注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「積水ハウスを語りませんか その4」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. 積水ハウスを語りませんか その4
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2011-12-30 10:49:27
 

その4に突入です。

積水ハウスについて語りましょう。

その1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10052/
その2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9532/
その3 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/83277/

[スレ作成日時]2011-06-03 17:58:59

住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

積水ハウスを語りませんか その4

571: 匿名さん 
[2011-10-25 00:09:37]
今時の大手なら防音はいいはず
だが、C値や換気がらみの防音の方が抜けてると意味ない(笑)
572: 入居済み住民さん 
[2011-10-25 00:45:14]
シャーウッド2地域仕様に住んでますが雨や風の音がほとんど聞こえないので
外に出るとびっくりします

あと、暑さ寒さも外に出てびっくりしますが、
エアコンのリモコンに外気温が表示されるのを知ってから、心の準備が出来るようになりました

風が抜けるように設計したので、この時期は外気を感じて気持ちいいです
家の中が一年中快適なので、家族は外泊するとすぐに家が恋しくなるようです

今のところアフターの対応に不満は無いですよ
シャーウッドにして良かったと思ってます

ただ、断熱性能をアップグレードすると、熱がこもる時期が長くなるので
窓の配置で通気性を確保したり、庇を長くする等で入射熱を入りにくくしないと大変です
西側に窓を設置しなくて本当に良かったです

窓は北と南に配置すると風がよく抜けます
南北にすべり出し窓を配置して、東西両側に開くようにすれば、
全ての方向の風が抜けるので、風がふいていれば効率よく排熱できるのでおすすめです

風が吹かない時に熱がこもったらエアコンしかないですが、
断熱性能を高くするとエアコンがすごくききますよ
573: 購入検討中さん 
[2011-10-25 01:20:30]
>>572
換気は積水ハウス標準の第3種換気でしょうか?それとも第1種換気にグレードアップされましたか?
それと自分がみた積水ハウスの窓には給気口ついてましたが、
572さんの家の窓にはついてませんか?
給気口が窓についてる場合そこから冬には冷気が、夏には熱気が部屋の中に侵入してきませんか?
574: 入居済み住民さん 
[2011-10-25 06:49:03]
572です
換気は第3種です

窓の換気口についてですが、窓によって付いてたり付いてなかったりします
コールドドラフトは換気口の有無に関係なく、
カーテンの無い窓やカーテンの付いている腰窓から感じます
床までカーテンがあると、生活しているなかで冷気を感じることは無いです

夏の熱気が換気口から入ってくるのは感じたことがないです
ただ、窓からはlowEガラスでもすごい熱射を感じます
窓の外にたたきやバルコニーがある窓の方が、熱射が強いですから
太陽で熱された物体から熱が発してるのを感じます

夏は半分以上カーテンを閉めるようにしています
575: 匿名 
[2011-10-25 07:48:14]
>567意味もなく煽るなよ

2階の寝室以外って子供部屋?納戸?クローゼット?廊下?トイレ?
一般的にこんなとこだろ?
それでどこにクーラーが必要?
子供部屋は付けるだろ大半の家では。
んで他にどこが必要?
576: 匿名 
[2011-10-25 08:02:13]
普通に考えて2階の居室全部って意味だろ

で、それがどうした?
577: 匿名 
[2011-10-25 10:24:55]
積水ハウスの3階建はどうでしょうか?
578: 匿名さん 
[2011-10-25 17:10:34]
積水ハウスの空調は他社よりも遅れているように感じるのは私だけでしょうか?
579: 匿名 
[2011-10-25 17:22:11]
個別や全館空調選べるけどそれ以外ってこと?
580: 匿名さん 
[2011-10-25 18:35:30]
>>579

いろいろ選べれば良いんじゃなくて、一体、何を提案したいのかという意思が
全く感じられない。

結局は個別エアコンと3種換気に落ち着くケースが多いが、あまりにも芸が
なさすぎる。
581: 購入検討中さん 
[2011-10-25 18:49:42]
>>580
>結局は個別エアコンと3種換気に落ち着くケースが多いが、あまりにも芸が
>なさすぎる。
個別エアコンと3種換気ということは空調に関してはローコストメーカーレベルってこと?

