541:
いつか買いたいさん
[2012-03-23 23:10:34]
|
542:
契約済みさん
[2012-03-24 07:45:06]
>541さん
Q値は努力目標というより設計段階で決定するので、0.76を目標にコストと相談しながら良い数値を探っている最中です。いまのところ0.8前後になりそうです。0.76まで行くかどうかは?です。最悪0.85くらいになるかもしれません。実施設計を終えてみないと小数点第二位までの正確な値は分からないそうです。また、このQ値で長期優良住宅の申請をしてもらう予定です。これで設計で決定したQ値は自社判定では無く信用度の高い公的機関のお墨付きになります。 努力目標といえば施工次第で変わるC値がそれに当たるでしょう。ただ仰るように努力目標ではなくC値は0.5以下を完成時気密測定で施工店に保証させて契約する考えです。設計士さんによれば、実績からC値は0.3程度が期待できるとのことです。Q値は0.76に届かないかもしれませんが、C値は上手くすればパッシブハウスクラスの超高気密になる予定です。 それにしてもi-cubeが簡単には超えれない凄い性能である事を設計士さんと相談しながら実感する日々です。ハニカムサーモに頼っているとは言え当地(IV地域)ではほぼパッシブハウス級と言って良い超高性能住宅です。日本の住宅の断熱気密性能を一気に引き上げる牽引車ですね。 |
543:
匿名
[2012-03-24 07:51:51]
Q値C値を気になさるのであらばi-cubeで建てて
気に入らない所はリフォームするのも良いのでは? |
544:
契約済みさん
[2012-03-24 08:01:00]
|
545:
購入検討中さん
[2012-03-24 08:02:13]
既にご存知かと思いますが、
i-cube,i-smartのQ値はハニカム全閉では計算されていないようです。 以下、i-smartで検索すると公式の次にヒットするブログからの引用です。 ハニカムシェードを使った場合のU値は1.1 W、使わなかった時のPVCサッシのU値は1. 7W。 一条は1.1Wで計算しているのではなく、0. 4×サッシのU値+0.6×ハニカムシェード(付 属部品込み)のU値。 この結果、同社が開口部のU値として使用 しているのは1.34Wとのこと。 |
546:
購入検討中さん
[2012-03-24 08:05:05]
追記です。
なので、ハニカムを少し開いたと仮定したi-cubeのQ値が7.6と考えて良いと思いますよ |
547:
契約済みさん
[2012-03-24 08:08:08]
>543さん
新築でイキナリリフォームは現実的に考えるとナンセンスかなと思います。折角の新築ですから最初から納得できる設計で造ってもらうにかぎるでしょう。 また、Q値C値は住宅の大切な要素として気にしてますが、それが全てとは考えてません。全体のバランスが大切と思ってます。Q値C値に関してはi-cubeが良い目標となってくれています。 |
548:
契約済みさん
[2012-03-24 08:12:18]
|
550:
匿名
[2012-03-24 12:22:44]
一条の性能は魅力的だけど、中も外もだっさいデザインになるのは耐えられないんだろうね。
わかるよ。 |
552:
特命
[2012-03-24 15:13:00]
ダサいという人は、なぜか
お洒落が何かを教えてくれない。 |
|
553:
入居済み
[2012-03-26 14:22:16]
太陽光って冬場とか天気が悪い日、やたらエラー表示が出るんですけど、
ただの日照不足?頻繁に出るので、業者さんに相談する前に よろしかったら教えて下さい。 |
554:
匿名さん
[2012-03-26 20:20:30]
無いな。
|
555:
匿名さん
[2012-03-27 00:11:48]
エラー表示とはどのような表示がでているのですか?それがないとなんともいえないのでは・
|
556:
匿名さんさん
[2012-03-27 00:52:39]
曇りの日でも雨の日でも少しは発電します。雪が積もってたら発電しませんが、エラー表示は出ないですよ?日照不足でエラーは考えられませんね。ファンヒーターみたいにエラーコードが表示されてれば、取説に書いてあると思います。なければ、業者さんに相談するのがいいと思います。
|
557:
匿名
[2012-03-29 03:18:27]
特にエラーコードは出てないが天気が悪い日に、出る!何十秒後に復帰しますって!日射不足じゃないかな?わかんねぇけど
|
558:
匿名さん
[2012-03-29 07:38:11]
保障などを無視して好き勝手にやってもらえばいいじゃない。保障はいりませんからオシャレにて言えば、やれるんでないの?
|
559:
匿名
[2012-03-29 23:10:06]
特にエラーコードは出てないが天気が悪い日に、出る! ?
|
560:
匿名
[2012-03-30 06:59:06]
558さんへ
出来ません |
562:
匿名さん
[2012-03-30 20:17:42]
ちなみにエラーが出てる太陽光のシステムはどちらのメーカーのものなんですか?
|
563:
匿名
[2012-03-30 23:42:08]
言及がなければ一条製
|
Q値0.76は努力目標ですか?保証させるのですか?
後者だと結構高くなりそう。設計と施工は別会社?
前者で達成できかったら、やっぱりi-cubeにしておけば…となりそう。
悩ましいですね。