先日ハイムの展示場に言ってきたのですが初めてウォームファクトリーなるものを見て興味を持ちました。暖かい上に光熱費も割引があるので安くすむとのことでした。太陽光も他のHMでは元はとれないとか、20年で元が取れるとか聞き興味は無かったのですがハイムでは1月当たり1万5千円程の電気の買取りがあるので10年ほどで元が取れるとのこと(8月の電気料金の例で)。ハイムで建てられた方は光熱費は実際安くなるのですか?(現在は2LDKの鉄骨アパートです。)それに他のHMよりも暖かいのですか?陸屋根、タイル外壁にするとメンテナンス費用がかからないというのも魅力です。ご教授お願いします。
486: 入居済み住民さん 
[2009-02-03 10:21:00]
あったかハイムは意外に暖房費が高いんですね。太陽光とセットで検討した方がいいですね。
487: 匿名さん 
[2009-02-07 14:06:00]
485さんへ
太陽光発電の元が取れる年数は、金利も考慮したほうが良いですよ。
現金で購入するならば設置費用を月々の売電金額で割ったら元を取れる年数が算出出来ますが、ローンで購入するならば金利以上の売電金額でなければ、何年かかっても元は取れません。
488: 契約済みさん 
[2009-02-07 16:18:00]
さすがに、金利以上の売電はあるでしょう・・・
1kwあたり50万。
発電量は1000kw=29000円

3%ローンなら1年当たりに払う利息は8000円程度。
5%のローンでも13000〜15000円程度(支払い機関により差が出る)
489: 匿名さん 
[2009-02-08 13:42:00]
ウォームエアリーにされてる方に質問です。確かエアファクトリーにはヒートポンプが付いていたと思うのですが、WFで足りない時にヒートポンプで補えてますか?
490: 入居済み住民さん 
[2009-02-08 23:18:00]
熱交換は付いてるけどヒートポンプは付いてないでしょう。
そこまで行ったらエアコン集中暖房になる。ウォームファクトリ無駄じゃん。
491: 匿名さん 
[2009-02-08 23:52:00]
ヒートポンプ付いてますよ。加温と除湿に使いますが、おそらく容量は小さいのでしょう。それだけで全館冷暖房にはならないみたいです。
492: 匿名さん 
[2009-03-01 01:04:00]
この冬ウォームエアリーが大活躍でした。廊下や風呂場で震える事なく実に快適でした。ハイムで建てウォームエアリー設置、大正解でした。風もなく音もなく暖かい… 理想的な暖房です。
493: 匿名さん 
[2009-03-15 00:16:00]
高気密、高断熱メーカーならランニングコストをハイムほど掛けなくても同様の快適性が持てそうだが・・・。
ソーラーだってどこのメーカーでも付けられる訳だし・・。
494: 入居済み住民さん 
[2009-03-16 21:32:00]
ウォームファクトリーの最大のメリットはランニングコストじゃないというのが
今ひとつ理解されていないようだ。
495: 匿名はん 
[2009-03-18 16:39:00]
セキスイハイム使用のウォームファクトリー機器メーカを知って入る方は
回答願います。
496: 入居済み住民さん 
[2009-03-18 17:12:00]
白山製作所
497: 匿名さん 
[2009-03-18 23:13:00]
ウォームファクトリーの最大のメリットってなんですか。
床暖との違いは?
498: 匿名さん 
[2009-03-19 03:30:00]
もう使う時期ではないのでメリットはありません。
夏場は高気密、高断熱メーカーには勝てませんよ。
499: 匿名さん 
[2009-03-19 21:11:00]
498さん
ハイムは、高気密・高断熱ではないのですか?自分は、高気密・高断熱だと聞いておりますが…。高気密・高断熱の為、ウォームファクトリーの効果があるはずですが?
500: 入居済み住民さん 
[2009-03-20 18:57:00]
今はC値、Q値がどちらも2を切る位の性能のようですね。

どのレベルを高高住宅と言うかにもよります。
次世代レベルクリアすれば高高と言う人もいますし、C値Q値が1を切らないと認めない人もいますし。

鉄骨住宅の中ではダントツの性能を出していると思いますが、ツーバイ等に比べるとまだまだです。
501: 匿名さん 
[2009-04-19 16:24:00]
どの辺がダントツなんでしょうか?
鉄骨メーカーという点だけでも、他工法に劣るのに・・
502: 匿名さん 
[2009-04-20 06:36:00]
>>501、鉄骨住宅の中ではと書いてあるだろ。

他工法より劣るだって?

確かに劣る面もありますが、優れた面もありますよね。
どの工法でも一長一短あるわけで、あなたの曖昧な書き込みを見て吹き出してしまった。
せめて、何を比べているのか位書いてね。
504: 匿名さん 
[2009-05-12 01:28:00]
ハイム営業マンは消えて。
505: 匿名さん 
[2009-11-18 17:36:06]
>C値、Q値がどちらも2を切る位の性能のようですね。
おっしゃるよりももう少し良い印象の数字だったかと。
実際に測りますしね。

どのレベルを高高住宅と言うかって決まってましたっけ?
年数経つごとに性能が落ちると思うのですが・・・。
毎年測る気密マニアみたいな人は別ですが。
測らずに理論値で言うところもあるみたいですね。

実際0.1違うと、どれだけ体感で違うんでしょうかね?
鈍感な私は気づかないかもしれない(笑)

今WFで快適に過ごしてますよ。
妻も満足してます。
子供は年中薄着です。
去年の冬はエアコンを2回使っただけで、あとはWFオンリー。
506: 入居済み住民 
[2009-11-22 22:45:42]
我が家はウォームファクトリーの導入効果に大満足です。
全くの無音・無臭で居間、廊下、洗面、トイレ、風呂場など全ての床が暖かい快適さは床下蓄熱暖房以外に得られない。
床と室内の空気の暖かさは他の暖房では経験する事の無い快適さです。
床下蓄熱暖房が寒いと書いてる方は温度設定を「弱・中・強」の何処に設定でしょうか。
我が家は11月20日まで「弱」それ以降は「中」を選んでます。暖かい日が続く事が予想できたら「弱」に戻します。
神奈川県では「強」を選ぶ必要は無さそうです。

No.504 さん 素人の井戸端掲示板で良いと思ってる訳ですね。
私は玄人のアドバイスを期待します
507: 匿名さん 
[2009-11-23 00:26:51]
>全くの無音・無臭で居間、廊下、洗面、トイレ、風呂場など全ての床が暖かい快適さは床下蓄熱暖房以外に得られない。

他社なんかでもヒートポンプタイプで同じ事を実現してるようだが。まぁ室外機があるから無音ではないけど。
蓄熱はもっと温度調整が柔軟に出来るようにならないとなぁ。
508: 匿名 
[2009-11-23 21:34:32]
やっぱり、ウォームファクトリーを付けてても、日中の日差しって関係ありますか?新築後、初の冬です。ウォームのスイッチは最大で4日前に入れました(3日間電源が入ってた)
今朝、室温22℃だったんですが、19時頃帰ってきたら室内(玄関入った所から)暑い気がして室温をみたら25℃でした。今現在も25℃あり、とても暖かいです。床に座ってると気持ち悪いくらいです。
ちなみに、うちはウォームの量は計算してもらった数字の最大量を入れました。
509: 入居済み住民さん 
[2009-11-25 00:26:03]
蓄熱暖房器というのは、日中の暖房の分を深夜の安い電力で蓄えておくことに意味があるので、
暖房効率、もしくは電気代という観点で見た場合、日中の日差しの強い日には効果を得られない。
夜中から明け方の暖房ならばエアコンやオイルヒーターなど通常の暖房で十分。
晴れる日は前日に予想して蓄熱量を少なく抑える必要がある。

