181:
匿名さん
[2011-11-19 21:44:03]
どこかの設計事務所かなにかの人かな?
|
||
183:
匿名さん太郎
[2011-11-20 00:37:00]
180さん
お役に立てるかどうか分かりませんが、神奈川県に住んでいて今年1月に入居しました。35坪で4人家族です。 ただ24時間暖房はしてません。エアコンは使わず床暖房のみ、タイマーで朝と夕方 稼動、27℃設定です。その時の浴室、洗面所以外の湿度は40%以下です。 浴室には単独の換気扇があるのでロスガードとは繋がってません。浴室、洗面所の湿度は50%〜80%くらいです。ただ、浴室は乾燥させた方がいいとの事なので24時間365日換気扇は動いています。 他の部屋は常に40%以下なので加湿器を置いて湿度調整しました。 引き渡し後1ヶ月も経たない内に和室の柱にヒビが入るくらい乾燥します。 確か、ロスガードは浴室、洗面所、トイレと繋がってないと記憶してます。 うまく、まとめられませんでしたが参考なるでしょうか? |
||
184:
購入検討中さん
[2011-11-20 01:56:46]
一条の全館床暖房の不凍液交換についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
・何年毎に交換が必要ですか? ・またそのときの費用はどれくらいでしょうか? |
||
185:
匿名さん
[2011-11-20 08:23:37]
184さん
金額はうろ覚えですが、大きくずれていることはないと思います。 >・何年毎に交換が必要ですか? 10年で液の入れ替えが必要 >・またそのときの費用はどれくらいでしょうか? 延床35坪で液の費用が4~5万円くらい 交換の際の手間賃がかかるかは不明 |
||
186:
e戸建てファンさん
[2011-11-20 08:32:58]
183さん
ご報告有難うございます。 35坪で4人家族だと内部発湿はかなりありますね。 しかし、27℃設定ですと、22℃で40%であっても27℃だと30%と低くなってしまいます。 1ヶ月もたたないうちに和室の柱にひびが入るのもやむを得ない。 27℃で朝夜の運転と、22~23℃で終日の運転との電気料金の違いとか、深夜電力の利用方法などについて一条工務店は教えてくれてないのですか? だとしたら、ちょっと不親切。 何万戸という実績を持っているのですから、「合理的で快適な冬期の過ごし方」を求めるべきではないかと外野席の人間は思うのですが? いや、高気密高断熱のトップメーカーですから、メーカーに責任があると考えるのですが、厳しすぎますかね? いずれにしても、貴重な経験を有難うございました。 多分、i-smart をお客は採用されると思いますが、事前に対応策を考えてみます。 感謝。 |
||
187:
入居済み住民さん
[2011-11-20 08:34:41]
>>184さん
6月に入居した東海地方ものです。 先日床暖房の設定温度30度で 運転したら床暖房と兼ねて運転 するエアコンの室外機が回りません でした。 原因として室外機とセットで設置されて いる床暖房用不凍液がすっからかんで アフターに連絡したところ、床暖配管 内に空気溜まりがあり私が運転した ことでエアーが抜けて室外機横の タンク内不凍液が全て吸収された のではないか? との見解でした。 補充は引き渡し時に頂いた残りを 入れてた… そこでインターネットで不凍液の 価格を見てみたら100リットルあたり 20万!!(汗) 結構お高いようです。 補充は流し込むだけなので依頼 する必要無い簡単な作業でした ただ補充頻度は私もわかりません ので教えて頂きたいです。 |
||
188:
匿名っち
[2011-11-20 10:19:07]
毎年、冬を迎えて床暖を使用する前に必ず確認・補充して下さいと説明を受けました。
一気に減るものではないみたいですね。目で見て確認する以外、方法はなさそうなので月1でチェックしてみては? こないだ見てみましたが、減ってませんでした〜。 |
||
189:
匿名
[2011-11-20 17:49:35]
中国 瀬戸内地方でガス床暖房仕様です。 ブログの写真など見るとピンク色の不凍液が写っていますがうちは透明です
説明書には不凍液の点検も記載ないです温暖地域の仕様はは違うのでしょうか? |
||
190:
購入希望
[2011-11-21 17:44:35]
さきほど営業の方から連絡がありました☆
アイキューブ限定で坪あたりに5000円プラスして頂くとアイスマートのタイルが全面に貼れるキャンペーンを年内いっぱいやる予定です! だそうです(^O^)全面タイル張りにひかれてi-smart検討してたけど予算で諦め…… 一条独特の1、2階連続した格子窓はつけなくてもタイルオッケーってことかな? なんにせよ後はローン支払っていける不安が取り除ければイマスグにでも契約するんですが(>_<) |
||
191:
匿名
[2011-11-21 19:52:25]
|
||
|
||
192:
購入検討中さん
[2011-11-21 20:41:43]
アイキューブは床暖房標ですが床暖房は要らないので省いて坪単価を下げることは
できますかね? セゾンとかはデザインが好みじゃないです。 アイキューブかアイスマートがいいですが予算的に厳しいので標準仕様でも省ける ものは省きたいです |
||
193:
189
[2011-11-21 21:59:18]
ありがとうございます。
アイキューブのスレに書き込んでしまっていますがうちはセゾンでした すれ違いにもかかわらずありがとうございました |
||
194:
匿名
[2011-11-22 21:14:51]
>190さん
今から契約する人限定でしょうかね? うちは既に100万払ってしまったから対象外かな? 羨ましいです。 営業に聞いてみよ! アイスマでは土間収納1畳に引き戸がつけれるとカキコミを見たのですが、キューブは引き戸つけれませんか? 設計に引き戸不可と言われたのですが… |
||
195:
匿名
[2011-11-22 22:16:43]
スマートは2×10、キューブは2×6ですが、タイルにして大丈夫??????
|
||
196:
匿名さん太郎
[2011-11-23 02:32:17]
ウチの3畳の書庫は引き戸ですよ。部屋の大きさに関係するんですかね?
|
||
197:
購入検討中
[2011-11-23 09:02:54]
詳しい内容はまだきいてないんですが、無料キャンペーンじゃなく『坪5000円アップで』って言ってたので、設計段階までの方ならいけるんじゃないでしょうか?12月になれば本社から我が家に案内が送られて来るみたいなことをいってましたよ(^O^)
何件か完成見学会いきましたがリビングの扉引き戸にしてるお宅とかいましたよ☆ただその場合引き戸が収納?される部分には何も置けないから大きい家じゃないとイロイロ大変そうですね |
||
198:
匿名っち
[2011-11-23 12:57:58]
引き戸にした場合、開ける方向が平行した壁じゃないとドアがスライドしないって事ですよね…1畳分のスペースなら横長の部屋じゃないと引き戸は付けられないって事で不可だったのでは?
|
||
199:
194
[2011-11-23 21:56:50]
>197さん
無料ではないからもしかしたら対象になるかもしれませんよね。 今週末打ち合わせがあるので早速聞いてみます。 目新しい情報があればアップします。 引き戸不可はアイスマの場合、引き戸のストッパー分(3センチくらい) が1畳に収まらないから不可だったのが改善されて可能になったみたいです。キューブでも可能か設計にもう一度確認してみます。 ありがとうございました。 >198さん 土間には開き戸しか設定されてないので…と設計に言われたのですが、壁との兼ね合いもありますよね。 細かく理由を聞いてみようとおもいます。 アイスマでは可能でもキューブでは不可なんてことがざらにありそうなんで… ありがとうございました。 |
||
200:
匿名
[2011-11-25 08:05:41]
スマートが発表されてから書き込みがほとんどなくなりましたがキューブ売れなくなったんですかね
|
||
201:
匿名っち
[2011-11-25 13:45:19]
こないだ、営業さんに会った時、スマートよりキューブの方が売れてるって言ってましたが…?
|
||
202:
匿名さん
[2011-11-26 22:29:57]
坪単価+5000円でi-cubeにi-smartのTOTOの総タイル貼りができるキャンペーン
|
||
203:
匿名っち
[2011-11-27 01:17:29]
キャンペーンをやってるんですか?
|
||
204:
1Q
[2011-11-27 16:04:39]
>坪単価+5000円でi-cubeにi-smartのTOTOの総タイル貼りができるキャンペーン
このタイル、TOTO製ではなく、TOTOの技術を使ったオリジナルタイルだそうです。 |
||
205:
匿名さん
[2011-11-28 01:03:23]
質問なのですが、太陽光のパワーコンディショナーは何KWから2台設置となるのでしょうか?
なるべく多く載せたいですが、パワコンが2台になると将来のメンテナンスも2台分になってしまうので、 ぎりぎりのKWにしたほうがいいのかと思いまして・・・ 分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 |
||
206:
1Q
[2011-11-28 14:33:44]
>質問なのですが、太陽光のパワーコンディショナーは何KWから2台設置となるのでしょうか?
夢発電に使われるパワーコンディショナーは、3Kw用と5.5Kw用があります。1台でまかなえるリミットは5.5Kwと考えられます。これを超えると2台になるのでしょうが、余裕を見ると5Kwあたりが境では無いでしょうか? |
||
207:
匿名さん
[2011-11-28 14:58:05]
でも5.5kW以下だと発電効率の悪さゆえ、固定資産税やらメンテ代やらで結果マイナスになっちゃうんだよね。
|
||
208:
匿名さん
[2011-11-28 18:40:01]
パワコンについては将来的に基板のみの交換で対応できないか、ということを一条内部で検討しているそうで、
実現すれば3~5万で済むかもしれません。 |
||
209:
匿名
[2011-11-29 22:49:40]
一条のTVボードで壁掛けタイプにするには下地の補強を指示しないと壁掛け出来ないんですか?
|
||
210:
匿名っち
[2011-11-30 01:33:50]
壁の補強は確か有料だったと思います。なので言わないと、補強してもらえないと思います。
|
||
211:
匿名
[2011-11-30 08:42:57]
一条オリジナルTVボードには補強はしてあると思います。
ただ、その他の部屋で壁掛けにする場合は事前に打ち合わせをしておく必要があります。 |
||
212:
契約済みさん
[2011-11-30 23:54:39]
私の家はセゾンなのですが、今建てている途中で夢発電が6.2kwでパワーコンディショナー1台です・・・
上のレスをみると2台必要みたいなのですが、これって大丈夫なのでしょうか? 一条工務店にだまされているんでしょうか・・・? |
||
213:
匿名さん
[2011-12-01 00:23:21]
|
||
214:
匿名
[2011-12-02 20:18:35]
アイキューブで雨の中の上棟は辞めた方が無難ですか?
|
||
215:
匿名さん
[2011-12-02 20:36:57]
|
||
216:
匿名
[2011-12-03 09:11:56]
やはりそうですか!?
雨が降らない事を祈るしかないですね… ありがとうございました!! |
||
217:
匿名
[2011-12-04 23:09:45]
1日しか使用してないお風呂の残り湯をみなさんは、どう利用してますか?
エコキュートの場合高温足し湯、足し湯、追い焚き機能がありますが、正直使い勝手が悪いと思うのですが?洗濯に利用して自動運転したほうがいいですか?アドバイスありましたらお願いします。 |
||
218:
匿名さん
[2011-12-05 08:32:33]
>>エコキュートの場合高温足し湯、足し湯、追い焚き機能がありますが、正直使い勝手が悪いと思うのですが?
エコキュートの追い炊き機能を使うと時間もかかるし、電気代もバカ高いです。説明書にも「足し湯がお勧め」となっていませんか? 翌朝は洗濯や庭の植木の水撒きに使用してます。 |
||
219:
匿名さん
[2011-12-05 08:55:58]
>>アイキューブで雨の中の上棟は辞めた方が無難ですか?
2x専門ハウスメーカーなら雨の日の上棟を避けるため施工スケジュールにも予備日を設定します。 拙宅の場合、台風が近づいていたので予定より早く上棟し、ルーフィングまでしてくれました。 また上棟のみならず基礎のコンクリート打設もシャブコン防止に避けてくれます。 でも施主さんが現場監督にしっかり確認を取ることをお勧めします。 |
||
220:
匿名
[2011-12-05 23:00:09]
ん〜やはり一条は施工管理が甘いですよね
何もかもこちらが目を見張ってないといけません 何千万も払う施主の気持ちにもなってもらいたいですね… |
||
221:
匿名さん
[2011-12-05 23:29:47]
>>220
一条工務店の施工管理?については存じ上げませんが 大手でもあるそうですよ、施工管理がしっかりしているのかどうかは 知りませんが、完成後施主が彼方此方に傷を発見したり 施工管理能力が徹底している事に越したことはありませんが それ以前に施主の物を大切にしてほしいですよね 乱暴に扱わなければ傷などもつかないでしょうし |
||
222:
匿名さん
[2011-12-06 00:19:26]
避けられれば避けたほうがよいが雨の場合での棟上げや基礎打コンががダメということもないと思いますが・・・
養生しだいかと・・ 施工管理は大手・中堅HMはいいようで甘い部分がありますよ。 1人の監督で複数棟数管理・・甘くもなりやすい様に思います。 |
||
223:
匿名
[2011-12-06 07:07:36]
詳しい状況までは確認出来ませんがブルーシートで養生はされてるものの、継ぎ目から雨が染みてます
これから先が心配です |
||
224:
匿名さん
[2011-12-06 08:12:40]
>>避けられれば避けたほうがよいが雨の場合での棟上げや基礎打コンががダメということもないと思いますが・・・
こういう考えの施工会社だったら契約しない方がいいですよ! 10月に新居に入居しましたがその後も近隣で建築が数件ありましたが、某HMの現場では職人さんが「今日は雨の予報だったのでコンクリートの打設を中止したけど晴れたねえ・・・」との会話が聞こえてきました。またある工務店さんの現場では雨の日に基礎のコンクリートの打設を平気で行っていました。この現場はゴミの片付けも不十分で周りの道路に廃材とか散らばっています。一概に大手だからしっかりしてるは言えないとは思いますが私の周りでは実際に明暗が分かれています。 |
||
225:
匿名
[2011-12-06 16:17:47]
私は東北地方に住んでいますが、床暖房の設定温度を30度に設定していても実際室内温度が22度までしか上がってません。いざ温度を30→35どまで上げないと床暖のスイッチが入らないのはなぜですか?この先雪が降りますと、寒さはいっそう厳しくなり、30→35でスイッチが入る=電気代もかかってるんじゃないと思うのですが?床暖房使用してる方何かいい方法ありましたら教えて下さい。又みなさんは設定温度何度にしてますか?
|
||
226:
匿名
[2011-12-06 18:21:56]
設定温度は室温ではなく循環温水の温度ですからそんなものでしょう ウチは28℃設定で室内22℃です
設定をあげれば電気代は余計にかかります |
||
227:
匿名
[2011-12-06 20:22:48]
関西 朝の外気温15度、24度設定で室内21度です 24時間運転していても設定が低いのでほとんど稼働していないので参考にはならないでしょうが…
|
||
228:
227
[2011-12-06 20:33:28]
失礼天気予報サイトでみたら最近は 最低気温8度前後最高気温15度前後でした
|
||
229:
匿名
[2011-12-07 16:49:52]
床暖房30度前後に設定しますと、サーモが感知して、止まってる時がありますが
この先外気温が毎日氷点下になる時は床暖房はつねにONの状態になるんでしょうか?ちなみに今の平均気温は5度位です。 |
||
230:
匿名
[2011-12-07 17:51:47]
氷点下だと常にON気味になると思います。一応ですが設定温度まで暖まればファンが止まりポンプだけ動きます。熱効に霜がつき霜取り運転でファンが止まってる場合もあります。やかんなどで熱効にお風呂の残り湯などをかけると良いでしょう。補足ですが、酸、アルカリ、硫黄成分が含まれた入浴剤を使用したお湯を熱効にかけると悪影響を与えます。その場合はお湯を沸かしたりして対応すれば良いでしょう。
ちなみに今後、床暖房を設置する人は凍結防止ヒーターが標準工事に入りました。見積書に記載があると思います。 また積雪エリアで不凍液を使ってると思いますし、使用していない時は、基本的には凍結予防運転が働かない設定にされており、運転することはないでしょう。しかし200V電源が入れっぱなしだとぬめり予防運転が月に一度くらいは働くはずです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |