661:
入居済みさん
[2011-03-11 21:46:58]
エレベーターは基本的に地震直後はどの施設でも止まる。再開まで時間がかかり過ぎなのは否めないけど。管理費高いくせになあ。
|
||
662:
入居済みさん
[2011-03-11 21:51:57]
40階超まで階段を上りました。非常階段内は、ところどころコンクリートの欠けた破片が落ちていました。目視でわかるレベルのひび割れ等を数か所確認した程度でした。でも、あれだけ揺れたら、堅いコンクリートが欠けはがれるのは、しょうがない気もするのですが・・・スポンジでできているわけじゃないし。ちなみに最近建てられた自分の会社の入っているビルの内壁のコンクリも結構かけてましたもの。
ちなみに、専有部に関しては、見た目ではなにも問題無いようです。窓も普通に開きますし、クロスごしのヒビとかも一切ないみたい。多分、本来揺れるべき部分が揺れ、それをおおっていた堅いコンクリートにヒビや欠けが出たのではないかな? |
||
663:
匿名さん
[2011-03-11 22:18:27]
この余震のゆれ なんとかできないのか???
|
||
664:
匿名さん
[2011-03-11 22:29:26]
ニュースで余震はあと一ヶ月ぐらい続くといってましたよ。
|
||
665:
匿名さん
[2011-03-11 22:40:33]
すぐ外に出れないという事実がきつい。
|
||
666:
入居済みさん
[2011-03-11 22:43:55]
ガスとまってるんですね。
お湯がでないからしばらくはお風呂に入れないんですかね?? |
||
667:
入居済みさん
[2011-03-11 22:48:11]
40階より上に住んでおります。地震の発生当時はなかに居なかったので、よくわかりませんが、地震発生後に部屋に入って驚いたのが、考えていたよりもはるかに物が床に落ちていなかったことです。まだ、引っ越しの荷物が片付いておらず、色々な物品が色々なところに置いてあるにも関わらず、ほとんど動いていませんでした。建物自体が揺れを吸収してくれたんでしょうかねぇ。
|
||
668:
入居済みさん
[2011-03-11 22:49:43]
>666さん
ガスですけど、リセットとかなにもしていませんけど、普通に床暖房が使えてます・・・ |
||
669:
667&668です
[2011-03-11 22:50:52]
お湯も全く普通に出てきます。
|
||
670:
匿名さん
[2011-03-11 23:20:10]
フロアによって揺れに違いがあるということでしょう。
ガスなんかメーターのボタンを押せば簡単に復旧できますがな。 |
||
|
||
671:
入居済みさん
[2011-03-11 23:22:08]
まだだめみたいです
メーターのボタンですか、どんなボタンですかね?? 一般常識がなくすみません、、、 |
||
672:
入居済みさん
[2011-03-11 23:22:30]
ウチは113とかエラー表示になっていました。
|
||
673:
入居済みさん
[2011-03-11 23:30:15]
671です。
すみません、どのボタンかわかりリセットできました。 ありがとうございました。 |
||
674:
匿名さん
[2011-03-11 23:36:05]
西友は、何時間も店を閉めてますね。のぞいてみると、棚の陳列を従業員が必死でなおしてました。
エアライズのマルエツは何事も無く営業していました。建物の基礎の性能の差でしょうか。 |
||
675:
マンション住民さん
[2011-03-11 23:44:25]
>>674
物を高く積んでいる売り方の差だと思います |
||
676:
匿名さん
[2011-03-11 23:47:31]
ここは、住人が正直者。タワマン関係者が注目しているよ。
自分も別のタワマンに住んでいますが、部屋中には問題ないようですが コンクリートのひび割れはありました。 マンションを改修すればいいのか、住めなくなるのか、企業の真摯な返答を求めています。 どこに鑑定してもらえばいいのだろうか。 今度の住人の集まりが大変だ。 |
||
677:
匿名さん
[2011-03-11 23:58:12]
宮城の地震ですからね。
東京で起こることを想定すると、ひび割れなんぞは 治しておくべきです。 住めないと判断したらすぐ出るべきです。 |
||
678:
マンション住民さん
[2011-03-12 00:01:19]
5月が最初の総会になるのかな・・地震やら保険やらいきなり課題だらけですね。
建物に問題があるのなら施工主のURと管理会社の三井に直訴しないと動きません。 大成の方が見回りはしましたが、地震の被害などは大成ではなく 施工主や管理会社に動かない限り平面図を見ながら直すなどしてもらわないと解決はしません。 3か月6か月1年等定期点検を待つ前に大忙しです。 |
||
679:
マンション住民さん
[2011-03-12 00:01:32]
サンシャインシティは、明日全館点検のため休館だそうです。
有楽町線が動いたからか、数時間まえからサンシャイン60(オフィスビルのほう)に、 帰宅困難者と思われるサラリーマンたちが、とぼとぼと向かっていました。 西友とマルエツでは陳列の仕方に差は無いように思います。 |
||
680:
マンション住民さん
[2011-03-12 00:23:41]
既に引き渡しを受けた住人であっても
否応なしに3カ月点検時に真っ青になっている事でしょうけど。 これからも余波が出るのだからなおさらの事だと思います。 |
||
681:
匿名さん
[2011-03-12 00:33:46]
揺れすぎ。
|
||
682:
匿名
[2011-03-12 01:59:34]
まだ揺れがひどいですか?
ホントに不安な夜になりましたよね…。 |
||
683:
マンション住民さん
[2011-03-12 04:53:24]
エレベーターは非常用のみ復旧したみたいですね。
|
||
684:
マンションの住民さん
[2011-03-12 08:14:48]
職場に今いますが、東芝エレベーターは手動解除の為に現在も停止しています。
システムを入れている建物の対応におわれているようです。 また昨日は都電の東池袋四丁目近くでガス漏れがあったようです。 地震は復旧も面倒ですね。 |
||
685:
匿名さん
[2011-03-12 08:40:03]
古い家が多いからね。
|
||
686:
入居者
[2011-03-12 09:01:23]
アウルの40階超えにすんでいます。
家の中はぐちゃぐちゃだろうなと思いつつ帰宅しましたが、全くなにも変わらず、46型テレビはもちろん、積み重ねていた食器も水切りの上に微動だにせず残っていました。 皆さんいかがでしたか? |
||
687:
入居済みさん
[2011-03-12 09:51:23]
|
||
688:
匿名
[2011-03-12 12:40:47]
同じく40階超えです。どんでもなく長い時間揺れていましたよね。
何分くらい揺れていたんでしょうね? 制震は免震より揺れないんじゃないの? 震度5弱でこれだと震度7だとどうなってしまうの? サンシャインやエアライズと比べてもアウルが一番ギシギシ揺れていたみたいです。 湾岸や浦安は液状化がひどいようなのでそれよりかはマシ? エアライズも室内はこんなことになっているようです http://ameblo.jp/zekishin/ アウルは震度7でも耐えられるものなのでしょうか? 月曜日、建設株でも買うか |
||
689:
匿名さん
[2011-03-12 13:17:44]
緩衝材が壊れただけで本体には影響がなかったと思いたい。
|
||
690:
匿名さん
[2011-03-12 13:19:10]
近所のタワーに住んでますが、、
先ほど、家内が出て行きました。 長期すごく揺れた上に、エレベーターが止まって避難できず 少しパニックだったようです。 |
||
691:
匿名さん
[2011-03-12 13:22:08]
制震は一番ダメな技術。揺れを一切軽減できない。 建築学会に報告されている。
よって今は耐震、免震が多いが、技術・経験不足でタワーを建てる段階ではない。 |
||
692:
匿名
[2011-03-12 13:22:22]
歩けないほど揺れたのは最初の3時くらいの地震でしたか?
余震と余震の間が常につながりずっと揺れてるイメージですか? アウルタワーに早く住みたい気持から今は不安でいっぱいです。1ヶ月はこんな毎日かと思うだけで憂鬱です。 今はエレベーターはいかがです? 通常の生活ですか?携帯の電波といい、不安な要素があります。。 |
||
694:
匿名
[2011-03-12 14:43:26]
24時間空調を消しとくわ。
それでいいか? |
||
695:
匿名
[2011-03-12 14:46:16]
・・・・・っていうか福島で作られた電気は東北に供給されていないでしょ。
|
||
696:
匿名
[2011-03-12 15:05:02]
691さん アウルは耐震+制震なんじゃないの? 本当に契約者さんですか?
692さん 最初の揺れの時です。次の大きな余震までずっと揺れている感じでした。 いくら揺れてもいいので、震度7でも倒れない保証が欲しいですね。 |
||
698:
匿名さん
[2011-03-12 15:51:00]
|
||
699:
匿名さん
[2011-03-12 16:12:18]
>>696
一応、震度7では損傷はあったとしても倒壊はしないって耐震基準はクリアですよ。 保証ってわけではありませんけどね。 今回は3分間くらいの揺れでしたけど、もし揺れが30分も1時間も続いたら、どうなるか分かりませんよね(そんな長い地震ないってか)。 今回は躯体部分の損傷ではなく躯体部分を覆ってい塗壁の部分の損傷と言うご意見も。 でも本当に詳しいことは、大成建設の調査後でしょう。 もし万が一の事があったら資産価値的に大毀損間違いなしでしょうし。 大震災だから毀損してもしょうがないけど、ネガに笑われるのが悔しいです。 |
||
700:
匿名さん
[2011-03-12 17:02:27]
|
||
701:
匿名さん
[2011-03-12 17:21:41]
>部屋に亀裂が入ったのもエアライズタワーです
エアライズ終わったな。しかも画像付きで。 |
||
702:
匿名さん
[2011-03-12 17:26:16]
アウルは目視できる範囲内ではここに書かれた通りです。
内廊下の壁紙の下から亀裂が入り粉がでているのと、階段にはモルタルの破片が散乱している。 そしてエレベーターが非常用を含めて復旧に最低6時間以上かかったのは事実です。 コンクリートの鉄筋の支柱がクラッキングしたのか 緩衝材やボードのみ皹が入ったのかは大成にしかわかりません。 ベランダの外壁のタイルが割れていたのも事実です。 ただし各戸内の状況まではフロア毎に違うのか統一意見はないようです。 |
||
703:
入居済みさん
[2011-03-12 18:26:59]
エアライズの方が揺れ方は激しかったですね。
間の道路にいましたが、倒れてくるかと思った、、、 それにしても30年前のサンシャインが無事なのはたいしたもんだ! |
||
704:
入居済みさん
[2011-03-12 19:15:53]
エアライズは二等辺三角形と形が悪いので地震には対応しにくかったのでしょう。
あれが正三角形ならまだバランスがよかったかもしれません。 |
||
705:
入居済みさん
[2011-03-12 19:33:30]
南西側の窓から見ていましたが、エアライズの揺れは半端じゃなかったです。
よく見れば揺れているとかではなくて、盛大にゆさゆさという印象でした。 もちろん、あの揺れが設計時に意図したものならば問題ないのですけどね。 |
||
706:
匿名
[2011-03-12 19:45:01]
全額支払い済み、近日中に引き渡し予定のものです。ゴールドクレストは、現在、対応中です。先ほど電話連絡がありました。
|
||
707:
匿名さん
[2011-03-12 20:05:57]
>>705
あれだけの大地震の中でアウルからエアライズを冷静に見ておられたのですね。 アウルもかなりの大揺れだったのに、 >エアライズの揺れは半端じゃなかったです。よく見れば揺れているとかではなくて、盛大にゆさゆさという印象でした って良く解りましたね。ここに投稿される方はみなさん凄い人ばかりですね。 |
||
708:
契約済みさん
[2011-03-12 20:30:21]
まだ契約のみで引き渡し前の者です。
建物の専用部分、共用部分の損害と今後の余震リスクを勘案して引き渡しを延期したいのですが、 契約書上は3月31日までの引き渡しとなっております。 延期の相談は出来るのでしょうか? また、引き渡し前と後では損害に対しての修繕責任が売主と買主で変わってくるのでしょうか? お詳しい方教えて頂けると嬉しいです。 |
||
709:
匿名さん
[2011-03-12 20:38:55]
引渡し間もないし売主に掛け合ってみればボードやクロス程度なら3ヶ月点検時に無償補修やってくれるかも?
売主次第だけど。 |
||
710:
匿名さん
[2011-03-12 20:41:43]
>>708
基準は住める環境かそうではないか。 5ミリ以下の傷は瑕疵にあたりません。 ようは契約した設備に問題がなければそのまま入って下さいということ。 問題があればその分は対応や差額の価格交渉はしなおせます。 というのが基本。 キャンセルは手付金放棄で済むなら・・・・ |
||
by 管理担当