その4に突入です。
積水ハウスについて語りましょう。
その1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10052/
その2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9532/
その3 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/83277/
[スレ作成日時]2011-06-03 17:58:59
積水ハウスを語りませんか その4
652:
入居済み住民さん
[2011-11-03 21:52:11]
|
653:
入居済み住民さん
[2011-11-03 22:12:16]
>651
Q値1.2/C値0.6の家の住人です。日本の床暖房なるものは主暖房(家全体または1部屋をそれのみで暖房できる)設備では無いので、もともと「暖房(少なくとも1部屋全体を暖める設備)」という名称自体が間違っています。ホットカーペットと同等のものなので「ホットフロア」とか名称を変更した方が良いでしょう。日本で一般的な低性能住宅ではQ/C値が悪いため、壁床窓床から熱が逃げ続けて冷気寒さを感じ続けるので、何か暖かいもの(火鉢とかこたつとか)に直接接触しなければ暖かさを感じられない、過ごせないという採暖器の1種が、日本の一般的な床暖房と呼ばれるものです。たいていは高価な設備費用で床暖房を取り付けても、入居後に光熱費が非常に高いのに驚き、使えないので結局ホットカーペットやこたつのお世話になる場合が多いです。 日本の床暖房のほとんどはLDの一部に施行するようなもので、Q/C値が悪い、居住レベルの低い家向けの低レベル機器ですが不思議なことにありがたがったり、高級に感じる日本人がまだ多いようです。居住性の低い家しか住んだことがない日本人がほとんどだからでしょうね。知識のある人ならすぐにQC値の低い住宅であることが分かります。 本来の床暖房は1階の全床にくなまく設置する家全体を暖める設備で、通常はQ/C値が良い高気密高断熱住宅に付けるのが前提条件で、基礎蓄熱式で、壁天井も均一温度にして春の室内環境を造る設備ですから温度も低温(22度くらい)に維持します。もちろん非常に省エネですから秋から冬まで自動運転で点けっぱなしです。 一例:http://www.yk.rim.or.jp/~nikko/total.html Q/C値の良い住宅では床暖房は不要で、全館空調で十分、壁床天井など家全体が暖まり一定温度に蓄熱しますし、窓近くも冷気を感じません。全館空調は点けっぱなし自動運転ですが、Q/C値が良いため真冬でも朝方1、2時間しか運転せず他は換気運転のみになっています。暖房光熱費は最高で8000円x2月(全館24時間22度以上)程度。もちろん夏の暑さでも快適かつ省エネです。エアコンと違い運転音やドラフト(風)も感じないし、全館で均一温度になります。 |
654:
匿名さん
[2011-11-04 00:56:12]
>>652
>積水の場合、第3種換気なのでどうしても寒いです。 >冬は窓の換気口から冷たい空気が入ってくる やはりそうですよね。 自分はあの窓の換気口がどうも気になって(寒そうで)、 他メーカーにしました。 積水ハウスの外観はいいと思ったのですが。 |
655:
匿名はん
[2011-11-04 06:35:46]
一種にすればいいだけだよ。
|
656:
神奈川県東部
[2011-11-04 07:28:22]
外気温14
室温22.2 でした。 基礎断熱は積水ハウスでも選択できますけど、積水ハウス自体気密とか断熱に関して素人集団ですから、居住空間の蓄熱量を上げるような、更に踏み込んだ技術の話は出来ないと思いますよ。 基礎断熱もしっかり施工出来る業者じゃないと断熱層に浸水して断熱性能が落ちたり、断熱材から白蟻が入ったりするので、止水や防蟻の施工精度を見極めて下さいね。 私も、当初、基礎断熱か床断熱かで迷ってました。 |
657:
匿名さん
[2011-11-04 08:00:24]
外気温は不明ですが暖房無し、室内21.7℃です。 昨夜11時頃で室内23.5℃ほどでしたので就寝後に2℃ほど下がった感じです。
>>外気温14 室温22.2 でした。 8℃以上の温度差って ①暖房は使用中ですか? ②換気は3種、全熱型1種ですか? |
658:
匿名
[2011-11-04 08:07:42]
換気口からのドラフトは熱交換いれても不快みたいだから設置場所を吟味するんだね
|
659:
神奈川県東部
[2011-11-04 08:59:09]
>>657さん
暖房不使用の第3種です。 LDKで計測してるので、夕飯時には25℃位に上がり就寝時でも24℃くらいありました。 暖房使用時は、消費電力も記録したいのですが、 常時との比較も必要ですし、エネファームも入っているので、計測方法がわかんないです。 ちょっと勉強してみます。 |
660:
匿名さん
[2011-11-04 22:42:11]
キッチンがパナらしいけど、ケチられてるんですかね?
|
661:
匿名さん
[2011-11-04 22:42:41]
キッチンがパナらしいけど、ケチられてるんですかね?
|
|
662:
神奈川県東部
[2011-11-05 07:38:09]
今朝は
外気温15 室温22.9 あまり変化なし |
663:
匿名さん
[2011-11-05 08:02:36]
>659 さん
こちらはⅣ地区標準断熱仕様、暖房未使用、第1種顕熱式で外気温15℃、室内22.1℃です。 今年は暖かいので未だ冷え込んだ日がどうなるか未知数です・・・ 暖房はⅣ地区では珍しい蓄熱暖房機(ユニデール)です。マンションで床暖を使っていましたが寒くは無いのですが膝辺りがスウスウしていたためあるHMモデルハウスで蓄暖を知り設置しましたので早く体感したいなと心待ちです。 ですが蓄暖スレでは関係ない人から叩かれていますが(笑) |
664:
匿名さん
[2011-11-05 08:52:09]
|
665:
神奈川県東部
[2011-11-05 09:46:34]
熱交換でQ値0.2~0.3下がりますね
本当に今年は暖かいです。 |
666:
神奈川県東部
[2011-11-06 07:45:40]
外気温18
室温22.4 雨降ってます |
667:
神奈川県東部
[2011-11-07 06:59:14]
外気温17
室温22.5 まだ暖かいです |
668:
購入検討中さん
[2011-11-07 08:58:51]
|
669:
神奈川県東部
[2011-11-08 06:29:21]
外気温18
室温23.1 外気温計ってるのエアコンの温度計なんだけど大丈夫かな? Yahoo!天気だと13℃ですけど。 |
670:
契約済みさん
[2011-11-08 07:12:04]
12月末に竣工予定です。SHストーンを外壁に使用しました(1階の4分のくらい)が、あれは職人さんが1枚1枚丁寧に張っていました。予想以上に重厚感があり、できあがりが楽しみです。
|
671:
匿名さん
[2011-11-08 08:24:13]
うちも1階正面はSHストーンです。たまには埃洗浄を・・と思い、
散水用のホースで洗っていたら、小さい破片がポロポロ落ちてきました。 天然石はデリケートなのですね・・。 |
私の場合、スウェーデンハウスの様な断熱性能に憧れがあったもののTOTALで考えて積水にしました。
今建てる事が可能ならば出来るだけ断熱性をUPしてⅡ地域仕様相当にします。
積水の場合、第3種換気なのでどうしても寒いです。冬は窓の換気口から冷たい空気が入ってくる
のを実感できます。でも皆さんの気温に関する投稿を見る限りⅢ地域仕様にするとやはり違うの
かもですね。。コレばっかりは後で後悔してもどうにもならないのでしっかり考える(出来れば体験)
ことをお薦めします。