WFの最も高いメリットは>>506さんの言うように、全室暖房、かつ無音無風無臭という快適さ。
ただ、電気代という観点で観た場合、ヒートポンプ式が主流になっていって、
省エネという点では時代遅れになっていくのだろうね・・・
510: 入居済み住民さん 
[2009-11-25 08:20:41]
太陽光を搭載していると、売電単価>買電単価になったから、日中は極力電気を使わない方がよくなったからね(全量買い取り制度になれば話は別だが)。
そうなると、エアコンよりも蓄熱の方が旨みがある。
511: 匿名 
[2009-12-24 11:04:57]
エアコンで充分。
512: 匿名 
[2009-12-26 21:39:10]
間違いだらけのセキスイハイム
513: 住まいに詳しい人 
[2009-12-27 00:16:28]
そのうちヒートポンプ式地区ダン出るだろ。
それまで待てばいい。
514: 入居済み住民さん 
[2009-12-29 18:59:30]
ウォームファクトリーは売るべき代物じゃありません。
床の隙間が広くなって、その後、床の張り替え(横方向から縦方向)にしたところ、今度は、あちらこちらできしむ音。
加湿器を一日中つけながらも、湿度は50%をきることがしばしば。
システム的に不十分なものを、平気で世に出していること自体、許せません。
値段の割に対したお家ができないので、これから購入予定の方は、十分検討した方がいいですよ。
515: 入居済み住民さん 
[2009-12-29 22:38:57]
私もそう思います。
まだまだ開発段階のお品ですね・・・。
昨年までは「ウォームファクトリー」のCMをテレビでやっていましたが、今年は「エアーファクトリー」の一部
としか宣伝されていないですよね。
やはり苦情が多いからじゃないでしょうか?
とにかく、期待はずれでした。
516: 入居済み住民さん 
[2009-12-30 10:12:46]
我が家は昨年末に入居しました。
引き渡しのときからウォームファクトリーが入っていて非常にあったかく感じました。
今年は11月末くらいから電源を入れてます。
確かにCMほどのポカポカ感はないですが、非常にありがたいのは「寒くない」ってことです。
家の中の温度差がなく、夜中にトイレにいっても「寒くない」のです。
おかげでうちは冬場の暖房はウォームだけで十分です。エアコンももちろんありますし、
念のためカーボンヒーターもありますが一度も使ってません。(夏はもちろんエアコンは使いますよ)
先日の寒波の時も朝起きて新聞取りに玄関を出るまで外の寒さはわかりませんでした。
517: 匿名さん 
[2009-12-30 11:53:28]
514さんの言われるとおり、
暖房がWFとエアコンのみだとものすごく乾燥しますね。
以前はマンション暮らしで石油ファンヒーターを使っていたので、
乾燥は特に感じませんでしたが、WFの乾燥はかなりすごいです。
地域によって冬時期にどれだけ乾燥するかは違うので一概には言えませんが、
我が家は冬は乾燥する地域なので加湿器をONしないと、
部屋の中の湿度は25%くらいになってしまいます。
ですので今冬は加湿器を買いました。

でも、516さんの言われていることもそうだと思います。
家中(1階ですが)の床が冷たくないし外から帰ってくるとポッとあったかいのはかなり幸せです。
私は付けて良かったと思ってます。



518:  
[2009-12-30 22:13:20]
室内気の乾燥の原因が解ってない人が多い。
同じ空気なら、室温が高い程湿度が低くなる(=乾燥する)。
湿度が低くなる=室温が高くなるってこと。

石油ファンヒーターとかの燃焼系暖房器具は燃料を燃やすときに水蒸気が発生するから、自然に加湿されるけど、いまは何処のHMも燃焼系暖房器具は(FF式以外)使わないで下さい!って言うでしょ。

エアコンだろうが、蓄熱だろうが、電気ヒーターだろうが、ウォームファクトリーだろうが室温が々なら湿度も同じ。

でも、最近のWFって加湿器がついてるんじゃなかったっけ??
519: 入居済み住民さん 
[2009-12-31 08:56:57]
516です。
今朝、北部九州でも雪です。
休みなので8時に起きて雨戸を開けるまで気づきませんでした。