582: 入居済み住民さん 
[2011-10-25 20:53:20]
全館空調と個別空調スレで勉強して戻ってくるといいよ。
583: 匿名さん 
[2011-10-25 22:14:09]
ちょっと覗いてみたけど、変な人が張り付いているみたいで参考になりませんね。
584: 匿名さん 
[2011-10-25 23:18:44]
Q値がI地域並で床面積150m2だとしたら2.5kw程度の個別エアコン2台をつけっぱなし
開放的な間取りならそれが一番安あがりでは?
585: 匿名 
[2011-10-25 23:19:21]
今テレビのCMしている積水ハウスの3階建てに興味があります。
どなたか詳しい方おられませんか?
586: 入居済み住民さん 
[2011-10-25 23:28:12]
>>584
エアコン2台ですか?何か現実的ではないと思うけどね。
我が家は素直に各部屋にエアコン設置しているよ。
587: 匿名さん 
[2011-10-25 23:37:21]
>586
584ですが586さんのお宅はQ値どれ位でしょうか?
588: 匿名さん 
[2011-10-26 09:15:32]
積水でQ値気にしてどうするの?
589: 匿名 
[2011-10-26 11:10:03]
>588
エアコンの能力を決める参考になるからね
590: 契約済みさん 
[2011-10-26 13:27:16]
Q値C値はお飾りにすぎないとよくいいますが、高気密高断熱を求めることってそんなに悪いことなんですかね。
だったら別のところで建てろと言われそうですが。
それともQ値C値とは別に高気密高断熱を左右する別の要素があるのでしょうか?
591: 匿名さん 
[2011-10-26 13:44:52]
今の時代、大手で建てたら皆いわゆる高気密高断熱でしょ。
積水だって、他所に比べると?と思う人がいるかもしれないけど立派な高高だと
思いますよ。

間違ってますか?
592: 購入検討中さん 
[2011-10-26 14:31:23]
>>591
あの窓の換気口をみると、
どうみても高高とは思えないよ。
これからの季節寒そう!
593: 匿名 
[2011-10-26 15:40:33]
積水ハウスはパッコン嫌いなんだろうね
594: 匿名 
[2011-10-26 16:18:05]
3種で室内を負圧にしておいた方が結露のリスクが小さい気がするんですがどうでしょうかね?
595: 購入検討中さん 
[2011-10-27 14:24:52]
エアキスって熱交換機能はついないのかな?
あんまり詳しく載せてるとこがないですよね

新築でエアキスつけた方いらっしゃいますか?
596: 匿名 
[2011-10-27 15:15:55]
エアキスは特定科学物質が発生しにくい建材を使うだけ

換気は今までと同じ
597: 匿名さん 
[2011-10-27 15:39:17]
性能は一条以下、豪邸以外のデザインは一条といい勝負
同価格なら圧倒的に一条の家が快適かつ見映えもいい
598: 購入検討中さん 
[2011-10-27 16:08:54]
>597さんへ
ホントですか?イチジョウの外観はいただけない
人多いですよ。わたしもだめです。
599: 匿名 
[2011-10-27 16:14:44]
一条ネタは比較スレでやればいいよ
600: 入居済み住民さん 
[2011-10-28 19:00:44]
>591
高高ではないです。寒い。
因みにうちはC値2.5です。これから建てる方は、特に床の冷たさにお気を付けを。
601: 契約済みさん 
[2011-10-28 19:16:21]
Q値って実測定できないんですか?
計算値は出ますがロックウールなので、すべて隙間なく充填するのって難しいですよね?
602: 匿名さん 
[2011-10-28 19:28:48]
>600さん 同感です。
床暖は必須ですよね、、
603: 匿名さん 
[2011-10-28 20:17:34]
>600
どうして測定したの?
2.5程度なのに(笑)
604: 匿名さん 
[2011-10-29 08:59:42]
積水ハウス神奈川東部です
まだ暖房器具は使ってません

室温は最低20.4〜最高23.6でした

そろそろ肌寒いです
605: 入居済み住民さん 
[2011-10-29 15:00:21]
>603
積水は測定を要望しておかないと、測ってくれません。
要望しておけば、気密作業も丁寧になると思い要望しました、コンセント関係も気密仕様にしてもらってこの数値です。Ⅲ地域です。
真冬は靴下でも床は寒いですよ!

C値は2は切って欲しかった・・・
607: 匿名 
[2011-10-30 07:13:18]
C値2を切りましたよ

今のところ暖房器具未使用で
昨日から今朝までの最低気温は20.4℃最高24.3℃でした

朝起きたときTシャツだとちょっと肌寒いです
昼間は暑くて窓開けてます
608: 契約済みさん 
[2011-10-30 14:28:25]
ビーエコルドで契約してますが
色々設備にお金をかけて金額が上がってしまいましたorz
シーカス無しのカジュアルに変更とかって出来るんですか?
営業の方が震災の後からシーカス標準で付くようになったと言っていて
カジュアルという商品があるのかすら教えてくれないのですが。
もうなくなってしまったのでしょうか?

分かる方いたら教えて下さい。
609: 匿名 
[2011-10-30 14:52:43]
積水ハウスの場合、標準とは言っても外せばその分の金額下がりませんか?

個人的にはシーカスいらないと思います
610: 購入検討中さん 
[2011-10-30 16:24:13]
>>605
やはり積水ハウスは寒いのですか?
ぐるりん断熱は施工されてますか?
611: 匿名 
[2011-10-30 16:48:16]
床暖房入れてれば何とかしのげるから大丈夫です
612: 匿名さん 
[2011-10-30 19:46:18]
床暖入れても熱損失が高いと光熱費がたかくなりますね。
積水ハウスで購入する人はお金持ちが多いからいいのかもしれなけどね。
613: 匿名さん 
[2011-10-30 22:20:36]
床暖房って本当に高いですね
614: 入居済み住民さん 
[2011-10-31 07:13:53]
今朝の最低気温は21.3℃でした
湿度も54%あるのでTシャツで余裕です
615: 匿名さん 
[2011-10-31 12:19:42]
>>要望しておけば、気密作業も丁寧になると思い要望しました、コンセント関係も気密仕様にしてもらってこの数値です。Ⅲ地域です。真冬は靴下でも床は寒いですよ!
希望的観測で気密測定だけを依頼したのですか? 他の大手ハウスメーカー(上位九社以外)で建築しましたが契約時に気密処理(気密コンセント、気密点検口、サッシ周り気密パッキン処理)+気密測定(有償)をお願いしそのHMの標準建物仕様でしたがC値は0.7とスウーデンハウス並み数値を達成しました。 それも一回目の測定で達成できたのでHMの現場責任者や営業さんも驚いていました(笑)
616: 匿名さん 
[2011-10-31 17:43:58]
0.7なら十分ですね
積水ハウスでは無理でしょう
どちらのHM何ですか?
617: 入居済み住民さん 
[2011-10-31 18:09:18]
605です
ぐるりん断熱ではありません、わたしの時はまだありませんでした。
床暖入れないと真冬は立ってられませんよ。靴下で。
断熱に対するこだわりは積水にはあまりない気がします。

寒いと言われることが多くなり、他社と比較して断熱が弱いのが指摘され続けてやっと今年?ぐるりん断熱なるものが設定されたようです。
これから建てる方は、積水の展示場や建売で朝はやめに行って床暖房等が入ってない床で寒さを確認してみて下さい。
618: 入居済み住民さん 
[2011-10-31 18:58:26]
>>615
積水では気密コンセント程度のオプションはあっても、サッシ周りや床下などはいじれません。
うちはⅢ地域でしたが、Ⅱ地域仕様にしないと出来ないと言われました。
差額は40坪で200万で、うちはあきらめてしましましたが。。

ただ、気密測定は無料でしたよ。
619: 入居済み住民さん 
[2011-10-31 19:21:28]
展示場でも鉄骨と木造の差は歴然だそうですよ
うちは木造のII地域仕様なのですが、サッシまわりや床などかなり気密をとってくれました

今日は暖かいので今の室温は25℃
外気温は19℃

暑いので窓を開けています
620: 匿名さん 
[2011-10-31 20:07:57]
うちは木造で4地域で3仕様です。バーチカルボイドではないですが、リビングや居室などに
大きく開口部をとりましたが壁面からくる寒さというよりも、床下からくる寒さを感じます。
今はまだ床暖を入れなくても平気ですが、真冬の朝晩は床暖がないと苦痛ですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる