現在新築中の者です。先日現場に行くと断熱材がはいっていたのですが
契約書に書かれているものとは違うものが入っていました。
契約書ではマグですが実際には旭グラスファイバーです。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが見た目で厚みは分かりますでしょうか?
自分でみたのですが高性能グラスウール16kまでは分かったのですが
厚みまではわかりませんでした。
またグラスウールを突き破ってコードのようなものが出ているのですが施工として
問題はないのでしょうか?
いくら同等の性能のものだとしても契約書と違うものを使う以上
事前に確認と説明が必要ではないのでしょうか?長々と失礼しました。
[スレ作成日時]2011-04-10 18:23:15
断熱材厚みについて
1:
匿名さん
[2011-04-10 18:45:06]
|
2:
契約済みさん
[2011-04-10 18:54:49]
写真がわかりずらくて申し訳ありません。
担当にまだ連絡がつかないのですが気密もあわせて 確認します。 ありがとうございます。 |
3:
住まいに詳しい人
[2011-04-10 20:15:12]
袋入りのグラスウールは通常
室内側:防湿気密ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚) 室外側:穴あきカラーポリエチレンフィルム のような仕様になっており、室内側の耳を重ねて防湿層とします。 |
4:
1
[2011-04-10 20:48:13]
|
5:
匿名さん
[2011-04-10 21:00:10]
間に合うならやり直してもらった方が良いでしょう
大工さんはもともと断熱屋ではなく、のこぎりや釘を使うのが本職なので、慣れない大工さんはこういう間違いが多いようです。 |
6:
契約済みさん
[2011-04-10 21:18:02]
みなさんありがとうございます。
担当に連絡がつき確認したところメーカー が違うだけで性能や厚みは一緒でした。 ただ契約書と違うものを使用している点は謝罪も あり今後きをつけるとのことでした。 気密シートなどはなしでした。 写真がわかりずらいのですが柱が3本あり波うっている わけではない?ようです。ただ柱がみえてしまっている 時点で耳が重なっていないということなので施工がだめなんでしょうね。 みなさん大変参考になります。ありがとうございます。 |
7:
匿名
[2011-04-10 23:34:29]
これならやり直しと言われても仕方ないレベルだと思う
|
8:
契約済みさん
[2011-04-11 12:42:03]
本日再度確認した所、家全体の7割くらいは
きれいについていましたが3割ほど同じ人が 施工したとはおもえない仕上がりでした。 こちらについてはやり直しで話を進めたいと思います。 |
こんな感じで、ビタッと決めて欲しいところですが。
http://www.youtube.com/watch?v=Y1xbLvQINjA
ちょっとこの写真ではよくわかりませんが、内壁側の気密はどうやって取るんでしょうかね。
気密シートを貼らないで、このままなんですかね。