二重床について
201:
匿名さん
[2006-09-08 15:46:00]
|
||
202:
匿名さん
[2006-09-08 15:48:00]
二重床神話はいつまで続いてくれるだろう・・・
|
||
203:
匿名さん
[2006-09-08 17:22:00]
安普請仕様の直床の評価は永遠に同じだと思う。。。
|
||
204:
匿名さん
[2006-09-08 17:25:00]
今時安普請仕様の直床 なんて無いと思うが
|
||
205:
匿名さん
[2006-09-08 17:41:00]
>>204
じゃぁ、通常スラブ200の直床って言い改めます。 |
||
206:
匿名さん
[2006-09-08 18:10:00]
↑通常スラブって何だ?
中実スラブの事かい? |
||
207:
匿名さん
[2006-09-08 18:19:00]
従来型の中空部を設け軽量化していない中実スラブ(ボイドなし)って言い改めます。
|
||
208:
匿名さん
[2006-09-08 18:19:00]
|
||
209:
匿名さん
[2006-09-08 18:23:00]
ゼネコン業界のコンセンサスがデベロッパーに浸透するようにお願いします。
|
||
210:
匿名さん
[2006-09-08 19:35:00]
どっちにしろ、住んでしまえば大した違いはない。
二重床信者も直床擁護派もみんなわかってる。 たまたま買った物件がどちらかだっただけでしょ。 |
||
|
||
211:
匿名さん
[2006-09-08 19:37:00]
Q:マンションの広告に「高い遮音性能を考慮した二重床・二重天井」と言った旨
のうたい文句が書かれている場合がありますが,二重床や二重天井など遮音層が 多いほど遮音性能上有利と考えて良いでしょうか。 A:マンション広告でいう二重床とは一般に建材メーカーから出ているゴム付の支 持脚で支えられた床組のことを指しますが,二重床・二重天井と言うように遮音 に利きそうな部材がたくさんあったほうがいかにも遮音性能が良さそうに思えて しまいますが必ずしもそうとは限りません。中間に空気層を含む二重遮音構造で は空気層がばね,遮音層が質量の共振系を形成します。従ってこの系の共振周波 数を中心にした一定の周波数領域では一重の遮音層より性能が悪くなりますが, 周波数が高くなるに従って遮音性能は一重の場合より良くなり遮音上有利になる 特性を示します。 実際のマンションでもコンクリートの床スラブに二重床・二重天井が施工される と共振系ができます。空気層の厚さ,床や天井に使われる材料の質量,剛性など の影響で多少異なりますが,多くの場合オクターブバンドで63Hz帯に共振周波数 が来ます。つまり二重床や天井が付くとこの周波数帯ではコンクリートの床のみ に比べ遮音性が悪くなります。一方マンション内で発生する音は,ピアノや特別 な音響装置(重低音を出すスーパーウーハーなど)を除くとテレビ,会話などの 音ではこの周波数帯の成分があまり大きくないため実質的に共振の影響が問題と なることはほとんどありません。またスリッパのパタパタ音や椅子の引きずり音 などの軽量床衝撃音についても共振周波数より高い周波数帯に主成分があるため, 二重構造が有効に働きます。ところが子供の飛び跳ね音や走り回る音に代表され る重量床衝撃音になると話は別です。これらの音は共振周波数の近辺に主成分が あるため二重構造が不利となります。実際にタイヤ落下を加振源とした重量床衝 撃音を測定するとほとんどの場合二重床や天井が付く事で,これらが無い場合よ り性能が悪くなることが確認されています。これらの性能を良くするために脚の ゴムを柔らかくする,二重床の剛性を高める,空気層を大きく取るなどの方法が ありますが,沈み込みやスペースなど他の性能の問題から大きな改善は期待でき ません。 以上のように二重床・二重天井には一長一短があり必ずしも遮音性能のアップと はなりません。従って床や天井の有無だけでなくこれらの仕様やコンクリート床 も含めたトータルとしての性能を想定しているかを確認することが大切です。例 えば床の厚さを厚くして一定の性能を確保する等の考慮がされているかといった 点も重要な判断材料になります。 (峯村敦雄:鹿島技研) 日本音響学会 QandA より |
||
212:
匿名さん
[2006-09-08 21:18:00]
|
||
213:
匿名さん
[2006-09-08 22:49:00]
だれか211を碓井に読ませてやって。
|
||
214:
匿名さん
[2006-09-08 23:17:00]
>>213
自分の耳を信じる人に、学術的な説明は理解できないでしょうw |
||
215:
匿名さん
[2006-09-09 12:45:00]
これから安易に二重床ブームにのっただけの物件を
姉歯物件ならぬ碓井物件と呼ぼう。 |
||
216:
匿名さん
[2006-09-09 14:17:00]
シャリエ錦糸町ハウス
コスモプレイス東陽町 ルネ神楽坂 コスモレジア大塚 レシアス王子神谷パークフロント これらも直床物件のようですね。 |
||
217:
匿名さん
[2006-09-09 15:23:00]
>216
全部の相場は知りませんが、大塚と神楽坂、王子神谷の物件については 相場と比較すると、大衆的な分譲価格設定になっている物件ですよ。 直床の性能はともかく、コストに関しては削減できる場合が多いようですね。 |
||
218:
匿名さん
[2006-09-09 15:38:00]
碓井の講演会とかないの?
あるんだったら、その時の質問コーナーで追及してみたら? |
||
219:
匿名さん
[2006-09-09 16:17:00]
まとめると遮音性では直床+二重天井が最強なのかな?
|
||
220:
匿名さん
[2006-09-09 18:49:00]
そうかもね。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
直床も旧公団の頃の物と、現在の物はかなり違うし
二重床も、ただ二重にかさ上げして配管、配線エリアとしてる物件と
しっかり防音材料を充填してる物件があるから一概にどちらが良いと
いえない難しさがあると思うよ