HMから熱交換型第一種換気が提案されました。

第一種換気換気ファンを停止すると配管の中の
水分によって、配管にカビが発生すると聞いたのですが
本当はどうでしょうか。

第三種換気との比較のなかで教えてください。

[スレ作成日時]2011-07-13 23:34:38

 
注文住宅のオンライン相談

熱交換型第一種換気について

21: 匿名さん 
[2011-07-22 21:58:12]
>14 >17

単純にモーターが2つあるからだろ。
22: 匿名さん 
[2011-07-23 07:17:19]
パナソニックでは、こんな感じ。
http://kankyo-cat.panasonic.biz/material/16KB5A.pdf
給気側と換気側にモーターが2台ついています。
23: 匿名さん 
[2011-11-10 20:44:07]
大成のタルカスとかはどうなんだろうな
天井一面で全面換気する一種換気タイプ
24: 匿名さん 
[2011-12-31 13:27:51]
モーター1つでファンを2つ駆動する方式の熱交換型第1種換気もある。

第1種換気の場合、室内は陰圧(3種)や陽圧(2種)にならないので、
給排気の抵抗が少なく、計画換気経路以外での漏気も少ない。

ただ、給排気口が近いとショートカットを起こして換気不足になるおそれがあるため、
トイレ換気扇を24時間排気にして、軽く陰圧をかけ、改良型第3種換気として成立させている場合もある。

また、熱交換による抵抗よりも、給気清浄フィルターの抵抗の方が大きい。

排気経路では、熱交換素子の手前にはプレフィルターがあるが、エアコン同様、まめなホコリの除去が必要。
25: 匿名さん 
[2011-12-31 20:30:51]
>>トイレ換気扇を24時間排気にして、
第1種換気システムは全熱型と顕熱型の2種が有ることはご存知だと思いますが、全熱型は顕熱と潜熱(湿気)の両方を交換し屋内へ給気します。 潜熱(湿気)は臭いや汚染物質を含んでいるので全熱型の場合は一般的にダーテイゾーンのトイレ、洗面、キッチンなどには排気口を造らず、トイレや洗面の換気扇を排気に使用しています。