以下記事に、完成している高層にも補強改修を促すの旨ありますが、果たしてどうなのでしょう。

朝日新聞 2011年1月11日4時0分
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化 国交省方針
 震源から遠く離れた高い建物を大きく揺らす危険がある長周期地震に対応するため、国土交通省は新たに建てる高さ60メートル以上の超高層ビルやマンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針を固めた。すでに完成した超高層ビルにも、揺れに耐えられるか点検し、必要なら補強工事するよう求める。早ければ新年度前半からの義務化を目指す。
 長周期の地震動は、1回の揺れの時間(周期)が2秒から数十秒と長く、ゆっくりとした揺れが特徴。今回、対応が義務化されるのは高さ60メートル以上のビルやマンションで、おおむね20階以上の建物が対象となる。東京、大阪、名古屋の3大都市圏で先行的に義務化する。3大都市圏は近い将来、東海地震や東南海地震といった大規模地震の発生が予測され、地質的にも長周期地震の影響を受けやすい平野部に都市が密集するためだ。
 これまでの建築基準法は、建物に必要な耐震強度を算出する構造計算は主に、阪神大震災のような短い周期の地震を想定していた。今後、同法の運用を見直し、新たな超高層のビルやマンションでは、長周期地震でどれだけ揺れるかを構造計算でシミュレーションすることが義務になり、より耐震性が強化される。
 一方、完成した超高層ビルやマンションは全国で約2500棟あり、9割は3大都市圏に集中している。国交省は、3大都市圏ですでに完成した超高層ビルやマンションでも、長周期地震に耐えられるかどうかの点検を任意で求める。大きな揺れが予想される建物は、はりや柱に揺れを吸収する制震装置を設けて補強するなど、追加の対策工事を促す。
 長周期地震では、超高層ビルは高い階ほど揺れが大きくなるとされ、上層階では家具が数メートル動き、転倒する家具が凶器に変わる危険が指摘されている。このため国交省は、新築の超高層ビルでは家具が固定しやすくなるよう、壁や天井を裏から補強する下地材を設けるなど、転倒防止策を講じることも義務づける。
 建物には高さや構造によって揺れやすい周期(固有周期)がある。地震の揺れの周期と、建物の固有周期が重なる「共振現象」が起きると揺れが増幅され、地面の揺れは小さくても、高い建物は大きく揺れるようになる。
 2003年の北海道・十勝沖地震では、震源から250キロ離れた苫小牧市の石油タンクが破損し、大火災が発生。04年の新潟県中越地震でも200キロ離れた東京の六本木ヒルズの森タワー(地上54階建て)でエレベーターのワイヤの一部が切れた。
 国交省は、建設業界や有識者からの意見を踏まえ、早ければ11年度の前半から義務化する考え。(歌野清一郎)


①スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/145165/
②スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147236/

[スレ作成日時]2011-02-19 03:45:35

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化③

751: 747 
[2011-03-06 01:10:35]
>>748
>>749

書いている事自体、『情報』がどこに見られるのだ?

NZの中層ピルが崩壊したメカニズムを理解出来たか?

科学技術に疎い方は下のリンクをポチっと押してみたら。
http://www.youtube.com/watch?v=qJ11i6fi7KQ&mode=related&search...

この動画でも理解出来ないのならどうしょうもない。
752: 751 
[2011-03-06 01:15:19]
>>750

>>病んでるか、日本語不自由かどっちかだよな。こいつ。「申されてる」とか、、、

文章力があり科学技術に疎い人ほど、文章力が下手な大和民族を攻撃してくる。

で、長周期地震と超高層ビルが良くたわむメカニズムを理解しているのか?
753: 匿名さん 
[2011-03-06 01:15:55]
もういいよ。誰もNZのことなんか心配してないよ。がんばれよ!
754: 匿名さん 
[2011-03-06 01:50:01]
今日はさんざんさらし者にされて荒れているな。

せいぜい文京区で生まれ育った夢でも見てくれ。

落ちぶれたものだな。
756: 匿名さん 
[2011-03-06 03:37:07]
新しい耐震検査通る既存物件あるか?


皆無だと思うが。

地盤も加味されて計算したらなおさら。
757: 匿名さん 
[2011-03-06 06:12:12]
現在新築で売ってる物件だったら、ほぼ100%対応済みでしょ。
20年前のタワマンはどうだか知らないけど。
758: 匿名 
[2011-03-06 07:39:24]
>>756

根拠は?
新基準の内容ご存知なのですか?
759: 匿名さん 
[2011-03-06 08:48:22]
>>755

既存の建物だと再検証の費用は住民持ち出しだよ。しかも、再検証してNGだったらダメ物件の烙印が押されることになるから、再検証をするための合意は難しい。旧耐震基準物件の耐震診断が補助金が出ても進まないのはこういった理由。
760: 匿名さん 
[2011-03-06 08:49:50]
>758

2000年基準をパスしてるからってことじゃない。でも2000年基準と検討されている新基準って同一じゃないよね。
762: 匿名さん 
[2011-03-06 09:08:51]
今日も外は晴天です。
こもっていないでお出かけを♪
763: 匿名さん 
[2011-03-06 09:55:14]
文京区出身者を崇め称える会でもやりますか。
764: ビギナーさん 
[2011-03-06 09:55:36]
>>636さん、

635です。
返事遅れまして申し訳ないです。
亀レスのうちにあっという間にスレが進んでしまってました。。
レスありがとうございました。

やはり共振するかしないかでずいぶんと変わるのですね。
長周期地震動の最大のリスク=共振リスクなのですね。
ヒルズのエレベータが故障したのにほかの高層ビルで被害がなかったのが不思議に思っていたのですが、なんとなくイメージできました。
765: 匿名さん 
[2011-03-06 10:08:12]
湾岸、豊洲、地震、地盤、埋め立て、汚染、市場と共振するネガ
常に共振し、追随するから崩壊の危険はありません

2011年新共振基準にも対応済みです
766: 匿名さん 
[2011-03-06 10:09:46]
免震装置は意図的に長周期化する装置だと思うけど、逆に長い周期の長周期地震動と共振しちゃうリスクもあるってこと?
767: 匿名さん 
[2011-03-06 10:15:10]
長周期地震でにょろっと背が高いタワマンがブルンブルンと首を振って揺れているのが見えます。

固定されていないダイニングテーブルなどの家具類がすっ飛んできて、あばら骨を追ったり頭蓋骨を陥没させたりしています。

上層部の住民は振幅2m以上のフライングカーペットを楽しんで、
最後は家具と一緒にダイレクトウィンドウから地上へダイビングしています。

タワマンの中層部あたりの柱が潰れて「くの字」になりましたが倒壊はしませんでした。

よかった。よかった。
768: 匿名さん 
[2011-03-06 10:19:24]
スレ汚しが。。
そういう文章は幼稚すぎるから止めようぜ。
ここは知的に長周期の課題について話する場だろ?
769: 匿名さん 
[2011-03-06 10:24:31]
超高層ビル、傾くことも=早急に耐震診断、補強を-3地震連動で3大都市圏・学会

(3/4 時事通信)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011030401002
770: 匿名さん 
[2011-03-06 10:38:04]
3連動が起きた時の被害想定を超高層に絞ってニュースにして意味あるのか?
その時は低層中層含めて3大都市機能が壊滅だよ。
3連動想定ならもっと大局的なニュースにしないと。。

ところで、長周期地震動って周期2秒~20秒程度を指すようだけど、
そういった周期を起こす地震規模を周期秒数単位で段階的にリストされたものって誰か持ってない?
ちなみに在住は東京。
771: 匿名さん 
[2011-03-06 11:24:39]
3連動の話もそうですが、周期2秒~20秒ってすごい幅ですよね。
一般的に周期が長いほど共振した時の被害も大きいといわれているようですが、
そういった要素がある中、一言「長周期地震動」とひとまとめで話すことに無理があるような。
ビルやマンションも固定周期があるし。

772: 匿名さん 
[2011-03-06 11:44:23]
失礼。固有周期と書いたつもりが固定周期になってました。
773: 匿名さん 
[2011-03-06 12:51:25]
>>771
>一般的に周期が長いほど共振した時の被害も大きい

これは聞いたことがないですね。
なにかそういう資料はありますか?
774: 匿名さん 
[2011-03-06 14:10:40]
それはないかと。理科で習ったでしょ。
775: 匿名さん 
[2011-03-06 14:21:54]
3連動で巨大地震起きても、東京直下ではないから、東京の震度は5強どまり。
よって、まともな戸建、新耐震の低層中層マンションは被害殆どナシ。
超高層タワマン、特に免震構造物件が、恐ろしいことになる。

今日付けの朝日新聞も警告してるよ。

http://www.asahi.com/science/update/0304/OSK201103040046.html
東海、東南海、南海地震が連動して発生すると、東京、大阪、名古屋の3大都市圏の
【超高層ビル】は、想定より1.2~2倍大きな長周期地震動に襲われる可能性がある
ことが日本建築学会の調査でわかった。
崩壊するおそれはほとんどないが【4メートル幅で5~10分間揺れる】ビルも予想された・・

揺れ方や損傷度は建物ごとに違う。建物と地面の揺れやすい周期が一致すると、
【梁(はり)の端が折れたり、傾いたままになったりする】などのおそれがある。

被害を受けやすい建物は【100棟以下】と推定されるので、
耐震診断をして、大規模修繕の際に耐震補強をあわせて行い、工期や費用を節約すること
を勧めている。

この↑100棟にあなた達のタワマンが含まれないことを、お祈りいたします。
776: 匿名さん 
[2011-03-06 14:28:14]
>>766さんへ

免震タワーマンションは非免震のタワーマンションに比べ固有振動数が長周期側にシフトしており、
共振が危惧されている。

【(参考)超高層建築物等の固有周期 】
建築物の構造と規模  固有周期の目安
高さ60m(20階建て程度)  1~2秒程度
高さ200m(50~60階建て程度)  4~6秒程度
免震建築物  最大8秒程度

設計事務所のHPより
http://www.geo-yokoi.co.jp/News/Choukousou.htm
>免震ダンパーを入れると、構造物全体の固有周期は長周期側にシフトする。
>つまり、免震構造のおかげで超高層ビルは長周期振動に共振しやすくなっているのである
777: 匿名さん 
[2011-03-06 14:33:13]
つまり中途半端な高さの中古マンションが一番危険ってことね。
778: 匿名さん 
[2011-03-06 15:10:41]
ちがうちがう。
古い中低層が一番やばい。
高層はチェックされまくってるから危険性は少ないが、長周期の問題がある。

って感じ。
779: 匿名さん 
[2011-03-06 15:44:26]
>>769

恐ろしい。

買い煽ってる連中、よく平気でいるな。


780: 匿名さん 
[2011-03-06 15:54:03]
買い煽ってるのはどっかの営業じゃない。自分たちは住まないから他人事でしょ。
782: 匿名さん 
[2011-03-06 17:01:58]
ぜんぜん文句ないです。
784: 匿名さん 
[2011-03-06 17:17:31]
免震免震と言ったってこのスレに、
都内免震タワーマンションの一覧表が書き込まれたことは
まだないんじゃないの?
785: 匿名さん 
[2011-03-06 17:30:36]
>>775
適切な情報ありがとう。
>今日付けの朝日新聞も警告してるよ。
>被害を受けやすい建物は【100棟以下】と推定される

一方スレタイでは、
>完成した超高層ビルやマンションは全国で約2500棟あり

ということは、25分の1、おそらく問題になるのは、1980年代の初期の商業超高層がほとんどだから、ここ10年くらいのマンション、特に2000年以降認可のマンションはまったく関係ないってことのようですね。

むしろ危ないのは、今後も検証されない60m未満の建物ってことで、もうこのスレ閉鎖でいいのではないかな。
787: 匿名さん 
[2011-03-06 17:37:38]
>738

免震は耐震設計で想定してる地震についてはゆれを建物に伝えないってことで、建物本体の強度を強くして地震のゆれに耐えるって耐震構造みたいな設計はしてない。それで建物自身の重量を軽く出来るってことでタワマンで採用されてきた。長周期地震動ってのはそういう意味で免震にとっての弱点を付かれたってところ。

788: 匿名さん 
[2011-03-06 17:43:09]
>>786
>国交省に言えってw
情弱ネガは情報分析能力ゼロ
お前が、朝日新聞に言えって
789: 匿名さん 
[2011-03-06 17:46:24]
そもそも、なんでそこまでリスクをとってタワマンに住むの?

確かに、いいところの中低層は高くて、なかなか手が出ないけど、
無理にタワマン住まなくとも…。
790: 匿名さん 
[2011-03-06 17:57:39]
最もタワマンがリスクが少ないからでは?
791: 匿名さん 
[2011-03-06 17:58:02]
>>789
>なんでそこまでリスクをとってタワマンに住むの?

リスクって、今まで何人超高層マンション住宅住民が地震で命を落としたり、大けがをしたの?

一方、中低層マンションとか戸建ては?
792: 匿名さん 
[2011-03-06 17:59:23]
>無理にタワマン住まなくとも…。
価値観ギャップがあるから理解不能かもしれませんが、
タワマンに無理に住むのでなく好んで住んでる人のほうが圧倒的に多いと思いますよ。
793: 匿名さん 
[2011-03-06 19:44:14]
自分ちのマンションは安全でも、お見合いしているタワマンが該当タワマンだったら怖いぞー
794: 匿名さん 
[2011-03-06 20:09:03]
免震の浅草タワー、
デべが国交省試案では大丈夫って見解を出したらしいよ。
詳しくは、浅草タワースレに書かれている。
795: 匿名さん 
[2011-03-06 20:31:58]
きちんとした基準も発表されていないのに、どうやって計算したんでしょうね。
796: 匿名さん 
[2011-03-06 20:56:49]
タワマンで人の字ですか。
799: 匿名さん 
[2011-03-06 21:04:41]
基準なんていらねー
建築基準法に
どんな災害にあっても、絶対に人的被害が発生しない建物を作る事。被害が発生した場合は、建築依頼をした建築主・設計者・受託建設会社が全責任を負う。

この一文で十分。
800: 匿名さん 
[2011-03-06 21:09:08]
地震がきたら宙に浮く家を昨日テレビで紹介していた。
エアサスペンションが付いていて車みたいでいいなぁと思った。
801: 匿名さん 
[2011-03-06 21:10:17]
朝日新聞
http://www.asahi.com/science/update/0304/OSK201103040046.html

>内閣府の委託で日本建築学会が2007年から調べた
結果で、
> 揺れは想定を超えたが、余裕を持って建設しているので、いずれの都市圏でも既存の超高層ビルが崩壊する可能性はほとんどないという。
>被害を受けやすい建物は100棟以下と推定される
としているわけだから、余程の古い設計でない限り大丈夫ということだろう。

むしろお墨付きに近いね。
803: 匿名さん 
[2011-03-06 22:33:24]
東海、東南海、南海の三巨大地震が連動して発生した際の想定より1.2~2倍大きな長周期地震動でも、2500棟の超高層のうち被害を受けやすい建物が100棟以下って、凄く安全性が高いんじゃあないの。

被災される方には申し訳ないが、おそらく短周期による被害は計り知れないものになるだろう。

比較的新しい超高層は直下型にはもちろん強い訳だし、このスレは閉鎖とういうことでよろしく。
804: 匿名さん 
[2011-03-06 22:43:32]
なんでしょうね。
このスレにいる人なら長周期地震動の問題は以前から知っていますが、
突然として、国土交通省が基準見直しすることがニュースになり、そして今回は日本建築学会が冷やすような内容ですか...

どの記事もライターの方は詳しく理解されていないようだし、一連の記事には疑問感じます。
大規模災害を想定するなら、多くの人命が危惧されてる課題は多数あるんですけどね。
805: 匿名さん 
[2011-03-06 23:23:08]
国交省のシロート役人が集まって決めたわけではなく

様々な専門家が集まって決めたこと。

むしろ今まで野放しだったことのほうが不思議。

今まで大事無くてよかったねってこと。
806: 匿名さん 
[2011-03-06 23:43:49]
>>804

この業界じゃないけど仕事で記者と接すること多い。
でもはっきり言って記者の専門知識はひどいもんだよ。。
うちの業界は専門性が高い先端技術に関連してるけど、記者はせいぜい素人+αレベル。
本当に知識持っててわかってる人は限られてる。多くは知ったかぶりに近いね。
そんな記者達の書いた記事が全国紙1面とかに平然と出たりしてる。
何度お粗末な内容に苦笑いしたことか。。
807: 匿名さん 
[2011-03-06 23:48:11]
わかったから上げろよ臆病者w
808: 匿名さん 
[2011-03-06 23:55:47]
専門知識どころか、
府中を都心と言ったり、豊洲を中央区と言ったりしたのが、
マスコミだからね。
809: 匿名さん 
[2011-03-06 23:59:35]
大成のページの関東平野は卓越周期が6-8秒と言及してるけど、
それって固有周期が6-8秒の高層建築が共振するリスクが高いってことなの??
話が難しすぎてバカなおいらにはわからん。
810: 匿名さん 
[2011-03-07 00:03:21]
>806
埋め立て地のちょうちん記事に狂喜乱舞しながらメディア批判? 笑
811: 匿名さん 
[2011-03-07 00:07:05]
>809

776の参考周期だと、高さ200mクラスのタワマンか免震しか
6-8秒には該当しそうにないな。
812: 匿名さん 
[2011-03-07 00:27:15]
>>810
情強を自慢していたのに実際情弱ネガはどうしようもないな。

ネガに都合が悪ければ「ちょうちん記事」か?何か情報を見つけて分析できないの?つまらん一人「笑」だけではポジにバカにされるだけよ。


813: 804 
[2011-03-07 00:33:16]
私(804)や806さんがsageで投稿するのは、
むやみにスレ上げて、暇な荒らしさんの無意味な投稿を抑えたいからです。
スレのテーマは今後も継続して考えるべきものだし、
特定の地域や特定の物件の問題ではありません。
災害があった時に高層建築物に大きな影響があれば、購入者だけでなく付近の住民の方や行政による税金の投入があるわけですから、多くの人が考えるべき問題だと思います。

発言に反論あるなら、他の方の同意も得られるような知性ある内容を期待します。
荒らすだけでは、何も得られないんですけどね....
814: 匿名さん 
[2011-03-07 07:32:29]
あなたが住んでる賃貸と、どちらが危険だと思う?
本気でそう思ってる?
816: 匿名さん 
[2011-03-07 09:27:53]
湾岸エリアか否か、低層かタワーかに関わらず免震は地震保険30%割引で
耐震強度3と同じ扱いですから、耐震強度1以下のゆる~い建物より、
やはり免震タワーが正解なようですね~。
817: 匿名さん 
[2011-03-07 09:43:17]
>816
その文章は見飽きたから、
違うパターンでの
免震をポジする釈明はないの?
818: 購入検討中さん 
[2011-03-07 09:43:37]
でも免震装置のないタワーマンションのが怖くない?
タワーマンションの便利さ知ったら、他のマンション住めないよ。
既存の免震タワーマンションはどんな工事が必要になるんだろ。
819: 匿名さん 
[2011-03-07 09:45:12]
既存不適格のマンションはこれからどんどん後付け免震されますよ。
大手ゼネコンは技術開発を競ってますから。
821: 購入検討中さん 
[2011-03-07 10:54:37]
でもさ、長周期地震で被害があったのって六本木ヒルズでしょ?
ヒルズは免震じゃなく、制振だよね。
免震より制振のが揺れが大きいという事でしょ?
822: 匿名さん 
[2011-03-07 11:05:38]
さすが何年も粘着ネガしているだけにしつこいね。

でも、もう終わっているんだよ。想定の2・3倍の、東海・南海・東南海地震が同時に起こっても、長周期で被害を受ける「おそれ」のある建物は、全2500棟中の100棟以下で、倒壊はないって、内閣府の委託調査で。日本建築学会が調査結果を公開したんだから。

http://www.asahi.com/science/update/0304/OSK201103040046.html

今回の規制や調査対象でなく、全く長周期が考慮や検証されていない60m未満の建物を心配した方が有意義ってわからないかな?
823: 匿名 
[2011-03-07 11:09:05]
821
ヒルズは免震プラス制振。
824: 匿名さん 
[2011-03-07 11:09:45]
>>821
免震と制震で揺れの大きさか...素人の私では回答できません(笑
六本木のケーブルの件は、ケーブル自体に潜在的な問題があったんだと思います。
池袋で水道の共同管やぶれたケース無かったでしたっけ?ウロ覚えですが。
825: 匿名さん 
[2011-03-07 11:12:16]
>>821
エレベータのケーブルが切れた件は、地震感知・制御システムの問題で、既に解決済み。

また棚から物が落ちて壊れる云々っていうのは、ここでの巨大地震の被害としてはカウントされていないのではないですか?
826: お客様 
[2011-03-07 11:33:59]
>>822

低層・中層・高層・超高層に関わらずラーメン構造と壁式構造の耐震性の違いは?

いずれにしても耐力壁が多い事は巨大地震による変形に強く耐震性は高いと素人的に思えるけど。
超高層にしてもスーパー・ウォール工法がある様で。

最強の建物は窓のない壁だらけの建物となってしまう。
これは原発の原子炉容器に近い。
しかし、中越沖地震で被災した様に放射性物質を貯蔵するプールにひび割れが発生し、漏水した
と言う現実を考えると人智では100%は無いと思う。

とにかくNZのようなきゃしゃな建物は日本ではまずあり得ないと思うので、倒壊はしなくても
損傷がない無傷の建物もあり得ないと思うが。
827: 匿名さん 
[2011-03-07 11:35:54]
一度巨大地震の直撃受けて痛い思いしないとわからない人も少数いるようです。

常識人は回避策を講じますが。

828: 匿名さん 
[2011-03-07 11:45:50]
>>827
じゃあ70mの建物、50mの建物、30mの建物、10mの建物、5mの建物、どれに住むのが安全なの?

どういう回避策を講じるの?
829: 匿名さん 
[2011-03-07 11:46:40]
相手にしなくて良いと思いますよ。彼は常識人なので。
830: 826 
[2011-03-07 11:57:55]
>>828

『常識人は回避策を講じる』とあるけど、建築・土木に全く無知の非常にレベルの低い
理論での常識どと思います。
これは不動産業者に目立つ様だ。

世界で一番安全な建物はどこか? と言うとNORADと答えられる不動産業者は何人居る
のだろうか…と。

大陸間弾道弾のミサイル・サイトもしかりです。
831: 匿名さん 
[2011-03-07 12:10:05]
リスキーな地域

リスキーな建物

どちらも避ける

これ常識人。
832: 匿名さん 
[2011-03-07 12:12:09]
じゃ、東京に住むのは避けなきゃね。
833: 大和民族 
[2011-03-07 12:12:53]
>>831

『リスキーな地域 リスキーな建物 どちらも避ける』

>>これ常識人。

コレ、日本の国土のどこにあるのか?
日本を脱出した方が良いんでは?

非常にレベルの低いコメントを見ると常識人と言うより非科学的な常識人と言った方が。
834: 匿名さん 
[2011-03-07 12:15:15]
>>826
>低層・中層・高層・超高層に関わらずラーメン構造と壁式構造の耐震性の違いは?

ラーメンと壁式の耐震性を語ろうとする事自体、無知と言われてもしゃーないでんな。
壁式は低めの中層まで
知らなかったのぉ? 貴方は顔真っ赤にしてなさい。
835: 匿名さん 
[2011-03-07 12:16:56]
826は知らないから聞いてるだけっしょ。
834がなぜそんなに顔真っ赤にしてムキになるのか理解できん。
836: ここに行きなさい 
[2011-03-07 12:17:23]
>>831

ある程度の妥協が出来ないのであれば、冗談でも以下のリンクのあるところに行きなさい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NORA...
837: 匿名さん 
[2011-03-07 12:21:41]
>リスキーな地域
>リスキーな建物
間違ってはいないんだけど、リスキーのとらえ方が間違っているんじゃないかな。
住宅って、地震被害を避ける目的で買う人少ないし。

常識って、その時その場の多くの人が共感できることだから、自称常識人の人はこのスレでも多くの人が賛同する意見を述べてほしいものです。
838: 826 
[2011-03-07 12:23:08]
>>834

では、超高層のスーパー・ウォール工法は耐力壁ではないのでしょうか?

スカイツリーもS造とエレベーター・シャフトのコアにRC造のスーパーウォールがある様ですが…。
840: 匿名さん 
[2011-03-07 12:26:59]
悲しいなぁ...孤独な自称常識人さまか.....Sさんですね?
841: 元東京人 
[2011-03-07 12:31:02]
>>839

『ウメタテーゼ』と言う言葉は埋め立て地に住む住民への攻撃ではなく、日進月歩と困難な
技術を屈服しスーパー・スチラクチャーを設計・建造していく土木・建築技術者に対する
攻撃であるのに相変わらず気づいていないのか?

スカイツリーを設計・監理した人に対しても『ウメタテーゼ』の言葉を使ったら、絶対
良い顔はしないはず。

それに早く気づきなさい。
特に不動産業者は。
842: 匿名さん 
[2011-03-07 12:39:23]
>838
あれれ?

>超高層のスーパー・ウォール工法は耐力壁ではないのでしょうか?

それ工法の名称だけど?わざわざ顔真っ赤になる事無いっしょ。
パネルの種類は1種類じゃ無いんだよ。だから、お答えしようがありまへんがな。
844: 匿名さん 
[2011-03-07 13:19:49]
湾岸なんて液状化して周囲のインフラ破壊されたら簡単に直せないよ。
それでも使い道あるか?
845: 匿名さん 
[2011-03-07 13:22:10]
はいはい!
846: 匿名 
[2011-03-07 13:23:18]
いつもの様に、湾岸の話にしてしまう。

長周期地震動は立地に関係なくリスキーなのに。
847: またループ話 
[2011-03-07 13:25:32]
>>844

>>湾岸なんて液状化して周囲のインフラ破壊されたら簡単に直せないよ。

その湾岸の固定イメージに気をつけた方がー良い。

以下のウィキの液状化を何回も読みなさい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E8%B...
848: 匿名さん 
[2011-03-07 13:50:34]
なんだかんだ言っても法律で決まるんだからしかたない。

ギャーギャー騒ぐな!!
849: 匿名さん 
[2011-03-07 13:55:22]
と、騒ぐ矛盾。
850: 匿名さん 
[2011-03-07 13:58:34]
>842
>それ工法の名称だけど?わざわざ顔真っ赤になる事無いっしょ。
>パネルの種類は1種類じゃ無いんだよ。だから、お答えしようがありまへんがな。

木造用パネルの「スーパーウォール」と勘違いしてない?
838が書いてるスーパーウォールはRC系の超高層建築に採用される架構形式のこと。
貴方も顔真っ赤にしてなさい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる