茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
ツバメも安心して巣づくりする縁起のいいマンション。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
[スレ作成日時]2011-05-24 11:00:05
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part7】
442:
住民さんC
[2011-06-15 20:54:21]
|
||
447:
住民さんC
[2011-06-15 22:16:54]
フロントの管理員に言えばくれます。
|
||
448:
匿名
[2011-06-16 09:49:40]
>>422
どう見ても各棟のエキスパンションは全方位可動ではないように見えます。 アップされた損傷画像を見ても一方向にしかスライドしないのでは? 施工は設計図通りに造ればOKですが、基の設計がどうなっていたかだと思います。 単なる「隙間カバー」の機能しかしてないような印象です。 エキスパンションの動画 http://www.palacap.co.jp/products/kadoushiken/data/index.html |
||
449:
入居済みさん
[2011-06-16 10:17:08]
単なる「隙間カバー」だけの機能でしたら、地震のたびに損壊してしまいます。
通常、断面的に見るとカバーと緩衝溝の取合い仕口が斜めになっていて、緩衝 溝が地震の揺れで狭くなった時にこの斜めの取合いをスライドしてカバーが路 床に浮き上がる構造になっています。 基本的に4方向がこの納まりになっているのが普通です。 地震の揺れの方向は定まっていませんのいで。 |
||
450:
匿名
[2011-06-16 10:24:35]
という事は施工じゃなくて設計ミス?
設計ミスなら住民が補修に金払う必要はないのでは? それをナゼ理事会は施主に請求せずに住民の金使って補修しようとしているのか? ここの理事会狂ってないか? |
||
451:
入居済みさん
[2011-06-16 10:47:49]
設計ミスかどうかは、分りません。 施工図を見てみないと。
しかし、パネルのあの壊れ方を見てみると、路床に浮き上がらないで、緩衝溝 に挟まれて曲がってしまったように見えます。 従って、理事会を通して、施工会社に、地震の揺れで緩衝溝が狭くなった時に パネルがどういう状態になるような設計をしていたのか、確認の必要がありま す。 通常、地震のたびにパネルが損壊するような設計はしませんから。 |
||
452:
入居済みさん
[2011-06-16 11:19:11]
今度の臨時総会で施工会社の出席を要望してみては?
見積り内容の説明とかで。 その時に、エキスパンションカバーの損壊と設計内容の質疑をするのです。 |
||
453:
入居済みさん
[2011-06-16 11:26:50]
理事会はそれくらいの段取りはすべきでしょう。
エキスパンションの見積り内容の説明を理事会で出来るだろうか? |
||
454:
マンション住民さん
[2011-06-16 11:32:47]
>>452
その必要はないと思います。それをやるのは総会ではなく総会以前の住民説明会です。 理事会が抜き打ちで総会議案に上げてしまった以上、当日442さんの要求通り理事会がその場で議案を撤回するか、撤回しないのなら住民の意思として反対票を入れるだけです。ただ問題は欠席票です。欠席票は18日締め切りです。 |
||
455:
入居済みさん
[2011-06-16 11:57:00]
通常、総会では議案の説明をし、質疑の応答がありますが。
賛否を採るだけの総会でしたら、総会を開催する必要は無いのでは? 賛否のペーパーの遣り取りで十分です。 |
||
|
||
456:
マンション住民さん
[2011-06-16 12:35:00]
総会は説明会じゃないから決議だけで終わらせた方がいい。
本来は地震の損傷・原因・対策をまとめて資料を配付し、説明会を開いて住民のコンセンサスをある程度得てから総会を開くのが本来の手順だ。 |
||
457:
住民さんC
[2011-06-16 12:37:39]
【のぼうの城再現プロジェクト】
別確度の写真です。 忍城は埼玉県行田市にある城で、当時沼地だった自然の地形を利用して築城された平城です。 戦国時代に北条氏、上杉氏、さらには豊臣秀吉に攻められても落城しなかった堅城です。 模型は、豊臣秀吉の小田原の役当時の城守成田長親時代を再現しています。 沼地に浮かぶ平城のため起伏に乏しい平面的な模型に仕上がります。 【3月12日撮影エキスパンション損傷写真】 PDF化しました。 この写真は既に3月14日に、損傷報告の資料の一部としてフロント経由理事会に提出しています。 http://century660.sakura.ne.jp/expansion.pdf 【免震装置】 臨時黙視点検では問題は見あたらないようですね。 精密点検をこれから行うことになりますが、免震ゴムの残留変位が気になるところです。 |
||
458:
住民でない人さん
[2011-06-16 13:17:50]
そういう総会を是とするならば、仕方ないですね。
結局、ムダな金を支払う事になりそうです。 住民の皆さんは、意味の無いお金を支払うほど余裕がありそうですね。 他人事ながらうらやましい。 |
||
459:
マンション住民さん
[2011-06-16 13:30:59]
>ただ問題は欠席票です
意味が分からないですね。 欠席表は委任状か議決権行使書になるから総会成立して賛成多数で可決になるでしょう。 議決権行使書で第2号議案が反対多数になれば良いんですが。 一般住民に関心があるかが問題ですね。 |
||
460:
マンション住民さん
[2011-06-16 13:33:13]
欠席票が多数集まるのが問題なのか。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
柵、塀、門、櫓、居館の小物取り付けが進行中です。
戦国時代の中世城郭はこのような「土の城」です。
「石垣に天守閣」の城が造られるようになったのは織田信長の安土城以降です。
この忍城(のぼうの城)は鳥瞰的な縄張り模型に仕上がる予定です。
【臨時総会第2号議案の撤回要請】
エキスパンションは、危険回避のための緊急修理は終わって当面の安全は確保されています。
さて、エキスパンションの補修(本復旧)ですが、平成23年3月30日付熊谷組提出見積書を見ても300万円を超える高額で、今回臨時総会議案の予算計上約500万円の6割近く占めるものです。
金額の妥当性検討以前に、今回の震度6弱の地震で果たしてエキスパンションが壊れるものなのか?設計・施工上の問題はなかったのか?の原因究明・考察を行って、住民が納得し得る説明をする必要があります。
それを何もせずに、金額の妥当性も検討した節が見られないまま予算化するのは管理組合としては余りにも性急過ぎ住民軽視の誹りは免れません。
第2号議案に関しては、今回の臨時総会議案への上程は一端撤回し、再検討の上であらためて総会議案に上程することを要求します。
添付資料:平成23年3月12日時点のエキスパンション損傷写真
と正式ルート(ご相談用紙に記入してフロント経由)で理事会に既に文書で提出しています。