518さんへ
加湿器つきはウォームエアリーではないですか?
うちは予算の関係で見送りました。
WFでもそんなに乾燥してるって気がしません。(鈍感なんですかね?)
520: 入居済み住民さん 
[2010-01-25 19:47:18]
皆さん こんばんは。

2008.1の抽選にハズレ。

2008.3月に太陽光、床暖サービスで契約し、2008.11月に入居しました。

CMでは、あったかハイムと流れてますが。当家ではそんな感じはありません。

CMが流れる度に、子供は、あったかハイムじゃねーよ。
と言ってます。

2008の冬は床暖+エアコンでしのぎましたが、2009の冬は我慢できず、ファン
ヒーターをつけました。

昨日、久々に展示場を見に行きました。
セキスイハイム、昼夜床暖フル回転、しかもコントロールパネル2個つき。
展示場は広いので、何KW床暖入れてるんだろう!?。
電気代なんぼ!?。
と思いました。
営業マンに聞くにも、キャンペン中でお客が沢山来ていて聞けずじまい。

ちなみに当家は、2008のマックスは、34000円です。
暖かくありません。
2009は、24000円です。
ファンヒーター使用。

隣のスモリの家へ移動。
普通に暖かい。
蓄熱暖房機4台、66坪ありましたが、当家より暖かい。
しかも、価格がセキスイの半分でした。

この不況の中、良い家だと思いセキスイを購入しましたが、今思うところは無理
をせず、払える金額の物件を購入すべきだったな~と感じております。

高気密、高断熱の家であれば、あえて床暖にこだわる必要は無いと思います。

皆さん、家は一生の買い物です。
十分に検討した上で購入した方が良いと思います。

ちなみに、個人的な感想ですが、次家を買い換えれるならセキスイは選ばないと思
います。


521: 匿名さん 
[2010-01-25 20:11:50]
CMって無責任に大袈裟なんでしょうか?やはり・・
うちは別HMですが、あったかハイムとミサワの南極基地見てすごく羨ましく感じました。
今は冬の過ごしやすさが旬ですから仕方ないですが、、
522: 匿名さん 
[2010-01-26 10:29:39]
うちは去年の暮れに入居で建坪20坪にウォーム5台合計約13kwいれてますが十分あたたかいです
一階はエアコンや補助暖房いりません、エアーは付けなかったので2階はエアコン付けないと寒いです
電気代は先月18000円弱(ウォームフル稼働)でした
まぁ子どももまだ小さいので夜は一階で寝起きしていますし
家の延床も37坪で大きくない、地域も北関東ということもあると思いますが、ウォームや家自体の性能が上がっているのでしょうか?
523: 匿名さん 
[2010-01-26 12:30:20]
>>522

13kも入れてたら1Fは十分温まるでしょう。
むしろ1棟全部暖められるくらいの容量じゃないですか?
524: 匿名はん 
[2010-01-26 14:37:34]
私の所は、WFに惹かれてセキスイハイムを検討しましたが、妻からオール電化反対の声があがり、
残念ながらハイムは見送りまして、積水ハウスで建てました。
1階にいるときはエアコンを使うことは稀で、ガス温水床暖房だけで事足りるのですが、トイレや
お風呂に入る前はやっぱり寒いですね。

近所にセキスイハイムのお宅があり、そこのご主人からお話を伺うと、1階は寒くないのが良いとのことでした。
トイレとか、お風呂に入るときに寒さを感じないのだそうです。
正直うらやましいです。
525: 入居済み住民さん 
[2010-01-26 23:25:04]
我が家は二世帯です。(ドマーニです。)

建坪約93坪。
WF8台入れました。

1階が親世帯。
2階と3階が子世帯です。

現在は 強・中・弱 の「中」で設定しています。

帰宅すると「あったか~い」と幸せを感じます。
(雪は降りませんが、とても冷え込む地域に住んでいます。)

・・・しかし暖かいのは1階だけのこと★

悲しいかな、2階、3階はWFの恩恵をほとんど受けることなく、
コタツをつけ、「はんてん」を着ています。
(エアコンもありますが、WFを入れているのでエアコンをつけるのがくやしく、
エアコンはまだつけていません。)

とくに3階は冷え切っていますね・・・

まあ、WFの設定を「強」にすれば多少は違うのかもしれませんが、電気代も気になるし、
1階の親世帯にすれば、中ぐらいがちょうどいいようなんです。
(「乾燥する」「お風呂場が暑いくらい!」等々のご意見を頂戴しているので。)

今月の電気代は約35,000円。
太陽光は6.5のせていますが、WFをつけてからの一日の収支は、
ほぼ100%売電より買電気のほうが上回っています。

まあ、WFの季節は仕方ないんだろうなあ・・・と割り切っています。








526: 匿名さん 
[2010-02-27 16:33:27]
単純で申し訳ないのですが、ウォームファクトリーは
実際何年くらい持つのでしょうか?
再度、設置の必要な場合はいくらくらいかかるのかも心配です。
ご存知の方、教えて下さい。

現在、約35坪ほぼ総二階の家を検討しています。

よろしくお願いします。
527: 入居済み住民さん 
[2010-03-01 21:06:50]
単純な作りだから、半永久的と考えて良いんじゃないの?
エアコンとかと違って。
メインテナンスもほとんど要らないし。
528: 匿名さん 
[2010-03-03 22:16:20]
527さんありがとうございます。

半永久なら安心できますね。
後は電気代だけです。

営業の方に実際の電気代を聞いて見ます。
529: 入居済み住民さん 
[2010-03-08 18:29:18]
526さんへ

先日、新たに立替をした展示場を見に行ってきました。

今は、ウオームファクトリーとかウオームエアリーとかの設備では無いようです。

床下に大形のエアコンみたいな設備を入れて運転させ、一階、二階に温風、冷風を
送るような仕組みになってました。

今までの様な、蓄熱式暖房で温度コントロールが難しいとか、そんな事はない様です。

温度コントロールも一階、二階で分けて対応出来るそうですし、営業マンは自信マン
マンでしたが・・・・。実邸での使用実績はまだ無い様です。

難点としては、安い深夜電力を利用しての蓄熱タイプで無い為、昼間動かした場合の
電気代はかかると思います。
その為、ソーラーシステムは必ず乗せる様にお話をしているそうです。

ちなみに、設備自体の価格は、建物の坪数にもよりますが、50~100万だそうです。
高いかどうかは何とも言えません。

当家は、ウオームファクトリーを入れておりますが、暖かくなく、ファンヒーターを
付けている状態です。

もし、ウオームや他の設備を入れるのであれば、営業マンが示した指数よりも多めに
入れた方は良いですよ。

入れてしまってからの変更は出来ませんので。

530: 入居済み住民さん 
[2010-03-08 18:50:38]
我が家もWFのみです。
ヒーター、ガンガンかけています。
529さんの言われる通り、1.2~1.5割り増しで設置されることをオススメします。
実際、ハイム営業マンにお聞きしたところ・・・展示場は1.2割増しで+エアコンも入れています。とのこと。
でも電気代が半端じゃないですよ!
ちなみに私は今から建てるならWFは付けません。
531: 通りすがり 
[2010-03-09 00:49:11]
ハイムの家は、それだけ寒いと考えていいのですか?
532: 入居済み住民さん 
[2010-03-12 18:41:15]
531さんへ 539です。

寒いというより、WFは床下にいれる為、通常の床置きタイプの蓄暖の熱量分ではとても
追い付かないという事です。

ハイムでも、床置きタイプの蓄暖を入れれば機密性は高いので、十分暖かいですよ~。

他ハウスメーカーの展示場を見ても、殆どが床置きタイプを入れてますから。

それと、床暖だけで家全体を暖めるのは、まず不可能と思った方が良いと思います。

知人数人はハイムで建てましたが、電気代は下記の内容です。

40坪タイプ ⇒ 5万~6万/月 ソーラー有り
50坪タイプ ⇒ 7万~8万/月 ソーラー無し
70坪タイプ ⇒ 6万~7万/月 ソーラー有り
【電気代は冬場のみ:暖かいと感じられる:家族構成も違いますが】

ちなみに、当家は、マックス35000円くらいです。(60坪)6人家族
月の半分はWFを動かし、朝、晩はファンヒーターを使ってます。
昼間も寒い時は、ファンヒーター活用です。

暖かさを体感するには、それなりの代償がいります。

ハイムメンテの方に聞きましたが、ファンヒーターで灯油を使った方が、暖かいし、お徳だと
言ってました。

533: 入居済み住民さん 
[2010-03-12 18:42:38]
531さんへ 539です。 ← すいません 529の間違いです。

寒いというより、WFは床下にいれる為、通常の床置きタイプの蓄暖の熱量分ではとても
追い付かないという事です。

ハイムでも、床置きタイプの蓄暖を入れれば機密性は高いので、十分暖かいですよ~。

他ハウスメーカーの展示場を見ても、殆どが床置きタイプを入れてますから。

それと、床暖だけで家全体を暖めるのは、まず不可能と思った方が良いと思います。

知人数人はハイムで建てましたが、電気代は下記の内容です。

40坪タイプ ⇒ 5万~6万/月 ソーラー有り
50坪タイプ ⇒ 7万~8万/月 ソーラー無し
70坪タイプ ⇒ 6万~7万/月 ソーラー有り
【電気代は冬場のみ:暖かいと感じられる:家族構成も違いますが】

ちなみに、当家は、マックス35000円くらいです。(60坪)6人家族
月の半分はWFを動かし、朝、晩はファンヒーターを使ってます。
昼間も寒い時は、ファンヒーター活用です。

暖かさを体感するには、それなりの代償がいります。

ハイムメンテの方に聞きましたが、ファンヒーターで灯油を使った方が、暖かいし、お徳だと
言ってました。
534: 匿名さん 
[2010-03-12 22:32:02]
>> 40坪タイプ ⇒ 5万~6万/月 ソーラー有り
50坪タイプ ⇒ 7万~8万/月 ソーラー無し
70坪タイプ ⇒ 6万~7万/月 ソーラー有り


あり得ない金額ですね、うちは34坪1,5万位で売電も有るからいくらも掛からない、神奈川県です
地区は北海道ですか、それなら有りうるか?。
535: 匿名さん 
[2010-03-13 02:09:27]
ちょっと考えられませんね。
うちは37坪5人家族オール電化で18000くらいですよ。
そこから売電分振り込まれるので10000位かな。
ちなみに住んでる地域はⅡ地区で暖房はWFのみです。
536: 匿名さん 
[2010-03-13 12:59:28]
ソーラー無しで電気量が月/7~8万てのは本当ですか?
払える人がうらやましいです。
ファンヒーターをガンガン使用して問題ないですか?
気密が悪い証拠ですね。
537: 匿名さん 
[2010-03-13 16:14:09]
>>536


北海道で標準の倍付けて24時間通電で太陽光付けなければその位行くのかな?、あり得ない数字ですね。
538: 匿名さん 
[2010-03-13 22:13:52]
>>533
>月の半分はWFを動かし、朝、晩はファンヒーターを使ってます。

WFって基本つけっぱなしでしょう。
消したり付けたりしたら暖まるまで時間がかかるから効率悪いんじゃ・・・
ホントにハイムに住んでるんですか?
539: 入居済み住民さん 
[2010-03-13 22:20:53]
≫536さん

 うちは35坪でオール電化、マックス20000ぐらいです。太陽光3.0kついて、半分くらい返ってきます。いまどきの家で光熱費7~8万なんてどこのメーカーでもありえないでしょう。
540: 入居済み住民さん 
[2010-03-13 23:22:46]
>>WFって基本つけっぱなしでしょう。

関東地区は普通は夜間5時間通電では無いですか、北海道はどうなんですか?。
541: 匿名さん 
[2010-03-14 00:32:14]
>>540

電源をつけっぱなしって事で書きました。
WFはどこの地区でも5時間通電だと思いましたよ。
消して基礎部分の熱が無くなった状態からWFをつけると4日~7日位
暖まるのにかかるとハイムから説明があったもので。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる