セキスイハイムのウォームファクトリーってどうなんでしょうか?
先日モデルハウスで体験してすご〜くあったかい(確かにCMどおり!)って思いましたけど、実際に住むとなるとどうなの?って思いました。去年から売り出した商品らしくまだHPを探してもなかなかウォームファクトリーをつけた方のHPがみつかりません。どなたかわかるかた教えてください。
[スレ作成日時]2006-11-29 11:24:00
セキスイハイムのウォームファクトリー
402:
401さん
[2009-01-10 08:05:00]
床が温かくないと言う事ですか?室温も全くあがりませんか?外気温や室温が分かったら教えてください。
|
403:
402さんへ
[2009-01-10 13:50:00]
401です。
床は蓄熱器の真上だけは、素足だと「なんとなく・・・」くらいの暖かさ。靴下を履いたら普通のフローリングと一緒ですね。 室温は寒くていつもヒーターなど補助暖房をいれているので分かりませんが、今日の午前中は外気温6度、ヒーターをいれて室温17度です。 住居地域は九州北部です。 |
404:
物件比較中さん
[2009-01-10 15:33:00]
なるほど
|
405:
匿名さん
[2009-01-11 10:00:00]
我が家の場合、外気温6℃もあれば,補助暖房は必要けどなぁ。不思議ですね〜 リビング内階段とか、大きな吹き抜けとか間取りの問題か容量不足なのですかね?
|
406:
匿名さん
[2009-01-11 10:06:00]
補助暖房は必要ない…の間違いでした。
|
407:
402さんへ
[2009-01-11 17:48:00]
401です。
失礼ですがおたずねします。 402さんは、床材12mmのチェリーを使われていますか? それで「外気温6度で補助暖房がいらない。」となりますと、WFは何キロの物を何基設置しているのでしょうか? あと、WEも付けて「エアーファクトリー」にしているのでしょうか? 教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。 |
408:
デベにお勤めさん
[2009-01-11 20:09:00]
熱伝導率を考えたら、12mの無垢だろうが、あまり大差は無いと思うけど・・・
|
409:
デベにお勤めさまへ
[2009-01-11 21:38:00]
ありがとうございます。
そうなんですか・・・。 担当営業の方に聞いたところ、ハイムさんのベーシックな床は9mmなんだそうです。 それで「3mmの差で暖かくなり具合が弱いのかも?」というのが、今のところの見解です。 「今後、原因は調査していきます。」とのことですのでお任せはしていますが、ハイムさん以外の方の考えもお聞きしたいと思い投稿しました。 |
410:
匿名さん
[2009-01-12 09:03:00]
402さん!401さんがWFの容量を聞いてますよ!お答え願います。
|
411:
匿名さん
[2009-01-12 09:47:00]
>ハイムさん以外の方の考えもお聞きしたいと思い投稿しました。
ここでは 無理でしょう ハイム関係者以外荒らし扱いですからね まぁ 営業しか居ないと思いますがね・・・ |
|
412:
匿名さん
[2009-01-12 13:09:00]
411さん
勝手な憶測で物を言うとは如何な事でしょうか? では、他の掲示板も、皆営業マンなのですか? 私は主婦です… |
413:
匿名さん
[2009-01-12 13:38:00]
>私は主婦です…
自分は男爵です・・・ |
414:
匿名さん
[2009-01-14 23:27:00]
去年の夏にBJに入居しました。
我が家のWFも期待通りの成果をあげてくれません。 ここ最近の外気の最低が2、3度で、朝7時ごろのリビングは15度程度です。 床下の温度を測っても20度強くらいしかありません。 ハイムに見てもらったのですが、WFは正常に動いているとのこと。 床下が20度しかならないのに床上20度越すわけないですよね。 容量不足なのでしょうか? ちなみに、1Fが約24坪、WFは2.4kwが3台、3.0kwが2台の計12.8kwの高でフル稼動させています。 リビング内階段ではありますが、それ以前の問題のような気がしています。 |
415:
物件比較中さん
[2009-01-14 23:42:00]
明らかにおかしいでしょう。
きちんと点検してもらうべきです。 本体はアツアツになってます?? 電気料金はどの位プラスになりました??(使わない時期に比べて) |
416:
匿名さん
[2009-01-15 00:06:00]
本体を触ってきました。
アツアツがどの程度かわかりませんが、手を押し当てても何も問題はないくらいの熱さです。 先月がWF分で2200kwくらいありましたので、電気はちゃんと?使っているみたいです。 先月は朝でも16度台はあったのですが。 |
417:
匿名さん
[2009-01-15 08:59:00]
なんか、いつも同じ方からの投稿のような…
|
418:
417さんへ
[2009-01-15 09:48:00]
多分、私のことだと思います。
・・・が、414さんとは別ですよ。 同じく昨年8月入居の「bj」ですが、ウチは2・4kwが4台だけです。 3kw台のモノがはいっていれば、全然違うようですよ。 明らかに容量不足ということで、ただ今ハイムさんと交渉中です。 414さんは地域はどちらにお住まいですか? 私は、九州北部です。 |
419:
契約人
[2009-01-15 10:31:00]
私は導入をやめましたが、機械の温度は70度くらいまで上がると私の営業から聞きました。70度は普通に触って温かいと言える温度ではないので、一度立ち合ってもらったほうが良いのでは?
KWがどうとか言われると解りませんが。 参考までに。 |
420:
サラリーマンさん
[2009-01-15 12:10:00]
414です。
大きなくくりでいうと同じく418さんと同じく九州北部になるのかな? 九州の西のはずれの県です。 そうですか、70度ですか。 深夜だったのでそこまではないにしても・・・。 今朝の床下収納のところの温度はやはり20度程でした。 |
421:
匿名さん
[2009-01-15 12:53:00]
>本体を触ってきました…
WFの取扱説明書を読みましたか? 蓄熱部は、高温になりますので触らないでください。やけどする恐れがあるので、床下に入り蓄熱部に近づかないでください。とありますよ〜 お気をつけ下さいね。 |