以下記事に、完成している高層にも補強改修を促すの旨ありますが、果たしてどうなのでしょう。
朝日新聞 2011年1月11日4時0分
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化 国交省方針
震源から遠く離れた高い建物を大きく揺らす危険がある長周期地震に対応するため、国土交通省は新たに建てる高さ60メートル以上の超高層ビルやマンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針を固めた。すでに完成した超高層ビルにも、揺れに耐えられるか点検し、必要なら補強工事するよう求める。早ければ新年度前半からの義務化を目指す。
長周期の地震動は、1回の揺れの時間(周期)が2秒から数十秒と長く、ゆっくりとした揺れが特徴。今回、対応が義務化されるのは高さ60メートル以上のビルやマンションで、おおむね20階以上の建物が対象となる。東京、大阪、名古屋の3大都市圏で先行的に義務化する。3大都市圏は近い将来、東海地震や東南海地震といった大規模地震の発生が予測され、地質的にも長周期地震の影響を受けやすい平野部に都市が密集するためだ。
これまでの建築基準法は、建物に必要な耐震強度を算出する構造計算は主に、阪神大震災のような短い周期の地震を想定していた。今後、同法の運用を見直し、新たな超高層のビルやマンションでは、長周期地震でどれだけ揺れるかを構造計算でシミュレーションすることが義務になり、より耐震性が強化される。
一方、完成した超高層ビルやマンションは全国で約2500棟あり、9割は3大都市圏に集中している。国交省は、3大都市圏ですでに完成した超高層ビルやマンションでも、長周期地震に耐えられるかどうかの点検を任意で求める。大きな揺れが予想される建物は、はりや柱に揺れを吸収する制震装置を設けて補強するなど、追加の対策工事を促す。
長周期地震では、超高層ビルは高い階ほど揺れが大きくなるとされ、上層階では家具が数メートル動き、転倒する家具が凶器に変わる危険が指摘されている。このため国交省は、新築の超高層ビルでは家具が固定しやすくなるよう、壁や天井を裏から補強する下地材を設けるなど、転倒防止策を講じることも義務づける。
建物には高さや構造によって揺れやすい周期(固有周期)がある。地震の揺れの周期と、建物の固有周期が重なる「共振現象」が起きると揺れが増幅され、地面の揺れは小さくても、高い建物は大きく揺れるようになる。
2003年の北海道・十勝沖地震では、震源から250キロ離れた苫小牧市の石油タンクが破損し、大火災が発生。04年の新潟県中越地震でも200キロ離れた東京の六本木ヒルズの森タワー(地上54階建て)でエレベーターのワイヤの一部が切れた。
国交省は、建設業界や有識者からの意見を踏まえ、早ければ11年度の前半から義務化する考え。(歌野清一郎)
①スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/145165/
【タイトルを一部削除しました。2011.03.10管理人】
[スレ作成日時]2011-02-02 13:52:35
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化②
401:
匿名さん
[2011-02-10 00:08:52]
|
||
402:
匿名さん
[2011-02-10 00:12:17]
|
||
404:
匿名さん
[2011-02-10 00:14:30]
つーかさ、車のったことある奴いないの?
足回りとか言われている、バネとダンパーあれって免震装置そのものでしょ。 長周期くんって耐震のゴーカートみたいな足回りが好きなの?www それで首都高走ってごらんよ プギャプギャ━━━m9(^Д^≡^Д^)9m━━━━!!!!!!!! |
||
405:
匿名さん
[2011-02-10 00:15:29]
少なくともタワマンを危険だと騒ぎながらわらわら寄ってくるネガは、違うだろうな。
|
||
406:
匿名さん
[2011-02-10 00:16:17]
>だから、今まで対応できてなかった。で、あわててるというお粗末さ。
で、そのソリューションが免震装置ってこと。耐震が一番危険。 |
||
407:
匿名さん
[2011-02-10 00:17:04]
ダンパーは制震の一種でしょ。
|
||
408:
匿名さん
[2011-02-10 00:17:45]
だから続々と免震マンションが開発されているんですね。
納得しました。 |
||
409:
匿名さん
[2011-02-10 00:18:48]
最近の免震は鉛プラグで長周期の制動してるんじゃなかった?
|
||
410:
匿名さん
[2011-02-10 00:21:19]
少なくとも制震は長周期地震動に対する弱点は指摘されていない。今のところけどね。免震だって数年前は
最強って評価だった。技術の進化って怖いよね。今まで優れていると思われていたことが、一気に崩れてし まうことも有る。 |
||
411:
匿名さん
[2011-02-10 00:22:34]
|
||
|
||
412:
匿名さん
[2011-02-10 00:25:29]
>ダンパーは制震の一種でしょ。
君も理解が足りない。 バネとダンパーで免震装置、ダンパー単品は制震装置。 ダンパーだけの車なんて凶器だぞ。なんならバネはずしてみwww ショックアブソーバー (Shock absorber) とは、位置の移動を抑制するための装置である。ばねによって振動、衝撃を緩衝するシステムにおいて、ばねの特性による揺り返し現象(周期振動)を緩和し収束するために使用される。 |
||
413:
匿名さん
[2011-02-10 00:28:52]
>それって免震の弱点を制震で補ってるってこと。
ほんと長周期くんってバカ。君の免震の定義は、バネだけか?www ゆらゆらゆらゆら~って、そんな装置設計するかっ!(爆笑) 古典力学もフーリエ変換も事業継続計画も知らない奴が能書き垂れるからこうなるw |
||
414:
匿名さん
[2011-02-10 00:29:17]
ばねってダンパーの一種。
|
||
415:
匿名さん
[2011-02-10 00:31:06]
>少なくとも制震は長周期地震動に対する弱点は指摘されていない
固有振動数の理解すら足りないwww 高校物理も落第だ(笑) |
||
416:
匿名さん
[2011-02-10 00:31:13]
ばねとダンパーで免震なら、積層ゴムってどっちなの。
|
||
418:
匿名さん
[2011-02-10 00:42:00]
>ばねとダンパーで免震なら、積層ゴムってどっちなの。
積層の金属板部分ではばね的要素が大きいけど、そんなに可変性が高くないゴム部分にはダンパー的要素もある。 幅広い周波数を減衰させるため、それとは別にダンパーをつける場合もあるってこと。 >ばねってダンパーの一種。 下手な釣りか?人間やりなおせw http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E9%9C%87 免震技術の概要 [編集] 狭義の免震では、地盤や床との絶縁のみを行うが、建築物の場合には基礎部分に免震工事を行い、震動を吸収するためのダンパーと組み合わせられることが多い。 地盤等との構造的絶縁 鉛直方向に構造物を支持しつつ水平方向に柔軟に変位可能なアイソレータ(isolator)を設置することで、地盤(もしくは他に土台となるもの)の動きに追随しないで済むようにする。建築では、金属板とゴムを交互に重ねた積層ゴムアイソレータが広く使われるが、他にもボールスライドレールなどで滑らかな移動を可能とするタイプや、最近では空気圧を利用し建物全体を基礎の一部とともに浮かせることで、エネルギーを建物に伝えないAIR免震(断震[1])装置なども開発され従来よりも施工が容易になっている。 震動の吸収 ダンパーなどを用い、震動エネルギーを吸収する。粘性流体を用いたオイルダンパー、金属の塑性変形を利用した鉛ダンパーや鋼材ダンパーを設置することで、震動を減衰する。 |
||
419:
匿名さん
[2011-02-10 00:44:45]
新基準発表まで様子見が一番
|
||
420:
匿名さん
[2011-02-10 00:45:28]
やっぱり免震最強ってことですね。ありがとうございました!
|
||
421:
匿名さん
[2011-02-10 00:49:28]
免震とは何か、理解しようw
|
||
422:
匿名さん
[2011-02-10 00:53:09]
新基準が発表されても、対応物件が出てくるまでには時間を要するよ。
買い控えを恐れて、免震は大丈夫なんて嘘情報流してまで売りたいんだね。まさに千一屋。 |
||
423:
匿名さん
[2011-02-10 00:56:38]
硬い足回りもあれば、やわらかい足回りもある。
ピッチングがなかなか収まらない車もあれば、あたりは硬いが収まりがいい車もある。 すべては足回りの設計次第。全ては免震装置の設計次第。 耐震・制震はガツンと来るので気をつけてね。 |
||
424:
匿名さん
[2011-02-10 00:57:48]
文系の営業が理解せずにコピペしてるのがバレバレ。免震装置にダンパーを組み合わせるって書いてあるん
だから、免震とダンパーは別。ダンパーは制震技術の一種。 |
||
425:
匿名さん
[2011-02-10 00:59:49]
制震の減衰特性が固有振動数とずれていれば共振は防げない。
免震は極論すればチューニングレベルで振動特性の対応ができる。 耐震にはそもそも期待するなw 構造計算に共振は含まれていないw |
||
426:
匿名さん
[2011-02-10 01:02:08]
>免震装置にダンパーを組み合わせるって書いてあるんだから、免震とダンパーは別。
また恥の上塗りをwww 減衰機構の無い免震装置なんて無い(爆笑)あったら商品名言ってみろ(笑) |
||
427:
匿名さん
[2011-02-10 01:04:06]
つーか、そのゆらゆらマンションってどこよwww
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \ |
||
428:
匿名さん
[2011-02-10 01:11:28]
もう一つの論点
直下型地震、発生確率、被害予想 長周期地震、発生確率、被害予想 その他リスク、発生確率、被害予想 おのずと対策の優先度とポートフォリオが決まってくる 長周期クンは一生わからないと思うけどw |
||
430:
匿名さん
[2011-02-10 01:18:34]
|
||
431:
匿名さん
[2011-02-10 01:22:15]
>http://www.arcsec-meijo.jp/event/seminar2-zama.pdf
上記の中でスペクトルって単語意味わかんないだろうから下記読め 時系列解析 [編集] 「周波数スペクトル」も参照 物理学や工学の時系列解析では、解析対象である、時間領域における時間の関数(波形)に対し、それから周波数変換(たとえばフーリエ変換)で得られる、周波数領域における周波数の関数をスペクトルという。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%8... |
||
432:
匿名さん
[2011-02-10 01:22:51]
十勝沖地震の一件は日本で起きた長周期地震動による初めてとも言われる大きな災害。で、その後に
対策をしないマンションを売り続けてたってのが問題。 味噌もくそも一緒にしないでね。 |
||
433:
ご近所さん
[2011-02-10 01:23:54]
長周期地震も免震、制震、耐震も、何もわからずに議論し合い、相手を罵ってる。
無知の共振のよう。 |
||
434:
匿名さん
[2011-02-10 01:25:02]
フーリエ変換を勉強したらスペクトルぐらい知ってるよ。
|
||
435:
匿名さん
[2011-02-10 01:27:28]
国土交通省のアナウンス読んだら、高層と免震はリスクがあるのに対し、制震は効果があるってのが
分かるはず。 |
||
436:
匿名さん
[2011-02-10 01:27:44]
>文系の営業が理解せずにコピペしてるのがバレバレ。免震装置にダンパーを組み合わせるって書いてあるん
もう一度よーーーく読んでくれない?w 狭義の免震では、地盤や床との絶縁のみを行うが、建築物の場合には基礎部分に免震工事を行い、震動を吸収するためのダンパーと組み合わせられることが多い。 もしかして高校中退?w |
||
438:
匿名さん
[2011-02-10 01:29:14]
>十勝沖地震の一件は日本で起きた長周期地震動による初めてとも言われる大きな災害。で、その後に
>対策をしないマンションを売り続けてたってのが問題。 なるほどあなたによると耐震マンションが罪ですね。 |
||
439:
匿名さん
[2011-02-10 01:30:41]
免震君ってここまで支離滅裂だと実はポジを装ったネガだったりして。
|
||
440:
匿名さん
[2011-02-10 01:30:52]
>安全はすべてに優先されてほしいもので
地下だけはやめとけ、家族全員ぜんそくだぞ |
||
441:
匿名さん
[2011-02-10 01:34:25]
耐震の高層が一番危ないのは事実。免震、制震みたいにゆれを抑えるのではなく、自身の強度で倒壊
を防ぐわけだから、短周期でも大地震が来たら高層階の振幅は大きなものになる。建物が持ちこたえ ても、家具が飛んできて身の安全も保障されない。まあ、近頃では耐震のタワーなんてまず無いけど。 |
||
442:
匿名さん
[2011-02-10 01:35:15]
建築規制のゆるい建物って倒壊しやすいよね。阪神神戸で3階建ては倒壊しなかったし。
重層長屋ってどうなの?コンクリート厚とかタワマンと比べてどうなのかな? |
||
443:
匿名さん
[2011-02-10 01:35:29]
で、販売中の物件で問題になるのは高層の免震なんだよね。
|
||
445:
匿名さん
[2011-02-10 01:40:53]
>安全はすべてに優先されてほしいもので、ポートフォリオなんてビジネスの構成要素に
しないでいただけないカスラ♪ カスラさんは石油コンビナートにお住まいなのカスラ? 耐震偽装されていない日本の新築マンションは安全ですよ。 中古マンションの中には耐震補強されてないものがあるので、そこは検討してください>カス |
||
446:
匿名さん
[2011-02-10 01:42:47]
地下鉄でカビ臭いと思ったことはないなぁ(笑
空気が動かないとすぐね、カビ天国(笑 |
||
447:
匿名さん
[2011-02-10 01:44:26]
重層長屋のコンクリ厚ってタワマンの半分以下なんじゃなかったっけ?
となりの部屋の声聞こえるらしいよ。 |
||
449:
匿名さん
[2011-02-10 01:46:37]
耐震も制震もガツンと来るよ。制震はただその後の後ゆれを押さえるだけで、
最大応力への損壊は変わらない。 理解が浅すぎて話にもならないね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
でも長周期問題の本質に対応できないでしょ?と長周期叩きの俺が言ってみるw