706:
匿名さん
[2012-04-03 14:37:43]
|
707:
匿名さん
[2012-04-04 13:49:29]
>703
床下築熱じゃ無くても基礎断熱は白蟻に最適な環境を作る。(有名な話です) >上との文章のつながりが良く分からない。 まったく別の話です。 第3種換気は熱をそのまま外に捨てている、第1種換気は(熱交換型)の話です、熱交換型が抜けていました。 |
708:
匿名さん
[2012-04-04 13:53:51]
|
709:
匿名さん
[2012-04-04 14:01:02]
第1種換気は給排気共にFANなので気密性能が良くなくてもOK。
第2種換気は給排FANで加圧排気なので気密が取れていない場所があったり、窓が空いていると計画換気が出来ない。 第3種換気は排気FANで負圧吸気なので気密が取れていない場所があったり、窓が空いていると計画換気が出来ない。 よって熱交換タイプでなくても第1種が良い。 |
710:
匿名さん
[2012-04-04 14:24:00]
>708
普通のダクトタイプの換気ファンを屋根裏につけて有ります。 通気層から吸い込み床下にダクトで吹き込んでいます。 排気はユニットバスの排気ファンを利用してます。 一度ダクトで床下に下ろして吹き込む空気と2重管にて熱交換して排気させてます。 簡単に言うと押し込みファンと吸出しファンが有ります。 吸出しファンのみの運転は3種 押し込みファンのみの運転は2種 両方運転時は1種になります。 冬は1種で運転してます、1種でも3種と同じに吸い込むようにして室内から漏れて結露しないようにしてます。 夏は2種で運転してます、隙間から湿度の高い空気を直接入れないためです、逆転結露防止も少し意識してます。 |
711:
匿名さん
[2012-04-04 14:32:49]
>709
>第1種換気は給排気共にFANなので気密性能が良くなくてもOK。 換気としてはOKでも気密が悪いと家としては駄目です。 冬は室温が高いので下の隙間から吸い込み上の隙間から噴出すことになります、噴出すと結露します。 暖房効率も落ちます、足元が寒くなることも起こります。 |
712:
匿名さん
[2012-04-04 15:01:28]
>710さん回答ありがとう御座います。
いわゆるパッシブソーラーのようなシステムでしょうか? 空気の流れで言うと、通気層⇒床下で冷やすor暖める⇒室内 ⇒外気と室内空気を熱交換して排気。 吸気FANも排気FANも個別にON OFFできるが熱交換は常時ONのシステム であってますか? 所でどのメーカーの何と言う型番ですか? |
713:
匿名さん
[2012-04-04 16:19:01]
>712
>パッシブソーラーのようなシステムでしょうか? そんな大袈裟システムでは有りません。 空気の流れは壁の通気層⇒屋根の通気層(ガルバ屋根で少し屋根断熱もしてるので通気層の温度が上がる)⇒屋根裏の中間ダクトファン⇒床下の2重ダクトの簡単な熱交換器⇒床下に排出⇒室内⇒ユニットバス排気ファン⇒床下2重ダクト⇒外へ排気です。 >メーカーの何と言う型番ですか? パナソニック 中間ダクトファン FY-12DZC1 熱交換器は外側を200mm角x10mの杉材の大工製作の箱です、内側は普通のアルミダクト径100mmです、効率は不明。 蓄熱式床下エアコンによる暖房をしてますので床を高くしてスペ-スが多いので作りました。 深夜電力で基礎断熱の基礎コンクリにエアコンで蓄熱してコンクリから輻射熱で床を暖めてます、床暖房を味わえます。 ユニットバス、トイレの下も空間ですから一階の全部の床暖房です。 風呂の残り湯は冬は捨てませんので冷えるまで暖房熱になります、小さな家なので2時間分位になります。 イニシャルが安く、ランニングは最安、メンテは楽なシステムです、欠点はマイナ-な事くらいと思います。 |
714:
匿名さん
[2012-04-04 18:58:52]
|
715:
匿名さん
[2012-04-04 20:02:46]
>714
建築は専門外ですけど元技術屋なので少し勉強して、図面書いて、仕様書も作って工務店2軒で相見積して建てました。 家は動かないので比較的簡単で強度計算等も調べると簡易方式が有ったりするので技術関係なら誰でもできると思います。 地盤調査の見方から基礎から何でもネットで調べられる良い時代です。 工務店は元大工で木工事のことは知ってるけど他のことはプロなのに知らないことが多いです。 役所相手なので建築確認書は書きませんでした、工務店も書けないようで設計外注してました。 遠方での建築のため、決め事はCAD図面をメ-ルでやり取りして最後は工務店抜きで行いました。 たくさん楽しめました。 |
|
716:
匿名さん
[2012-04-05 09:06:59]
>熱交換器は外側を200mm角x10mの杉材の大工製作の箱です、内側は普通のアルミダクト径100mmです、効率は不明。
熱交換機が既製品だと変換効率75%~90%ぐらい、大工製作の箱の中身がどうか知りませんが「効率は不明」が一番のネックですね。 実売1万円ぐらいの、パナソニックFY-12DZC1 を2個付けて1種 2種 3種全部できると言う発想は素晴らしいが、これも効果は不明だと思う、何かメリットありますか? |
717:
匿名さん
[2012-04-05 10:01:19]
>716
熱交換機に多くを期待してません、損するからです。 熱交器は効率をよくするため、また安くするために狭い通路に風を流すので、抵抗が大きいです。 抵抗に打ち勝つため圧力の高いファンが必要になり、消費電力が増えます。 熱交換機の効率も最高状態での話ですごし易いよい季節は無駄に電気を多く消費します。 最近のエアコンの性能は相当良くなりましたCOP6(消費電力の6倍の熱を出す)なども当たり前になりました。 熱交換機付き換気装置の無駄に消費する電気でエアコンを運転する方が少ない消費電力で済みます。(室内外温度差の大きい北海道は除く) 最近は家の性能をQ値などで表します、断熱材量、サッシなどで性能を上げるの良いですが、熱交換器付換気装置を付けると Q値が0.3~0.5位、値がよくなります、Q値争いの弊害で多くの方が損させれらていると思っています。 Q値は家本体だけにして換気装置などの付属品は除いて欲しいです。 効果は実感しずらいですが夏の2種換気だと思います、湿気は何処からでも入り安いですが2種換気で隙間から噴出させると湿度を下げ易いようです。 テストで冬に2種換気をしました、室温が若干上がる感じです、冷たい隙間風は当然なくなります。(新品でも引き違いの窓は隙間が有ります) 2重窓にしてます、2種換気で噴出させると外側の窓は結露で全面覆われて外が見えなくなりました。 2種換気は人の温熱環境を優先して家の事を考えなければ優れた換気方法です。 しかし隙間風を意識的に入れないと結露、カビになります、ゆえに断熱より気密は大切と思っています。 |
718:
匿名さん
[2012-04-06 05:30:27]
>717
716ではないですが,マツミハウジングの掲示板なので言わせてもらうと,細いダクトでは抵抗が多いので太い配管を採用しましたよね。 1ヶ月の換気の電気代が1,300円~1,600円とのこと。3種換気が400~600円と言いますから差額は1,000円ほど。それでエアコン電気代を回収できるかどうかはわかりませんが。 温度差の無い季節でも湿度調整もかねていること,抵抗が少なくなった分高性能フィルターの採用で春秋の花粉や稲粉等の完全除去を可能にしているのだと思います。 |
719:
匿名さん
[2012-04-06 08:21:42]
>718
計算例です。 (90W-10W)x24hx365日xCOP3=40坪x3.3m2x2.5mx12回x3ヶ月x30日x17℃x0.34w/m3 熱交換器有りを90w無しを10wとしてます。 エアコン効率は低めにみてCOP3です。40坪の家としました。 3ヶ月間、外の空気を約17℃に上げて取り込める結果です。 関東近辺ではエアコンCOPはもっと高いです、4.5くらいは楽に出ると思います、3割位得になりそうです。 ただし湿度は入っていません、湿度の効率は悪いので注意です。 ダクトの話は単なる宣伝と思います、空気の抵抗は一番細い所の通路が問題でダクトはそこより少し太くすれば良いことになります。風の速さでは5m/s以下なら抵抗の損失はなしと思っても良いです。 40坪の家の換気量では100mm角程度です。ゼロではないですがフイルタ-のためは殆どいつわりと言えます。 狙いはダクト内の掃除のし易さと思っています、掃除のため太いダクトを付けるは認めては貰えないからではないでしょうか? 全館空調になどもダクト内のメンテは重要です、公共施設などは定期的に消毒などしていると思います。 全館空調メ-カも顧客と高いメンテ契約をしてるのが普通でメ-カによりますがカビのチェック等もしてるようです。 |
720:
匿名さん
[2012-04-07 02:06:00]
|
721:
匿名さん
[2012-04-07 07:39:44]
>720
少し知識がある人が見れば判ります、イメ-ジだけではなく、計算で熱交換器の無駄を証明しただけです。 >ダクトは全然汚れない。ほんとに。 当然です、そんな簡単に汚れたら困るでしょう、でも奥まで見えないですから注意は必要です。 ダイキンなどの大手メ-カ-もダクトない汚れを継続して調べる試験をしてるようです。 一番注意する場所は熱交の吸い込み側エレメントだと思います。 高温多湿の日本だから問題になります、地域、季節、個々の生活などで変りますので注意は怠りなく。 皆さんの知ってる少し前のエアコンの臭いはカビ臭が多いそうです。 住宅業界は殆ど効果ないこと(嘘に近い)を平気で宣伝するように見えます、イメ-ジだけで売ろうとしてるのが多いです。 宇宙船でも使われている○○シ-トとか、地○熱利用とか、殆ど効果はゼロですがゼロではなく嘘ではない事を利用してます。 |
722:
匿名さん
[2012-04-07 19:57:03]
計算合ってないじゃん。
|
723:
匿名さん
[2012-04-07 21:00:10]
>722
的中、突っ込みが有ると思ってました、結論で 約 17℃にしておきました、ただし単位は合わせいません。 |
724:
匿名さん
[2012-04-10 15:42:43]
CS-HVSの換気装置は熱交の吸い込み側エレメントも見えますよ。熱交素子自体取出せます。
|
725:
匿名さん
[2012-04-10 20:00:12]
マツミだけではないが構造体を換気するのが有るが掃除はできるのだろうか?
綺麗な空気が売り物ようだが気になる。 |
726:
匿名さん
[2012-04-10 20:38:29]
>724
>CS-HVSの換気装置は熱交の吸い込み側エレメントも見えますよ。熱交素子自体取出せます。 たとえ、 見えても、取り出せても、おいそれとできることじゃないでしょ? 容易にそれができるのかな? いい家会は「換気装置本体のフィルターの維持管理の負担を軽減するために 高性能フィルターを取り付けた」と言っているのに、 それ以上大変な熱交素子を取り出しての維持管理が容易にできるとも思えない。 化学物質再供給議論がどこかに飛んで行っちゃったけど、 これも心配。 |
727:
匿名さん
[2012-04-12 19:29:26]
過去のマツミのブログや,会の工務店のブログなんかでも熱交換器素子や素子フィルターの取り出しを画像付きで紹介されてますよ。探してみてください。
丁度本日換気装置の掃除をしました(ここの掲示板を読んで気になったついでに)。 虫フィルター,高性能フィルター,熱交フィルターの掃除と熱交素子の点検合わせて正味5分くらいでした。 |
728:
匿名さん
[2012-04-13 10:05:35]
「高性能フィルターにより換気装置本体のフィルターの維持管理の負担を軽減」
がセールスポイントの一つだったのに、掃除点検を5分でできるんだったら 高性能フィルター必要なかったみたいだね。 もっとも、熱交には今までの議論にあるように、掃除点検のほかにも問題があるみたいだし まだまだ「進化」させる必要ありですね。 |
729:
匿名さん
[2012-04-14 00:32:05]
科学的な見地に立って考えた上での感性であることを望む。
ともするとイメージを感性と錯覚しているようにも見える。 |
730:
匿名さん
[2012-04-14 01:54:46]
728
>掃除点検を5分でできるんだったら高性能フィルター必要なかったみたいだね。 掃除好きの方なら苦ではないかもしれませんね。 私は月1の掃除でも面倒ですが。 確かに高性能フィルターのお陰なのか熱交のフィルターや素子は全く汚れていないことは確かです。なので見るだけですね。あ,一応手で触れてはみます。 |
731:
匿名さん
[2012-04-15 12:17:12]
↑
どの換気装置においても掃除を含めた維持管理は大切ですが それだけに囚われず、、 もっと大所高所に立って換気の本質を考えたほうが良いのでは? 折角、上でさまざまな考えを知り得たわけですから。 |
732:
匿名さん
[2012-05-03 15:53:36]
以前、松井修三氏の著書「いい家がほしい」でこんな件を読んだことがある。
「工務店が絶対に追ってはならないものがあるのです。 それは、エリアと数の拡大です。 エリアが拡大し、造る数が増えるにつれて、正直さは薄れてゆく、すなわち、住む人にとって都合が悪いことを選択するようになっていくということは紛れもない真実です。 現場が四方八方に散在していて車で一時間以上もかかるようでは、経営者の目が行き届かなくなり、間に合わせの大工、職人を使うことになって、仕事が雑になりがちです。現場監理が疎かになり、完成してからのアフターサービスもめんどくさくなってしまうものです。 それでも勢いに乗って拡大を続けていくと、どうしても、「安く、早く、簡単に」つくるために役立つ構造と工法を選択して、より多く設けることを追及することになってしまうのです。」 ブログによると現在、山梨県南アルプス市に建築中だそうな。 この会社モットーを忘れがちではないかな? これが他社だったらかなり批判するんじゃないかい? もう一度自分で書いた本を読み直してみたらいかがかな? それともこの件は削除にして、モットー自体を変えたとか? |
733:
匿名さん
[2012-05-03 21:39:53]
より多く設けることを追及することになってしまうのです
↓ 儲ける |
734:
待ち人
[2012-07-19 21:40:48]
608さんの言ってた「マツミ情報限定のホームページ」のオープンっていつなんでしょうか?
