サッシメーカー「YKK AP」「新日軽」「不二サッシ」の3社が販売する防火サッシが、建築基準法に基づく国の耐火基準を満たしていなかったと発表した。すでに「トステム」「三共立山アルミ」の2社が同様の指摘を受けており、改修などの対応が必要な住宅は計約3万棟にのぼる。
サッシの耐火基準の認定をめぐっては、社団法人「カーテンウォール・防火開口部協会」(東京)が、商品の性能試験を行わずに書面審査のみで大臣認定に適合しているという証明書をメーカー側に交付していたことが判明している。
今回、新たに3社の耐火基準不足が発覚したことで、業界大手5社すべてが基準不足の商品を流通させていたことが明らかになった。国交省は今後、サッシについてメーカー側が個別に性能試験を行うよう指示する。
国交省によると、新たに耐火基準不足が発覚したのは、YKK APなど3社が平成17年10月~今年3月に全国で販売した約1万3千棟で使用された防火サッシ。
防火性能のサンプル調査を抜き打ちで行ったところ、基準では加熱しても20分間は窓ガラスが落ちない構造にすべきところを、実際には7分~11分程度で脱落したという。
[スレ作成日時]2011-03-09 12:38:35
防火サッシの耐火性能不足3万棟に 大手5社すべてが不適合
21:
匿名さん
[2011-03-11 08:08:46]
|
22:
匿名さん
[2011-03-11 10:13:16]
耐震偽装 姉歯と同罪だ
|
23:
匿名
[2011-03-14 13:53:52]
世の中には、発覚していないだけで、もっといい加減なことが、たくさんあるんだろうな
そう思って、すべてにオーバースペックで準備してきた私の家は、正解のようだな 専門家といわれる人達の中には、いいかげんな人達もいます 製品を製造する会社にも、それを監視する組織にも、そういう人達が そういういい加減な製品であることを知っていながら、作っているんですよ このくらいのことは、常識として、覚えておきなさい |
24:
ビギナーさん
[2011-03-15 00:14:56]
シンフォニーで計画していたのですが、使えなくなってしまいました。
今の段階で、引違いの断熱の防火サッシで使えるものありますか? 例えば、フォンテプラスⅡやエピソードHD、エピソードウッドなどは どうなのでしょうか? |
25:
匿名
[2011-03-15 00:18:17]
申し訳ないが、個々の製品については、わからない
|
26:
匿名
[2011-03-15 10:17:42]
偽装だなんて、当たり前
いたることろにあるんだよ すべて疑ってかかった方が、少なくとも間違いは少なくなる |
27:
匿名
[2011-03-15 10:34:45]
国に提出するために、設計者が作る設計図面と実際にどのような製造・施工がされるのかは
全く別の問題だということ しかも、設計図面の内容でさえ、あてにもならない想定内という想像の産物の中で、それに抗しうる最低限の基準さえあれば、合格とされているのです また、それに加えて、その図面にもとづいて製品を製造する会社は、より安く製造したいため、内容をごまかすのです すべての会社とはいわないが、少なく見積もっても、半分以上はそうでしょうね それでないと企業が生き残っていけないのです 昔から、会社ってのは、過当(下等)競争の中にいるんです 楽にやっていける会社は少ないんです 話がくどくなるからこれ以上書かないが まだ知らなかった方は、それが世の中の常識であることを、この際知るべきだな |
28:
匿名
[2011-03-15 12:45:28]
そういう社会、会社のおかげで、皆さんはお給料をいただき、生活しているのですね
|
29:
ビギナーさん
[2011-03-16 19:38:48]
|
いやいや、そんな事はない
ハウスメーカーも困ってますよ