築1年です。うちの庭はコンクリートで施工してあり、一定のスパンで縁切りしています。最近駐車位置の箇所にひび割れが発生しました。直すよう施工業者に話そうと思いますが、どこまで直してもらえるか判断できません。ちょうど駐車できる範囲で縁切りされていますが、その範囲で全部をやり直すよう交渉できるものですか?それともひび割れ部分のエポキシ樹脂等での部分補修が一般的でしょうか?
[スレ作成日時]2011-01-19 21:45:03
外構コンクリ駐車場
1:
サラリーマンさん
[2011-01-20 19:01:45]
|
2:
匿名
[2011-01-20 19:19:17]
俺も、この情報知りたい!
しかし、本当に土建屋にはクソが多いね。 景気のせいにして、コストと手を抜いて、あちらこちらで欠陥工事の連発。 まともな仕事一つこなせない低能業者どもは、まとめて潰れろ。 |
3:
スレ主
[2011-01-20 22:56:01]
早速のレスありがとうございます。レスをくれた方の見解を聞いて、やっぱり補修でがまんするのが一般的なのかなと思います…。外構やった業者がほんとへたくそで当初作業をやった箇所のほぼ全て指摘してやり直させた経緯がありました。フェンスの取り付け方は知らないし、割れ石は浮いてるし、雑草の処理もしないで犬走りの砂利は敷くわ、水栓をつけさせれば垂直に取り付けてないわ、車が敷地に入れないところにインターホンを設置するわ、他にもキリがないくらいさんざんな仕事っぷりでした。挙げ句の果てには厚く打ってたから大丈夫だろうと思っていたのにコンクリがひび割れするとは…。幸い家を担当した業者は丁寧に造ってくれたのでよかったのですが…。
|
4:
匿名さん
[2011-01-21 18:36:53]
>厚く打ってたから大丈夫だろうと思っていたのにコンクリがひび割れするとは
縁切りして尚厚く打ってひび割れ?何センチの幅で何センチの厚みですか? |
5:
インブラント
[2011-01-21 20:24:13]
へー、そんな業者が居るんだ、、。(^_^)
|
6:
匿名さん
[2011-01-22 08:01:08]
みなさん勘違いされてますが、コンクリートは割れて当たり前なんです。
厚く打ったからひび割れしないという発想が 素人丸出しです。 コンクリートという物質の特性は、圧縮力には強いが引張力には弱い つまりひび割れしやすい物質であるということを理解してください。 外溝にコンクリートを使う時点で失敗です。 敷石にすればよかったのに。 一概に業者だけに非があるとは思えません。 瑕疵担保の範囲についてよく話しあってください。 |
7:
スレ主
[2011-01-23 01:51:56]
失敗とか素人丸出しとか言わないで下さい。そんなことを言って欲しいんじゃなくてコンクリートの駐車場でひび割れが出た場合、一般的にどこまで補修範囲を交渉できるか皆さんの意見を聞きたかったんです。
敷石って何ですか?インターロッキングのことですか?インターロッキングは経年で沈むからハッキリ言って車を置くところには向きませんよ。 |
8:
スレ主
[2011-01-23 01:59:35]
ちなみにコンクリの厚さは正確に計ってませんがブロックの高さの半分ちょっと位(10~15cm)くらいです
|
9:
匿名
[2011-01-23 02:15:28]
6は 低所得者 なので
コンクリートすら 引けない (泣) 6は 退場 しなさい |
10:
匿名はん
[2011-01-23 06:47:17]
コンクリート舗装に鉄筋(メッシュ筋とか)は入ってますか。
あと、インターロッキングの名誉のためにですが、経年とかで沈下しないように、 ちゃんとコンクリートの上に(路盤+コンクリ+敷モル+インターR)敷設すれば、 駐車場とかにも十分使用可能です。 |
|
11:
スレ主
[2011-01-23 08:34:22]
確かに↑のような施工だと大丈夫そうですね。そのような施工については知りませんでした。
けど経年で各ブロック間に汚れやコケなどが生えているのを見たことがあり、インターロッキングは選択しませんでした。 鉄筋についてですが、鉄筋というようなものではなく、針金が太くなった太さのものです。大体1cm少し切るくらいの直径です。上に普通車が乗る程度なのであるだけマシというくらいにしか考えてませんでした。 それがよくなかったかな…ひび割れ箇所は雨水管の敷設箇所に沿って割れてるので細い鉄筋コンでは支えきれなかったのでしょうか? |
12:
匿名さん
[2011-01-23 08:48:03]
管の通っている所だけヒビが入るって事は、そこだけ地盤が締まって無かったのでしょう
管が押し潰されてしまわない事を祈りましょうか。 |
13:
匿名はん
[2011-01-23 09:43:40]
下記のQ&Aに同じようなのがありますが。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2380535.html |
14:
スレ主
[2011-01-23 11:40:28]
No13さんたいへん参考になります。ありがとうございます。補修依頼するときに誘発目地を入れてもらうようにします。タイルなど入れたりして見た目も考慮してもらうよう話してみます。
|
15:
匿名さん
[2011-01-24 07:56:33]
> 鉄筋についてですが、鉄筋というようなものではなく、針金が太くなった太さのものです。大体1cm少し切るくらいの直径です。
↑それ鉄筋じゃねーの? |
16:
匿名さん
[2011-01-24 08:30:55]
>>11
7です。 気を悪くされたみたいで、私もインターロッキングは嫌いですね。私の敷石のイメージは御影石とかを石版を敷く感じですね。 気になることがあったんで書かせていただきます。 >ひび割れ箇所は雨水管の敷設箇所に沿って割れてるので細い鉄筋コンでは支えきれなかったのでしょうか? 雨水管の土被りが不足しているために車の荷重等で管自体がたわみ、そのたわみにつられてコンクリートが割れたと考えるのが自然です。 検討事項としては ・少しでも土被りを確保し管に荷重が掛かるのを防ぐことができなかったのか? ・排水施設の深さの関係で、その土被りでしか管を布設できなかったなら、管材の選定に問題はなかったのか? あたりが考えられます。業者と施工時にそのような相談や検討がなされていたかが大事ではないかと考えます。 |
17:
悩み人
[2011-01-24 10:09:58]
これから外構で、皆さんの意見を参考にしたく質問失礼します。
私の土地は道路と敷地の間に水路があり、乗り入れが4mしかなく駐車するのが大変な状態です。ちなみに間口は約10mあります。 悩んでいるのは、乗り入れ工事でU字構を新しくしたため、残り6mに市販の格子状の蓋をした場合、約20cmは段差が出てしまいます。 残りの6mもU字構を新しくする場合、費用が4〜50万と高額な為もっと安価で済む方法はないかアドバイス頂けたらと思います。 |
18:
スレ主
[2011-01-24 13:51:36]
No16さん、こちらこそ失礼な書き方になってしまい申し訳ありませんでした。
菅のたわみについてですが、管の配置がちょうど駐車スペースの中程を横断しており、(前後輪の間を横断してます)タイヤが直接管の下になるわけではなく、発車、駐車の時に管の位置を一時的に通過するだけなので土被りについては想像できませんでした。 また、コンクリが一枚で荷重を分散させると思っていました。 が、現状では管に沿って割れているので何らかの対策を講じるよう話してみます |
19:
匿名さん
[2011-01-24 18:40:41]
>18
それって外構業者の責任じゃないだろ。管を10センチ以上潜らせなかった設備業者がダメなんじゃないの? |
20:
匿名さん
[2011-01-25 07:50:42]
水道業者に責任を負わすべきでしょう。
車庫ができるの知っていて浅く埋めるのを「手抜き」と云う。 地下10㎝では足りない。不陸を生まない為には15㎝は必要である。 |
ひび割れの箇所にモルタルを流し込んで補修するのが一般的かと