これって嘘情報なんですか? 知ってる人は情報ください。 |
735:
匿名さん
[2012-07-23 10:44:14]
>>608はガセネタだと思います。
そんなHPができたとしたら、松井修三、祐三親子が黙っているわけない。 ネット上で大騒ぎされます。 そんな前例がありますからね。 それにしても608がガセネタだとしたら、 あんなにマツミを批判して、 結局マツミと同じ・・・ウソを平然と・・・言っていることになりますよ。 マツミ、608 どっちもどっち。 |
736:
不思議
[2012-09-09 09:54:45]
お客様の幸せを願って・・・なんて
言葉にしたり文にしたり 眉唾この上ない。 いうなれば営業用セリフ 真に思っているなら 決して言葉にはしない 自然に滲み出るもの 人が感じるもの |
737:
匿名
[2012-11-23 13:27:57]
11月17日松井修三さんのブログです。
写真は、小屋裏にセットされた「涼温換気」である。上段の左が外気浄化装置。中断の左半分がダクト用エアコン。右側 がチャンパー。下段が第一種全熱交換型換気装置。 1台のエアコンで全館涼温房を実現する画期的なシステムである。 2~3年前、本を読んだときには、このブログに書かれているようなダクト用エアコンは無かったと記憶しています。 むしろ以前は丸七ホームさんの一台のエアコンによるマッハシステムを批判していた会社と記憶していますが、 マッハシステムとの決定的な違いは何なのでしょうか? ご存じの方お教えください。 1台のエアコンで全館涼温房を実現する画期的なシステムである。 これは丸七ホームさんマッハシステムのうたい文句ではないのでしょうか? |
738:
匿名さん
[2012-11-23 18:11:17]
ブログ見ました.やっと全館空調にたどり着いたのですね.
以前は構造躯体を外気にさらす事が家にとって一番よいと言っていたのが,そのうち機械換気の必要性に気付き,それでもエアコンによる暖房は不愉快極まりないなどさかんに言っていたのが,今度は,全館空調はすばらしいときましたか. しかも,そのシステムも昔からあるものなのに,さも自分たちが開発したことのように吹聴しているのが笑えます. そのうち外張り断熱にも異を唱えるようになるのではないでしょうか.充填断熱と外ばり断熱を加えて付加断熱がいいとかいいだすのでしょうか. ただ今まで自分たちが作り上げて信じてきたものを否定するような口調は控えて頂きたいですね.ソーラーサーキットも,蓄熱暖房機も,肯定していただきたい.そうでないと自分のことしか考えてない(家が売れればいい)と思われても仕方ないですね.施主たちへの冒瀆です. |
739:
匿名
[2012-11-24 18:13:25]
換気においても、冷暖房においても
「全館空調方式はお勧めしない」 とHP上にはっきりと表示されています。 それがSA-SHEと理解しています。 今までSA-SHEの家を建てられた施主さん方はそういう理解のもと、 そう信じ、建てられたのではないですか? それが数年で変更ですか? 否定していた方式に・・・。 SCからSA-SHEへの変更時にもっと研究すべきでしたね。 当時すでに岐阜県の丸七ホームというお手本があったではないですか! もっとも当時は丸七ホームの換気方式を否定していましたけどね。 正直でないと・・・。 (2010年9月6日松井修三ブログ参照) |
740:
匿名
[2012-11-30 13:46:11]
つい最近までのマツミハウジングの理念がはからずもPart1に書き込みされていたので
紹介します。 一台の家庭用エアコンで、換気も一緒こたにして全館空調なんて危険極まりない。 エアコンに不具合が生じたら家中が、臭い、カビ、寒い、暑い、結露に悩まされてしまう。 その確率は極めて高い。 松井さんが、換気だけは独立の聖域として、冷暖房は別途個別に扱うとするのは正解。 丸七ホーム方式は、中国に売り込むといい。 わが国では、もっと安全で上質なものを求めたい。 |
741:
働くママさん
[2013-03-08 19:41:50]
冷暖・換気個別・SA-SHEあっという間に終了
初めから予想してたけど 今度は冷暖・換気一緒・SA-SHEなんだって? 前者で建てた人は高い蓄冷式暖房勧められられたのに、もう終わりか~ 窓枠もこれからはより高性能なエクセルシャノンにするみたいだ エクセルは元カネカの指定部材 カネカが手放してシャノンと合併、エクセルシャノンに SC時にエクセル使っててその性能の良さ実感してたはずなのに 個別SA-SHE時使わなかったのは カネカへの意地? だとしたら蓄熱式暖房器といい窓枠といい 気の毒だよ。 |
742:
働くママさん
[2013-03-09 00:42:15]
間違い
蓄冷式暖房→蓄熱式暖房 |
743:
販売関係者さん
[2013-06-12 23:03:47]
窓がエクセルシャノンでなくなったのは、メーカーから取引を断られたからです。
|
744:
物件比較中さん
[2013-06-27 23:50:54]
トラブルの多い会社なんですね。
|
745:
青空
[2013-07-02 07:49:33]
743さん。
マツミハウジングは、工務店としてはエクセルシャノンの最大の取引先となっています。 |
746:
匿名さん
[2013-07-08 15:50:51]
>>745さん
よく内部的な事柄をご存じですね。 ひょっとして??? それはともかくとして 743さんはSCとの契約更新拒否した時のことをおっしゃっているのではないですか? 私はそう読みましたが。 当時まだエクセルとシャノンは合併していませんでしたから (合併情報はありましたが) 契約拒否したら当然カネカのエクセルは使えませんよね? だから743さんは 「メーカーから取引を断られた」と表現されたと思います。 因みに、そのころ盛んにカネカの批判をしていた ブログがいくつか消去されています。 もちろん消去は自由ですが、なぜ?不可解です。 |
747:
匿名
[2013-08-18 09:41:05]
あのですね、そもそも「光冷暖」という名称そのものが詐欺的なんです。光(=輻射の意でしょう)で暖房は可能ですが、冷房はできません。輻射で冷却が絶対に不可能かというと、最先端の技術では可能なんですが、まったく原理が異なります。keypointは【(秘密)】という物理用語ですが、これはアニーグループには絶対に不可能(原理の理解すらできないでしょう)ですし、ましてや一般的な家庭では不可能以前に無意味な技術です。繰り返しになりますが、光(=輻射)で冷房なんて通常は絶対にできません。物理の基本法則に絶対的に反しているからです。
|
748:
匿名さん
[2013-08-18 10:18:28]
冷房も暖房も輻射で出来ます、物理の基本法則にも反してません。
熱は高い方から低い方に移動します、基本です。 |
749:
匿名
[2013-08-18 10:40:45]
なんで光冷暖の話に?
|
750:
教えて
[2013-11-14 23:44:03]
涼温換気について教えてください。
エアコン一台で全館空調ならば理想的ですね。 しかも空気がきれいなんでしょ。 |
751:
聞き耳
[2013-12-01 13:34:29]
相当に快適らしいぞ!!
|
752:
教えて
[2014-01-28 23:13:32]
マツミハウジングさんのホームページを見ると、住んだ人たちが大絶賛していますね。
|
753:
???
[2014-02-03 18:59:35]
|
754:
ご近所さん
[2014-02-05 18:33:46]
2月8日に現場見学会がありますよ、気になる人は行ってみればー
他社さんは大抵午前中からなのに、13時からです ソーラーがあったまるの待ってるにかな? まさか朝からガンガンストーブ炊いて暖かい家演出は無いよね。 |
755:
匿名さん
[2014-02-22 11:19:19]
ここはもう広告サイトになってますね。
|
704ではないですが。
>冷気が寒くて換気を止めるなんて信じられません。
地域によりますが、寒い地方だと冷気が足元を這い易いです。
暖房熱の1/3程度は換気により普通は失われますので結構止めてる方が多いようです。
>それは3種換気に限ったことではないでしょ?
3種以外は普通は1種でダクト配管による換気になるため、換気扇から遠いので吸い込まない等の問題が生じにくいのです。
3種は吸い込み穴を設けるだけなので空気の流れをしっかりと考えないで安易な位置に付けてしまうことが多いようです。